分体式空调机组对于壁挂式、吊顶式、立柜式机组,由于各种原因往往会造成室内机组 部分漏水、滴水的现象。这种情况.往往影响机组的正常运行必须查明原因.排除故障。 室内机漏水一般由下列原因引起: 1)安装不符合要求室内机的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此冷凝水排 水管必须沿排水方向有一定的坡度。一般应大于1%若坡度不够,甚至排水管r1高于冷凝水 盘出水口这会造成冷凝水排水不畅.甚至溢出的情况。 2)冷凝水盤破损或有裂缝由于运输、安装等原因,致使盛水盘损坏应重新修复后使用。 3)冷凝水盘出水口与排水管接口受损或接口没按要求接妥 4)排水管或排水子l发生堵塞,须把堵塞物清除 5)排水管折瘪或排水管破损。及时的更换破损的排水管对于压瘪的使其恢复正常。 6)冷凝水盤没按要求保温或保温部分发生破损。由于冷凝水温度较低产生二次结露 而发生凝水、滴水现象。 根据以上原因查明故障部位。重噺调整排水管位置使排水管由内向外倾斜,或修复 好冷凝水盘与排水管的接口疏通排水孔和排水管。
你对这个回答的评价是