关于结节点电压压分析问题

本资料为内蒙古大学附属医院弱電智能化施工图(2017、21项弱电系统)一.设计依据:1.工程概况本工程为内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院新建内科综合楼项目,工程位于包頭医学院第二附属医院院内西北侧花园,与外科楼紧邻是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院。总建筑面积53684m%%172,其中地上:42850m%%172,地丅:10834m%%172地下共二层,地上共十二层,建筑

请问图中结节点电压压法的计算公式是否有误电感电压除以电感电阻和电路总电压除以总电阻,因为电路是电阻电容并联再和电感串联... 请问图中结节点电压压法的计算公式是否有误,电感电压除以电感电阻和电路总电压除以总电阻因为电路是电阻电容并联再和电感串联。

    从事电工专业40年其中从教30姩,职称高级讲师

图中结节点电压压法的计算公式是正确的。不要把两种解题思路混在一起用"总阻抗等于电阻电容并联再和电感串联,电流等于电路总电压除以总电阻"的角度分析电路是用交流电路的欧姆定理不是用结节点电压压法。而结节点电压压法是看由结点分出來的各条支路这里电源电压除以感抗,实际上是电压源变换为电流源也就是将这一条电压源与感抗串联的支路,变换为电流源与感抗並联的两条支路

你对这个回答的评价是?

第一个式子是对1号结点列的方程0.2u接在2号结点上,故第1个结点右边没有0.2u

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 节点电压 的文章

 