灭弧方式:真空断路器
产品认证:iso9001
按功能类型分四种:1、分段/联络负荷开关成套设备,支撑线损计算,由开关本体(内置ECT、EVT)、控制单元、电源PT、连接电缆组成;2、分段/联络断路器成套设备,支撑线损计算,由开关本体、控制单元、电源PT、连接电缆组成;以上两种PT/CT配置方案:内置1组EVT、ECT、外置2台电磁式单相电源PT(AC220V)。3、分界断路器成套设备,不支撑线损计算,由开关本体、控制单元、电源PT、连接电缆组成。CT/PT配置方案:相CT、零序CT、外置电磁PT;4、分界负荷开关成套设备,不支撑线损计算,由开关本体、控制单元、电源PT(可内置)、连接电缆组成。CT/PT配置方案:相CT、零序CT、外置(或内置)电磁式PT。断路器以ZW20、ZW32为典型型号,负荷开关以FZW28为典型型号。
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:柱上断路器一二次融合典型应用信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
请在查看您收到的留言
手机号码:
获取确认码
已发送(120)
所在城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,请尽快联系我。
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
碳刷64#碳刷适用机器:东成Z1J-FF02-13 冲击电钻东成J1Z-FF-10A手电钻东成J1Z-FF05-10A手电钻东成
光伏水泵系统介绍:光伏水泵系统有别于传统的交流水泵应用系统,光伏水泵系统是利用太阳能电池直接将太阳能转化为电能,然后由光伏水泵逆
柱上断路器一二次融合典型应用 相关广告
金牌会员推荐
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&全国服务电话: ┊
| | | | | |
| | | | | | | | | |
你的当前位置: &
10kV真空柱上断路器自动化成套设备
& & & & 10kV真空柱上断路器自动化成套设备包含开关本体、智能开关控制器及柱上PT三部分,通过军工级航空插件及户外密封控制电缆进行电气连接,整套设备全免维护。开关本体和控制器均通过了电力工业设备及仪表质量检验测试中心的型式试验和广东省机械行业协会和广东电网公司的联合鉴定。并且也通过了广东电网公司电力科学研究院准入检测,性能卓越,先进可靠,机械强度高,寿命长。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
既能电动分、合操作(可实现远方操作或现场遥控),又具有手动分、合功能;
断路器安装了记录动作次数的计数器,可准确记录断路器的动作次数;
智能断路器成套装置根据应用场合可组成重合器、分段器或联络开关功能,实现馈电线路的故障识别、故障定位、故障隔离;
具备计量功能的自动控制器,实现馈电线路用电的集中管理;
配置通信模块和建立信道,可自动上报故障信息,应召上送线路数据;
内置GSM/GPRS/CDMA无线模块、PDA监控、无线遥控等选配功能;
智能开关控制器EMC等级高;静电放电Ⅳ级、浪涌干扰Ⅳ、快速瞬变A级。
PDF阅读器: |
下载提示: 1、产品详细资料为PDF文档;
2、下载后若不能打开文档,请先安装PDF阅读器;
3、下载时推荐使用下载工具或目标另存为;
Copyright &
www.ceepower.com .All Rights Reserved广东电网设备标准技术标书-10kV柱上真空断路器自动化成套设备(2013版)-工作总结范文网
全站搜索:
您现在的位置:&>&&>&电力水利
广东电网设备标准技术标书-10kV柱上真空断路器自动化成套设备(2013版)
10kV柱上真空断路器(自动化成套设备)标准技术标书
广东电网公司2013年1月
1. 总则 .......................................................................... 32. 工作范围 ...................................................................... 32.1范围和界限 ............................................................... 32.2服务范围 ................................................................. 43. 应遵循的主要标准 .............................................................. 54. 使用条件 ...................................................................... 74.1 正常使用条件 ............................................................. 74.2特殊使用条件要求 ......................................................... 84.3系统条件要求 ............................................................. 85. 技术要求 ...................................................................... 85.1 10kV户外柱上真空断路器本体 .............................................. 85.2 断路器控制器(FTU) ..................................................... 146. 试验 ......................................................................... 236.1型式试验 ................................................................ 236.2出厂试验 ................................................................ 256.3现场验收试验 ............................................................ 27产品对环境的影响 ............................................................. 28企业VI标识 .................................................................. 28技术文件要求 ................................................................. 28 监造、包装、运输、安装及质量保证 .............................................. 29 7. 8. 9. 