格力螺杆机报一号格力空调外机接触器接线图故障是什么意思

家电百科 产品:
> 格力空调常烧交流接触器问题
格力空调常烧交流接触器问题 常见问题
外面五金店都有卖呀,或到买电气的那里买一个正泰牌子220V,25A。原配接触器是桂林铣床厂生产的。
标签:&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10格力5p天花机故障代码E4如何排除。_百度知道
格力5p天花机故障代码E4如何排除。
格力5p天花机故障代码E4如何排除。求大师讲解。...
格力5p天花机故障代码E4如何排除。求大师讲解。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
我心匆知道合伙人
来自健康生活类认证团队
知道合伙人
采纳数:127
获赞数:487
擅长:暂未定制
E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。具体操作如下:.第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。实在不行可以拨打格力售后维修电话:400-836-5315,寻求专业人员的帮助。
热情的逍遥风知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
热情的逍遥风
采纳数:26614
获赞数:89140
擅长:暂未定制
参与团队:
 格力空调故障代码含义及维修方法,您自己看下是什么机型对应看下  F1
蒸发器感温头故障
F2冷凝器感温头故障
F3室外感温头故障
F4排气感温头故障  一.故障的含义代码  1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.  2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。  3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。  4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。  5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。  6. EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:  1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。  2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。  二.故障代码产生的原因  1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。  2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。  3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):  1)
检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.  2)
电压不正常,引起电流过大。  3)
检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。  4)
检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。  5)
冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。  6)
室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。  7)
管路系统堵塞。  8)
环境温度太高。  9)
过载保护线松脱或接触不良。  10)
OVC处二极管击穿。  11)
阀门是否完全打开。  12)
压缩机绕组匝间短路。  4.
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。  5.
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。  6.
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):  (1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:  1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。  2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。  3) 蒸发器表面脏,风量小。  (2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。  (3)室内管温感温包坏或折断。  (4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。  (5)过滤网太脏。  (6)系统脏堵。  (7)室内电动机转速太低。  7.
故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。  8.
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。  9.
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。  10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。  11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。  格力变频柜机故障显示  E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路  E2 防冻结保护(内管温)  E3 内传感器短开路  E4 蒸发器管温开、短路  E5 通讯失败(N、L)不能接反)  二 普通柜机  E1 压机高压保护  E2 内冻结保护  E3 压机低压保护  E4 排气温度保护(相序保护)  E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2  KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1  1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、高压管压力过大使高压开关动作  E2  1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18  7 格力空调故障代码  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  6、电容C7漏电  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1  1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、三相电源缺相  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作  E2  1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18度  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  6、电容C7漏电  E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!  格力KFR-70LW/ED故障代码  KFR-70LW/ED  E1高压  E2防冻结  E3低压  8 格力空调故障代码  E4排温  E5过流  格力带低电压保护新款柜机代码:  E1:压缩机高压保护  E2:蒸发器防冻结保护  E3:压缩机低压保护  E4:压缩机排气温度过高保护  E5:过电流(低电压保护  关于格力空调的故代码E1和E2  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、高压管压力过大使高压开关动作  E2 1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18度  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  6、电容C7漏电  9 格力空调故障代码  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、三相电源缺相  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作  E2 1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18度  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。  格力变频故障显示表  LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象  绿灯亮
压缩机运行  黄灯亮
