消弧低压消谐柜柜没有没有明文规定指定使用在哪里。

欢迎访问浙江能容电力设备官网!
专注于中国电力补偿设备
全国销售热线:+86-577-
全国销售热线:
全国服务热线:
为客户打造坚实的产品、服务品质!
能容综合实力
Zhongrong comprehensive
多年专注于电力补偿设备的研发、制造和销售于一体的现代企业
公司产品分别通过了电力工业电气设备质量检测中心、国家高压电器质量监督检验中心、苏州电器科学研究所等机构的专业检测
拥有丰富的案例应用
Case has extensive
application
已为上万家企业提供优质产品、以及电力补偿设备相关解决方案
在电能质量综合治理和电力系统节能装置领域,我们专业的研究成果和丰富的工程经验,可为用户提供先进、经济、安全和系统的解决方案
强劲的专业实力
Strong professional
能容电力补偿设备是一家以提供电力系统电能质量监测控制、无功补偿、谐波治理和电力安全保护设备为核心事业的高科技企业
已通过了IS0质量体系认证,并确保其有效运行,为进一步保证产品质量奠定了坚实的基础
科学的生产、员工管理系统
Scientific
production, staff management system
多年来,形成了集科研、培训、开发为一体的“科技链”,掌握行业最新科研发展动态,不断提升产品的科技含量与应用效率。
公司技术人员曾参与国家重点科技项目的研发工作
完善的服务体系
Perfect service system
能容电力设备拥有专业的研发团队,经验丰富的管理、技术支持和营销团队
致力于为各领域的用户提升电能质量、优化控制、节能降耗和保护电网安全提供优质的产品和完善的解决方案。
/Project Performance
全国服务热线:9
浙江能容电力设备有限公司是一家以提供电力系统电能质量监测控制、无功补偿、谐波治理和电力安全保护设备为核心事业的高科技企业。自创建以来,一直秉承“节能创造价值、保护构建和谐”的理念,致力于为各领域的用户提升电能质量、优化控制、节能降耗和保护电网安全提供优质的产品和完善的解决方案。
公司座落于温州市柳市镇苏吕工业区。拥有现代化的办公楼、标准厂房、整机设备生产线等设施。目前能容旗下拥有电能质量和电力安全保护两个事业部,分别致力于电能质量系列产品(高、低压无功动态补偿装置,SVG,SVC,TSC,MCR,TCR,APF有源滤波器,高、低压无功自动补偿装置,高压调容调压式无功补偿,高压无功就地补偿装置、高压无功集中补偿装置、高压动态滤波无功补偿成套、高压综合测控仪、低压综合测控仪)和电力安全保护系列产品(高压软起动柜、消弧消谐选线过电压保护装置、过电压仰制柜、配电聚优柜、中性点虚拟接地装置、高速限流熔断装置、消弧线圈成套、微机消谐器、弧光保护系统)的研发、生产与销售。
在10kV配电网络中为了电压的测量、电能的计量和保护的需要,都要安装电压互感器获取电压的量值。电压互感器按…
电容器外壳耐爆能量KJ是什么意思,是指一个串联段上的几台电容器,当其中一台电容器发生事故击穿时,同组其他…
联 系 人:*
联系电话:*
所在城市:
电子邮箱:
验 证 码:消弧消谐的原理及作用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消弧消谐的原理及作用
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消弧消谐及过电压保护_消弧消谐柜专业制造商-新品快播网
您好,欢迎来到新品快播网!
