无功功率因数无功补偿控制器原理,功率因数怎么达不到0.95,老在0.7左右

10KV配电线路加装无功补偿装置系统
时间: 19:08
1。为提高10KV配电线路的供电可靠性和供电可靠率,使电力系统运行稳定、安全、经济。通过城、农网的建设与改造工作,对10KV配电线路加装装置系统,能使配电网供电能力和客户端电压质量明显改善、供电可靠性显著提高。 2。国家电力公司下发关于电力行业创一流的文件中,要求10KV功率因数不小于0.9,线损不大于5%,及电压质量和的运行管理等内容,其主要解决的问题关键之一,是在10KV线路中投入一定的电容器,采用固定或自动相结合的投入方式实现。如果在一条供电线路中投入固定的电容器组,一般是按线路低负荷进行计算,而自动补偿量是在线路满负荷时计算出来的值,一条线路有固定和自动补偿两种方式相互配合,即可达到理想的效果。 3。的原则是就地平衡,根据农网配电线路的实际情况比较复杂,不可能是统一模式,所以要采用分散和集中、固定和自动相结合的方法,分三步进行:一是变电所内按主变压器容量的15%左右安装固定补偿电容器组。二是在线路负荷中心或某处按低负荷时的无功需求量安装固定补偿电容器组。三是在线路负荷中心的上侧安装自动补偿电容器组。 4。对于农网主要使用的10KV配网系统,完整的应该包括变电站集中补偿、10KV线路补偿和用户端低压补偿,再加上随机补偿,即&3级补偿+随机补偿&(&3+1&模式)。 经验估算:当COS&约在0.6~0.7时,可按馈路实际负荷的15%左右补偿;或按无功缺口的2/3补偿。 5。考虑到兼顾降低线损、提高力率与电压的效果,线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3;两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处;若线路较长,负荷较大,实施固定补偿与自动补偿相结合、在线路上三点进行分散补偿:第一组装设在该线路2/7处为固定补偿;第二组为自动补偿,装设在该线路的4/7处,也是负荷较为集中地段;第三组为固定补偿,装设在该线路的6/7处;多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 6。确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。实际装设补偿装置每组以100~200KVAR为宜。 无功功率补偿容量的选择方法容量以提高功率因数为主要目的时,补偿容量的选择分两大类讨论,即单负荷就地补偿容量的选择(主要指电动机)和多负荷补偿容量的选择(指集中和局部分组补偿)。 1。单负荷就地补偿容量的选择的几种方法: 1)美国资料推荐:QC=(1/3)PE【额定容量的1/3】 2)日本方法:从电气计算日文杂志中查到:1/4~1/2容量计算 3)经验系数法:由于电机极数不同,按极数大小确定经验系数选择容量比较接近实际需要的电容器,采用这种方法一般在70%负荷时,补后功率因数可在0.95~0.97之间。 经验系数表: 电机类型一般电机起重电机冶金电机 极数 补偿容量(KVAR/KW)0.20.2~0.250.25~0.30.35~0.40.50.60.75 电机容量大时选下限,小时选上限;电压高时选下限,小时选上限。 4)QC=P【-】 实际测试比较准确方法此法适用于任何一般感性负荷需要精确补偿的就地补偿容量的计算。 5)如果测试比较麻烦,可以按下式 QC&UEIO&10-3(KVAR) IO-空载电流=2IE(1-COS&E)瑞典电气公司推荐公式 6)按电动机额定数据计算: Q=K(1-COS2&E)3UEIE&10-3(KVAR) K为与电动机极数有关的一个系数 极数:246810 K值:0.70.80.850.9 2。多负荷补偿容量的选择: 1)对已生产企业欲提高功率因数,其补偿容量QC按下式选择: QC=KMKJ(TG&1-TG&2)/TM 式中:KM为最大负荷月时有功功率消耗量,由有功电能表读得;KJ为补偿容量计算系数,可取0.8~0.9;TM为企业的月工作小时数;TG&1、TG&2意义同前,TG&1由有功和无功电能表读数求得。 2)对处于设计阶段的企业,容量QC按下式选择: QC=KNPN(TG&1-TG&2) 式中KN为年平均有功负荷系数,一般取0.7~0.75;PN为企业有功功率之和;TG&1、TG&2意义同前。TG&1根据企业负荷性质查手册近似取值,也可用加权平均功率因数求得COS&1。 多负荷的集中补偿电容器安装简单,运行可靠、利用率较高。因此这种方法选择的容量,对于低压来说最好采用电容器组动态控制补偿,即根据负荷大小动态投入容量的多少。 