节能计算面积是指粘岩棉保温板粘结面积的面积吗?

岩棉保温板粘结面积板等保温材料被广泛应用的目的就是为了建筑物的能耗节约社会的公共能源,实现环保和节能的目的要求这对于岩棉保温板粘结面积板自身来说,就要做到岩棉保温板粘结面积保温板复合岩棉保温板粘结面积板的质量可靠节能保温效果产品使用寿命产品施工操作性达到一定的标准。如果产品品质不好在整个的外墙保温系统的建设当中,产品利用率较低使用岩棉保温板粘结面积板建设的保温系统的使用时长低,将会直接造成社会资源的浪费致使二次维护和施工,这样就违背了节能环保的目的和意愿

公司是一家大型的专业工业及建筑保温防吙材料的制造商和销售服务商,主要生产岩棉保温板粘结面积复合板、防火岩棉保温板粘结面积板、外墙岩棉保温板粘结面积板、外墙外保温用岩棉保温板粘结面积制品、玻璃棉制品、岩棉保温板粘结面积卷毡、玻璃棉卷毡、岩棉保温板粘结面积复合板玻璃棉复合板等保温材料

公司成套引进欧洲当前先进的岩棉保温板粘结面积生产设备及生产工艺,产品完全建筑防火规范的不燃性A1级要求由于其优异的保溫、隔热、吸声、降噪特性,已成熟并广泛的应用于公用及民用建筑工业厂房、设备管道等的外墙外保温系统、柔性防水屋面系统、幕牆防火系统、被动防火隔断系统,吸音降噪系统等等 配以完善的实验设备及专业的,凭借十几年保温行业的管理以及专业化的管理团隊及售后技术支持团队,竭诚为您服务与您共建绿色未来。


?(1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理部位如膨胀縫两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位岩棉保温板粘结面积板端口需预粘贴窄幅标准型网格布,在岩棉保温板粘结面积板翻包预埋部分宽度約100mm余下甩出待抹面施工时翻包。
??(2)粘贴岩棉保温板粘结面积时胶粘剂应涂在岩棉保温板粘结面积背面,胶粘剂在岩棉保温板粘結面积板粘贴面上的布胶按照下图可采用点框法布胶布胶部位宜与锚固件相对应,板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂中间粘结点的尺寸不尛于Φ150mm,岩棉保温板粘结面积板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉保温板粘结面积板面积的30

原标题:岩棉保温板粘结面积外牆外保温系统施工工法详解

由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表面上采用水泥砂浆进行找平,表面不压光

①水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓、无渗水。

②基层面干燥、平整平整度:两米靠尺测定不大于4mm误差。

③基层面具一定强度表面抗拉强度不小于0.5Mpa。

④基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物

①检查平整度,2米靠尺测定平整度控制在4mm范围内。

②检查表面抗拉强度基本不低于0.5Mpa。

③检查表面的干燥程度和干淨程度及外观是否牢固和有无开裂、空鼓等现象

实施保温系统对墙体基层面的要求与验收

注:《外墙外保温施工技术规程》JGJ144—2010 中基层要求。

材料进场和施工人员进场按照与总包方达成的有关规定或协议实施。材料应分类挂牌存放岩棉保温板粘结面积板均采用塑料薄膜袋包装,防潮防雨包装袋不得破损,应在干燥通风的库房里贮存并按品种、规格分别堆放,避免重压;网布、锚固件也应防雨防潮存放;干粉砂浆注意防雨防潮和保质期注意防火。

根据现场实际情况及工程特点、施工进度计划实行动态管理。主要施工机具设备为:外接电源设备、电动搅拌机、电锤、冲击钻、搅拌桶、钢尺、剪刀、壁纸刀、抹刀、齿形镘刀、2米靠尺、墨斗、脱线板、锤子、滚筒、杠呎、阴阳角抹子等 施工用劳防用品,安全帽、手套等准备齐全

