冷水滩区宝鸡中联国际广场场有房出售吗

人行道变压器爆炸致1死7伤!工厂变压器事故又该如何预防?
6月19日,湖南永州,某人行道上一变压器突然爆炸起火,路人受爆炸波及,衣物被点燃烧成“火人”,场面一度失控,最终致1死7伤。针对变压器爆炸起火事故,在工厂也是时有发生,我们平时又该如何防患预防呢?
事情是这样发生的
冷水滩区零陵中路中联国际广场对面人行道上一变压器突然爆炸起火,造成周边群众1人死亡7人受伤,其中3人伤势较重。
事件发生后,市领导立即作出指示,要求全力抢救伤者,迅速妥善处置,查明事件原因。
你永远不知道,意外跟明天哪个先来!事故总是随时随地就发生了......
工厂变压器事故大盘点
由于雷电导致衡东县荣桓化工有限公司380V动力变压器烧毁。每年的雷雨季节是雷电高峰期,雷电不仅会击毙人畜,劈裂树木电杆,破坏建筑物和工农业设施,还能引起火灾和爆炸事故。
②日06时43分
位于石嘴山市平罗县太沙工业园区一化工厂内10000KVA变压器突然起火。只见现场浓烟滚滚,火焰冲天。整个车间处于火海之中,黑烟弥漫整个厂区,此时变压器不时发出噼里啪啦的声响,燃烧产物四处飞落,伴有强烈的刺鼻气味。
③日下午1时24分许
位于神木县锦界镇中天化工厂内一变压器突然起火,形势十分危急。现场浓烟滚滚,巨大的火舌在半空中翻滚,冲天的黑烟升腾而起。
最近,是雷电高峰期,化工厂变压器的安全问题值得注意。关于变压器,咱自个得多了解一些!
变压器为什么会爆炸?
变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。其中油浸式变压器,将铁芯和绕组一起浸入灌满了绝缘油的油箱中,以加强绝缘和改善冷却散热条件。
①当变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘油受到高温或电弧作用,受热分解产生大量烃类混合气体,使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器油箱的结构破坏(初级变压器爆炸)。
②初级变压器爆炸后,绝缘油、混合气体和油雾通过变压器油箱破裂口向外猛烈释放。绝缘油从变压器中泄漏,在地面形成液池,被点燃即发生池火。
③而当泄漏的热解产物混合气体和油雾与空气混合后点燃,就会发生二次爆炸。
当这些情况发生在密闭或拥塞区域时,可能会导致非常强烈的爆炸,并对人员和设备造成威胁,给社会经济带来严重损失。
变压器爆炸过程分析
①初级爆炸
▲变压器和充油高压设备中出现短路或电弧作用
变压器和充油高压设备中出现短路或电弧,高温和电弧作用会导致油的热分解并产生大量烃类混合气体。
▲变压器油箱的结构破坏(初级变压器爆炸)
▲液态绝缘油、气态电解产物和油雾通过变压器油箱破裂口向外猛烈释放
②二次爆炸
绝缘油从变压器中泄漏并点燃,发生池火;
气态电解产物和油雾的泄漏及空气混合,被点燃后发生二次爆炸。
▲变压器二次爆炸与池火场景
▲合理泄压和抗爆措施降低变压器爆炸后果
变压器故障分类
正常运行的电力设备,由于电流、电压的作用将产生发热。
主要包括电流效应引起的发热和电压效应引起的发热。
当电力设备存在缺陷或故障时,缺陷或故障部位的温度就会产生异常变化。从而引起设备的局部发热,假设未能及时发现并及时制止这些隐患的发展,最终会促成设备故障或事故的发生,严重的会扩大成电网事故。
电力设备发热故障基本上可分为两大类,即外部故障和内部故障,其基本特征如下:
①外部发热故障:
它以局部过热的形态向其周围辐射红外线,各种裸露接头、连接体的热故障,其红外热图显现出以故障点为中心的热场分布。
所以,从设备的热图中可直观地判断是否存在热故障,根据温度分布可以准确地确定故障的部位及故障严重程度。
②内部发热故障:
它的发热过程一般较长,且为稳定发热,与故障点接触的固体、液体和气体,形成热传导、对流和辐射,并以这样的方式将内部故障所产生的热量不断地传递至设备外壳,从而改变设备外表面的热场分布情况。
电力生产包括发电厂内的电力生产环节以及输配电环节。这两个环节的低效导致电力产业的产能难以提高,事故时有发生。
生产环节的问题主要集中在糟糕的基础设施上。设备陈旧,所以能源转化效率低,事故也常常发生。
如何预防变压器爆炸风险?
一般来说,对于最常见的初级爆炸情况,在工厂的设计阶段通常会被考虑到。而对于二次爆炸情况,由于其后果严重,在安全方面需要重点考虑。