室外环境感温包有故障  红灯亮
室外管温感温包有故障  闪烁
模块保护  闪烁 闪烁
压缩机过载保护  绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障  亮
压缩机运行  闪烁
通信正常工作,否则不正常  闪烁 室内感温包有故障  LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯  (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法  10 格力空调故障代码  首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:  1>排空不净/新装机  2>过量冲注/维修过  3>外机  高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?  电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘  格力空调故障代码!  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、高压管压力过大使高压开关动作  E2 1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18度  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  6、电容C7漏电  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:  E1 1、冷凝器前有障碍物  2、控制回路巽常  3、三相电源缺相  3、室外环境温度高于43度时开始制冷  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作  E2 1、室内风机不转或风口堵住  2、室内环境温度低于18度  3、管温感温头折断  4、管温感温头插头没插好  5、控制回路巽常  6、电容C7漏电  格力空调维修  一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!  三:变频冷静王维修资料  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。  6 功率模快:各线功能  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]  四:变频柜机E1-E5  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;  E2:室内防冻结保护;  E3:室内温度感温包开,短路;  E4:室内管温开,短路;  E5:室内外通讯故障。  五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护  E2:蒸发器防冻结保护  E3:压缩机低压保护  E4:压缩机排气温度过高保护  E5:过电流(低电压保护)
本回答被网友采纳
匿名用户知道合伙人
来自电脑网络类芝麻团
E4——压缩机排气保护确认是空调故障,联系售后解决。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力5匹空调室外主机交流接触器不动作是什么原因推荐回答:先测试接触器线圈输入端电压是否正常~220V格力空调内机comp接外机交流接触器对吗推荐回答:回转式压缩机。而三相电:往复式压缩机、曲柄、离心式压缩机和混流式压缩机;速度型压缩机又分为。在商用空调上、涡旋式,接到控制回路。往复式压缩机使用的是活塞,控制压缩机什么时候启动的接触器上面有A1就是线圈。如今家用冰箱和空调器压缩机都是容积式、曲柄、滑管机构,其中又可分为往复式和旋转式、连杆机构或活塞。容积型又分为,又多是离心式。压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机,一一对应连接的,旋转式使用的多是滚动转子压缩机:轴流式压缩机,是通过供电——空开——接触器——压缩机格力kfr-120lw/e(1253)v-n5k空调交流接触器A1A2两端无电压怎么办推荐回答:压缩机高压保护 E2E1:蒸发器防冻结保护 E3:过电流 等 变频柜机E1-E5 E1:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:压机过流格力空调外机不启动,外风扇不转推荐回答:空调外机不转是怎么回事空调3匹外机不用交流接触器会跳闸吗?推荐回答:跳闸与用不用接触器无关,只与空开的最大额定电流有关格力空调柜机室外机交流接触器控制压缩机是怎么接线?推荐回答:接触器上面有A1就是线圈,接到控制回路,控制压缩机什么时候启动的。而三相电,是通过供电——空开——接触器——压缩机,一一对应连接的。压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机。容积型又分为:往复式压缩机、回转式压缩机;速度型压缩机又分为:轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。如今家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的多是滚动转子压缩机。在商用空调上,又多是离心式、涡旋式、螺杆式。格力空调外机不工作,风扇不转,交流接触器吸合不上!推荐回答:感温头短路了格力3项电3p空调室外机风机正常,压缩机不启动,交流接触器不吸合,怎么回事?急推荐回答:相位反了火线 任意换下展开全部空调的市场目前比较拥挤,很多品牌都有推出空调产品,但是格力空调一直保持着领先地位,空调的使用周期比较长,所以用户在选择的是胡要求也就比较高,格力空调是空调行业的领先品牌,产品的质量和口碑都是被市场公认的,但是这个行业的竞争也是可以想象的,所以格力为了占据市场,不断的更新产品。空调现在每家每户的必需品,当我们在炎热的夏天时,空调可以为我们送来凉爽,当冬天的时候,空调会为我们送来温暖,所以,有了空调以后,我们的生活就空调不得不说是个好东西,它彻底的提高了我们生活的舒适度,尤其是在夏季和冬季,空调发挥的作用是非常的巨大的。我们知道,空调一般具备制冷、除湿等功能,现在的空调一般还具有制热功能,甚至有的还有除甲醛的辅助功能。而什么是中央空调呢?空调对于我们来说并不是陌生的设备,它为我们提供了更加舒适的生活环境。空调作为新时代必备的电器,现在在我们的生活中得到了普及。格力空调一直是国内和世界的知名空调品牌,国人也以格力空调为荣。格力空调因为时尚大方的空调外观和先进成熟的性能技术,因而在国内乃至国际上都是享有盛誉的,受到了业内外人士的一致认可和好评,既然如此,那么价格格力空调最广为人知的原因还是主要归功于它的那一句经典广告语“好空调格力造”,不过不仅广告做得好,格力空调的产品本身从性能上和外光上来讲都是不空调制冷原理介绍 格力空调最新推荐空调制冷原理介绍一、压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为中温合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签家电百科 产品:
> 格力5p定频天花机外机风扇转交流接触器手动按下去压缩机没任何反应
格力5p定频天花机外机风扇转交流接触器手动按下去压缩机没任何反应 常见问题
你检测了有没有电到外机了?内机开机了,也要5分钟,外机才启动的,也就是5分钟外机才有信号来启动压缩机和风扇。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10格力空调5匹开机压缩机不启动啥原因一按接触器就关机_百度知道
格力空调5匹开机压缩机不启动啥原因一按接触器就关机
格力空调5匹开机压缩机不启动啥原因一按接触器就关机...
格力空调5匹开机压缩机不启动啥原因一按接触器就关机
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
大盖出不来知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
大盖出不来
知道合伙人
科学技术类行家
采纳数:11129
获赞数:11988
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。
格力空调5匹开机压缩机不启动原因:1、遥控模式不正确  解决办法:检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者度以下。  2、电源问题  解决办法:注意观察室外机是否有工作声音包括室外机风扇和压缩机,如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。  3、长时间不保养  解决办法:空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。  4、环境温度过高导致系统保护  解决办法:环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室机挡导致空调热量吹不出去,度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。  5、交流接触器故障  解决办法:将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。  
热心网友知道合伙人
检查3相电源是否正常