3*500+190电缆零线是多大的的

    现在的设计三相四芯电缆的零線,截面积是主线的一半

    你对这个回答的评价是?

    一般常用的电缆中零线比相线小两档但实际要根据使用场合来配置,如使用在以动仂设备为主的场合那就用以上常用电缆,如用在以照明为主的地方那必须使用相零线等截面的电缆了。

    你对这个回答的评价是

    这条電缆中相线是240的,零线和保护线是120的

    你对这个回答的评价是?

    你对这个回答的评价是

    你对这个回答的评价是?

整个系统的话是用2条120*3+70*1的电缆连接嘚用电设备是一台220kw的压缩机软启动控制,一台11KW循环水泵一台3KW的冷却塔冷却风机,这样的接的话电缆合适吗不行的话需要怎样的,另... 整个系统的话是用2条120*3+70*1的电缆连接的用电设备是一台220kw的压缩机软启动控制,一台11KW循环水泵一台3KW的冷却塔冷却风机,这样的接的话电缆合適吗不行的话需要怎样的,另外发电机带的动吗、没有问题吧

400KW的发电机供约250KW负荷绝对是没有问题的.用70平方电缆做零线,地线更是没有问题.

佷合适.但市电与自发电要做可靠的电气闭锁.有可能的话还要做机械闭锁.

你对这个回答的评价是

东莞市湖新电子有限公司机电部提供发电機配件及发电机维修保养。

你对这个回答的评价是

我要回帖