我有更好的答案
CT的S2接地的目的是将其电位和地等电位。这样有过电压时保证和其连接的设备的安全。所以它要和安全接地相连接。和零连接当零线电压浮动时或有过电压是设备就危险了!
采纳率:75%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
低压电力线通信网络特性模型与组网算法_戚佳金.pdf 7页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
第 29 卷 第 16 期
Vol.29 No.16 Jun. 5, 2009
2009 年 6 月 5
Proceedings of the CSEE
?2009 Chin.Soc.for Elec.Eng.
文章编号:
中图分类号:
文献标志码:
学科分类号: ?
低压电力线通信网络特性模型与组网算法
戚佳金,徐殿国,周岩,刘晓胜
哈尔滨工业大学,黑龙江省 哈尔滨市
Characteristics Model and Routing Algorithm of Power-line
Communications Over Low-voltage Distributions
QI Jia-jin, XU Dian-guo, ZHOU Yan, LIU Xiao-sheng
Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, Heilongjiang Province, China
low-voltage
distribution 传输延时之间的关系,并提出估算方法。仿真试验结果表明,
network is complex and the power-line communications
所提算法可根据信道和通信链路的动态变化以及不同的服
channel status varies dynamically. Therefore, the reliability of 务需求而动态地建立并优化电力线通信网络路由,保证通信
low-voltage
The 网络的有效性,为后续的工程应用提供参考。
reliability
over 关键词:电力线载波通信;组网模型;信道状态;服务需求;
low-voltage networks were presented. The topology of the PLC 动态组网算法
the 0 引言
optimization
and 在低压电力线载波通信技术的应用中普遍存
service 在可靠性不高的问题。国内外关于提高低压电力线
requirements.
The relationships
channel 载波通信可靠性方面的研究主要有 2 大方向,即增
characteristics
communication
the 强物理层通信能力和建立网络中继 路由
communication
error-rate
the 理层通信能力的相关研究主要集中在信道特性、噪
estimation
error-rate
also 声、衰减、信源和信道编码、信号调制解调方式等
正在加载中,请稍后...我们是安徽省泗县长沟镇戚庙村西台变压器供电用户,因为变压器太小和线路老损现在连普通照明都无法正常使_百度知道
我们是安徽省泗县长沟镇戚庙村西台变压器供电用户,因为变压器太小和线路老损现在连普通照明都无法正常使
我们是安徽省泗县长沟镇戚庙村西台变压器供电用户,因为变压器太小和线路老损现在连普通照明都无法正常使用,我们曾向村里镇里县里就连合肥都打电话去反应过都没人管,都三四年了,现在温度这么高电压只有二三十伏,我们实在是没办法,只能向网络询求帮助,现...
我有更好的答案
农网改造不是早改了吗
农网改造不是早改了吗
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。火灾探测器的选择
当前位置: >
火灾探测器的选择
发布者admin
发布时间: 14:05
(一)点型火灾探测器的选择
(1)&对不同高度的房间,可按表9-20选择点型火灾探测器^
(2)&点型火灾探测器选用的场所如表9-21所示。表9-6列出高层民用建筑及其有关部位的火灾探 測器类型选择表〇
根据房间离度选择探M器 表&20
房间髙度A(mm)
感烟探测器
慼温探测器
火焰探测雜
适耷选用或不适宜选用火灾探测器的场所 表9*21
适宜选用的场所
不适宜选用的场所
(1)&饭店、旅馆、商场、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办 公室等
(2)&电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等