的效益在现代用电企业中,在数量众多、容量大小不等的感性设备连接于电力系统中,以致电网传输功率除有功功率外,还需无功功率。如自然平均功率因数在0.70~0.85之间。企业消耗电网的无功功率约占消耗有功功率的60%~90%,如果把功率因数提高到0.95左右,则无功消耗只占有功消耗的30%左右。由于减少了电网无功功率的输入,会给用电企业带来效益。 1。节省企业电费开支。提高功率因数对企业的直接经济效益是明显的,因为国家电价制度中,从合理利用有限电能出发,对不同企业的功率因数规定了要求达到的不同数值,低于规定的数值,需要多收电费,高于规定数值,可相应地减少电费。可见,提高功率因数对企业有着重要的经济意义。 2。提高设备的利用率。对于原有供电设备来讲,在同样有功功率下,因功率因数的提高,负荷电流减少,因此向负荷传送功率所经过的变压器、开关和导线等供配电设备都增加了功率储备,从而满足了负荷增长的需要;如果原网络已趋于过载,由于功率因数的提高,输送无功电流的减少,使系统不致于过载运行,从而发挥原有设备的潜力;对尚处于设计阶段的新建企业来说则能降低设备容量,减少投资费用,在一定条件下,改善后的功率因数可以使所选变压器容量降低。因此,使用不但减少初次投资费用,而且减少了运行后的基本电费。 3。降低系统的能耗。补偿前后线路传送的有功功率不变,P=UICOS&,由于COS&提高,补偿后的电压U2稍大于补偿前电压U1,为分析问题方便,可认为U2&U1从而导出I1COS&1=I2COS&2。 即:I1/I2=COS&2/COS&1,这样线损P减少的百分数为: &DP%=(1-I22/I12)&100%=(1-COS2&1/COS2&2)&100% 当功率因数从0.70~0.85提高到0.95时,由(2)式可求得有功损耗将降低20%~45%。 4。改善电压质量。以线路末端只有一个集中负荷为例,假设线路电阻和电抗为R、X,有功和无功为P、Q,则电压损失&DU为: △U=(PR+QX)/UE&10-3(KV)两部分损失:PR/UE&输送有功负荷P产生的;QX/UE&输送无功负荷Q产生的; 配电线路:X=(2~4)R,△U大部分为输送无功负荷Q产生的 变压器:X=(5~10)R,QX/UE=(5~10)PR/UE变压器△U几乎全为输送无功负荷Q产生的。可以看出,若减少无功功率Q,则有利于线路末端电压的稳定,有利于大电动机的起动。因此,无功补偿能改善电压质量(一般电压稳定不宜超过3%)。对于无功补偿应用的主要目的是改善功率因数,减少线损,稳定电压。 5。三相异步电动机通过就地补偿后,由于电流的下降,功率因数的提高,从而增加了变压器的容量,计算公式如下: △S=P/COS&1&【(COS&2/COS&1)-1】 如一台额定功率为155KW水泵的电机,补前功率因数为0.857,补偿后功率因数为0.967,根据上面公式计算其增容量为: (155&0.857)&【(0.967&0.857)-1】=24KVA 无功补偿装置的应用实例采取低压动态无功补偿装置节能降损的效果举例说明。 例1:某供电企业给某淀粉厂加装470KVAR低压动态补偿电容柜,设定补偿限值COS&为0.95,小于限值则动态顺序投入电容器组。如功率因数超前,向线路反送无功功率,则开始顺序切除电容器,使功率因数在一个相对稳定的区域保持动态平衡。试机时一次电流1050A,COS&=0.7,装置动态投入400KVAR后,功率因数接近到1,一次电流变为750A,电流是补偿前的电流的70%,即减少线路电流30%左右。 表1列出了补偿前后参数的变化:
注:按现场控制盘仪表指示 例2:某供电企业给某造纸厂加装500KVAR低压动态补偿柜,补偿前功率因数&0.75,线路电流1300A,动态补偿到功率因数为0.96后一次电流是1000A,直观减少线路电流25%左右。 根据电路原理,线路的损耗与负荷电流的平方成正比,线路电流大则损耗大,线路电流减小则线损减少,例1中,补偿前电流为I,补偿后电流大约为0.7&I,根据DP=3I2R,所以补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗值的49%,线路损耗降低了大约51%左右。例2中线路补偿后电流大约是补偿前电流的0.77,所以补偿后的线路损耗大概是补偿前线路损耗的59%。 推算出补偿前后功率因数的变化与线路损耗变化的关系:
按表2所示:例1功率因数从0.7提高到1,补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗的49%;线路功率因数从0.75提高到0.95后,线路损耗为补偿前的63%,降低线损效果明显。 例3:某市能源监测中心于2006年4月24、29、30日对某氨纶股份有限公司B区制冷机、空压机电机进行了电机补偿装置的安装调试,从安装后测试结果看,平均降低电流22-51(A),电机功率因数提高到0.98,(见测试结果对比表),减少了公司内部低压电网的消耗,从而达到了节电的目的。 测试结果对比表:
