三菱变频器a500故障代码收吗?

操作面板显示E.OC1
内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。
1.是否为急加速运行。
2.用于升降的下降加速时间是否过长。
3.是否存在输出短路、接地现象。
4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3基准频率的设定值仍为60Hz。
5.失速防止动作是否合适。
6.再生频度是否过高。(再生时输出电压是否比V/F标准值大,是否因电机电流增加而产生过电流。)
1.延长加速时间。(缩短用于升降的下降加速时间。)
2.启动时“E.OC1”总是点亮的情况下,请尝试脱开电机启动。
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系。
3.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。
5.将失速防止动作设定为适当的值。(参照第78页)
6.请在Pr.19 基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)。