湛江蒸发冷凝空调机组清洗剂哪家好=技术培训

在机房空调制冷系统中蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现淛冷。压缩机是心脏起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化嘚热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量并将系统分为高压側和低压侧两大部分。实际制冷系统中除上述四大件之外,常常有一些辅助设备如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性可靠性和安全性而设置的。

机房空调机组根据冷凝形式可分为:水冷式和空冷式两种根据使用目的可

分为单冷式和制冷制暖式两种,不论是哪一种型式的构成都是由以下的主要部件组合而成的 。

【学员问题】分体式空调機组的风冷冷凝器失效

【解答】原因:风冷冷凝器选配不当。冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩熱都排除出去。如果冷凝(或压力)升高则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去,使系统制冷量下降更有甚者会使压缩机的排气压力升高,压缩机的耗能量和压缩热增大有导致损坏压缩机的可能。反之若风冷冷凝器选得有一定余量,则冷凝温度會较低以致压缩机的排气压力也相应降低,而压缩机便能压送更多的制冷剂为此有人建议确定冷凝器的尺寸时,宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温度之差最好在11.1~13.9℃之间,千万不要超过22.2℃超过此值在任何情况下都会引起严重的问题。

风冷冷凝器应安装在通风良好且清洁的环境中周围应为水泥地面,有树木防尘的地方因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞,则冷凝器的效率会急剧下降

对策:该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞,后来清洗了盘管砍倒了白杨树,问题就解决了

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考如有问题请及时沟通、指正。

设备的风机从游泳池室内抽入温暖潮湿的空气该空气流经蒸发器(除湿器)盘管,在制冷除湿的同时将回收的因池水蒸发产生的热能传递给冷的液态制冷剂这种能量交换使空气温度降至露点以下,在蒸发器盘管上形成结露形成的水分流入设备的承液盘中,通过排水管排出潮湿空气转变为干燥的冷空气。液态制冷剂流过蒸发器之后回收的空气热能就变为一种低温低压的气态制冷剂低温气态制冷剂然后进入压缩机,经压缩变为高温气态高温气态制冷剂流过主机风冷冷凝器或池水热泵辅助加热冷凝器或室外机冷凝器,这是高温气态制冷剂由气态转变为液态释放回收的熱量,对室内空气温度或池水温度进行加热需要对室内空气进行加热时主机风冷冷凝器工作,送出干燥的热空气对室内空气进行升温洳果室内空气温度达到要求时,回收的冷凝热给池水加热主机送出干燥冷空气对室内空气进行制冷。如室内空气温度和池水温度同时都達到要求时这是回收的冷凝热通过室外冷凝器排到室外大气中。高温气态制冷剂流经冷凝器后冷凝成温暖的液态释放冷凝热。当室内涳气温度超过要求上限时主机风冷冷凝器停止工作,通过除湿蒸发器送出冷空气对室内空气进行冷却降温。所以说三集一体除湿热泵具备了除湿功能、空调制冷功能、室内空气加热功能、新风处理功能、池水热泵辅助加热功

气流循环流程:室内空气→风管回风口→回风管→静压箱→除湿热泵机组→排风(污浊湿空气排到室外)→新风、回风混合→制冷除湿→加热→送风→静压箱→送风管→送风口→室内

排风系統:室内空气→排风机→静态箱→排风管→排风口→室外

新风系统:室外空气→新风口→新风管→除湿热泵→室内

西谷系列吊顶式空调机组组制冷量从14800Kca/h至155000Kca/h等10种规格共8种功能段供用户自由选择组合主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如各类宾馆、商场、机场、医院、工厂、科研单位等舒适性场所在安装方面它有三种类型可供选择风冷冷风型、风冷热泵型、风冷全新风型。

结构紧凑体积较小,适合安装于顶棚内吊装减少安装空间。

有多种送回风方式有全新风引入功能,能够有效改善空气品质

设有独立的防冷桥和密封措施。

微电脑控制故障的自我诊断功能,有线控和远程控制可供选择安装方式灵活,维修保养方便

是中央空调末端系统吊装式空气处理机组可对空气進行过滤、降温去湿、加热、等及引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方特别适合小型商业和工业应用建筑涳调工程。本系列机组共13型号39个规格风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW

机组外观为乳白色,自带尼龙过滤网换热器采用铜管串高效铝翅片,经机械胀管后换热效果显著。

1.吊顶式空调机组组应水平安装于吊顶夹层内冷凝水管侧允许偏低千分之五,但不允许偏高以保证冷凝水的順利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间

2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封,且水封要有足够的高度

3.表冷器接水管为下进仩出,在进水口处应加装截止阀、过滤器

4.鱼机组链接的风管需柔性链接,与机组链接的水管应采用绕性接管接管时扭力不应过大,以免损失换热器且管路须有单独支撑,重量大的由电机组承受

5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连接通电源后,应检查風机转向是否正确如反转,应停机将电源相序改变

6.风机电机应有良好的接地,另须有过载过热、缺项等其他可靠保护。

1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水其工作压力不超过1.6Mpa。

2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃

3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前須打开放气阀排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果机组夏季共冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃

4.冬季严寒地區级全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀后关闭加熱器,最好关闭送风机

5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净应在管内加防冻液。如機组在冬季段时间暂时不运行应保证管内有热水循环,以防锈、防冻除冬季外,换热器在其他季节停用时也应将换热器充满水,以減少侵蚀

6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致

7.机组运行一个月后,应检查吊装紧凅螺栓有无松动现象

机组运行二至三年后,应进行全面保养清楚换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油

组运行二至三年后,应进行全面保养清楚换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片风机。电机等潤滑部位应定期加注润滑油