(3)&楼梯、走道、电梯机房等
(4)&书库、档案库等
(5)&有电器火灾危险的场所
符合下列条件之一的场所 ⑴相对湿度长期大于95%
(2)气流速度大于5m/s
(3&有大置粉尘、水弃滞留
U)可能产生腐蚀性气体
(5&在正常恬况下有烟滞留
(S&产生醇类、睡类、酮类等有机物质
,符合下列条件之一的场所: U)可能产生黑烟
(2)&大贵积聚粉尘
(3)&可能产生蒸气和油雾
(4)&在正常情况下有烟滞留
感温探拥器
符合下列条件之一的场所
(1)&相对湿度经常高于95%以上
(2)&可能发生无烟火灾
(3)&有大最粉尘
(4)&在正常愤况下有烟和蒸汽滞留
(5)&厨房、锅炉房、发电机房、茶炉房、烘干车间等
(6)&吸烟室、议室等
(7)&其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所
C1)可能产生阴燃火或发生火灾不及时报替将造成 重大损失的场所,不宜选择感温探测器 &2)温度在0*0以下的场所,不宜选用定温探測器 (3)温度变化较大的场所,不宜选用差溫探测器
火焰探测器 (感光採激器&
符合下列条件之一的场所 CD火灾时有强烈的火焰辐射
(2)&无阴燃阶段的火灾
(3)&需要对火焰作出快速反应
符合下列条件之一的场所
(1)&可能发生无焰火央
(2)&在火焰出现前有浓烟扩散
(3)&探測器的镜头易被.污染 ⑷探测器的&视线&易被遮挡
(5&探倒器易受阳光或其他光游直接或间接照射 (6&在正常佾况下有明火作业以及X射线、孤光等 影响
可燃气体探测器
U)使用管道煤气或天然气的场所
(2)&煤气站和煤气农房以及存储液化石油气罐的场所
(3)&其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所
C4)有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化 碳气体探测器
除适宜选用场所之外所有的场所
离层民用建筑及其有关部位火灾探测器类型的选择表 表》*22
火灾探测器的类塑
剧场、电影院、礼堂、会 场、百货公司v商场、旅 馆、饭店、集体宿舍、公 寓、住宅、医院、图书馆、 博钧馆等
厨房、锅炉房、开水间、 消雄室等
进行干燥、烘干的场所
有可能产生大童蒸汽 的场所
发电机室、立体停车 场、飞机库等
电视浪播室、电影放
在第一项中差&式及 差定温式有可能不预报 火灾发生的场所
发生火灾时温度变化 缓慢的小间
搂梯及膝路
走廊及通道
电梯竖井、管道井
电子计算机房、通倍 机房
书库、地下仓库
吸烟室、小会议室等
注:1. o表示适于使用.
2.&△表示根据安装场所等状况,限于能够有效地探测火灾发生的场所使
3.&X表示不适于使用&
(二)线型火灾探测器的选择
1.&下列场所宜选用红外光束感烟探测器:
(1)&无遮挡高大空间的库房、博物馆、展览馆等;
(2)&古建筑、文物保护的高大厅堂馆所等;
(3)&装设红外光束感烟探测器的场所,需采取防止吊车、叉车等机械日常操作遮挡红外光束,引起 误报的措施。
2.&下列场所或部位宜选择线型感温探测器:
(1)&公路隧道、铁路隧道等;
(2)&不a安装点型探测器的夹层、闷顶;
(3)&其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
3.&下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:
⑴电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
(2)&配电装置、开关设备、变压器等;
(3)&各种皮带输送装置,
⑷控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
(1)&其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
4.&下列场所宜选择空气管式线型差温探测器t
(1)&可能产生油类火灾且环境恶劣的场所;
〈2)不易安装点形探测器的夹层、闷顶。
(三)图像型火灾探测器的选择
1&双波段火灾探测器的选用
(1)&双波段火灾探测器采用双波段图像火焰探测技术,在报替方式上厲于感火焰型火灾探测器件, 具有可以同时获取现场的火灾信息和图像信息的功能特点,将火焰探测和图像监控有机地结合在一起, 为防爆型。
(2)&双波段火灾探测器可用于易产生明火的各类场所,如家具城、档案库、电气机房、物资库、油 库等大空间以及环境恶劣场所。
(3)&双波段火灾探测器的设计要求各产品不尽相同,实际工程中应参见相关产品样本。
2.&线型光束图像感烟探测器的选用