10.10.1监造 ................................................................... 2910.2包装和运输 ............................................................. 2910.3安装指导 ............................................................... 2910.4质量保证 ............................................................... 3011. 设备技术参数和性能要求响应表 .................................................. 3012. 备品备件及专用工具 ........................................................... 3412.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 ..................................... 3512.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 ..................................... 3513. 主要元器件来源 ............................................................... 3514. 技术差异表 ................................................................... 3615. 投标方需说明的其他问题 ........................................................ 37
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 3 页 / 共 37 页
1. 总则1.1本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购的10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。1.7投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。1.9投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。2. 工作范围2.1范围和界限1)本标书适应于所供10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备)及其附属设备的
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 4 页 / 共 37 页
设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。2.2服务范围1)投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备)及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应产品的的鉴定证书、出厂和验收证明。投标方负责开通本配电自动化终端与配电自动化主站以及与配电终端的通信。协助施工单位, 参与整组传动试验。投标方负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地。投标方应承诺保证期以后应招标方要求, 协助招标方对终端进行升级、维护等工作, 并优惠提供最新开发的应用软件。2)供货范围一览表投标方提供的10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备)的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。表2.1供货范围及设备需求一览表
3)工厂试验由投标方在生产厂内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 5 页 / 共 37 页
4)现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。5)投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。6)设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。8)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。3. 应遵循的主要标准除本标书特殊规定外,投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:IEC 60694GB 1207GB 1208GB 1984GB 2706GB 3309GB 4109GB 5582GB/T 7261GB 7354
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 电压互感器 电流互感器 高压交流断路器 交流高压电器动热稳定试验方法 高压开关设备在常温下的机械试验 交流电压高于1000V的绝缘套管 高压电力设备外绝缘污秽等级 继电保护和安全自动装置基本试验方法 局部放电测量高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 11022
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 6 页 / 共 37 页
高压开关设备和控制设备的抗震要求高压试验技术 GB/T 16927.1GB/T17626.2
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T17626.3
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4
电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.12
电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验GB/T15153.1GB/T15153.2GB/T10125GB/T17626.5GB/T17626.8GB311.1GB763GB 4208GB/T2423.1GB/T2423.2GB/T2423.4GB/T2423.8GB/T2423.9GB/T 2423.10GB/T13729GB 4798.4DL/T 402DL/T 403DL/T 593DL/T 617DL/T 630
远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇: 电源和电磁兼容性 远动设备及系统 第2部分:工作条件 第2篇:环境条件(气候、机械和其它非电影响因素) 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 浪涌(冲击)抗扰度试验 工频磁场的抗扰度试验 高压输变电设备的绝缘配合 交流高压电器在长期工作时的发热 外壳防护等级(IP代码) 电工电子产品环境试验
