5根线的测量光幕plc怎么接plc

三根线安全光幕怎么接线_百度知道
三根线安全光幕怎么接线
我有更好的答案
接线如下说明,1、安全光幕控制器通过继电器触点自检。2、220v交流电接入控制器。3、继电器输出out两个,作为控制器信号输出。4、光幕输出os1和os2分别接入光幕接收器的黑线和白线。5、触点自检EDM通过绿线接入光幕接收器。6、接收器电源正24vdc通过棕线接入控制器,0v负极通过蓝线接入控制器。7、光幕发射器由黄色线接入控制器的光幕自检TEST开关点。8、光幕发射器的正24Vdc电压由棕色线接入,0VdC由蓝色线接入。
采纳率:77%
来自团队:
欧标的话,棕色接24VDC,蓝色接0V, 黑色是信号线接PLC,或者中间继电器
本回答被网友采纳
欧标的话,棕色接24VDC,蓝色接0V, 黑色是信号线接PLC,或者中间继电器接线说明:1、安全光幕控制器通过继电器触点自检。违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请教安全光幕接24V继电器需加多大电阻如图是直接接PLC的加了2K电阻,注意安全光幕24V是串在黑色的信号线上_百度知道
请教安全光幕接24V继电器需加多大电阻如图是直接接PLC的加了2K电阻,注意安全光幕24V是串在黑色的信号线上
我需要的是PNP的所以要加中间继电器
我有更好的答案
图上没有看出加了2k的电阻,这个光栅是NPN信号输出,图上是直接加到PLC上的,PLC是NPN型模块。看图所示,你可以直接加到24V的继电器上,但是要注意NPN接法。
我需要的是PNP的所以要加中间继电器
用中间继电器转一下信号,辅助触电进plc就行了
不需要使用电阻,直接将中间继电器的线圈两端一个接光栅黑色信号线另外一端接+24V即可
我需要的是PNP的所以要加中间继电器
恩,你直接在中间继电器的触点上用24V电转下就OK啦
你是要改输出方式啊
是不是NPN改成PNP输出,接两个触点啊
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
安全光幕的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一个接近开关(三线)结两个相同的plc,怎么接,三线全接并联会短路_百度知道
一个接近开关(三线)结两个相同的plc,怎么接,三线全接并联会短路
我有更好的答案
你好,你问的问题和感应开关没关系(感应开关的工作原理就如前者所说),应该是看你的感应开关的输出端接在你PLC的哪个输入端子上。一个开关只能接在PLC的一个端子上,正如你所说的,你拿开的那个开关,正是接在了对应PLC上的那个端子上,所以你拿开开关,PLC就有反应;而另一个开关没有接在这个点上,所以和PLC的这个点是没有关系的。
采纳率:13%
走外部电源
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PLC与接近、光电开关的接线问题[1]_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC与接近、光电开关的接线问题[1]
&&PLC与接近、光电开关的接线问题
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢PLC与传感器的接线方法_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC与传感器的接线方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩10页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 三菱plc与电脑连接线 的文章

 

随机推荐