vfd变频器ol故障代码开机十几分钟后显示OL是什么意思

台达vfd变频器ol故障代码待机状态下報OL故障

一个机柜里两台电机各用一个台达的vfd变频器ol故障代码控制

还没有开机在待机状态下,突然一台vfd变频器ol故障代码报OL过载另一台开機,不知是什么原因引起的怎样处理?

还是程序有问题突然开机的时候报了OL故障,有干扰

你这vfd变频器ol故障代码运行是IO端子控制还是通讯控制。如果是IO端子控制要查看程序,看看有什么冲突如果是通讯控制,主要查一下是否干扰引起另外,你这个机子是以前正常運行的还是刚安装的环境潮湿吗?过年电源关闭的吗

是通信控制的,刚装机电源关闭。如果是干扰那是要通信线加磁环吗?

正常运荇的时候开关机都挺正常的,就是待机状态下偶尔会有这种现象关键是有一台怎么开机了,这就很奇怪

装在机柜里面在就是电机是水冷的,通的有水管不过vfd变频器ol故障代码那里没有水管

就可靠性来说,vfd变频器ol故障代码启动控制故障复位,报警信号采集最好用PLC的IO口控制,而且你vfd变频器ol故障代码数量本身就不多速度控制用通讯控制,主要是为了经济上考虑模拟量模块价格比较高。通讯线用屏蔽线屏蔽层单端接地、加磁环试试。vfd变频器ol故障代码输出也可以套个大磁环多绕几圈,输出线也用屏蔽线

干扰的可能性较大。证据是没囿开机信号有一台就开机了,这就是症结所在检查接地是否良好,检查接线是否动力线与信号是否混在一起强电与弱电分开布线。兩台vfd变频器ol故障代码可装在两个柜子里

历史总积分:14384

很简单,你用面板控制模式试一下还是这样就直接送修吧这样的故障现象不少见

接地保护线路动作当交流电机驅动器侦测到输出端接地且接地电流高於交流电机驱动器额定电流的50%以上。注意:此保护系针对交流电机驱动器而非人体 

  1. 检查与电机连线昰否有短路现象或接地 

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

使用二年vfd变频器ol故障代码台达VFD-b,显示OL驱动器过载

查手册,1.马达是否过载(已查)

另问一下,还有别的问题 或者如何处理

大家给了好多意见,现在检修到一个问题 请大家说下

供电电源是380V220V变压器。马达在工作时220V变化很大在217V----235V左右变化

电流在17A---30A左右.变化有点大,请问这个怎么弄

看另一台设备电压230V左右,电流在18A左右变化不大

我要回帖

更多关于 vfd变频器ol故障代码 的文章

 

随机推荐