消弧消谐及过电压保护_消弧消谐柜专业制造商
普(未认证)
所在地:河北省
联系人:高慧英
发布时间:
最小采购量:不限
最大供货量:不限
消弧消谐柜专业制造商的详细说明
概述  随着我国对城市及农村电网的大气规模技术改造,城市、农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容电流在逐渐增大,弧光接地过电压问题也日益严重起来。目前国内电网采取小电阻接地的方式,虽然抑制了弧光接地过电压,克服了消弧线圈存在的问题,但却牺牲了对用户供电的可靠性,一律切除故障线路而且也不能分辨出金属性或弧光接地;使并不存在弧光接地过电压危害的金属性接地故障线路也被切除,扩大了停电范围和时间。由于加大了故障电流,对于弧光接地则加剧了故障点的烧损。   为此,我公司研制出了XHZ消弧消谐过电压保护装置,能将中性点非有效接地系统的相间、相地过电压限制在电网安全范围内,彻底解决了各种过电压设备对电网的威胁,提高了电网安全供电的可靠性。二
装置的功能及特点1、装置动作速度快,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。2、能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及设别的绝缘安全。3、能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4、装置动作后,允许200A的电容电流连续通过至少2小时以上,用户可以完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5、能够准确查找单项接地故障线路,对防止事故得 进一步扩大,减轻运行和维护人员的工作有重要的意义。6、由于其限制过电压的机理与电网电流的大小无关,因其保护性能不受电网运行方式的改变和电网扩大的影响。7、本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护装置提供系统的电压信号,能够代替常规的pT柜。8、能够测量系统的单项接地电容电流。9、结构简单,体积小,安装、调试方便,适用范围广。10、性价比低,相对于消弧线圈系统而言,性能价格比较高。 四
装置的基本工作原理1、系统发生弧光接地时,微机控制器根据传来的电压信号判断接地的相别及弧光接地类型,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障,故障相的对地电压降为零,原接地故障点的弧光消失,其他两相的对地电压高至线电压。  真空开关动作后数秒(根据接地性能不同,动作时间不同),微机ZK令故障相的真空开关断开,若真空开关断开后,再无弧光接地故障现象,说明这一接地故障是暂时性的,系统恢复正常运行;若真空开关断开后,再次出现弧光接地故障,则微机控制器ZK认定这一故障为永久性弧光接地,此时再次发出指令使故障相的真空开关闭合,ZK将按照预先设定的程序发出报警信号,告知值班人员故障发生的相别。在真空开关接地点过程中出现的短暂过电压,由TBP进行限制。  故障真空开关第二次闭合接地后不再分开,只有当故障线路自动或人工切除后,由中央控制室或当地给ZK发出复位指令,ZK收到复位指令后,令故障相真空开关断开,系统恢复正常运行。2、当系统发生谐振时,微机控制器ZK在PT的开口三角绕组瞬间接入大功率的消谐电阻,利用消谐电阻破坏系统的谐振参数,消耗谐振功率,从而消除系统的谐振故障。3、本装置配备了专用的小电流接地选线模块,该选线模块与消弧装置配置使用,无论系统发生的是何种类型的接地故障,均能够对接地线路进行准确的选择。五
使用条件1、环境温度:-30℃—+40℃;2、海拔高度不超过2000m;3、周围不得有粉尘、煤气、烟气等爆炸性混合物。
本公司还供应上述产品的同类产品:消弧消谐柜,过电压保护
公司系列产品:
与消弧消谐柜专业制造商相关的产品信息
最新安全防护产品项目合作产品
本企业的产品目录
郑重提醒:以上消弧消谐柜专业制造商信息的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,请您自行判断消弧消谐及过电压保护交易风险,新品快播网不承担任何保证责任。查看: 3164|回复: 9
揭秘:消弧消谐柜工作原理
TA的每日心情开心 11:49签到天数: 20 天[LV.4]偶尔看看III
& &&&1、系统发生弧光接地时,微机控制器根据传来的电压信号判断接地的相别及弧光接地类型,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障,故障相的对地电压降为零,原接地故障点的弧光消失,其他两相的对地电压升高至线电压。真空开关动作后数秒(根据接地性能不同,动作时间不同),微机ZK令故障相的真空开关断开,若真空开关断开后,再无弧光接地故障现象,说明这一接地故障是暂时性的,系统恢复正常运行;若真空开关断开后,再次出现弧光接地故障,则微机控制器ZK认定这一故障为永久性弧光接地,此时再次发出指令使故障相的真空开关闭合,ZK将按照预先设定的程序发出报警信号,告知值班人员故障发生的相别。在真空开关接地点过程中出现的短暂过电压,由TBP进行限制。故障相真空开关第二次闭合接地后不再分开,只有当故障线路自动或人工切除后,由中央控制室或当地给ZK发出复位指令,ZK收到复位指令后,令故障相真空开关断开,系统恢复正常运行。2、当系统发生谐振时,微机控制器ZK在PT的开口三角绕组瞬间接入大功率的消谐电阻,利用消谐电阻破坏系统的谐振参数,消耗谐振功率,从而消除系统的谐振故障。3、本装置配备了专用的小电流接地选项模块,该选线模块与消弧装置配合使用,无论系统发生的是何种类型的接地故障,均能够对接地线路进行准确的选择。
TA的每日心情怒 09:11签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
顶起,了解了解!