第2部分:试验方法
试验 A:低温 电工电子产品环境试验
第2部分:试验方法
试验B:高温 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落 电工电子产品环境试验
第2部分:试验方法
试验Cb:设备用恒定湿热 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦) 远动终端设备
电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用 交流高压断路器订货技术条件 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件 交流采样远动终端技术条件
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 7 页 / 共 37 页
DL/T 634.5101DL/T 721
远动设备及系统第5-101部分:传输规定 配电网自动化系统远方终端电力用电压互感器订货技术条件12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件配电自动化功能规范
DL/T 814南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕22号)南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕20号)中国南方电网电力二次系统安全防护技术规范(南方电网系统〔2012〕15号)南方电网公司10kV户外柱上开关技术规范4. 使用条件本设备标书要采购的10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备),投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(正常使用条件及特殊使用条件)下的相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项,在询价和订货时特别说明。4.1 正常使用条件4.1.1 周围空气温度环境温度:4.1.2 海拔高度:
≤1000m4.1.3 环境相对湿度(在25℃时)日平均值不超过:
95%月平均值不超过:
90%4.1.4周围噪声:
<50dB4.1.5盐害:
强电解质,户外4.1.6污秽:Ⅲ级及以下污秽等级的地区按Ⅲ级防污选取设备的爬电比距;Ⅳ级及以上污秽等级地区按Ⅳ级防污选取设备的爬电比距。4.1.7雷电及风暴日数: 90日/年 -40℃~+70℃
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 8 页 / 共 37 页
4.1.8降雨量:
每年最多2400mm,每日最多370mm4.1.9最大风速:
35m/s4.1.10覆冰厚度:
<20mm4.1.11大气压力:
70kPa~106kPa4.1.12 地震烈度:
Ⅷ 度4.1.13 安装地点:
户外4.2特殊使用条件要求凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件,应在招标书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明,并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。4.2.1凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件,应在询价和订货时说明。4.2.2 对周围环境空气温度高于40℃处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数KtKt?1?0.0033(T?40)式中:T ――环境空气温度,℃)4.2.3 对用于海拔高于1000m,但不超过4000m 处的设备的外绝缘,海拔每升高100m,绝缘强度约降低1%,在海拔不高于1000m 的地点试验时,其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。Ka?11.1?H?10?4式中:H ――设备安装地点的海拔高度,m。4.3系统条件要求本招标技术文件规定的设备, 应适用于下列电力系统:4.3.1 系统额定频率: 50Hz4.3.2 系统标称电压: 10kV4.3.3 系统中性点接地方式: 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。5. 技术要求5.1 10kV户外柱上真空断路器本体5.1.1 参数要求
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 9 页 / 共 37 页
10kV户外柱上真空断路器的技术参数除应满足应遵循的国家、行业标准外,还应满足表5.1要求。表5.1户外柱上真空断路器标准配置参数表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 10 页 / 共 37 页
5.1.2设计与结构要求5.1.2.1户外柱上真空断路器应满足IEC 60694、GB 1984、GB 4109、DL/T 403以及其他相关标准的要求。5.1.2.2户外柱上真空断路器:适用于交流50Hz,系统额定工作10kV,额定工作电流630A及以下的架空线路中,作为电网用电设备分断、关合负荷电流,以及过载电流、短路电流控制和保护的户外开关设备使用。5.1.2.3户外柱上真空断路器整体结构为三相支柱式或三相共箱式,由灭弧室、电回路、绝缘系统、操作机构、密封件及壳体组成。5.1.2.4导电回路:由进出线导电杆,动、静端支座,导电夹及灭弧室连接而成。回路电阻、温升等指标应满足相关国家或行业标准。 5.1.2.5灭弧室:采用真空泡灭弧。5.1.2.6绝缘系统:分外绝缘和内绝缘。内绝缘为真空绝缘;外绝缘主采用抗老化、抗腐蚀能力强的户外环氧树脂、硅橡胶绝缘材料或瓷质外套,并具有抗污秽能力。 5.1.2.7操作机构:1)应既能电动分、合闸操作(可实现远方操作或现场遥控),又能手动分合闸。 2)储能机构采用弹簧机构时可以手动或电动。不宜采用电动马达储能弹簧机构。 3)储能机构采用永磁机构时,应免维护,装设在防潮、防尘、防锈的密封壳体中。 4)操作电压和接口a)户外柱上真空断路器应能在85%~120%额定操作电压范围内能可靠合闸;在65%~120%额定操作电压的范围内应能可靠分闸,电压低于30%额定操作电压不应脱扣。)
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 11 页 / 共 37 页