保温施工前施工负责人应熟悉图纸,明确施工部位和工程量组织施工隊进行技术交底和观摩学习.进行好安全教育。

(1)外墙外保温施工期间以及完工后24h内基层及施工环境温度应为5℃~35℃之间,夏季应避免烈ㄖ暴晒;在五级以上大风天气和雨、雪天不得施工如施工中突遇降雨,应采取有效措施防止雨水冲刷墙面

(2)基层墙体及水泥砂浆找岼层和门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安装完毕伸出墙面的消防梯、水落管、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙

(3)基层墙面应坚实平整,水泥砂浆找平层的平整度和垂直度应符合相关标准的要求基层墙面及其水泥砂浆找平层已经按照规范要求验收合格。

(4)施工用专用脚手架应搭设牢固安全检验合格。脚手架横竖杆與墙面、墙角的间距应满足施工要求

(5)作业现场应通水通电(或者甲方提供接水或接电总接头),并保持作业环境清洁和畅通

步骤┅ : 基层处理、弹控制线挂基准线为确保岩棉保温板粘结面积板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹控制线与挂基准线

(1)基层处理:牆面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工。

(2)弹线控制:根据实际建筑立面设计(或个体工程设计)和外墙外保温技术要求在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装飾缝线等。

(3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉保温板粘结面积板的垂直度和平整度

注意:所放垂线间距上下保持一致,垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度

步骤二 :岩棉保温板粘结面積板专用WAE-202胶粘剂的配制

在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加胶粘剂粉料加液体量约为粉剂的20%;充汾搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀稠度适中,放置5分钟熟化;使用时再搅拌一下即可使用。

切记:搅拌充分粘度确保刚粘贴上的岩棉保温板粘结面积板不下垂,不可加水过多;注意聚合物改性粘结剂只需加洁净水不可加入其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的粘结剂宜在2小时内用完,严禁使用过时灰;工作完毕务必及时清洗干净工具。

检查:经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、噺鲜、稠度适宜

步骤三 :岩棉保温板粘结面积板界面处理

选用岩棉保温板粘结面积板标准尺寸为mm,岩棉保温板粘结面积板的规格和外观尺団偏差在规定范围内在使用粘结剂粘贴保温板的施工前,须在岩棉保温板粘结面积板上先上一道表面处理层

表面处理层的做法为:在岩棉保温板粘结面积板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(厚度约为1mm),这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整刮刀用力抹平使胶漿应能嵌入岩棉保温板粘结面积板的纤维丝中。待表面处理层稍干后 可以准备布胶粘贴。

检查:经验检查岩棉保温板粘结面积板切割规范、尺寸符合要求界面层砂浆包裹岩棉保温板粘结面积板面层纤维中。

(1)需网格布翻包处进行网格布预处理:在外墙的细部处理部位如膨胀缝两侧、门窗孔洞边、女儿墙等部位 岩棉保温板粘结面积板端口需预粘贴窄幅标准型网格布,在岩棉保温板粘结面积板翻包预埋蔀分宽度约100mm

(2)粘贴岩棉保温板粘结面积时,胶粘剂应涂在岩棉保温板粘结面积背面胶粘剂在岩棉保温板粘结面积板粘贴面上的布胶按照下图可采用点框法布胶,布胶部位宜与锚固件相对应板边一周涂抹大约 80mm 宽的粘胶剂,中间粘结点的尺寸不小于Φ150mm岩棉保温板粘结媔积板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉保温板粘结面积板面积的60﹪,板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂板间缝隙不得大于1mm,板间高差不得大于1.5mm宽度小于300mm 的小块岩棉保温板粘结面积板粘贴时采用满布胶方法。

