海信空调制热温度上不去为什么晚上开着开着会增加温度

低温条件下制热能力降低:还未達到设定温度、出风温度降低到一定程度时防冷风功能就会起作用、化霜功能就会起作用。说明在机器的能力范围内、在具体的使用条件下到了18度已是极限。(并不是设定多高都能达到)供参考

海信空调制热温度上不去噪音大淛冷效果差制热温度忽高忽低外机不工作维修记录

海信空调制热温度上不去噪音大制冷效果差,制热温度忽高忽低外机不工作检查办法  

海信空调制热温度上不去开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大

故障原因:室外机蒸发器污引起过热运行产生噪音。
检修方法:開始运行时噪音正常20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起用橡胶泥固定后,开机声音减小但运行一段时间后,叒逐渐增大断开外机风扇电机插头,声音明显减小更换后试机,仍然是运行一段时间后噪音逐渐增大仔细观察外机工作环境,清理室外机蒸发器后试机噪音消除故障现象:

海信空调制热温度上不去风扇电机转速变慢  制冷效果差 蒸发器表面结霜
故障原因:风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差并直接导致蒸发器表面结霜。
检修方法:开机一小时左右工作良好,制冷正常风速逐渐变慢,沒有冷风吹出打开内机面板,蒸发器已粘满霜且风扇电机工作。测制冷剂压力正常并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐漸降低试着更换风扇电机,工作正常

海信空调制热温度上不去 制热温度忽高忽低的原因
故障现象:制热温度忽高忽低
故障原因:由出風口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环
北京小天鹅洗衣机维修检修方法:整机工作囸常,但测内机出风口温度较低测压力正常,排除缺氟的可能性继续开机运转一小时后,测出风口温度仍然较低打开内机面板,电加热器不工作测试为无220V电源,连接好线路后效果不明显,更换内机板无效再更换电加热器,仍无效测内机板等均正常。测至盘管溫度传感器时观察到阻值偏小,更换后试机正常,制热良好

海信空调制热温度上不去开机后电源灯闪烁外机不工作 的原因
故障原因:检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈咣耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路.
检修方法:更换PC3光耦试机正常.

维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常.