b)户外柱上真空断路器宜具备电动操作和自动化接口,控制接口采用航空接插件。5)操作机构安装在箱体内,箱体应具有耐紫外线及耐户外气候能力,具有阻燃、防爆、防锈、防尘、抗老化性能,在使用期内保证性能稳定、可靠。5.1.2.8密封件及壳体:1)壳体应采用不锈钢(0Cr18Ni9)材料或同品质的其他材料,具有足够的刚度以及良好的防锈性能,15年内不可出现明显可见锈斑;2)壳体内应采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好;3)安装采用吊装和坐装两种方式;高压套管上方设置搬抬移动支架,以避免抬拉套管;吊钩及安装板打用热镀锌钢件,热镀锌厚度不小于70μm;4)供起吊用的吊环位置,应使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件(套管、操作手柄等)之间不得有摩擦接触,避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层;5)壳体应设置必要的搬运把手,搬运和安装时特别注意不允许抬六只套管,避免造成漏气。6)壳体接地点的接触面积应满足要求,接地点应标有“接地”字样或接地符号;7)壳体上应设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器;8)壳体防护等级不低于IP67。5.1.2.9互感器加装的电压互感器、电流互感器(满足GB 1208电流互感器和GB 1207电压互感器的要求)可为外置或内置结构,应小型化,质量性能稳定可靠,对于外置结构的,应方便拆卸。必要时户外柱上断路器需配置零序电流互感器。1)电流互感器:三相电流互感器变比600/1或600/5,保护绕组准确级10P20,测量绕组准确级0.5级(1.2In)。2)根据接地系统(小电流或小电阻接地)灵活采用以下互感器配置方式:a)开关加装零序CT或三相电流互感器合成,检测零序电流。零序CT:容量0.5VA,变比20/1。可检测毫安级至几百安的线路零序电流。b)开关加装三相-零序一体型电源变压器,检测零序电压。零序PT:容量50VA,
变比;测量范围0V~100V。5.1.2.10电源配置:应统筹考虑自动化设备、通信系统及开关操作电源的需求选择工作和后备电源。在开
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 12 页 / 共 37 页
关两侧各安装一个电源变压器,其中开关电源侧工作电源采用三相-零序一体型电源变压器(三柱式)供电,开关负荷侧工作电源采用单相电源供电(二柱式)。电源变压器容量均为500VA、变比10/0.22,精度一级,瞬时功耗达到3000VA/1秒,电源变压器一次侧应配置保护熔丝。表5.1.2.10
三相-零序一体型电源变压器性能参数表
表5.1.2.11
单相电源变压器性能参数表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 13 页 / 共 37 页
5.1.3铭牌柱上开关铭牌应符合国标的要求,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌应在正常条件运行和安装位置明显可见。铭牌内容应符合DL/T 844要求,铭牌上最少应标明以下内容:系统标称电压;额定电压;持续运行电压;额定频率;额定电流;制造厂的名称、型号及标志;制造年月;产品生产编号;气压值(对真空开关)。5.1.4主要元器件户外柱上真空断路器整体结构为三相支柱式或三相共箱式,由导电回路、绝缘系统、操作机构、密封件及壳体组成。导电回路:由进出线导电杆,动、静端支座,导电夹及灭弧室连接而成。绝缘系统:分外绝缘和内绝缘。操作机构:包括分合闸操作手柄,储能手柄,分合闸指示,分合闸线圈,辅助开关,储能电机。分合闸线圈,辅助开关,储能电机装于控制箱内。密封件及壳体。互感器:加装的电流互感器(满足GB 1208电流互感器的要求)可为外置或内置结构,应小型化,对于外置结构的,应方便拆卸。加装的电压互感器为三相-零序一体型外置结构(满足GB 1207 电压互感器的要求)。5.1.5关键工艺5.1.5.1户外柱上真空断路器应提供所采用的内绝缘方式(空气复合绝缘、SF6气体绝缘、其他),并提供内绝缘方式所采用的具体工艺。真空泡宜采用进口或合资真空泡灭弧。采用进口或合资真空泡的投标及设备验收环节均应提供相关进口或合资泡的证明文件,作为评标及设备验收的必要条件;真空泡应提供所采用的真空泡供应商名称。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 14 页 / 共 37 页
外绝缘主要选用抗老化、抗腐蚀能力强的环氧树脂材料、硅橡胶绝缘材料或瓷质外套。5.1.5.2真空灭弧触头采用横向磁场触头,免维护。户外柱上真空断路器电寿命级别达到E2级。5.1.5.3操作机构安装在控制箱内,箱体应采用耐腐蚀的铝合金、不锈钢材料或由钢板加户外防紫外线材料涂层喷涂制成。5.1.5.4接地金属外壳上应有防锈、导电性能良好、直径不小于12mm的接地螺丝,并标有接地符号。5.1.5.5户外柱上真空断路器宜具备电动操作和自动化接口,控制接口采用航空接插件。5.2断路器控制器(FTU)5.2.1功能技术要求5.2.1.1电源装置5.2.1.1.1功能要求1)装置应支持双交流供电方式,采用蓄电池作为后备电源供电。正常情况下,由交流电源供电,支持PT取电。当交流电源中断,装置应在无扰动情况下切换到另一路交流电源或后备电源供电;当交流电源恢复供电时,装置应自动切回交流供电。2)电源模块应能为装置及遥控、遥信、遥测单元提供电源,并为通讯模块提供DC24V或DC48V电源,整机(电源模块)功率不小于50W。3)装置应能实现对供电电源的状态进行监视和管理,具备后备电源低压告警、欠压切除等保护功能,并能将电源供电状况以遥信方式上传到主站系统。4)具有智能电源管理功能,应具备电池活化管理功能,能够自动、就地手动、远方遥控实现对蓄电池的充放电,且充放电间隔时间可进行设置。5.2.1.1.2技术指标1)交流电源标称电压容差为+20%~-20%;标称频率为50Hz,频率容差为±5%;波形为正弦波,谐波含量小于10%。2)直流电源标称电压容差为+15%~-20%;电压纹波为不大于5%。3)后备电源
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 15 页 / 共 37 页
后备电源采用蓄电池供电,其中锂电池容量≥3Ah,或铅酸电池容量≥2Ah,且应保证在交流失电后装置可正常工作3小时以上,并可驱动一次开关分合闸操作3次。5.2.1.2遥信遥信量采集包括:开关位置、远方与就地切换把手位置、保护(包括过流、接地)动作、故障信息、FTU异常或故障、开关操作机构异常、工作电源异常、电池低压告警、电池欠压切除、遥测越限告警信号等信息,并向配电自动化主站发送,状态变位优先传送。遥信输入回路采用光电隔离,并具有软硬件滤波措施,防止输入接点抖动或强电磁场干扰误动。具备事件顺序记录功能,并可向配电自动化主站传送。5.2.1.3遥测1)采集电压、电流,实现有功功率、无功功率、功率因数的计算;2)采集馈线故障时的短路电流、零序电流或零序电压;3)采集蓄电池输出电压等直流量;4)支持遥测越限报警功能。5.2.1.4遥控1)接收并执行配电自动化主站遥控命令;2)遥控保持时间可设置;3)遥控应严格按照预置、返校、执行的顺序进行,具备遥控异常自诊断功能,在预置返校后,在设定时间内,由于通信中断或执行命令未下达,应自动取消本次遥控命令;4)具备遥控防误动措施,保证控制操作的可靠性;5)同一遥控点不能同时接收两个不同主站的遥控命令;6)遥控指令应可记录保存。5.2.1.5对时支持北斗卫星、GPS或主站时钟校时功能。5.2.1.6通信接口及规约1)具备RS232串口和RJ45网络接口,接口数量和类型可配置,具备专用的RS232或网络维护接口;2)支持光纤、载波、无线等通信方式与主站和子站进行通信,实现故障信息上报和线路设备信息的实时上送;3)支持南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕22号)、