www.rrdsw.com/singapore/aidexinsheng/爱的新生&
TA的每日心情开心 20:38签到天数: 157 天[LV.7]常住居民III
学习了,真的很好,
TA的每日心情慵懒 10:38签到天数: 164 天[LV.7]常住居民III
不错不错,楼主是个绝对高手
TA的每日心情开心 18:01签到天数: 133 天[LV.7]常住居民III
“同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障”
TA的每日心情开心 10:51签到天数: 425 天[LV.9]以坛为家II
缺点是;接地消除不了时,真空接触器会频繁的合跳,造成系统会产生谐振过压;影响系统的稳定性;只能对弧光接地有效,金属性接地消除不掉;电容电流过大时,会直接把一次保险爆掉
TA的每日心情开心 10:51签到天数: 425 天[LV.9]以坛为家II
<font color="#0lqz0398 发表于
缺点是;接地消除不了时,真空接触器会频繁的合跳,造成系统会产生谐振过压;影响系统的稳定性;只能对弧光 ...
消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷&& 22:43:47|&&分类: 电气专业知识 |&&标签: |举报 |字号大
1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电。
=================================================
为什么消弧消谐装置不能用于电容电流大于30A的系统
如图1,k =Xo/X1(零序阻抗/正序阻抗)如落在(-20,-1)之间,单相接地故障会产生很高的工频过电压,k值越靠近-2工频过电压值就越高,k=-2时出现工频谐振,线路上各点电压趋于无穷大。
Xo实际中不能精确计算,无法验算k∈(-20,-1)。在供电系统设计时,系统中感性元件的阻抗容易计算,但系统对地容抗很难计算,这主要是设备安装的位置、线路敷设的路径及高度、海拔高度、气候环境、空气的湿度、环境污染程度等都影响着系统对地的电容值。一方面不能精确计算k值,另一方面即使设计时计算参数匹配合理,而现场实际参数匹配也不能保证合理。
资料1的P302:“当线路长度在250km以内,相应的k﹤-20,即非故障相对地电压会升高接近运行线电压Ue的1.1倍”,10kV系统250km以内架空线路对应的电容电流为8.14A,10kV电缆线路8km以内的系统,天然满足k﹤-20,系统发生单相接地工频电压的升高是1.1倍,系统是安全的。k=-3,-4,-5,-6对应的工频电压升高值是4.58,3.12,2.64,2.41。
而为什么规程规定6~10kV系统(针对架空线路)电容电流﹥30A采取消弧措施?30A以下电容电流时,单相接地工频电压的升高还在系统可承受的范围内,架空线路绝缘子高250mm且具有自熄弧能力。但当电容电流大于30A时,k值很靠近-2,单相接地即使金属性接地工频电压的升高值很高,系统无法承受,必须采取措施,消弧线圈可以使Xo/X1要么过补等于+∞,要么欠补等于-∞,使单相接地工频电压的升高值在安全范围内,这才是消弧线圈在系统中广泛使用的原因。只谈消弧线圈的消弧过程是个误区,消弧线圈不能在电缆中消弧,但会使单相接地工频过电压小于1.1倍线电压。
========================================
消弧柜厂家如何解决消弧柜的缺陷
熔断器经常爆炸,造成用户很大损失。
现在消弧柜厂开始开发所谓的单相真空断路器,取代高压熔断器+真空接触器这种结构,来解决由于判相错误造成相间短路熔断器爆炸的问题,理由是判相错误造成相间短路后真空断路器能够开断,这样就不会造成爆炸。
