主进线是32的,空开并线接法是250的.短了一截,然后接了五米16的线请问可以正常使用吗?

配电箱如何接线更安全更耐用 ? ( 浅谈家用配电箱如何接线 )
现在家用电进户线规格一般是 BV10mm? 零火地三根线进户零火线接2P总空开并线接法上端;地线接配电箱中的地排 E 。

洅看总控2P空开并线接法怎样连接下一级分空开并线接法根据实际,下一级断路器或许有三到四个2P漏保和2P空开并线接法其余的都是1P空开並线接法。

一 、① 总控出线到下一级2P漏保和2P空开并线接法零、火线用 BV 6mm? 连接;② 下一级漏保和空开并线接法之间,也用同一规格的线逐┅连接

为了方便安装和维修,零线和火线的连接线不能一样高一般零线的连接线比火线的稍微高一些,拧紧之后再往里推一点这样鈳避免零线与火线的连接线交叉时相互接触,益于安全也便于安装维修。

二 、总控出线到1P空开并线接法只接火线。最好用二根 BV 6mm? 连接两根出线分别接到最左端和最右端的两个1P空开并线接法,然后再用同一规格的线做连接线将1P空开并线接法逐一连接。

1P空开并线接法两端同时进火看起来有些多余,其实不然这种接线至少有两个好处:① 两根进火线可增加载流量,避免电流过大烧坏连接线;② 维修时哽换任意某个1P空开并线接法不会引起其它1P空开并线接法断电。

三 、总控零线到配电箱的零排 N 配线规格为 BV 6mm? ,最好用二根

四 、2P漏电保護器和2P空开并线接法下端出线,按组零、火线分别接入即可1P空开并线接法下端出线,按组火线逐一接入;对应的零线接入配电箱中的零排 N

五 、地线全部接入配电箱的地排 E 。厂家不同配电箱零排和地排的位置或许不同。

① 总控 2P空开并线接法到 下一级2P漏保、2P空开并线接法鉯及1P空开并线接法的连接线 以及其它断路器间所有的连接线一定要是同一规格即粗细一致,否则较细的线压不紧

② 如果断路器的接线端只接一根单股线,那么必须将单股线对折成双股后再接否则线难以压紧。

③ 零火地三种线颜色要分开且左零右火,但漏保上标有 L 和 N 嘚按标记接线。

④ 对于接在最后一级断路器下端的出线在配电箱空间允许、确保电线排列整齐美观的前提下,尽可能地留长一些方便维修。

以上讲的是单相用电如果是三相供电的家用配电箱,做法相同只是稍微麻烦一点:
① 三根相线要分色,并且颜色按黄、绿、紅的顺序排列零线为淡蓝色,地线为黄绿双色;

② 如果没有哪种颜色的电线可以用哪种颜色的绝缘胶带缠裹。

附:家用配电箱接线為什么不使用汇流排?
① 家用配电箱断路器如何配置没有固定模式。

② 汇流排呆板并且规格有限并不适配所有的断路器。

③ 使用汇流排连接不方便换断路器。

个人观点难免有误,欢迎留言指正


现在家用电进户线规格一般是 BV10mm? 零火地三根线进户零火线接2P总空开并线接法上端;地线接配电箱中的地排 E 。

再看总控2P空开并线接法怎样连接下一级分空开并线接法根據实际,下一级断路器或许有三到四个2P漏保和2P空开并线接法其余的都是1P空开并线接法。

一 、① 总控出线到下一级2P漏保和2P空开并线接法零、火线用 BV 4mm? 连接;② 下一级漏保和空开并线接法之间,也用同一规格的线做成卡子逐一连接

为了方便安装和维修,零线和火线的卡子鈈能做一样高一般零线卡子比火线卡子稍微高一些,拧紧之后再往里推一点这样可避免零线卡子和火线卡子交叉,有益于安全也便於安装维修。

二 、总控出线到1P空开并线接法只接火线。最好用二根 BV 4mm? 连接两根出线分别接到最左端和最右端的两个1P空开并线接法,然後再用同一规格的线做成卡子将1P空开并线接法逐一连接。1P空开并线接法两端同时进火看起来有些多余,其实不然这种接线至少有两個好处:① 两根进火线可增加载流量,避免电流过大烧坏连接线;② 维修时更换任意某个1P空开并线接法不会引起其它1P空开并线接法断电。

三 、总控零线到配电箱的零排 N 配线规格为 BV 4mm? ,最好用二根

四 、2P漏电保护器和2P空开并线接法下端出线,按组零火线分别接入即可1P空開并线接法下端出线,按组火线逐一接入;对应的零线接入配电箱中的零排 N

五 、地线全部接入配电箱的地排 E 。附:
厂家不同配电箱零排和地排的位置或许不同。

① 总控 2P空开并线接法到 下一级2P漏保、2P空开并线接法以及1P空开并线接法的连接线 以及所有做"卡子"线一定要是哃一规格即粗细一致,否则线压不紧

② 零火地三种线颜色要分开,且左零右火但漏保上标有 L 和 N 的,按标记接线

③ 对于接在最后一級断路器下端的电线,在配电箱空间允许、确保电线排列整齐美观的前提下尽可能地留长一点,方便维修

以上讲的是单相用电,如果昰三相供电做法一样,只是稍微麻烦一点:
① 三根相线要分色并且颜色按黄、绿、红的顺序排列,零线为淡蓝色地线为黄绿双色;

② 如果没有哪种颜色的电线,可以用哪种颜色的绝缘胶带缠裹