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 16 页 / 共 37 页
南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕20号)规定的通信协议;4) 二次安全防护满足中国南方电网电力二次系统安全防护技术规范(南方电网系统〔2012〕15号)。5.2.1.7无线通信模块1)通信模块宜与主板一体化设计,应选用业界主流厂商工业级无线通信芯片,投标方应提供投标所采用的通信芯片生产厂商和型号。2)天线的阻抗应与无线通信芯片匹配,天线的增益应大于5.0dBi。3)通信模块适用于工业环境,应满足以下条件:a)围:-40℃~70℃;b)磁干扰能力按GB/T8中的Ⅳ级标准执行;c)读写次数不低于10万次,MTBF≥50000小时。d)透明、双向、对等的数据传输通道,用户数据无需经过转换直接传输。e)远在线:设备加电自动上线、线路保持。f)配置管理接口用作本地和远程的管理,宜包括配置管理、安全管理、故障管理以及性能管理等功能。5.2.1.8数据处理及传送功能1)模拟量输入信号处理应包括数据有效性判断、越限判断及越限报警、死区设置、工程转换量参数设置、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)信号抗干扰等功能。2)开关量输入信号处理应包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、遥信取反、计算、数据有效性判断等功能。3)历史数据应至少保存:最新的256条事件顺序记录和256条遥信变位,最新10条故障电流信息,最新50次遥控操作指令。历史数据可随时由主站召测,失电或通信中断后数据可保存6个月以上。5.2.1.9控制单元逻辑功能1)可采集三相电流、两侧三相电压、零序电流。2)具有过电流保护功能,可对保护动作时限、电流定值进行设定;最少分两段进行故障判断,每一段的动作电流(0~20In)和跳闸延时(0s~99s,步长0.01s)均可以由用户自由平滑设定。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 17 页 / 共 37 页
3)具有零序电流保护功能,可对保护动作时限、电流定值进行设定;动作电流(0A~60A)和跳闸延时(0s~99s,步长0.01s)均可以由用户自由平滑设定。4)可设置两次自动重合闸功能,可根据需要设定重合闸次数以及每次重合闸延时时限定值。一次重合闸延时0.5s~60s,步长0.01s,可以由用户自由平滑设定。二次重合闸1s~300s,步长0.01s,可以由用户自由平滑设定。5)具有闭锁二次重合闸功能,可设定闭锁二次重合闸时限定值。一次重合闸后在设定时间(可整定)之内检测到故障电流,则闭锁二次重合闸。6)支持合环功能,可以检测开关两侧电压差,合环两侧压差可平滑设定,设定范围0~30%Un。7)具备自动转供电功能,能够通过检测故障残压,实现合闸闭锁功能。8)保护及重合闸功能应设置压板或开关实现远方和就地投退。零序保护投入时可选择设置为“跳闸出口”或“告警发信”。9)重合闸应具备后加速功能。10)应在适当位置配设定值表和保护整定指南贴纸或铭牌。5.2.1.10维护和调试1)具备查询和导出历史数据、保护定值、转发表、通信参数等,在线修改、下装和上载保护定值、转发表(包括模拟量采集方式、工程转换量参数、状态量的开/闭接点状态、数字量保持时间及各类信息序位)、通信参数等,下装和上载程序等维护功能。2)具备监视各通道接收、发送数据及误码检测功能,可方便进行数据分析及通道故障排除。3)通过维护口及装置操作界面可实现就地维护功能,通过远动通信通道实现远程维护功能,就地与远程维护功能应保持一致。4)系统维护应有自保护恢复功能,维护过程中如出现异常应自动能恢复到维护前的正常状态。5)应至少可设置两级维护密码,可按权限分级开放维护功能。6)具有状态显示,操作简洁,便于现场维护。5.2.1.11其他功能1)具备远方和本地控制切换功能,支持开关的就地操作。2)应具备自诊断及自恢复功能。装置在正常运行时定时自检,自检的对象包括定值区、开出回路、采样通道、E2PROM、储能电容或蓄电池等各部分。自检异常时,发出告警报
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 18 页 / 共 37 页
告,通信中断或掉电重启应能自动恢复正常运行。3)FTU电源失电或通信中断后数据应自动保存,断电瞬间不应出现测量错误, FTU初始化过程不能误发信息。电源恢复时,FTU应自动恢复断电前的工作状态。4)可选配保护和分布式就地控制功能。5)可根据需要扩展遥测、遥信和遥控量。6)具有当地相应馈线故障指示和信号复归功能。5.2.2技术指标5.2.2.1模拟量采样1)交流采样容量可根据需要单独选择配置。2)交流采样电压、电流,测量精度:0.5级。3)有功功率、无功功率,测量精度:1.0级。4)在标称输入值时,每一电压回路的功率消耗小于0.5VA,每一电流回路功率消耗小于0.75VA。5)故障电流输入范围不小于20倍额定电流,故障电流总误差不大于3%。6)直流采样支持0V~48V,误差不大于0.5%。5.2.2.2遥信采集1)仅考虑以无源空触点接入方式;用一位二进制码表示时:闭合对应二进制码为“1”,断开对应二进制码为“0”;用两位二进制码表示时:闭合对应二进制码为“10”,断开对应二进制码为“01”。2)输入回路应有500DC的光电隔离。3)遥信采集容量可根据需要单独选择配置。4)SOE分辨率≤2ms。5)软件防抖动时间5ms~60000ms(步长0.1ms)可设。5.2.2.3 遥控1)遥控容量可根据需要单独选择配置。2)输出方式:继电器常开接点。3)遥控保持时间100ms~1000ms(步长100ms)可设。4)接点容量:AC220V,10A;DC48V、5A或DC24V、10A。5.2.2.4信息响应时间1)遥信变位响应时间≤1s。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 19 页 / 共 37 页
2)变化遥测刷新时间≤3s。3)其他响应时间参见DL/T 630-.5中表7的规定。5.2.2.5信息通道1)传输速率:100bit/s、200bit/s、300bit/s、600bit/s、1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s或更高的传输速率;2)比特差错率不大于10-5。(信噪比S/N≤17dB,观察时间大于15min)5.2.2.6装置功耗装置正常工作时整机功耗不大于30VA。(不含外部通信设备)。5.2.2.7可靠性平均无故障时间(MTBF)应不低于50000小时,年可用率大于99.99%。5.2.2.8时钟FTU24小时自走时钟误差不大于1秒,主站对时误差不太于10ms。5.2.2.9机械特性户外机箱防护性能:符合GB/IEC规定的IP65级要求。1)安装方式:挂式安装。2)有关正弦稳态振动、冲击、自由跌落的参数等级见GB/T0中第4章规定。3)箱体抗盐蚀能力:满足GB/T标准的中性盐雾试验96h试验周期无锈蚀。5.2.3绝缘性能要求5.2.3.1绝缘电阻FTU各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表5.2.3.1所示:表5.2.3.1绝缘电阻
5.2.3.2绝缘强度电源回路、交流电压输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点之间,应耐受如表5.2.3.2中规定的50Hz的交流电压,历时1min的绝缘强