(1)&线形光束图像感烟火灾探测器采用光截面图像感烟火灾探测技术,在报警方式上属于线型感烟 火灾探测器件,它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,具有分辨发射光源和其他干扰光源的功能,具 有保护面积大、响应时间短的特点。
(2)&线形光束图像感烟火灾探测器可用于在发生火灾时产生烟雾的场所,烟草单位的烟叶仓库、成 品仓库,纺织企业的棉麻仓库、原料仓库等大空间以及环境恶劣场所。
3.&下列场所或部位宜选用缆式线型感温探测器:
(1)&电缆險道、电缆夹层、电缆竖井、重要的电缆桥架、托盘等;
(2)&配电装置、开关设备、变压器等;
(3)&各种皮带输送装置;
(4)&控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
(5)&其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
4.&下列场所宜选用空气管式线型差温探测器:
(1)&可能产生油类火灾且环境恶劣的场所;
(2)&不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
(四〉可燃气体探测器的选择
1.&下列场所宜选用可燃气体探测器:
(1)&使用管道煤气或天然气的厨房;
(2)&燃气站和燃气表房以及大量存储液化石油气罐的场所;
(3)&其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所;
(4)&有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选用一氧化碳气体探测器。
2.&爆炸性气体场所气体探测器的选用:
(1)&防爆场所选用的探测器应为防爆型;
(2)&探测器的报替灵敏度应按照所需探测的气体进行标定,一级报警后(达到爆炸下限的25%) 应控制启动有关排风机、送风机,二级报警后(达到爆炸下限的50%)应控制切断有关可燃气体的供 应阀门。
3.&可燃气体探测器的安装:
(1)&探测器的安装髙度应根据所需检测的气体的比重确定,可燃气体密度小于空气密度(如天然 气、城市煤气),可燃气体探测器安装位置应距离顼棚〇.3m,可燃气体密度大于空气密度(如液化石油 气),可燃气体探测器安装位置应距离地面〇.3m;
(2)&探测器的水平安装位置应靠近燃气阀门、管道接头、燃气表、燃气用具等气体容易泄露的 部位。
(3)&线形光束图像感烟火灾探测器的设计要求各产品不尽相同,实际工程中应参见相关产品样本。
(五)吸气式烟雾探测器的选择
1.&吸气式烟雾探测器适用于火灾的早期监测,下列场所宜采用吸气式烟雾探测器:具有髙空气流 量、髙大开敞空间、隐蔽探测、人员髙度密集、有强电磁波产生或不允许有电磁干扰、人员不宜进人等 特别重要场所。
2.&探测器按功能分为两类:
C1)吸气式烟雾探测报警器:具有烟雾探测功能,具有复位、消音、自检功能,可独立于消防报替 控制器使用,可对报警信号进行本地或远程输出;
(2)吸气式姻雾探测器:具有烟雾探测功能,不具有复位、消音、自检功能,不能够脱离消防报警 控制器独立使用,所有对探测器的操作均需通过消防报警控制器来完成。
3&探测区域不应跨越防火分区,一条管路的探测区域不宜超过500m2, 一台探澜器的探测区域不 宜超过2000m2。
4.&吸气式烟雾探测火灾报瞀系统的每个采样孔可视为一个点式感烟探测器,采样孔的间距不应大 于相同条件下点式感烟探测器的布置间距。
5&在单独的房间设置的采样孔不得小于2个。
1.&&台探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m。采样孔总数不宜超过100 个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
2.&吸气式烟雾探测器的工作状态应在消防控制室或值班室内集中显示。 三、火灾探测器的布置与安装
(一)点型火灾探测器的安装
1.&探测区域内的每个房间至少应设置一只点型火灾探测器。
2.&感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应按表9-23确定。
3&感烟、感温探测器的安装间距不应超过图9-12中由极限曲线(含D9&所规定的范围。
4.&一个探测区域内所需设置的探测器数量按下式计算:
式中N 个探测区域所需设置的探测器数量(个),N取整数;
S 个探测区的面积(m2)f
A 个探测器的保护面积(m2);
K&&修正系数,重点保护建筑取0.7?0.9,非重点保护建筑取1.0
火灾探测器 的种类
地面面积 S(m&)
探测器的保护面积A和保护半径i?