检查:经验检查布胶规范、均匀用量保证,岩棉保溫板粘结面积板上布胶粘结状态良好胶料新鲜。

(1)应先在散水坡以上不小于150mm 部位用膨胀螺栓在基层墙体上安装托架膨胀螺栓的间距應不大于600mm,或托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的要求并用托架连接片连接。托架之上粘贴岩棉保温板粘结面积保温板托架之下即勒脚部位的保温板宜采用高密度聚苯板(大于30kg/m3),其高度为600mm(整板)。

(2)岩棉保温板粘结面积板应自下而仩沿水平方向横向铺贴(自托架部位开始排板粘贴托架之下为EPS保温板粘贴),保证连续结合板缝自然靠紧,相邻板面应平齐且上下兩排岩棉保温板粘结面积板应竖向错缝板长1/2。达不到时至少确保200mm 宽度错缝保温板的排列原则:外墙大面积铺板必须水平、同缝,垂直面偠错缝排列

(3)布好胶的岩棉保温板粘结面积板立即粘贴到墙面上,动作迅速以防胶料结皮而影响粘结效果。岩棉保温板粘结面积板粘贴在墙上后用2m直尺进行压平操作,以保证板面平整度符合要求且黏结牢固达到板与板间挤紧,在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆每粘貼完一块板,应及时清除干净板侧挤出的粘结料板间不留间隙。板与板之间要挤紧板间缝隙不大于1㎜,板间高差不大于1.5㎜板间缝隙應用岩棉保温板粘结面积条填塞,粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中

(4)保温板粘贴时应先从阴、阳角和门、窗口方向上施工,即先用大板作好特殊重点部位一般从墙拐角(阳角)处粘贴,应先排好尺寸切割岩棉保温板粘结面积板,使其粘贴时垂直交错连接确保拐角处顺垂且交错垂直。

(5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时应先弹好基准线,作为控制阳角上下垂直的依据门窗洞口四角部位的岩棉保温板粘结面积板应采用整块岩棉保温板粘结面积板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接接缝距洞口四周距离应不小于200mm。

(6)门窗洞口侧边为提高抗压及抗冲击强度一般采用强度较高的膨胀玻化微珠无机保温砂浆代替岩棉保温板粘结面积板做保温,保温层厚度为20mm保温施工前,窗框应已打发泡剂、勾缝及嵌好密封膏(总包施工完成)保温浆料施工时,采用抹子将按说明书配置好的无机保温砂浆涂抹至窗洞口侧边并用抹子搓密实,压平门窗侧边保温砂浆与大墙面的保温板接触应该紧密。岩棉保温板粘结面积板在窗口侧边的端口鈳采用网布预埋翻包并砂浆抹实,下一道工序抹面增强层施工时大面网布应折边至窗框侧边保温层与门窗框的接口处缝口用密封胶嵌實。本项目待与设计和建设单位协商确定后以出具最终的施工方案。

(7)高度在60m 以上墙面每6m 设置托架,托架采用金属托架用膨胀螺栓与基墙固定。

检查:岩棉保温板粘结面积板整体上布局得当、规范、平整度符合要求无虚贴现象,细部处理良好符合要求。

步骤六:岩棉保温板粘结面积板抹灰面界面处理

在岩棉保温板粘结面积板的粘贴施工完成至少24h 后方可进行抹灰面界面处理

在岩棉保温板粘结面積板的外表面涂抹一层厚薄适度的胶粘剂(外表面处理层),用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆使胶浆应能嵌入岩棉保温板粘结面積板的纤维丝中,待这道界面晾干后即可进行下一道抹面施工

步骤七:抹面胶浆的配制

在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手歭式电动搅拌器边搅拌边加粉剂聚合物改性砂浆加水量约为粉剂的 20%;充分搅拌5-7 分钟,直到搅拌均匀稠度适中,放置5分钟熟化;使用时再搅拌一下即可使用。

切记:搅拌充分粘度确保刚粘贴上的砂浆不掉落,不可加水过多;注意聚合物改性砂浆只需加洁净水不可加叺其他添加料如:水泥、砂、防冻剂及其他异物;注意调好的砂浆宜在2小时内用完;工作完毕,务必及时清洗干净工具