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 20 页 / 共 37 页
度试验。试验时不得出现击穿、闪络。表5.2.3.2绝缘电压
5.2.4电磁兼容性要求5.2.4.1冲击电压电源、输入、输出回路对地和各回路之间能承受5kV标准雷电波的短时冲击电压检验。5.2.4.2电压暂降和短时中断满足GB/T8中2级的要求。在电源电压ΔU为100%,电压中断为0.5s的条件下,FTU应能正常工作,不应发生死机、错误动作或损坏,电源电压恢复后存储数据无变化,工作正常。5.2.4.3辐射电磁场抗扰度FTU应能承受工作频带以外10V/m强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏,并能正常工作。5.2.5电快速瞬变脉冲群抗扰度满足GB/T8中4级的要求。FTU应能承受电源回路4kV,工频量及信号回路2kV传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏,并能正常工作。5.2.5.1高频干扰适应能力在FTU信号输入回路和交流电源回路,施加共模电压2.5kV、差模电压1.25kV的高频干扰,FTU应能正常工作。5.2.5.2高频干扰波特性满足DL/T721-2000《配电网自动化远方FTU》规定中的4级的要求,在FTU信号输入回路、控制回路、交流电源回路,施加共模电压2.5kV、差模电压1.25kV的高频干扰,FTU应能正常工作。5.2.5.3浪涌抗扰度满足GB/T8中4级的要求。FTU电源回路施加共摸对地4kV、差模2kV
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 21 页 / 共 37 页
浪涌干扰电压和1.2/50μs波形情况下,FTU应能正常工作。5.2.5.4静电放电抗扰度FTU在正常工作条件下,应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏。5.2.5.5抗工频磁场和阻尼振荡磁场干扰的能力FTU在100A/m工频磁场和100A/m阻尼振荡磁场条件下应能正常工作,而且各项性能指标应正常。5.2.6恒温湿热测试参照GB/T中4.5规定的试验方法进行测试,试验室的温度偏差不大于±2℃,相对湿度偏差不大于±2%,设备各表面与相应的室内壁之间最小距离不小于150mm,凝结水不得滴到试验样品上,试验室以不超过1℃Mmin的变化率升温,待温度达到+40℃并稳定后再加湿到(93±3%)范围内,保持48小时,在试验最后1~2小时,测量设备绝缘电阻,指标应合格。试验结束后检查设备外观。5.2.7低温测试参照GB/T中4.3规定的试验方法进行测试,低温室的温度偏差不大于±2oC,设备各表面与相应的室内壁之间最小距离不小于150mm。低温室以不超过1℃Mmin的变化率降温,待温度达到-40℃并稳定后开始计时,保温2h,再使设备连续通电2h,FTU应能正常工作,而且各项性能指标应正常。5.2.8高温测试参照GB/T中4.4规定的试验方法进行测试,高温室的温度偏差不大于±2℃,相对湿度不超过50%,设备在高温室内以不超过1℃Mmin的变化率升温,待温度达到70℃并稳定后开始计时,保温2h,再使设备连续通电2h,FTU应能正常工作,而且各项性能指标应正常。5.2.9防雷及接地要求FTU应有防雷击和防过电压的保护措施,FTU的热插拔板卡、金属外壳应设置接地的引出端子,并分别接至FTU的公共接地端子排,该端子排经机柜(FTU外壳)、综合控制柜与主地网应作可靠的电气连接,并满足相关规范规定。5.2.10雪崩处理能力在信息剧增等异常情况下,FTU应能正常处理所有遥信和遥测信号的快速变化,并正常向主站系统发送相关信息,不出现死机、重启的现象,以及不漏发、多发和错发信息。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 22 页 / 共 37 页
5.2.11制造工艺要求5.2.11.1挂式结构设计5.2.11.2总体要求1)所有设备(包括继电器、控制开关、控制回路的开关及其他独立设备)都应有标签框,以便清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也应有同样的识别标记;2)电池的安装结构要求维护更换方便,可以独立拆卸(在拆卸电池时不涉及其他部件);3)FTU的端子板定义须采用印刷字体并贴于箱门内侧;4)FTU应具有完善的防锈、防磁、防震、防潮、防凝露、防雷、防过电压、隔热的措施;5)FTU配套的户外控制回路电缆需阻燃防腐、耐高温、防爆晒,不开裂。采用军品级航空接插件与开关进行连接,密封可靠;6)FTU的外壳防护应不低于IP65防护等级要求;外壳设置专用独立的保护接地引线安装螺栓,接地螺栓截面不小于16 mm2,有明显的接地标志。5.2.11.3挂箱设计1)挂箱颜色:RAL7035,要求采用工业机箱,挂箱宽深高尺寸不大于:600mm×300mm×800mm;2)机箱需为通信设备预留安装空间。若采用无线公网通信方式(如GPRS/CDMA),通信模块采用与主控单元一体化设计,不需要扩展通信机箱。若采用载波、光纤等机柜式通信设备,通信设备安装架按1U设计,在主控单元上方扩展通信机箱;3)机柜应预留空间用于通信电缆和电源线走线;4)挂箱外配蚀刻不锈钢铭牌,厚度0.8mm,标示内容包含名称(配网自动化测控FTU)型号、装置电源、操作电源、额定电压、额定电流、产品编号、制造日期及制造厂名等;5)应具备防雷器等完备的防雷保护措施。箱体内要求配置接地铜排,内部设备接地线(接地线用截面不小于2.5 mm2的多股专用接地线)应汇总至接地铜排上再引接至箱体接地,箱体外须备有不锈钢接地端子(不可涂漆),可方便地接到所安装场所的接地网上;6)箱体下方预留接线航空插头,要求接线方便;7)箱体下方预留无线通信用的天线外露孔,确保信号不会被屏蔽。5.2.11.4端子板规格1)电源及信号接线均经由箱体内的端子板来转接。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 23 页 / 共 37 页
2)端子板内交流电源及直流电源应为独立端子板,并须考虑避免两者可能误接设计。3)遥信、遥测、遥控回路应设独立端子板,端子板有明确标识。4)二次端子排应采用阻燃V0级可通断端子,连接导线和端子必须采用铜质零件。电压输入回路采用熔断器保险端子,电流输入回路采用防开路端子,如有明显断开点的CT短接盒。5)电流回路导线截面不小于2.5mm2,控制、信号、电压回路导线截面不小于1.5mm2,保证牢固可靠。6)机箱中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股铜线。7)所有端子板均有清楚接线编码标示。5.2.11.5操作面板1)馈线自动化FTU箱体内正面具有操作面板,面板上安装远方/就地选择开关及其对应指示灯,旋钮选中远方或就地时,面板上相应指示灯亮。2)箱体操作面板应设置空气开关控制装置工作电源。3)主控单元及扩展单元所有内部运行状态指示应齐全,至少包括运行、通信和电源等信号指示灯。6. 试验10kV柱上真空断路器(自动化开关成套设备)应按照GB/T 16927.1以及其他有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本标准的要求。6.1型式试验投标方提供的型式试验报告至少应包括以下内容:6.1.1 柱上断路器真空断路器本体1)绝缘试验,包括雷电冲击试验、1min工频耐压试验;2)机械试验,机械操作试验;(满足GB 3309高压开关设备在常温下的机械试验)3)温升试验;4)无线电干扰试验;5)主回路电阻测量;6)短时耐受电流和峰值耐受电流试验;(满足GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法)7)关合和开断能力试验;