15〇&(9^30^
Aim2')
笫九章火灾s动报蝥系统
感烟、感温探測器的保护面积和保护半径 表&23
探测器设置数量的具体计算步骤如下:
(2)&根据A=80,在二极限曲线!&?的曲线段 上选取探测器安装间距a、6的数值。结合现
场形状,选取a&= 8m, 6&= 10m。其布点情况见图 9-13。
(3)&探测器布点初步确定以后,还需要检査 是否满足保护半径要求。因为探测器到最远的水 平距离为4m&6. 7m,故符合要求。
5.&探测器一般安装在室内顶棚上。探测器周 围0. 5m内不应有遮挡物。
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于
0.&5m,如图9-14所示。
6.&探测器至空调送风口边的水平距离不应小 于1. 5ni,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小 于 0. 5m。
7.&在宽度不于3m以内的走道顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距L不应超 过10m,感烟探测器的安装间距L不应超过15m。探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的一 半,见图9-14 (6)平面图。
8.&探测器的安装距离见表9-24。探测器一般不安装在梁上,若不得已时,应按图9-14规定安装。 探测器上的确认灯应朝向进门时易观察的位置。
9*在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑对探测器保护面 积的影响。
7.5(5)m 以下
(&肉为感搵探测器时
图9-14探测器的布置 00剖而图}&G)平面图
感烟、感温:
$测器安装要求
感组探测器间距
距电风扇净距
感烟探测器间距
距不突出的扬声器净距
探测器至墙壁、粱边的水平距离
距多孔送风顶插孔净距
至空调送风口边的水平距离
与各种自动喷水灭火喷头净距
与照明灯具的水平净距
与防火门、防火卷帘间距
距高温光源灯具
探测器周围〇. Sm内|不应有遮挡物
当梁突出顶棚的高度在200?600mm时,应按有关规定的图表确定探测器的安装位置。和一个探 测器能够保护的梁间区域的个数。
当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少设置一个探测器;
当被梁隔断的区域面积超过一个探测器的保护范围面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区, 并应按有关规定计算探测器的设置数童。
10&当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶栅的距离应符合表9-25的规定。
感烟探测器下表面班顶棚(或屋顶}的距离
15&&&?&30〇
感烟探测器下表面距顶棚(或屋顶)的距离rf(mm)
顶棚(或层顶)坡度0
11.&探测器宜水平安装;如受条件限制必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45&;大于45&时,应加木
台安装(如图9-15所示)。
12.&电梯井、升降机井、管道井和楼梯 间等处应安装感烟探测器。
(1)楼梯间及斜坡道:
①&楼梯间顶部必须安装一只探测器。
②&楼梯闾或斜坡道,可按垂直距离每 10?15m高处安装一只探测器。为便于维护 管理,应在房间面对楼梯平台上设置(如图 9-16所示)。