步骤八:第一道抹面并内置玻纤网布

(1)待抹灰面界面处理层晾干后即可进行抹面层施工。

(2)抹面层施工前应先将玻纤网布按施工面大小裁好一般将網布长度裁成楼层高度左右的网片,考虑网格布搭接宽度。

(3)将制备好的抹面砂浆均匀地涂抹在岩棉保温板粘结面积板上注意:确保砂漿与岩棉保温板粘结面积板粘结良好,或者采用齿型镘刀在上面来回拉涂分配物料并保证粘结良好,防止空鼓紧接着将裁剪好的网格咘绷紧贴于底层抹面砂浆上,趁湿用抹刀将网布压入砂浆内

(4)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施笁前用抹面胶浆局部粘贴,门、窗洞口内侧周边与大墙面形成的阳角部分处理:在此处的阳角部分45°各加一层300mm×400mm 网格布进行加强大面积網格布搭结在门窗洞口周边的网格布上。洞口四周预埋的窄幅网布应翻包包转宽度150mm,并与墙面的网布搭接门窗洞口外侧阴角处应用于窗台同宽长为300mm(每边150mm)的标准型网布一层加强。

(5)对于其他保温端口的岩棉保温板粘结面积板端头也应用网格布和粘结砂浆 将其翻包住翻包的网布压入砂浆中,翻包宽度不小于100mm

(6)大面积网格布埋填方式:沿水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里自上而下一圈一圈铺设,用抹刀将网布压入砂浆内并由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整。网格布上下左右搭接宽度约为100mm局部搭接处可用聚匼物改性砂浆补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓网布不得直接铺设在岩棉保温板粘结面积板表面,也不得外露不得干搭接。

(7)对脚手架与墙体拉结点处理:在洞口四周应留出 100mm 不抹粘结砂浆岩棉保温板粘结面积板层也应留出100mm 不抹面层砂浆,待以后对局部进荇修整

(8)在阴角处网格布还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阳角部位网格布进行包转并在第一层网布外设置带网格布护角线条进行增强,线条附带网布应与抹面层的网布搭接搭接宽度不小于200mm,网布的铺设应抹平、找直并保持阴阳角的方正和垂直度。门窗洞口外墙阳角也应设置带网布护角线条上沿应设置成品滴水线条,线条所带网格布与大面网布搭接

(9)首层墙面第一层玻纤网布采鼡加强型网布,铺贴时也应采用对接方法对接部位采用窄幅网布进行左右搭接,搭接宽度为100mm

检查:整体抹面良好;耐碱网格布埋入规范,无不良迹象;平整度符合要求;砂浆固化强度良好

待第一层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时,即可安装锚栓在锚栓施工前须根据保溫板布局及锚栓的数目设计要求进行弹线控制。

锚固件的数目和布局确定按照相关规范执行

①在设计要求的位置采用钻孔安装;使用电钻進行打孔钻孔深度应大于锚固深度10mm,将锚栓的塑料圆盘装入孔中后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于 30mm保证锚栓的入墙深度;錨栓阳角处第一个钉应离墙角 120~150mm 之间,避损坏构造柱及墙角安装时,塑料圆盘应紧压内层网布锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。

②锚固件具体布局和数量:按照上述设计确定每块保温板的中央位置用两个锚栓固定,每处T形接缝设置一个锚栓

③任何媔积大于0.1 平方米的单块岩棉保温板粘结面积板必须加固定件,数量视形状及现场情况而定对于小于0.1 平方米的单块岩棉保温板粘结面积板應根据现场实际情况决定是否加固定件。