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 24 页 / 共 37 页
8)容性电流开合试验,包括空载架空线路;电缆的开合试验;多组电容器并联下的开合电容器组试验;9)密封试验或防护等级试验;10)凝露及污秽试验;(按照GB 5588高压电力设备外绝缘污秽等级)11)电磁兼容性试验;(满足GB/T 17626.4电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验)12)高温、低温试验;13)交变湿热试验;14)交变盐雾试验。6.1.2电流互感器1)短时电流试验;2)温升试验;3)额定雷电冲击试验;4)互感器的工频耐压试验;5)局部放电测量;6)误差测定。6.1.3三相零序电压传感器和单相电源变压器1)温升试验;2)短路承受能力试验;3)额定雷电冲击试验和截断雷电冲击试验;4)户外式互感器的湿试验;5)局部放电测量;6)误差测定。6.1.2断路器控制器(含装置电源、通讯模块)1)震动试验;2)冲击试验;3)碰撞试验;4)IP 防护等级试验;5)冲击电压;6)绝缘电阻试验;
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 25 页 / 共 37 页
7)绝缘强度试验;8)交流工频输入量基本误差试验;9)状态量(遥信)输入试验;10)遥控试验;11)直流输入模型转换总误差试验;12)SOE分辨率试验;13)影响量测试(频率变化、波形畸变、功率因数变化、不平衡电流、超量限等);14)高、低温,恒温湿热试验;15)电磁干扰试验(高频干扰、静电放电、工频磁场、阻尼振荡磁场、电压跌落、浪涌、电快速瞬变试验、辐射电磁场抗扰度);16)交流工频输入量通用要求试验;17)脉冲输入试验;18)信息响应时间试验;19)与主站通信正确性试验。6.1.3 成套设备定型型式试验。6.2出厂试验6.2.1主回路的工频耐压试验。6.2.2主回路电阻测量。6.2.3分合闸时间及速度测试。6.2.4机械特性、机械操作。6.2.5电气、机械联锁装置功能的试验。6.2.6 电流互感器出厂试验:1)端子标志检验;2)一次绕组和二次绕组工频耐压试验;3)绕组段间工频耐压试验;4)匝间过电压试验;5)误差测定;6)一次绕组和二次绕组直流电阻试验。6.2.7三相零序电压传感器和单相电源变压器:1)端子标志检验;
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 26 页 / 共 37 页
2)一次绕组和二次绕组工频耐压试验;3)绕组段间工频耐压试验;4)一次绕组二次绕组直流电阻试验;5)误差测定。6.2.8继电保护及自动化设备调试:1)交流工频输入量基本误差试验;2)遥测死区功能试验;3)遥测越限告警功能试验;4)状态量(遥信)输入试验;5)开关量防抖动功能试验;6)SOE分辨率试验;7)遥控试验;8)遥控保持时间设置功能检测;9)遥控异常自诊断功能试验;10)直流输入模型转换总误差试验;11)通信功能试验;12)通信规约试验;13)数据处理及传送功能检测;14)调试和维护功能试验;15)远方和本地切换功能检测;16)电源模块功能试验;17)自诊断自恢复功能试验;18)数据可靠性试验;19)对时功能试验;20)无线通信功能试验;21)雪崩试验;22)控制单元逻辑功能试验。6.2.9 成套设备基本功能试验1)遥测试验;2)遥信试验;
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 27 页 / 共 37 页
3)遥控试验;4)逻辑功能传动试验;5)成套设备分合闸时间及速度试验。6.2.10成套设备连续通电试验1)遥测试验;2)遥信试验;3)遥控试验;4)逻辑功能传动试验;5)成套设备分合闸时间及速度试验。继电保护及自动化设备调试(满足GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法)。6.3现场验收试验6.3.1柱上断路器真空断路器本体1)机械操作试验;2)主回路的工频耐压试验;3)电阻测量;4)分合闸试验。6.3.2断路器控制器(含装置电源、通讯模块)1) 交流工频输入量基本误差试验;2) 状态量(遥信)输入试验;3) 遥控试验;4) 直流输入模型转换总误差试验;5) 通信功能试验;6) 电源模块功能试验;7) 无线通信功能试验;8) 控制单元逻辑功能试验。6.3.3成套设备联调试验1) 遥测试验;2) 遥信试验;3) 遥控试验;
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 28 页 / 共 37 页
4) 逻辑功能传动试验。6.3.4完成成套设备现场试验及调试,投标方按招标方提供定值进行设备调试工作, 并进行模拟故障时开关传动试验,证实成套装置与其他设备工作正常。6.3.5试验和调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况,投标方应免费给予更换。6.3.6调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。6.3.7投标方应承诺配合招标方提供有关所供成套设备与配网自动化系统进行接口、联调所需的技术服务,并保证实现标书要求的各项功能。6.3.8验收试验结束后,投标方的现场技术人员应负责完整备份系统软件,并提供给招标方。7. 产品对环境的影响7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满足国家相关标准的要求。7.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。7.4 优先选用损耗低的产品。8. 企业VI标识8.1 10kV户外柱上真空开关应有统一的南方电网公司企业VI标识,并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。8.2 标识的内容构成:中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。8.3 颜色:标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38,背景采用白色。8.4 材质选用厚度为1.5mm的拉丝不锈钢板,工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。8.5 企业标识安装在开关正中位置。9. 技术文件要求9.1 10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)安装布置图及外形尺寸图。9.2 10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)一次接线图、二次接线图:包括一次设备型号技术参数、自动化系统连接图、调度转发表、电气原理接线图、端子图等工程所需技术图纸和资料。9.3 按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需相关资料,以保证招标方工期要求。9.4 工厂验收计划及大纲;现场验收计划及大纲。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 29 页 / 共 37 页