在设计阶段,为消除安全隐患而对整体设计做出一些重要变更。但这些改动可能会导致不可预知的爆炸后果,造成严重损失。
在密闭设施中,例如室内变电站,如果没有考虑合理的泄压措施,那么爆炸事故对内部和外部也可能造成非常严重的影响。
一、变压器正式投运之前的预防性试验
二、在变压器投入运行之后的定期巡视
干式变压器日常巡视的主要项目:
1.电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。
2.电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
3.主架无裂纹,线圈无松散变形,垂直安装的电抗器无倾斜。
4.各连接部分接触良好,无过热。
5.引线线夹处连接良好。
6.外表无开裂,无放电痕迹。
7.使用红外热成像或红外测温仪监测异常温升及局部热点。
8.防雨措施良好。
油浸式变压器日常巡视的主要项目:
1.变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。
2.变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。
变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;
引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温片有无变色或有无融化现象。
呼吸器是否通畅;
硅胶是否变色;
瓦斯继电器是否充满油;
压力释放器(安全气道)是否完好无损。
5.瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。
6.主变外壳接地点接触是否良好,基础是否完整,有无下沉有无水泥脱落或裂纹。
7.有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。
8.冷却系统的运行是否正常。
9.各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。
10.警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。
文章转自:化工707
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点创发城 ,名门世家 ,山水华庭 ,中联国际广场 ,银海花园 ,城市绿岛 ,远志新外滩 ,江南·幸福里 ,银竹家园 ,绿景美城 ,永州一变压器爆炸致路人一死七伤 事故原因正调查
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
原标题:湖南永州一变压器爆炸致路人一死七伤,事故原因正调查据红网永州站12点讯:冷水滩区零陵中路中联国际广场对面人行道上一变压器突然爆炸起火,造成周边群众1人死亡7人受伤,其中3人伤势较重。事件发生后
原标题:湖南永州一变压器爆炸致路人一死七伤,事故原因正调查事故现场。 图片来自网友据红网永州站12点讯:冷水滩区零陵中路中联国际广场对面人行道上一变压器突然爆炸起火,造成周边群众1人死亡7人受伤,其中3人伤势较重。事件发生后,永州市委书记、市人大常委会主任李晖,市委副书记、市长易佳良立即作出指示,要求全力抢救伤者,迅速妥善处置,查明事件原因。市委常委、常务副市长唐湘林,副市长严兴德,公安、安监、消防、经信、电力等部门迅速赶到事故现场处置。目前,伤者已送往医院救治,事故原因正进一步调查中。(红网永州站记者王永红)澎湃新闻6月19日11点讯:6月19日,澎湃新闻从湖南永州市委宣传部相关负责人处证实,当日上午8点44分,位于永州市冷水滩区零陵中路的一变压器发生爆炸,致路人一死七伤。上述永州市委宣传部相关负责人证实,该事故已造成1死7伤,当地相关部门正积极调查事故原因。(澎湃新闻记者蒋格伟)(本文综合红网、澎湃新闻)
[责任编辑:石凌炜]
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈

我要回帖

更多关于 中联广场 的文章

 

随机推荐