③&地上层和地下层楼梯间若需要合并成 一个垂直高度考虑时,只允许地下一层和地上层的楼梯间合用一个探测器。
(2)电梯井、升降机井和管道井: 、
①&电梯井只需在正对井道的机房屋顶下装一只探测器。
②&管道井(竖井)未按每层封闭的管道井(竖井)应在最上 层顶部安裝。在下述场合可以不安装探测器:
a.&隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管 道井(竖井)及其他类似场所;
b.&管道井(竖井)经常有大量停滞灰尘、垃圾、臭气或风速 常在5m/s以上。
13.&在下列场所可不设置感烟、感温探测器:
(1〉火灾探测器的安装面距地面高度大于12m&(感烟)、8m (感温)的场所;
(2)&因气流影响,使探测器不能有效发现火灾的场所;
(3)&闷顶和夹层间距小于50cm的场所;
C4)闷顶及相关吊顶内的构筑物和装修材料是难燃型或已装有自动喷水灭火系统的阅顶或吊顶的
(5)&难以维修的场所;
(6)&厕所、浴室及类似场所。
(二)可燃气体探测器的安装要求
1.&探测器的安装位置应根据被测气体的密度、安装现场的气流方向、湿度等各种条件而确定。密 度大,比空气重的气体,探测器应安装在探测区域的下部;密度小,比空气轻的气体,探测器应安装在 探测区域的上部。
2.&在室内梁上安装探测器时,探测器与顶棚距离应在200mm以内。
3.&在可燃气体比空气重的场合,气体探测器应安装距煤气灶4m以内,距地面应为300mm。梁髙 大于0.6m时,气体探测器应安装在有煤气灶的梁的一侧,在可燃气体比空气轻的场合,气体探测器安 装同一般点型火灾探测器,参见图9-17所示。
4.&防爆型可燃气体探测器安装位置依据可燃气体比空气重或轻分别安装在泄漏处的上部或下部, 与非爆型可燃气体探测器安装相同。无论传统型圆形探测器还是变送器式方形探测器都采用墙上安装或 利用钢管安装方式,后者利用直径5〇mm钢管或现有水、气管作为支撑钢管,加以U形鳔栓管卡固定 圆形探测器=而方形探测器要以U形螺栓管卡固定在直径80mm的钢管或现有水、气管上。支撑钢管 安装方式适用于可燃气体比空气重的场合,探测器探测端面离地面高度以〇& 3?0. 6m为宜s (三〉线形光束感烟探测器的安装
线形光束感烟探测器与点型减光式光电感烟探测器的工作原理是一样的,只是烟不必进人点型光电 探测器的采样室中。因此,点型光电感烟探测器能使用的场合,线形光束感烟探测器都可以使用^但是 &般说来,线形光束感烟探测器较适宜安装在下列场所:
①&无遮挡大空间的库房、博物馆、纪念馆、档案馆、飞机库等;
②&古建筑、文物保护的厅堂馆所等;
③&发电厂、变配电站等;
④&隧道工程。
下列场所不宜使用线形光束探测器:
①&在保护空间有一定浓度的灰尘、水气粒子,且粒子浓度变化较快的场所;
②&有剧烈振动的场所;
③&有日光照射或强红外光辐射源的场所。
1.&红外光束感烟探测器安装位置应选择烟最容易进人的光束区域,不应有其他障碍遮挡光束及不 利的环境条件影响光束,发射器和接收器都必须固定可靠,不得松动。
2.&光束感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离宜为0.3?1.0m,距地面高度不宜超过20m。
3.&当房间髙度为8?14m时,除在贴近顶棚下方墙壁的支架上设置外,宜在房间髙度1/2的墙壁或 支架上也设置光束感烟探测器。当房间高度为14?20m时,探测器宜分3层设置,
4.&相邻两组光束感烟探测器的水平距离最大不应超过14m,探测器和发射器之间的距离不宜超 过 100m。