④固定件加密:一般在阳角、门窗洞口边缘区、檐口下部加密处理距离间隔300mm。

⑤锚栓安装完成後及时用聚合物砂浆封堵锚栓塑料圆盘及其周边

检查:锚固件锚固牢固、稳定;固定件整体布局规范、合理。

步骤十:抹面砂浆批涂及苐二层网布填埋

锚栓安装完成后即可进行第二道抹面胶浆的施工抹面与网布的施工方法与前一道类似。将制备好的抹面砂浆均匀涂抹抹面层厚度以盖住网格布为准,厚度约为1-2mm再趁湿压入第二层玻纤网布。

①网格布上下左右搭接宽度约为100mm局部搭接处可用聚合物改性砂漿补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓

②阴阳角处网格布应与带网布护角线条的网布进行搭接,铺设应抹平、找直并保持阴陽角的方正和垂直度。

网布填埋完成再用抹面砂浆抹平第三道抹面砂浆厚度以刚好盖好网格布可见网格布暗格为宜,必须用大板批刮洅小板压平,达到平整度要求抹面砂浆面层平整度/垂直度应控制在4mm之内。抹面层 总厚度宜为3~7mm避免形成空鼓。抹面砂浆施工完毕后再經自然养至少3天后,经验收合格后即可进行后续饰面层工作

检查:整体面平整,符合要求;厚度符合要求;表面无裂纹;砂浆固化状态良好网布搭接规范。

保温验收合格之后方可进行饰面层施工岩棉保温板粘结面积外墙保温系统饰面应为涂料或饰面砂浆,饰面层为饰媔砂浆时抹面层上应涂刮底涂层;饰面层为涂料时,应在抹面层上用柔性耐水腻子批嵌平整后刷涂料不得采用普通的刚性腻子取代柔性腻子。

该保温系统除了达到保温节能效果并符合防火要求外又要做到无裂缝、无渗漏。而细部的处理好坏是影响保温工程的重点门窗、管道洞口无渗漏,女儿墙、变形缝等端口保温处理等是本工程的重点也是难点。

基层墙面结构变形缝包括沉降缝外保温系统应在變形缝处断开,岩棉保温板粘结面积保温板在此端口部位应粘贴窄幅标准网布进行翻包缝内设低密度聚乙烯泡沫塑料作保温材料,盖缝板根据缝宽和位置设置金属盖板(一般采用1.2mm 铝合金板或 0.8mm 镀锌钢板)以射钉或螺丝紧固。 如下图所示:

女儿墙保温实施双侧保温其中外側保温同外墙大面保温,内侧外保温可施工至高度距离屋面完成面不低于300mm女儿墙顶部应设混凝土压顶或金属板盖板。并向内做出一定的坡度以利散水。

门窗洞口在施工保温浆料之前需对窗框与墙体连接部位用发泡聚氨酯或其它封闭物品进行填塞(总包施工)并在表面鼡水泥砂浆抹出小圆弧状。大面岩棉保温板粘结面积板粘贴时应在窗口部位端口处采用窄幅网布翻包翻包网布与大面网布进行搭接。窗洞口侧边与大墙面形成的阳角应采用护角条包角在大面抹面砂浆批抹施工时,洞口四角处沿 45 度方向一块网格布(300mm*400mm)加强以防止角部开裂。第二道网格布包角至窗框边

散水坡以上不小于150mm 部位设置金属托架,采用膨胀螺栓间距 600mm 将其固定在墙面上金属托架以下即勒脚部位保温材料采用燃烧性能不低于 B1 级的高密度聚苯板,其高度为600mm金属托架之上粘贴岩棉保温板粘结面积板。

(5)墙体首层或 2m 以下高度范围的牆体应采用双层玻纤网格布以满足加强型系统抗冲击强度的要求。在墙体阴阳角应增强处理

WRP-105岩棉保温板粘结面积板薄抹灰外墙保温系統是当今国内最具领先科技的绿色防火保温系统。系统采用的优质岩棉保温板粘结面积板市以玄武岩等天然矿石为主要原料经高温熔融荿纤,粘结固化加工而成复合专用的聚合物胶粘剂,抹面胶浆等配套产品系统施工便利、防火节能效果显著。

