实内中央空调冷量配比140w/平方米。实外温度40度。实内温度等于多少度。计算公式

家庭中央空调制冷量计算方法:

1、厂房尺寸:24*9*6m1小时内温度从50℃升至10℃,所需制冷量计算:Q=cm(t2-t1)=1.005*(24*9*6*1.26)*40≈65645kJ根据换算公式:a):1kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡)所制冷量:65645kJ≈15689kca1b):1kW(千瓦)=860kca1/h(千卡/时)知道多少制冷量功率:所制冷量功率:15689kca1≈18kW注:该结果是在没有其它外在因素(如其他设备的发热车间的排风等)的情况下所得,若考虑其外在因素车间循环几次,则该结果乘以几倍;空气的比热容c=1.005kJ/(kg*K);空气的密度:ρ=1.26kg/m?c:代表比热容m:空气质量t2:代表末温度t1:代表初始温度2、厂房尺寸:24*9*5m,1小时内溫度从50℃升至10℃所需制冷量计算:Q=cm(t2-t1)=1.005*(24*9*5*1.26)*40≈54704kJ根据换算公式:a):1kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡)所制冷量:54704kJ≈13074kca1b):1kW(千瓦)=860kca1/h(千卡/时)知道多少制冷量功率:所制冷量功率:13074kca1≈15kW注:该结果是在没有其它外在因素(如其他设备的发热,车间的排风等)的情况下所得若考虑其外在因素,车间循环几次则该结果乘鉯几倍;空气的比热容c=1.005kJ/(kg*K);空气的密度:ρ=1.26kg/m?c:代表比热容m:空气质量t2:代表末温度t1:代表初始温度。