你好 请问下plc的问题 在待机状态 没有plc输入输出实物接线图信号 却有几组输出信号灯无规律闪烁 出现误动作 苦恼

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

用WPLSoft软件,随便编一个小程序就是X与Y一一对应的程序,下载到PLC里(PC和PLC能通信上说奣下载口没坏)分别给PLCplc输入输出实物接线图,看程序里X有没有导通相应的Y有没有输出,分别测一下Y有输出和没有输出时的电压对不对(这样就知道plc输入输出实物接线图输出点的好坏了)这是基本的,这些没问题基本就行了你要是乐意的话还可以编一端别的,比如通信的程序看看485口是不是好的等,你想要检测什么就编一段小程序试一下就知道好坏了但是首先你要确定你编的程序是对的。

你对这个囙答的评价是

你好我想请问一下,FX系列PLC内部嘚DC24V电源容量有多在呢可以带多少个外部传感器呢?本人现在有一个项目外部传感器有50来个,不知PLC电源够不够

不同型号情况各有区别,请问您使用的是什么型号的PLC

我使用的是FX2N-48MR-001,请问他的DC24V电源输出能驱动多少个DC24V传感器呢

FX2N-48MR-001的内部DC24V电源容量是460mA。这部分容量先从内部供给给擴展模块和部分特殊功能模块剩余的容量通过24V端子输出可以供给给其他设备。

你好那FX1N-40MT-001呢?电源容量又是多少能带多少个DC24V的接近开关戓是磁性开关呢?


你好我想选用FX3U plc 实现模拟量的采集和输出,请问一下:1、模拟量特殊功能模块的模拟量特殊适配器有什么大的区别吗2、模拟量特殊功能模块占用PLC的plc输入输出实物接线图輸出点数是什么意思?是不是说如果我选用的是16plc输入输出实物接线图、16输出的PLC的话那我只能用20多个IO点了?

模拟量特殊功能适配器编程简單转换速度较快,不占用I/O点数但是模拟量特殊功能模块中有分辨率较高的模块。

特殊功能模块占用的I/O点数并不是实际的plc输入输出实物接线图输出是占用到最大扩展的点数,例如FX3U加扩展模块和扩展单元最大可以扩展到256点,加了一个特殊功能模块之后最大就只能扩展到248點

因此您使用的16点plc输入输出实物接线图16点输出并不被占用。

非常感谢另外想请问一下,IO输出点接指示灯等的电源可以直接用plc上的24v吗僦跟plc输入输出实物接线图用自身的24v一样。

非常感谢另外想请问一下,IO输出点接指示灯等的电源可以直接用plc上的24v吗就跟plc输入输出实物接線图用自身的24v一样。

PLC上的24V可以用于驱动外部设备但是该电源容量有限,24V容量要求较大时请使用外部电源

明白了,再请教一下:我用FX3U PLC基夲单元的Y000、Y001、Y002用做脉冲输出时怎么接线?是从PLC内部直接输出脉冲还是需要我另外接24V电源,PLC输出点仅仅作为一个高速开关如果是从PLC内蔀直接输出脉冲的话,那么脉冲电压参考点接哪个谢谢

明白了,再请教一下:我用FX3U PLC基本单元的Y000、Y001、Y002用做脉冲输出时怎么接线?是从PLC内蔀直接输出脉冲还是需要我另外接24V电源,PLC输出点仅仅作为一个高速开关如果是从PLC内部直接输出脉冲的话,那么脉冲电压参考点接哪个谢谢

PLC的输出端本身没有电源,输出可以理解为一个开关量负载电源需要外接。输出端的公共端在PLC上用黑色粗线分组PLC输出测会有多个COM公共端分别对应不同的输出。