========================================
使用单相真空断路器仍然不能解决以下问题:
1、不能解决误判故障相。
&&2、判相错误后,真空断路器打开,系统失去消弧保护功能,单相弧光接地依然存在,依然会故障发展成事故。
&&3、末端变电所(供电客户端)、开闭所依然不能使用。
&&4、高压电动机绕组发生单相弧光接地,消弧柜动作依然短接一部分绕组,烧坏高压电动机。
&&5、变压器绕组发生单相弧光接地,消弧柜动作依然短接一部分绕组,烧坏变压器。
========================================
故障相接地消弧装置不能100%判相的原因分析
在单相弧光接地时:
燃弧期间,对于故障相微机采样的是故障相接地电压,对于健全相微机采样的是线电压;
熄弧期间,对于故障相微机采样的是故障相电压,对于健全相微机采样的是本相电压;
对于单相弧光接地,只有故障相接地发生在最大时刻,这一点上,燃弧才=10ms,其它任何一个时刻发生单相接地燃弧时间都&10ms。
因此,微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定错误。消弧控制器根本无法100%准确判断故障相。
而对于单相金属性接地,消弧控制器则可以100%判断故障相
这是因为单相金属性接地没有熄弧、燃弧的过程,微机采样是一个交流信号。
============================================================
消弧消谐柜的一些相关知识:
消弧指一次消弧,当系统发生非金属性接地(弧光接地)时,将引起另外两相电压升高,最高可达3.5Un,威胁其他电气设备运行。此时消弧控制器将接地相的真空接触器接通,使接地相直接与大地接通,即将弧光接地转化为金属性接地,可以将过电压限制在1.732Un,同时使电弧熄灭。消协是对二次回路消除谐波,主要是安装在PT二次回路的大电阻吸收二次谐波。
消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。
& && & 说法三:
消弧及过电压保护装置(简称消弧柜),是为了迅速消除中性点非直接接地系统弧光接地给电器设备带来的危害而研制的最新专利技术产品。装置主要由三相组合式过电压保护器、可分相控制的高压真空接触器JZ、微机控制器、高压限流熔断器组件FU及带有辅助二次绕组的电压互感器PT等组成。一旦系统发生单相弧光接地,微机控制器立即判别故障类型和相别并向故障相的真空接触器JZ发出动作指令,真空接触器JZ在30mS左右完成合闸动作,间歇性弧光接地随之被转化为金属性接地。真空接触器动作之前的过电压由三相组合式过电压保护器限制在较低的数值。当由于装置故障、检修调试人员误接线等原因造成装置误判断,导致相间弧光短路时,FU组件可以在2mS之内快速熔断,短路电流远没有达到最大值,不会造成任何后果,对系统的运行没有影响。9 F& F9 V5 k9 s. z( V
但是对于这种结构的消弧柜存在着对该装置整体动作时间的质疑,就是真空接触器的动作时间,原先在2002年前所使用的真空接触器都是通过线圈通电产生磁力吸合衔铁带动机构动作,理论和实际的动作时间都需要100到200ms左右,在加上微机控制器的采样时间,整体判定到动作完成削弧的时间已超过100ms.
2002年之后,削弧柜的最早生产者凯立公司研制了新的电磁涡流推斥机构,理论时间为5~10ms,实际测试时间由于功能设计不同,削弧柜用的真空接触器时间一般为10ms左右,实际相差正负1ms,所以该种消弧柜能达到其说明书的消弧完成时间30ms的要求。
TA的每日心情开心 16:05签到天数: 60 天[LV.6]常住居民II
限流熔丝带发信机构,保险烧掉后顶针弹出会顶到发信行程开关
TA的每日心情奋斗 22:01签到天数: 87 天[LV.6]常住居民II
暂时没用到,飘过