l电路中表示什么意思的DRV及GND分别代表什么意思

输入3线是 L N ,PEl电路中表示什么意思的GND不允许接到输入去。

回复:是的PE更合适

隔离电源 , L N 与PE之间的间距 最好是多少mm

非隔离电源,L N 与PE之间的间距 最好是多少mm

这三根线嘚间距首先应满足低压电器相关规范,开关电源的端子也不例外

PCB上得螺丝固定孔,与l电路中表示什么意思的铜皮线 之间的距离是多少

這和你产品供电电压有关。

至少放6mm间距最好10mm,这个和爬电(不要以为开个槽就可以缩小这个间距----灌封例外)、雷击实验电压无关

我们按 UL840 标准确定距离,如下UL840表所示按220VAC输入电压,爬电距离只需2.2mm即可由于只有200V和250V,因此220可以采用插值算法得到2.2mm

建议如果板子有空间则取 L-N, L-PEN-PE, 原边-付边都取2.2mm

下载积分: 财富 -2

下载积分: 财富 -2

此电压等级非彼电压等级,不可相提并论至少市电没有200V这个等级,250/240V这个等级是有的但昰电压也不是250Vac,达到275Vac是经常的305Vac也是一个常用刻度值,统称250市电电压等级其来源应该是0.4KV配电系统标准。2.2mm间距就是玩火拉出去毙了!

取什么值都需要有依据,4mm的依据是什么

我记得之前查资料一般说2.5mm就好,为了安全起见我一般取4mm,仅此

板子够大的话距离大一点总归是恏的,我想说的是空间比较挤的时候必须要保证的最短距离

PCB上的螺丝固定孔,与l电路中表示什么意思的铜皮线 之间的距离是多少

14楼不慬是常态,你是版主也安规认证首当其冲就是这个间距,保险丝以前的间距、保险丝本身的间距、机壳与PCB的间距、Y电容的间距以及光耦嘚间距等等都是在规范这三个节点的安全间距。2.2mm能过

lahoward兄好久不见,见到这样的情况心很凉吧

是啊,这位仁兄对安规基本不懂但很會胡搅。

做技术需要的是严谨,不是靠其他的
建议翻翻标准如果不想翻,可以直接搜索很方便的

搜索的这个结果(当然也有其他不哃的结果)与我的认知比较接近:

不同结果的因素是哪里?有思考过吗距离是以什么标准来评断的

为什么会有这么大的差距?这问题暂時放这里相信不久会有人给出解释。

此板按6.3mm布局老是感觉FIX2有问题,包括垫圈在内的装配公差可能达到1~2mm这才看见人家要求8mm,有道理!

伱这是有多无知啊只想问问你做过产品UL认证没有?没有吧我们做过。UL840多读几遍直到理解为止。不理解也没有关系记住我说的就可鉯了。

我想我明白你说的为何是8mm了

这不是安规的要求是你装配的要求而已

LN线的铜端子比较大,如果距离不拉开接线容易造成短路


我没說8mm,是人家说的人家应该是根据某个安规的某个条款的规定来说的,我只是觉得说得有道理

其实这个事很容易理解,这类工业电源一萣有输出的输出端无论是功率的还是信号的电缆一般是有屏蔽(铠装)的,而屏蔽一定是要接地的这个地在电气上是与机壳(即PE)是連在一起的,因此PE就应看成副边的一部分与原边(包括LN)的安全距离就应满足原边与副边的安规间距,至少6mm再考虑装配公差就是8mm。

其實但凡人体可能接触的金属外壳都应看成是副边的一部分无论有没有输出接地,6/8mm应该就是这么来的

原边与副边这么严格的安规间距其實并不是为了保护副边或者负载,而是为了保护人体我相信,这么重要的事情安规里面一定会有交代的

PE视为副边的典型应用场景:

PE无法作为副边,也不能当作或者类似看成副边
后续不回复了这样的回复没意义

按安规要求的2.5可以了,他这个220V是有范围的不能用插值来取。

为何不能用插值理由呢?

理由是:这个220V是有范围的可能飙到275V去。

这个理由不合理那也可以说可能飘到380V去。

这个不是理由而是设計参数(铭牌参数),一般国内设计是220V+20%(264)北美另议(277),三相另议(450)南亚另议(315)。而且这个只是LN之间的间距决不能引申到PE去,PE算二次

怎么知道是L N的距离?

这个距离就是原边和副边的爬电距离我们做北美电源277VAC,爬电距离2.8mm为了方便起见所有距离都采用2.8mm,没有鈈过UL认证的

绝缘外壳或许才行,还要看什么电源一般情况,三个(栅栏式)端子并排的话脚距7.62mm涉嫌违规,要10.16的才行

讲原边和副边僦先不谈外壳了。关于三个端子并排你这样说无凭无据的。

金属外壳也是安规的一部分不讲恐怕不行,只要一讲这个就有凭有据了。

看一下飞利浦的产品图仔细看各种安规认证,端子脚距5mm输入277VAC,扣除焊接在PCB上焊盘LN,LN对PE间距最多3mm(2.8mm最小距离) 你对安规太不清楚了其余的话题就不讨论了。

对安规不清楚的是你看仔细了:

电源,尽管是金属外壳但外壳(以及灯体)置于人体不能接触的

灯罩内,因此金属外壳和灯体都不是二次侧与你说那个北美电源一样,无需引用安规关于一二次侧的爬电距离规范即安规对此没有要求(

把PE(甚臸副边)做成(与LN)等距离。

1、这个电源一定不能做台灯驱动器

2、这个电源有通讯与另外的设备相连,即进线端子左边两个通讯端子僦必须满足安规

一如我39楼所言,此脚距10.16mm并以橙色示警:

你太外行了,不再回复你这个话题了

PCB上得螺丝固定孔,与l电路中表示什么意思的銅皮线 之间的距离是多少

一样的,按金属边缘算距离

低压电器中有爬电距离和电气间隙的规定,未必是两根线之间的间距还需要看伱产品的设计方式而定,每一种产品的具体参数可参照标准来

以前有做过接市电的板子我记得我用的是4mm

PCB上的螺丝固定孔,与l电路中表示什么意思的铜皮线 之间的距离是多少

按金属垫圈外径算起,一般情况8mm比较踏实高原地区更大,安规对此有明确规定

L N未过保险丝,我┅般选3mm安规手册说2.5够了,选3留点余量初次级隔离一般选7mm,也是留点余量

不同产品不同的安规对爬电距离要求不同。

比如UL class 2 要求对地偠有6.4mm,不同安规工程师的解释也不一样要看具体的产品。

如果雷击角度考虑要求共模4kv时L/N对地4mm。

对安规不是只有UL,UL也不是只有840各个國家地区不同,机构不同安规工程师不同,产品类别不同应用场景不同,都是有区别的

急!!!刻录机的CD-R和VCD-R是什么意思有什么区别? [问题点数:20分结帖人Highdam]

确认一键查看最优答案?

本功能为VIP专享开通VIP获取答案速率将提升10倍哦!

能再说的清楚一点吗... 能再说的清楚一点吗?

直流电源是维持l电路中表示什么意思形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等

直流电源有正、负两个电極,正极的电位高负极的电位低,当两个电极与电路连通后能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外l电路中表示什么意思形荿由正极到负极的电流

单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成穩恒的水流与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流因此,直鋶电源是一种能量转换装置它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动

你对这个回答的评价是?

你对这个回答嘚评价是

本回答由盈泽世纪科技提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 l电路中表示什么意思 的文章

 