9.5 产品合格证书,包括10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)合格证书、主要组部件合格证书。9.6 产品试验报告,包括10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告。9.7 10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)使用说明书、技术手册等。9.8 其他仪表的使用说明书。9.9 运行、检修手册及其有关资料。9.10 备品备件等清单。9.11 装箱清单。10. 监造、包装、运输、安装及质量保证10.1监造1)投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T 586《电力设备用户监造导则》的要求,招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。2)监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。3)运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。4)投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。10.2包装和运输1)10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)应有运输及起吊标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样,标志内容应符合相关标准规定。2)10kV户外柱上真空断路器(自动化成套装置)整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变,紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。3)整体运输时,户外柱上真空断路器内部元件应不得移位、损坏和受潮,不得影响安装。4)从投标方发货至招标方收到期间,设备应完好无损。10.3安装指导
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 30 页 / 共 37 页
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。 10.4质量保证1)全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏,投标方应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。3)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。4)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。5)附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。6)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。7)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。8)控制器成套设备控制箱内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。9)元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。10)保修期内硬件故障时,所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。11)自动化系统出现质量问题,要求3×24小时内故障得以解决。11. 设备技术参数和性能要求响应表投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表11.1~11.2)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表15:技术差异表。注:1. 打“★”的项目,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。2. 空载和负载损耗单项超过要求值15%或总损耗超过10%,将被视为实质性不符合招标文件要求。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 31 页 / 共 37 页
10kV柱上真空断路器技术参数和性能要求响应表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 32 页 / 共 37 页
控制器成套设备(FTU)性能要求响应表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 33 页 / 共 37 页
电流互感器技术参数和性能要求响应表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 34 页 / 共 37 页
三相-零序一体型电源变压器性能参数表
单相电源变压器性能参数表
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 35 页 / 共 37 页
12. 备品备件及专用工具12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。表12.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 (项目单位填写)12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。表12.2
推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单
(投标方填写)
13. 主要元器件来源投标方应按表13如实填写主要元器件来源。
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 36 页 / 共 37 页
主要元器件来源一览表
(投标方填写)
技术差异表投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处,无论优于或劣于本招标书技术文件要求,均汇集成此表。表14 技术差异表
(投标方填写)
广东电网公司10kV 柱上真空断路器(自动化开关成套设备)标准技术标书
第 37 页 / 共 37 页
盖章:15. 投标方需说明的其他问题如有需说明的其他问题,投标方应通过书面形式提交,并加盖公章。
上一篇: 下一篇:
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。

我要回帖

更多关于 柱上高压真空断路器 的文章

 

随机推荐