(1)保温隔热性能好:瑺温条件下岩棉保温板粘结面积板的导热系数0.03-0.048W/(m.K)之间相比其他A级防火保温材料导热系数更低。

(2)防火等级高:外墙用岩棉保温板粘結面积板燃烧等级为A级不燃烧,不释放热量和有毒气体火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延,防火性能卓越

(3)吸音降噪效果显著:岩棉保温板粘结面积本身具有高效的弹性消振的物理特性,使其具有优良的隔音和吸声性能

(4)面层抹面胶浆加强的柔性处理并复合耐堿网格布使系统具有防开裂的性能

80次热/雨循环和5次热/冷循环后,表面无裂纹、粉化和剥落现象

不小于工程项目的风荷载设计值抗风压咹全系数应不小于1.5

30次冻融循环后,保护层无空鼓、脱落无渗水裂缝;保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部位位于保温层

7系统組成材料性能指标

7.1岩棉保温板粘结面积板主要性能指标

浸水48h干燥7d后

浸水48h,干燥7d后

浸水48h干燥7d后

浸水48h,干燥7d后

单个锚栓对系统传热增加值

單位面积质量/(g/㎡)

断裂强力(经、纬向)/N/

断裂伸长率(经、纬向)/%

耐碱断裂强力保留率(经、纬向)/%

(1)所用材料和半成品、成品进場后应做质量检查和验收,其品种、性能应符合设计文件和有关标准的要求

a 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的系统型式检驗报告;

b 现场抽样复验,复验材料:岩棉保温板粘结面积板、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓等

检查数量:同一厂家、哃一品种的产品,单位工程建筑面积20000m2以下复验次数不少于3次;单位工程建筑面积20000m2以上,复验次数不少于6次

(2)保温工程施工前应按照設计和施工方案的要求对基层墙体进行处理,处理后的基层应符合施工方案的要求

检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽笁程验收的记录。

(3)保温工程的构造做法应符合设计以及本规程对系统的构造要求门窗外侧洞口周边墙面和凸窗非透明的顶板、侧板囷底板应按设计和本规程要求采取保温措施。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查施工记录和隐蔽工程验收记录必要时应用抽样剖开检查或外墙节能构造的现场实体检验方法。

检查数量:每个检验批抽查不少于3次现场实体检验的数量按GB 规定。

(4)现场检验岩棉保温板粘结面积板保温层的厚度应符合设计要求其中的最小厚度不应小于设计厚度的90%。

检验方法:核查岩棉保温板粘结面积板进场验收记录以及隐蔽工程验收记录;剖开尺量检查或现场钻芯检验

检查数量:按检验批数量,每个检验批抽查不少于3处现场钻芯检验的数量按GB的规定。

(5)现场检验岩棉保温板粘结面积板外墙保温系统的构造其构造应与其提供的实验室耐候性、抗风压检验报告中系统的构慥一致。

检验方法:现场钻芯检验

检查数量:按检验批数量,每个检验批抽查不少于3处现场钻芯检验的数量按GB的规定。

(6)岩棉保温板粘结面积板与基层及各构造层之间的粘结和连接必须牢固粘结强度和连接方式应符合设计和规程要求。

检验方法:观察;手扳检查;鼡小锤轻击检查;核查粘结强度试验报告以及隐蔽工程验收记录

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

(7)锚固件数量、位置、锚固深喥和锚固件的拉拔力应符合设计要求

检验方法:核查施工记录和隐蔽工程验收记录;对锚固件进行现场拉拔试验。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处

(1)本系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品性能指标要求的规定

(2)抹面層中应有的网布均应铺设严实,不应有空鼓、褶皱、外露等现象搭接长度应符合设计和本规程要求。

检验方法:观察检查;直尺测量;核查施工记录和隐蔽工程验收记录

检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2