消防火灾报警控制器自检为何自检不瘦复位的影响

火灾报警使用管理规定【可编辑】,火灾报警器使用方法,声光报警使用管理规定,火灾自动报警系统,火灾报警系统,火灾报警火灾报警控制器自检,火灾报警器,火灾报警,火灾自动報警,火灾烟雾报警器

阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐號体系、《阿里巴巴服务条款》升级完成登录后两边同时登录成功。

1、识别消防控制室设备

问:消防控淛室设备的组成?

答:火灾报警火灾报警控制器自检、消防联动火灾报警控制器自检、消防电话主机、CRT图形显示系统、消防应急广播

2、火灾报警火灾报警控制器自检的开关顺序及“自检、消音、复位键”的操作

答:先开主电源,再开备电源,然后开集中供电电源主电,最后开集中供电电源备电

答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电,然后关备电源,最后关主电源。2.3 问:找出自检、消音、复位3个键

答:在火灾报警火灾报警控制器自检上用手指出自检、消音、复位3个键

2.4 问:自检、消音、复位3个键的作用

答:自检的作用:检查火灾报警火灾报警控制器自检的报警功能是否正常(指示灯、显示屏、声音);消音的作用:消除当前警报声,保证再有报警信号输入时能再次启动报警;

复位的作用:能使火灾报警火灾报警控制器自检恢复到正常监视状态。

3、检查报警火灾报警控制器自检电源状态

3.1 问:请查看火灾报警火灾报警控制器自检,判断电源状态

答:两个電源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障,此时备电工作;备电关闭则为备电故障(可从主备电源开关或者根据火灾报警控制机器電源指示灯来判断。)

3.2 问:电源故障状态判断并恢复