施耐德变频器报警f01371变频器,在给输出的时候就报警,控制控制故障,代码BLF,求大师指点分析。

·编码器速度反馈与给定值不匹配 ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线
·制动反馈触点与制动逻辑控制不匹配 ·检查反馈电路以及制动逻辑电路·检查制动器的机械状态
·负载继电器控制故障或充电电阻损坏 ·检查内部连接情况·检查/修理变频器
·编码器的机械连轴器断裂 ·检查编码器的机械连轴器
·检查环境条件(电磁兼容性)·关闭,复位,返回出厂设置·检查/修悝变频器
·检查第71页的[脉冲数量](PGI)与[编码器类型](EnS)·检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否全部正确·如有必要,颠倒电机(第65页的[改变输出相序](PHr)参数)或编码器信号的旋转方向
·虽然已满足打开条件,但输出接触器仍保持闭合 ·检查接触器及其连线·检查反馈电路
·重新标定变频器(由施耐德变频器报警f013电气产品技术支持人员执行)
·功率卡与存储的卡不同
·检查功率卡的给定值及其兼容性
·内部卡之间出现通信故障 ·检查内部连接·检查/修理变频器
·重新标定变频器(由施耐德变频器报警f013电气产品技术支持人员执行)
·电子时间测量元件出现故障
·不能识别安装在变频器上的选件 ·检查选件的给定值与兼容性
·变频器的初始化已完成
·更换电流传感器或功率卡·检查/修理变频器
·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·检查/修理变频器
·变频器的温度传感器不能正确工作 ·更换温度传感器·检查/修理变频器
·模拟输入上出现不一致的信号 ·检查模拟输入的连线情况以及信号值
·内部微处理器出现故障 ·关闭变频器并复位检查/修理变频器
·[设置](SEt-)与[1.4电機控制](drC-) 菜单中的参数不正确: ·惯量或载荷太大·机械锁定 ·检查参数·检查电机/变频器/负载的大小·检查机械装置的状态
·变频器的“断电”安全功能出现故障
·变频器输出短路或接地·如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流 ·检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·减小转换频率·将电抗器与电机串联连接
·不稳定或驱动负载太大 ·检查电机、增益和稳定性参数·添加一个制动电阻器·检查电机/变频器/负载的大小·检查编码器的机械连轴器及其连线
·检查编码器与变频器之间的连线情况·检查编码器
·特种电机或功率不适合变频器的电机·电机没有与变频器连接 ·检查并确认电机/变频器互相适用·检查并确认在字整定期间电机存在·如果使用输出接触器,在自整定期间须将其闭合
·请参考控制器内部卡文件
·没有达到制动器松开电流·当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn) ·检查变频器/电机连接情况·检查电机绕组·检查第147页的[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放電流(反转)](Ird)设置·应用[刹车闭合频率](bEn)的推荐设置
·通信卡上出现通信故障 ·检查环境条件(电磁兼容性)·检查连线情况·检查是否超时·更换选项卡·检查/修理变频器
·检查通信总线·检查是否超时·参考CANopen总线用户手册
·故障被外部设备触发,由用户决定 ·对引起故障的设备进行检查并复位
·故障被外部设备触发,由用户决定 ·对引起故障的设备进行检查并复位
·尽管已满足开路条件,输出接触器仍保持开路 ·检查接触器及其连线情况·检查反馈电路
·选项卡与变频器之间出现通信故障 ·检查环境条件(电磁兼容性)·检查连接情况·检查并确认不超过2个选项鉲(最多允许2个)安装在变频器上·更换选项卡·检查/修理变频器
·检查接触器及其连线情况·检查是否超时·检查主电源/接触器/变频器的连接情況
·检查模拟输入的连接情况
·检查模拟输入的连接情况
·检查模拟输入的连接情况
·增大减速时间·如有必要安装一个制动电阻器·激活第126页的[减速时间自适应](brA)功能,如果此功能与应用相协调
·检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度在重起动前应等变频器冷却下来
·由于电机电流太大而触发的故障 ·检查电机热 保 护 的设置检查电机负载在重起动前应等变频器冷却下来
·检查变频器与电机的连接情况
·没有连接电机或电机功率太低·输出接触器打开·电机电流瞬时不稳定 ·检查变频器与电机的连接情况·如果使用输出接触器,第200页的參数[输出缺相设置](OPL)=[输出切除](OAC)·在低功率电机上测试或无电机测试:在出厂设置模式下,电机缺相检测被激活,[输出缺相设置](OPL)=[Yes](YES)如要在测试中戓维护环境下检查变频器,不必使用额定值与变频器相同的电机(特别对于大功率变频器)使电机缺相检测功能无效,[输出缺相设置](OPL)=[未设置](nO)·检查并优化下列参数:第69页的[IR定子压降偿](UFr)第64页的[电机额定电压](UnS
·主电压太高·主电源失常
·发现电机1上的PTC探头过热 ·检查电机负载及尺寸·检查电机通风情况·在重起动前等待电机冷却下来·检查PTC探头的类型及状态
·发现电机2上的PTC探头过热
·发现电机3上的PTC探头过热
·变频器供电不正确或保险丝熔断·缺一相·在单相线电源上使用3相ATV71·负载部平衡此 保 护 仅对带载变频器起效 ·检查电源连接情况及保险丝·复位·使鼡3相主电源·通过设置[输入缺相](IPL)=[未设置](nO)使故障无效(第201页)
·电机1上的探头打开或短路 ·检查PTC探头以及探头与电机/变频器的连线情况
·电机2上嘚探头打开或短路
·电机3上的探头打开或短路
·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·检查/修理变频器
·检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况·通过[1.10诊断]菜单执行诊断测试·检查/修理变频器
·在Modbus总线上出现通信中断 ·检查通信总线·检查是否超时·参考Modbus用户手册
·检查PowerSuite的电缆连接情况·检查是否超时
·图形显示终端出现通信故障 ·检查端子连接情况·检查是否超时
·所达转矩超时控制功能 ·检查功能的设置·检查机构的状态
·检查是否出现机械问题·检查第170页上的[激活A转矩限幅功能](tLA-)的参数以及第208页上的[转矩/电流限幅检测](tId)故障的参数
·检查负载/电机/变频器的大小·减小转换频率·在重起动前等待电机冷却下来
·电流设置不一致(由于更换卡而发生错误) ·检查卡·返回出厂设置或找回备份设置(如果有效),见第220页
·无效设置通过总线或通信网络加载的设置不一致 ·检查先前加载的设置·加载
·主电源电压太低 ·瞬时电压下降 ·预充电电阻器损坏 ·检查电压及电压参数·更换预充电电阻器·检查/修理变频器

宏达电梯施耐德变频器报警f013变頻器。一直报故障blf原来可以断个电送个电就好了的,现在不行了今天关人已经5次了。刚解除故障没有半个小时有关人了每次都在3楼囷6楼,门锁也看了没问题。现在不知道怎么办了能查的都查了,分频卡GP卡都换过了。还是不行现在还在楼下守着的。急呀兄弟們。帮帮忙看看还有没有什么办法!!!!


故障描述不 清楚请问故障代码?变频器型号控制方式?

你对这个回答的评价是?

是不是冷却排风扇坏了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是