变压器铁芯接地 处理多点接地如何才能被检测出来

  【学员问题】变压器铁芯多点接地和短路故障预防方法?
  【解答】(1)在吊芯检修时,应测试绝缘电阻,如有多点接地,应查清原因并消除。
  (2)安装时,检查钟罩顶部与铁芯上夹件间的间隙,如有碰触及时消除。
  (3)运输时,固定变压器铁芯的连接件,应在安装时将其脱开。
  (4)穿芯螺栓绝缘应良好,检查铁芯穿心螺杆绝缘套外两端的金属座套,防止座套过长,触及铁芯造成短路。
  (5)绕组压钉螺栓应紧固,防止螺帽和座套松动而掉下造成铁芯短路。铁芯及铁轭静电屏导线应紧固完好,防止出现悬浮放电。
  (6)铁芯和夹件通过小套管引出接地的变压器,应将接地线引至适当位置,以便在运行中监视接地线中是否有环流。当有环流而又无法及时消除时,可采取临时措施,即在接地回路中串人电阻限流,电流一般控制在300mA以下。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。上传用户:wnibkllzgr文档下载 :『』&&『』『』所属分类:机构:新疆乌鲁木齐电业局分类号:TM407文献出处:关 键 词 :&&&&&&&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:分析变压器铁芯多点接地的危害、造成变压器铁芯多点接地的原因,介绍(?)局220kV米泉变1号主变铁芯多点接地故障判断及处理方法。Abstract:To analyze the harm of transformer core grounding, and the reason of multi point grounding of transformer core, the paper introduces the fault diagnosis and treatment method of multi point grounding fault of main transformer in Miquan substation with 1 main transformer cores (220kV).正文快照:O前盲变压器在正常运行中,绕组周围存在交变磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,由于铁芯及其他金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,在外加电压的作用下,感应电压超过对地放电电分享到:相关文献|查看: 1988|回复: 1
变压器铁芯多点接地故障处理方法
该用户从未签到
变压器铁芯多点接地故障的处理方法 摘要:变压器铁芯由于某种原因出现两个以上接地点时,会形成闭合回路,产生环流,这就是所谓的铁芯多点接地故障。它会造成铁芯局部短路过热,甚至发生铁芯局部烧损等重大故障。
关键词:短路;环流;绝缘电阻;接地
中图分类号:TM40&&文献标识码:B
目前,我国制造的大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中。若铁芯未可靠接地,则产生充放电现象,损坏绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因出现另一个接地点,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,一方面造成铁芯局部短路过热,严重时,铁芯局部烧损;另一方面,由于铁芯的正常接地线产生环流,造成变压器局部过热,也可能产生放电性故障。下面介绍变压器铁芯多点接地的分析判断和处
& & 一、铁志多点接地故障的判断
& & 1.测量铁芯绝缘电阻
& & 如绝缘电阻为零或很低,则表明可能存在铁芯接地故障。
& & 2.监视接地线中环流
& & 对铁芯或夹件通过小套管造成接地的变压器,应监视接地线中是否有环流,如有,则应使变压器停运,测量铁芯的绝缘电阻。
& & 3.气相色谱分析
& & 对油中含气量进行气相色谱分析,也是发现变压器铁芯接地最有效的方法。出现铁芯接地故障的变压器,其油色谱分析数据中,总烃含量超过“变压器油中溶解气体和判断导则”(GB7252—87)规定的注意值(150μL/L),其中乙烯(C2H4)、甲烷(C2H2)含量低或没有,即未达到规定注意值人若乙炔也超过注意值(5μL/L),则可能是动态接地故障。气相色谱分析法可与前两种方法综合使用,以判定铁芯是否多点接地。
& & 二、现场简易处理方法
1.不吊芯临时串接限流电阻
发现变压器铁芯多点接地故障后,需停电进行吊芯检查和处理。对于系统暂不允许停电检查的,可采用在外引铁芯接地回路上申接电阻的临时应急措施,以限制环流增加,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,应分别测量铁芯接地回路的环流和开路电压,然后计算应串电阻阻值。所串电阻不宜太大,以保护铁芯基本处于地电位;也不宜太小,以将环流限制在0.1A以下。同时还需注意所串电阻的热容量,以防烧坏电阻造成铁芯开路。
& & 2.吊芯检查
(1)分部测量各夹件或穿心螺杆对铁芯(两分半式铁芯可将中间连片打开)的绝缘以逐步缩小故障查找范围。
& & (2)检查各间隙、槽部重点部位有无金属夹杂物。
& & (3)清除铁芯或绝缘垫片上的铁锈或油泥,对铁芯底部看不到的地方用铁丝清理。
& & (4)对各间隙用油冲洗或氮气冲吹清理。
& & (5)用榔头敲击振动夹件,同时用摇表监测,看绝缘是否发生变化,查找并消除动态接地点。
& & 3.放电冲击法
& & 由于变压器本体在空气中暴露时间不宜太长,以及变压器装配形式的制约,现场很多情况下无法找到确切接地点,特别是由于铁锈焊渣悬浮、油泥沉积造成的多点接地,更是难于查找。此类故障可采用放电冲击法,这种方法要视现场具体情况、接地方式和接地程度,在吊芯或不吊芯状态下均可进行。
& & 现场采用的方法主要有电容直流电压法、电焊机交流电流法和放电冲击法。电焊机交流电流法只适用于金属性接地故障,但电流不好控制,而这种情况现场极少发生,接地电阻大都在几百欧姆以上。电容直流电压法现场取材较困难,操作不便且不安全,也不宜推广。根据笔者的经验,放电冲击法是一种安全可靠、操作简便,且利于快速就地取材的方法。它采用高压电气试验用升压变压器进行,实验时注意换算好二次电压,由于铁芯对地绝缘垫片很薄,故二次电压不能高于2.5KV。
& & 三、建议
& & 1.运行中的变压器最好能在铁芯接地线上装设电流表,便于及时发现故障。特别是在放电冲击法消除接地现象后,更要加强监视,防止再次形成故障。
& & 2.当出现铁芯多点接地故障时,要在综合测定和全面分析检查后,视具体情况选择处理方案,切不可盲目进行放电冲击或电焊烧除,以免造成绝缘损坏,故障扩大。
& & 3.每次吊芯大修时,一定要清洁油箱底部的油泥铁锈等杂物,并用油进行一次全面冲洗。
& & 4.加强潜油泵及冷却器的检修,防止由于轴承磨损或金属剥落,造成变压器铁芯多点接地故障。
TA的每日心情擦汗3&天前签到天数: 687 天[LV.9]以坛为家II
星民们快来扫码关注
论坛负责:010-
&&广告直拨:
&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:当发生变压器铁芯多点接地故障后应该如何处理?
变压器铁芯多点接地故障,多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。
对于能退出运行者,可采用放电冲击法排除故障,或者采用大电流冲击法也很有效果,应当指出,对地绝缘电阻恢复后,还需能承受交流1000V耐压1min,方能确认接地点已经消除,再恢复正常
的接地线,多数铁芯故障,需吊罩检查处理。
对于暂时不能退出运行者,可采取以下临时措施:
(1)有外引接地线时,如果故障电流较大,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位,产生放电现象。
(2)如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,将电流限制在1A以下。
(3)要用色谱分析监视故障点的产气速率。
通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,这样可使环流减少到很小。
在铁芯外引接地回路中串一台电流互感器,在互感器的二次回路接入电流表和过流继电器进行监视。