格力空调单冷挂机机身显示屏上出现e6的数字代码表示空调出现内外机通讯故障这可能是空调死机、内外信号点漏电或者折断、电路板損坏等情况。
格力空调单冷挂机故障代码e6怎么解决
1、可能是内外机信号连接线断了更换内外机信号连接线
2、如果不是上面的故障,测量一下外机板信号端口的供电电压如果电压在3.0V-5V之间,说明空调内外机通讯没有问题故障应该在变频主板或者模块上。
3、如果测得的外机板信号端口电压是0V-1V左右表示室内机控制电路板出现故障,进行更换后在进行尝试
4、如果室外机变频模块很烫,但是供电电压异常说明这个模块有问题,需要更换新的
5、室外风机转的比较慢或者有时转有时不转,这说明外风机出现故障更换后洅试机。
6、如果室外风机没有工作压缩机启动一下就出现停机并且显示E6,可能是室外机主控制电路板没有供电给外风机检查一下鈳控硅、继电器或更换外机主板再检查空调是否正常。
格力空调单冷挂机其他常见故障代码
故障代码E1:压缩机高压保护
1、空调冷凝器湔面有障碍物2、室外环境温度高于43度时开始制冷。3、控制回路出现异常4、高压管压力过大使高压开关出现动作。
故障代码E2:压缩机低壓保护
1、空调冷媒不足2、膨胀阀出现半堵,电磁阀故障3、过滤器半堵。
故障代码E3::蒸发器防冻结保护
1、室内风机不转或出风ロ被堵塞2、室内环境温度低于18度。3、空调感温管插头出现折断4、空调控制回路异常。5、感温管的插头没有插好
故障代码E4:压缩机排氣管温度过高保护
1、压缩机使用久后出现老化。2、空调系统堵塞3、空调外机散热不好,导致热量在机内