看看是不是水位控制有问题有個水泵在内机一、志高天井机3灯闪烁故障保护功能 1、老款志高天井机3灯闪烁故障指示
2、新款志高天井机3灯闪爍故障指示(带能效标识,采用通讯模式的机型)
无论在任何模式检测到水满时, 水泵必须起动;④开机状态或强制制冷制热时,当连续8秒检测到水满时进入水满保护状态,运行灯闪烁制冷时压缩机和外风机停,内风機延时1分钟后停;除湿时所有控制关断;制热时关掉除换向阀外其它负载, 内风机延时1分钟后停;⑤水满保护中当检测到水满信号消除,若水泵已工作10分钟则马上停止水泵;若水泵工作不满10分钟,则必须工作满10分钟后断电;⑥水满信号消除后关机后再开机可退出保护状態。若水满保护2小时不能消除则停止水泵供电二、 1、压缩机保护:第一次上电,压缩机无3分钟延时;压缩机一旦起动在6分钟内不随室溫变化而停机;压缩机二次起动须延时3分钟。2、挂机过电流保护:当连续3秒钟检测到压缩机电流超过规定值13A时则主机进入仅风机运行状態,若3分钟后故障已消除整机恢复原运行状态。若在30分钟内连续3次检测到过流保护则整机停,需遥控才能开机3、 挂机PG电机堵转保护:当连续15秒检测到PG电机无反馈信号时,整机停;3分钟延时后恢复原运行状态若连续3次检测到电机堵转则整机停,不能自动恢复运行4、撥动开关:挂机拨动开关在自动位置时,上电即按自动模式运行若有遥控指令,按遥控指令运行拨动开关拨到测试位置时,按制冷模式运行若有遥控指令,按遥控指令运行;若检测到感温包开路或短路时蜂鸣器按2HZ频率报警。5、 辅电工作及停止条件:制热时当压缩機起动后,内风机按高、中速运行且连续8秒检测到T管<50℃,T内环≤T设-2℃时辅电工作;当压缩机停,内风机微风或低速或T管≥54℃或内风機停或T内环≥28℃或开始化霜前10秒时辅电停止工作。6、定时功能:在开机状态下设定时关机在关机状态下设定时开机,每按一次定时键時间上升0.5小时可在0.5至24小时循环设定。设好定时后若再使用遥控器控制器将会重新开始计时。7、 灯光控制:所有带背光和莹光显示的显礻屏均可用遥控器上的“灯光”键来控制其开关8、温度设定键:每按一次∧键或∨键,设定温度上升或下降1℃AUTO模式下此键无效;同时按∧键和∨键后,可将显示板上所有按键屏蔽再同时按此两键,解除屏蔽功能;9、 智能化霜条件及过程:当检测到室内管温低于设定值時系统进入除霜状态,此时压缩机继续运行先停电加热,延迟1分钟后换向阀、内、外风机停止运行,运行指示灯闪烁(部分柜机显礻“H1”)当检测到室内管温高于设定值时,除霜结束压缩机保持运行状态,换向阀、外风机同时投入运行运行指示灯停止闪烁,室內风机按防冷条件投入运行上电第一次的除霜时间为9分钟,以后根据结霜情况调整除霜时间(最多9分钟最少3分钟)。 一、通电有反应鈈能开机或开机后立即显示E1: