数据中心架构详解布线的几种布线架构详解

  武汉数据中心架构详解位于武汉生产基地园区内共有 5#、6#、7#三栋机房楼。除了数据中心架构详解3座建筑 之外还有电话银行中心,武汉研发中心运营 部南方业务中惢,办公培训综合办公楼等

  建行武汉数据中心架构详解机房的目标是建设成为“国际 一流,国内佳”的数据中心架构详解综合布線的设 计,依据国际布线设计规范及国际A级和国际 TIER 4数据中心架构详解机房标准进行设计采用先进的 结构化布线模式,解决了以往机房布線存在的问 题

  建行在建设武汉数据中心架构详解项目时,充分考虑到选型产品的扩容的难易度布线系统的性能及可靠性及重复投資的风 险,经过慎重及周全的缜密考量终选择了康宁 “EDGE 易境”高性能数据中心架构详解布线解决方案。

  康宁的“EDGE易境”高性能数据Φ心架构详解布线解决方案是当前密度高、非常先进、高可靠性、易于管理、高灵活性/ 可扩展性的预连接解决方案。

  金融产业的业務要求快速、准确因此高效、可靠的网 络平台将成为业务发展的基本保证,而布线系统作为物 理层起到了至关重要的作用。建行采用叻康宁的 LANscape? EDGE 布线解决方案将对建行武汉数据中心架构详解 布线系统的可靠性、稳定性、灵活性及扩展性产生起到 重要作用,同时对将来業务发展、快速部署及低成本、 低能耗的运维服务实现提供了强有力的支持和保证, 同样也发挥着至关重要作用

  建设银行武汉数據中心架构详解项目是国内乃至国际非常具有影响力的超大型数据中心架构详解项目,作为布线解决方案的领导者之 一康宁公司为该项目提供全系列产品和解决方案,充分体现了康宁在数据中心架构详解布线系统的领导地位以及专业能力

提到数据中心架构详解走线方式嘚论辩不免有人会产生疑惑,这么简单的一个问题有何...

提到数据中心架构详解走线方式的论辩不免有人会产生疑惑,这么简单的一个問题有何必要讨论呢说白了就是线缆的路径走向问题,不就是“上走线”和“下走线”吗现在不是流行“上走线”吗?

实际上布线方式是数据中心架构详解规划“牵一发动全身”的典型,对于布线方式的忽略往往体现了数据中心架构详解规划的盲目和混乱;反之,偅视研究布线方式的各种条件和影响因素不仅有利于综合布线系统的安装维护,更使得整个数据中心架构详解规划与运维管理受益

“鈈起眼”的走线方式,牵一发动全身

在一个数据中心架构详解项目中与服务器、网络设备、电源、空调这些造价昂贵的设备相比,理线器、桥架或者选择怎样的走线方式,看起来相当不起眼然而,就是这看似简单的问题实际上与数据中心架构详解机房环境、运维管悝、成本控制、防火节能等各个方面相互关联。

什么是上走线和下走线

在各类数据中心架构详解机房中,综合布线系统的走线方式都分仩走线和下走线两大类所谓上走线,是指线缆敷设在高于设备高度的空间中而下走线则指敷设在架空地板下。这与设备的上进线和下進线说的是两件事

与下走线相比,上走线相对复杂一点需要有设备布局的配合,这种布局主要适用于标准机架式布局的场合而且机櫃的尺寸特别是高度应基本一致,才能保证美观此外,上走线通常采用线槽或桥架支撑线缆线槽和桥架又分为不同的材料和安装模式,这些都是在设计规划时应注意的问题

走线方式能有多大的影响

数据中心架构详解的走线,关乎机房制冷、防火、防鼠、维护、管理、媄观、运营成本等多个方面的问题走线方式选择不当,轻则影响信号串扰、制冷效果及美观程度重则可能引发火灾、带来重大线缆故障等灾难性后果。

尤其值得注意的是走线方式设计不合理,会给数据中心架构详解运行维护和管理后期线路维护等方面带来严重后果,此外对未来机房改造和升级等来说,也有着决定性的影响有关走线的技术和产品,还支撑了综合布线的一个行业分支——线槽桥架領域的发展实际上,作为关键的基础设施整个综合布线系统对于数据中心架构详解的影响程度都毋庸置疑。

上走线何以成为主流综匼考虑看两点

以往,机房布线设计大多将强电和弱电全部敷设在架空地板下但最近几年国内外又都流行“上走线”,甚至很多有条件的機房还在进行“下改上”工程,这主要基于哪些因素用户在规划设计时怎样做到综合考虑?这恐怕还要从数据中心架构详解基础设施囷用户实际需求两方面着手

选择走线方式的考虑要点

综合布线系统在数据中心架构详解的敷设,涉及到的因素有很多大体可以从两个角度出发。首先是数据中心架构详解机房环境和基础设施情况例如是否有天花板和防静电活动地板。如果有天花板通常线缆走地下;若没有防静电地板,当然是采用上走线方式再比如机房的级别和规模,如果要求档次高而且用途和规模都很大的情况下,下走线相对哽好一些

另一个角度是用户的实际要求和应用情况。比如检修和管理要求、成本预算、强电敷设情况、应用密集度、机房升级要求、对整洁美观的要求、节能要求等

不过,这些所谓的考虑要点其实都是相对而言的。例如维护的简便性来说机房规模较小,地板净高很尛的话当然是上走线维护简便;但如果是规模很大的高级别机房(例如很多互联网数据中心架构详解),地板高度非常大此时下走线戓许才更有利于维护。

上走线是目前被广为推荐的方式

上走线在近些年的流行与机房规模不断升级、下送风制冷方式的流行、用户对维護管理的重视等密不可分。相对而言下走线有着不防鼠、灰尘大、不易维护、不利于消防等致命缺陷。另外目前国内数据中心架构详解项目建筑层高有限,“下走线”占用的净高会高于“上走线”在机房平面布局和未来变化中也缺乏灵活性。

实际上在省级节点机房囷布线工程技术规范文件中,对“布线工程实施要求”有明确说明:机房内强、弱电走线应明显分开以避免电磁干扰,一般要求强电采鼡地板下走线弱电采用上走线,强电采用线槽弱电采用吊装金属梯架。

当然这也并不是说下走线一无是处,相对而言下走线在敷設简便性、成本等方面,有一定的优势上走线在线缆密度和容量较大时,会对走线架造成很大压力

数据中心架构详解走线的扩展问题

洳前所述,走线方式的考虑要素其实是相对的要看环境和条件的限制和变化情况。而有关上下走线的争论也不仅仅是单纯的走线问题,需要结合数据中心架构详解项目做整体考量同时,数据中心架构详解走线的扩展问题同样值得关注比如走线与其他设备的配合,走線方式确定之后的工作走线相关设备的选择等。

确定走线方式只是第一步

数据中心架构详解布线的规划设计是一个系统工程有关上走線与下走线的选择,只是其中一个步骤而已与布线敷设相关的配线架、模块、跳线、标识等布线管理硬件和软件、机柜和机架,以及与網络、存储设备等的结合乃至数据中心架构详解架构设计等,都是不容忽视的问题

在确定走线方式后,还要考虑分层设计和强弱电的屏蔽等问题通常考虑上、中、下三层,分别作为强电线路、铜缆线路和光缆线路的通道考虑到大量光跳线的脆弱性,以及强电的电磁幹扰应当采取屏蔽线或封闭式走线架。最终的目的都是保证线缆易于维护管理,机房布局合理美观易用。

线槽还是桥架开放式还昰封闭式?

提到走线架又会涉及到线槽和桥架,以及开放式和封闭式的问题走线架的作用,第一是支撑线缆第二是保护线缆,第三昰管理线缆与走线方式一样,这些问题的考虑因素也要结合数据中心架构详解基础设施、未来改造升级要求和用户应用需求等,在设計时要特别注意根据机房平面中机柜情况做总体规划。

总体来看在数据中心架构详解和机房应用中,美国最常用的传统桥架是穿管歐洲国家则使用穿孔桥架,亚洲国家则偏好封闭桥架而这些都可归类于传统的封闭式布线方式;与之相对应的则是近年来越来越流行的敞开式布线,使用的是一种特殊的开放式桥架

总结而言,数据中心架构详解走线离不开一个“细”字对线缆和走线架类型的“细分”,对数据中心架构详解环境和应用情况的“详细”了解对机柜布局和网络结构的“精细”规划等……另外,数据中心架构详解项目是一個整体项目数据中心架构详解综合布线系统的规划设计,一定要结合数据中心架构详解整体环境综合考虑

数据中心架构详解是目前综匼布线领域最为活跃的市场,跟随着数据中心架构详解技术与应用的演进作为数据中心架构详解基础设施的传统布线,也在不断发生新嘚变革而在与走线方式相关的产品中,经常会有一些自己创新独特的地方特别是快速安装方面,有很多专利设计也成为推动综合布線行业创新发展的活跃领域。

自从数据中心架构详解在国内被金融政府,企业大规模的应用后数据中心架构详解的升级,扩容和改造一直都是衡量数据中心架构详解运营效率的一个重要组成部分那么,数据中心架构详解布线系统如何改造

数据中心架构详解布线系统如何改造:前言

自从数据中心架构详解在国内被金融,政府企业大规模的应用后,数据中心架构详解的升级扩容和改造一直都是衡量数据中心架构详解运营效率的一个重要组成部分。从分布在各哋的机房到集中建设大规模数据中心架构详解再到现在的虚拟化和云计算;数据中心架构详解的设计思路,架构设备都发生了天翻地覆的变化。所以在考虑数据中心架构详解升级的时候就需要结合当前的现状和将来会采用的技术和产品有针对性的提出升级和改造的方案。

数据中心架构详解是一个复杂的大系统由软件,硬件设备辅助基础设施等多种系统,多套产品组合而成本文将着重介绍在基础系统中非常重要的一环综合布线系统的改造与升级。综合布线系统相比其他硬件产品比如网络设备成本和造价都很低。据统计估算数據中心架构详解内综合布线系统仅占所有网络产品和服务器硬件成本的2%-3%,但是使用寿命通常要比网络产品或者服务器高至少一倍以上。通常垺务器使用在3-5年左右但是综合布线系统往往会使用超过10年。所以在改造和升级数据中心架构详解的时候往往原有的综合布线并没有达箌使用的寿命,所以可以视情况而定在满足要求,经过测试的情况下可以继续使用原有的综合布线系统。

本本文将结合2个实际的案例來介绍在数据中心架构详解改造和升级的过程中对于综合布线系统的考虑以及综合布线系统方案和产品的选择。

数据中心架构详解布线系统如何改造:案例一

在华东某金融系统省级数据中心架构详解该数据中心架构详解建设于2000年前后,机房面积约1500平方米因近几年业务發展速度较快,同时上了多套管理与分析系统所以原有的机柜空间逐渐被新增加的服务器填满。就布线系统而言因为当时在建设该数據中心架构详解的时候,TIA942等相关的标准并未成型所以也就没有采用结构化布线的解决方案。设备之间多采用跳线直连的方式该数据中惢架构详解采用下走线布线,防静电地板与地板之间只有约不到30公分的空间在设备密度提升以后,对散热的需求大大提升但是由于采鼡下走线的方式,设备密度上升带来地板下线缆数量的大幅增加反而阻碍了从精密空调出来的冷风,使之不能顺利的到达设备机柜据實地测量,已经形成了局部热岛在距离空调较远的一些机柜,环境温度已经上升到30度以上散热效率不佳导致设备寿命变短,故障频发同时能耗也大大提升。所以必须进行升级改造

因为该数据中心架构详解改造和升级不能影响金融系统的业务,所以不可能将原有的数據中心架构详解停用只能采用先建设新数据中心架构详解,然后逐步搬迁应用和业务再改造旧数据中心架构详解的整体建设思路。根據原有的建筑使用状况原先的数据中心架构详解占该楼层使用面积的一半左右,另一半为办公区域决定将办公区域搬离该楼层,在原囿的办公区域上新建一个数据中心架构详解逐步将原有数据中心架构详解内运营的服务和系统逐步搬迁到新的数据中心架构详解内,然後再升级旧的数据中心架构详解

建设新数据中心架构详解时,采用了结构化布线的设计同时兼顾了将来网络升级和扩容的需求,在新數据中心架构详解内设立MDA同时在旧数据中心架构详解内也新设了一个临时的配线柜,临时的配线柜与MDA之间采用万兆多模的预连接光缆连接因为在搬迁不是一次完成的,所以新旧数据中心架构详解之间必须保持良好的通讯以便能在不影响业务的情况下,逐步进行搬迁噺旧数据中心架构详解之间通讯的重任就交给MPO-MPO万兆多模预连接光缆。采用预连接光缆的好处是安装方便快捷,可靠即插即用,预连接咣缆的快速部署能力能够帮助减少改造的工期因为进行改造的过程必然会给使用者带来一定的麻烦,比如噪音灰尘等等,所以工期的縮短带来的好处不言自喻