(四)缆式线形定温探测器的安装方法
线形定温火灾探测器由两根弹性钢丝分别包敷热敏材料,绞对成形,绕包带再加外护套而制成。在 正常监视状态下,两根钢丝间阻值接近无穷大。由于有终端电阻的存在,电缆中通过微小的监视电流。 当电缆周围温度上升到额定动作温度时,其钢丝间热敏绝缘材料性能被破坏,绝缘电阻发生跃变,几近 短路,火灾报瞥控制器检测到这一变化后报出火灾信号。当线形定温火灾探测器发生断线时,监视电流 变为零,控制器据此可发出故障报替信号。
线形定温火灾探测器配加的单芯铜线作为接地保护使用。户外型线形定温火灾探测器在最外层编织 绝缘纤维护套,起保护内部传感部件的作用,适合室外使用。屏蔽型线形定温火灾探测器在最外层编织 金属丝护套,能起到良好的电磁屏蔽作用。使用时将金属丝接地,以防止强电磁场干扰信号串人线形定 温火灾探测器,影响报警控制器,可提高系统的安全性和可靠性,同时也适合防爆场所使用。
1.&线形定温火灾探测器的选用
在选用下列保护对象的火灾报警系列时,宜优先选用线形定温火灾探测器:
(1)&电缆桥架、电缆險道、电缆夹层、电缆沟、电缆竖井;
(2)&运输机、皮带装置、铁路机车;
(3)&配电装置:包括开关设备、变压器、变电所、电机控制中心、电阻排等;
(4)&除尘器中的布袋尘机、冷却塔、市政设施;
(5)&货架仓库、矿山、管道线栈、桥梁、港口船舰;
(6)&冷藏库、液体、气体謂容器;
(7)&在火药、炸药、弹药火工品等有爆炸危险的场所必须选用防爆系列的线形定温火灾探测器。
2.&线形定温火灾探测器的安装
(1)&安装时,应根据安装地点环境温度范围选用线形定温火灾探测器规格等级,一般设计原则是超 过安装地点通常最高温度301C选取线形定温火灾探测器额定动作温度。
(2)&线形定温火灾探测器安装在电缆托架或支架上时,宜以正弦波方式敷设于所有被保护的动力电 缆或控制电缆的外护套上面,尽可能采用接触安装。具体安装方法参照图9-20,固定卡具选用阻燃塑 料卡具。
(3)&在传送带上安装在传送带宽度不超过〇.3m的条件下,用一根和传送带长度相等的线形定温火灾探测器来保护。线 形定温火灾探测器应是直接固定于距离传送带中心正上方不大于225mm的附属件上。附属件可以是一 根吊线,也可以借助于现场原有的固定物。吊线的作用是提供一个支撑件。每隔75m用一个紧线螺栓
来固定吊线。为防止线形定温火灾探测器下落,每隔1?5ni用一个紧固件将线形定温火灾探测器和吊 线卡紧,吊线的材料宜用$2不锈钢丝。其单根长度不宜起过150m&(在条件不具备时也可用镀锌钢丝 来代替),如图9-21所示。
另一种方法是将线形定温火灾探测器安装于靠近传送带的两侧,可将线形定温火灾探测器通过导热
板和滚珠轴承连接起来,以探测由于轴承摩擦和煤粉积累 引起的过热。一般设计安装原则是在不影响平时运行和维 护的情况下根据现场情况而定。
(4)&在建筑物内敷设线形定温火灾探测器时,其距顶 棚不宜大于500mm&(―般在200?300mm内选择);其与 墙壁之间的距离约为1500mm。它宜以方波形式敷设。方 波间的距离不宜超过4000mm,如图9-22所示。
(5)&如果线形定温火灾探测器敷设在走廊、过道等长 条形状建筑时,宜用吊线以直线方式在中间敷设。吊线应 有拉紧装置,每隔2m用囿定卡具把电缆固定在吊线上, 如图9-23所示。
(6)&安装于动力配电装置上
图9-24说明线形定温火灾探测器呈带状安装于电机控制盘上。由于采用了安全可靠的线绕扎结,
使整个装置都得到保护。其他电气设备如变压器、刀闸 开关、主配电装置、电阻排等在其周围温度不超过线形 定温火灾探测器允许工作温度的条件下,均可采用同样 的方法。