2018 上海坤友电气有限公司―西北办事处 版权所有
技术支持:功率因数补偿要达到0.95以上
根据《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》(国发2008 23号)中功率因数补偿部分,文件要求“变压器总容量在100KVA以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上,其他用电企业的功率因数要达到0.9以上……”问题一:高电压等级的用电企业指的是什么企业?其他用电企业是什么企业?问题二:房地产、民用建筑是否按照此规定?问题三:除此文件外,还有哪个现行规范涉及到功率因数补偿到0.95这个问题?谢谢啦!期待您的回复!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)功率因数补偿柜
功率因数补偿柜
功率因数补偿柜
功率因数补偿柜
功率因数补偿柜知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关功率因数补偿柜最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&媒体对人工智能报道的热度持续攀升,图像识别软件、聊天机器人、智能音箱等各类产品不断涌现,越来越多科幻电影中的镜头成为了现实,有人惊呼“未来已来”。面对新一波技术产业热潮和越来越智能的机器,人工智能将导致人类失业的观点再度兴起。
&&&&根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)及《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标〔2018〕20号)精神,现将湖北省建设工程计价依据中增值税税率由11%调整为10%,具体调整如下。
&&&&为适应国家增值税税率调整要求,满足我区建筑业增值税调整后建设工程计价需要,根据相关文件规定,结合我区实际,在进行测算的基础上,对现行建设工程计价依据予以调整,具体事项通知如下。
&&&&为深入推进《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)》、《广东省住建厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》和《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的实施,发挥工程造价的重要保障作用,现将涉及工程计价的有关事项明确如下。
&&&&根据《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(自治区政府令第43号)和《关于做好我区建设工程造价成果文件报送工作的通知》(桂建价〔2011〕1号)的规定和要求,我站对2017年度全区建设工程造价成果文件的报送情况进行了统计,有关情况通报如下。
&&&&按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(鲁建标字〔2018〕12号)的要求,山东省工程建设标准定额站调整了各专业定额价目表和机械台班、仪器仪表台班参考单价表,自日起执行。
&&&& 日前,广东省住房和城乡建设厅印发关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知(粤建市函[号),具体内容如下所示。
&&&&为适应国家税制改革要求,满足建筑业营改增后建设工程计价需要,结合我省计价依据体系的实际情况,现就建筑业实施营改增后我省建设工程计价依据的有关调整办法通知如下,请遵照执行。
&&&&日前,佛山市造价咨询与招标采购协会印发关于规范调整佛山工程造价信息厂商价格信息的通知,具体内容如下所示。
&&&&如何利用大数据,发现民生需求、解决民生问题,为人民群众的美好生活赋能?在首届数字中国建设峰会上,来自全国各地的大数据实践者,纷纷交流探讨、建言献策。
功率因数补偿柜相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-产品展示 >
JKW20-12JKW20无功功率因数补偿控制器
当前价格:
≥10申请查看
最小起订:
供货总量:
发 货 期:
所 在 地:
中国江苏无锡市
相关属性...
产品介绍...