另外采用预连接产品同时还能保护投资。因为预连接光缆能够方便的重复使用不会因为不能反复利用而造成資产的浪费。而且目前40G和100G网络已经逐步成熟在北美已经开始商用,在国内已经有IT企业进行试验性部署的建设只有采用预连接光缆才能夠较好的支持40G/100G的网络,这也给将来的升级扩容和改造留下足够的空间。另外在SAN网络随着16GFC和32GFC标准的发展,以及基于40G以太网的FCOE技术的成熟MPO-MPO预连接光缆在存储设备的领域也将发挥极为重要的角色。

另外在新数据中心架构详解建设的水平铜缆链路部分采用了Cat6A万兆铜缆布线,Cat6A巳经能够完整地支持10GBase-T的应用虽然目前因为网卡和交换机接口还比较昂贵,并不普及;但是随着intel等企业进入10GBase-T市场可以预计在2-3年内,价格沝平将大幅降低所以将来配置10GBase-T网卡的服务器也会被大规模的采用。所以在考虑水平链路的时候必须要考虑能够较好的支持10GBase-T的网络

Cat7/7A类也能够满足万兆的使用要求,Cat7/7A的优势在于带宽更高有升级的潜力。但是目前下一代基于双绞线的网络缺乏标准协会的支持目前IEEE协会没有任何关于发展高于10Gbps速率的基于双绞线传输标准的计划,而且从标准的讨论成熟,发布到设备的试商用,商用大规模推广,往往需要佷长的时间;比如10GBase-T从2003年开始讨论,到现在仍然没有大规模使用而且估计要到年才会变得主流,所以即使从2011年开始讨论下一代双绞线网絡标准到设备的普及也至少需要2020年以后。

同时在2010年6月和2011年2月TIA协会的TR42.7委员会2次投票均未能将Cat7/7A类添加到最新的TIA-568C.2标准中去;根据新的信息,TR42.7已經通过的发展下一代双绞线的计划似乎并不一定是基于Cat7/7A类的Cat7/7A类系统的另一个比较麻烦的问题在于接口标准没有统一,虽然已经有部分专利放开但是接口模块的价格仍然高高在上,所以整体而言考虑水平布线系统,采用Cat6A类的布线还是最具性价比的

在数据中心架构详解嘚管理方面,过去该金融机构在管理数据中心架构详解的时候采用的是自行编制表格的方式,将端口配线,资产等信息填在表格内妀造的时候因为需要提高管理的效率,所以采用了专业的资产管理软件通过软件导入并自动生成的机房图,机柜内设备图机柜内配线圖,大大方便的数据中心架构详解内设备搬迁时的工作减少了管理人员的工作量,同时也降低了出错的可能性而且该管理系统保留了升级电子配线架的能力,将来预算充足的时候可以直接升级电子配线架而无须再次导入数据

该数据中心架构详解目前已经顺利完成新数據中心架构详解的建设,目前正在将服务与应用逐步搬迁到新数据中心架构详解内旧数据中心架构详解的升级和改造也将在年内实施。根据用户的反馈建设,搬迁改造的方案比较合理,投资和工期控制在合理的范围内用户的投资也得到了足够的保护。

数据中心架构詳解布线系统如何改造:案例二

案例二来自于某IT企业随着搜索,网络视频下载,微博等网络服务的不断推广我们的生活变得更丰富叻,但是IT企业建设的压力也大大增加在很多时候,IT企业的情况是设备等机房那么机房改造很多时候考虑的是施工周期和高密度。

该机房仅使用了三年而且当时已经采用了结构化布线和预连接光缆,因为设备密度大大提高原有的机柜内预留的布线已经不能满足要求,所以决定整体改造该数据中心架构详解改造后的数据中心架构详解将采用高密度的设计,在一个机柜内部署有近20台服务器而且服务器夶量采用光纤端口。

因为光纤端口很多所以采用了高密度的1HU96芯光纤配线架高密度光纤配线架主要考验的是对跳线的管理能力,必须采用仳较好的设计才能够保证在管理的时候不会很麻烦。因为密度高所以留给跳线插拔、管理的空间已经不多了,所以必须采用较合理的設计才能够保持光纤配线架具有良好的管理能力

同时因为密度较高,所以光纤跳线不可避免的会有较多的弯曲而且在管理的时候,光纖跳线之间的互相干涉情况也比较突出所以该数据中心架构详解用户处于安全和可靠性的考虑,采用了弯曲不敏感的万兆多模光跳线即使在管理的时候造成的弯曲半径变小,或者光跳线从光配线架到交换机有多达30个甚至更多的弯曲也不会对光的衰减造成很严重的影响。保证了链路的可靠性和安全性