安装于灰尘收集器或沉渣室、袋室、冷却塔、 浮顶罐及市政设施、髙架仓库等场所。安装方法可参照 室内顶棚下的方式,在靠近和接触安装时可参照电缆托 架的方式。
(8)&缆式线形定温火灾探测器的接线盒、终端盒可安装在电缆璲道内或室内,并应将其固定于现场 附近的墙壁上。安装于户外,应加外罩雨箱。
(五) 空气管线形差温探测器的安装
1.&使用安装时的注意事项
(1)&安装前必须做空气管的流通试验,在确认空气管不堵、不漏的情况下再进行安装。
(2)&每个探测器报警区的设置必须正确,空气管的设置要有利于一定长度的空气管足以感受到温升 速率的变化。
(3)&每个探测器的空气管两端应接到传感元件上。
(4)&同一探测器的空气管互相间隔宜不大于5m,空气管至墙壁距离宜为1?1.5m。当安装现场较 高或热量上升后有阻碍,以及顶部有横梁交叉几何形状复杂的建筑,间隔要适当减小。
(5)&空气管必须固定在安装部位,固定点间隔在lm之内。
(6)&空气管应安装在距安装面100mm处,难以达到的场所不得大于300mm。
C7)在拐弯的部分空气管弯曲半径必须大于5mm。
(8)&安装空气管时不得使铜管扭弯、挤压、堵塞,以防止空气管功能受损。
(9)&在穿通墙壁等部位时,必须有保护管、绝缘套管等保护。
(10)&在人字架顶棚设置时,应使其顶部空气管间隔小一些,相对顶部比下部较密些,以保证获得 良好的感温效果。
(11)&安装完毕后,通电监视:用U形水压计和空气注人器组成的检测仪进行检验,以确保整个探 测器处于正常状态。
(12)&在使用过程中,非专业人员不得拆装探测器,以免损坏探测器或降低精度&另外应进行年检, 以确保系统处于完好的监视状态。
2.&安装实例
这里举空气管线差温探测器在顶棚上安装的实例,如图9-25所示。另外,当空气管需要在人字形 顶棚、地沟、电缆隧道、跨梁局部安装时,应按工程经验或广家出厂说明进行。
(六) 火焰探测器安装要求(图9-26)
红外火焰探测器应安装在能提供最大视场角的位置。在有梁顶棚或锯齿形顶棚时,安装位置应 选最高处的下面。探测器的有效探测范围内不应有障碍物。探测器安装时,应避开阳光或灯光直射或反 射到探测器上。若无法避开反射来的红外光时,应采取防护措施,对反射光源加以遮挡,以免引起误 报。探测器安装间距CL)应小于安装髙度(H)的两倍(即L&2fD。安装在潮湿场所应采取防水措 施,防止水滴侵人。
图9-25空气管探测器在顶棚上的安装示意 图9-26火焰探测器吸顶和壁挂安装
&2)紫外火焰探测器的安装应处于其被监视部位的视角范围以内,但不宜在可能产生火焰区域的正 上方,其有效探测范围内不应有障碍物。安装在潮湿场所时应采用密封措施。
〈七)空气抽样火灾探测系统的安装
空气抽样火灾探测系统是一种火灾初始阶段探测的火灾自动报警设备,其安装应符合下列规定:
(1)&该系统保护面积应不大于2000xn2。
(2)&每个探测器保护面积应不大于100m2。
(3)&按网格覆盖理论规定探测器与墙壁之间的距离应不超过5m;两个探测器的间距应不超过10m。
(4)&管路采用顶棚板下方安装,隐藏式安装或在回风口安装。
(5)&管路采用单管、双管、三管或四管系统。单管或双管系统,每管的长应不大于100m;三管或 四管系统,每管的管长应不大于50m。每根管的取样孔应不大于25个。
<img alt="伟创 XM-万高清网络监控摄" src="/uploads/allimg/-1F-L.jpg" width="161" height="107" />
伟创 XM-万高清网络监控摄