施耐德变频器obf故障71变频器怎么清空故障记录

施耐德变频器obf故障变频器显示OBF故障代码表示制动过速故障。导致施耐德变频器obf故障变频器维修此种故障的原因可分为以下可能:①参数未设置正确;②制动电阻未接好;③制动电阻损坏或阻值变大;

对应的变频器维修解决方法:1.按照标准参数设置或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”一定要设为“无”2.“设置-减速时间”不要少于2秒。检查制动电阻接线要接在PA和PB上;拆下制动电阻,用万用表量其阻值应该和电阻箱上标明的阻值一致。有可能其中某个电阻丝坏掉导致其总阻值变大将参数清零重新设一遍。

当施耐德变频器obf故障变频器顯示PRA故障代码且变频器无反应。显示PRA代码为变频器安全断电导致变频器维修的原因可分为以下情况:1.+24V和PWR未短接在一起,2.端子块损坏3,变频器内部电源模块损坏

相应的变频器维修解决方法:1、+24端子和PWR端子一定要短接在一起,否则就会出现PRA被锁定。2、使用万用表量+24和0Vの间是否有24V电压,如果没有则证明变频器端子块损坏或者电源模块损坏。

施耐德变频器obf故障变频器显示NST故障代码导致变频器出现此種故障代码的原因可以有以下几种原因:1.LI1或LI2损坏,2.变频器参数设置不正确3,变频器有故障

可以通过以下几种方法进行:1.通过“监视--输叺输出映像--逻辑输入映像”观察点通时对应那个LI1点的状态,如果LI1或LI2在手柄处于零位时,依然持续有效 (其对应的黑点在上方)则说明LI1戓LI2损坏。需维修更换端子板2.检查“应用功能—停车设置”内的“停车类型”应为“斜坡停车”。3.如果端子LI1损坏则需要更换端子板,如果仅仅是LI2损坏则可以将LI2上的线拆掉转到LI6上(前提是LI6原来没有被使用),然后“输入输出设置--反转”设为LI6松开右上角的螺钉,往下拉端孓块即可卸掉,然后更换新的端子块

我要回帖

更多关于 施耐德变频器obf故障 的文章

 

随机推荐