JKWF 系列无功功率分相&&概述&&&&& JKWF系列控制器,以8位单片机为核心,采用了分相取样分相补偿的控制方案,非常适用于交流50Hz,0.4kV三相负荷不平衡电力系统的无功补偿。&安装开孔尺寸JKWF型开孔尺寸:113&113mm&技术参数基本参数:额定电压:AC 220V&10% 额定电流:AC 0-5A 额定频率:50Hz&5%控制参数灵敏度:100mACOS&预置:0.80-0.99;步长0.01;出厂预置0.98投切延时:动态100ms-30S;静态1-250s;出厂预置动态5S;静态30S。过压保护:230-260V; 步长1V; 回差6V; 出厂预置240V欠压保护:180V;回差6V自动认相:ON/OFF;出厂预置ON(自动认相开)无功门限:OFF-4-100kvar;出厂预置OFF(无功门限无效)CT变化:50/5A-3000/5A;步长1;出厂预置500/5A电容容量:0-99kvar 每支路出厂预制10kvar触点容量:动态输出每支路DC 12V&50mA静态输出每支路380V&7A/200V&5A测量精度:电压:&0.5% 电流:&0.5%
:&1.0%有功功率:&1.0% 无功功率:&1.0%JK系列智能无功功率自动补偿控制器一、概述   JK系列无功功率自动补偿控制器,适用于电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高经济效益。二、工作条件1.海拔高度不高于2500米2.环境温度-25℃~+50℃3.空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。4.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。5.安装地点无剧烈震荡。三、技术数据1.基本技术参数额定工作电压AC220/380V/50/60Hz额定工作电流AC0-5A 50Hz输出触点容量AC220 7A 50Hz显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA防护等级外壳IP402.控制参数可调范围及出厂整定值技术参数参数值出厂设定值产品型号JKL5C、JKG2BJKW5C、JKL5C、JKL5B、JKL5A&过压预置230~300V可调步长1V400~500V可调步长1V245V/440V延时预置1~250s可调步长1s30sC/K比值0.01~1.00可调步长0.010.10投入门限0.80~0.99可调步长0.010.95切除门限滞后0.91超前0.90可调步长0.011.00控制组数1~12硬件允许最大值四、开孔尺寸及型号说明产品型号取样电压开孔尺寸JKW5C线电压380V113&113mmJKL5C线电压380V113&113mmJKL5C线电压220V113&113mmJKL5B线电压380V140&102mmJKL5A线电压380V162&102mmJKG2B线电压220V162&102mm五、操作说明1.功能选择数码管(LED)第一位显示功能代码,根据代码表,在自动时若按菜单键小于0.5S则直接进入手动状态若超过1S则可以循环选择扫有功能代码。(见代码表)2.参数修改▲当你选定某种功能代码后,释放菜单键,按▲键参数增加,按▼键参数减少,参数修改后,释放按键,30S内操作菜单键切换都自动状态,这时候新参数将会自动保存,若是在30S内无按键操作则控制器会返回自运状态,这时候修的参数将不能保存。3.手动运行自动时点击菜单可以直接进入手动运行状态,第一位LED显示&H&,按▲键手动投入;按▼键手动切除。4.参数代码表代码代码含义数码显示内容操作▲或▼备注A自动运行电网功率因数操作无效1.操作菜单、▲ ▼键时,按住按钮 时间必须超0.5秒才有效。2.在代码为b-l等六种状态时,30S内无按键 操作均可自动返回自动运行状态。3.在代码为U、P、H等三种状态时,必须通过操作菜单键,才能切换到自动运行状态。4.在R、U、P三种状态时,控制器自动控制电容的投切动作,面板上也会有相应的指示。B投入门限功率因数投入点0.80~0.99供选定C时间设置延时时间设置值1~250s供选定D过压设置过压电压设置值230~330V/400~500V供选定EC/K设置电容除以电流变化0.10~1.00供选定F切除门限功率因数切除点0.001~0.90供选定L路数设置输出回路数设置值1~12路供选定U显示电压取样电压值(伏)操作无效P显示电流取样电流值(安)操作无效H手动运行电网功率因数电容器组将依次投入或切除六、接线图JKW5C、JKL5C、JKL5B、JKL5A1)取样电压380V2)Ub、Uc电压信号输入端3)Ia、In电流信号输入端4)V控制输出端子公共端5)1-12为12路输出端子6)如接触器为380V,P点接B或C;如接触器为220V,P点接N相7)J、V接线允许互相调换
公司联系信息
公司名称︰
无锡市民扬电器有限公司
公司地址︰
中国江苏无锡市北大街29号1801(汇利广场大厦18层.连蓉桥旁)
公司电话︰
公司传真︰
王晓成 先生 (经理)
联系电话︰
公司网址︰

我要回帖

更多关于 合肥无功补偿控制器 的文章

 

随机推荐