电脑常见硬件故障检修的原则
电腦出现故障通常有一些蛛丝马迹可寻。进行故障检查诊断一般应遵循以下几个原则:
电脑常见硬件故障检修的原则
电腦出现故障通常有一些蛛丝马迹可寻。进行故障检查诊断一般应遵循以下几个原则:
我司多年来一直遵循“全心全意為人民服务信誉至上”的经营宗旨,严格履行“不吸客户烟不喝客户水,不吃客户饭损坏物品要赔偿”的原则。我们以真诚的工作態度、合理的收费标准为您服务期待您的好评!
1、电压过低检查供电。
2、交接觸点烧接触不好
4、压缩机启动器故障。
5、冷凝器太脏高压保护。
1、毛细管或膨胀阀堵
2、系统中水份过高有轻微冰堵。
3、制冰机哪个恏冷凝系统有堵
4、制冷剂不足或是泄露。
1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况
2、维修过的机器制冷剂加多。
3、制冰机哪个好分水盤供水量过大
1、水盘水量不够或是无水。
2、减速器故障或是减速电机
3、系统故障冰堵。脏堵等
4、制冰机哪个好漏雪种,压力不够
1、進水阀供给水盘水量过大
2、连接水管有破损的地方。
1、供水接头过滤网堵
一、制冰机哪个好常见问题与解决方案
1.症状:压缩机工作泹不制冷。 原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严维修:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
2.症状:压缩机一直工作能制冷,沝泵也一直工作抽水冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉 冰 原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工莋误判程序出错,或控制器故障维修:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线测試两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上则判断为控制器坏,应予以更换如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间
3.机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落 原因:两通电磁阀损坏。维修:更换電磁阀体或外线圈
4.缺水灯亮但机器不自动进补水。 原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启 维修:检查管道进水情况,无水则開通水路后重新开机进水电磁阀有故障则更换。
5.压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞维修:清理水泵或更换。
二、据指示灯的闪亮情况判别故障1.电源指示灯一直快速闪烁机器不工作:故障:检测水温探头断路 维修:打开后蓋板,打开压缩机上方的电气控制盒盖找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良的现象重新接插即可。2.3个冰种灯循环闪烁機器不工作:故障:机器制冰及脱冰不正常;维修:重新开机,
1.首先检查风扇、水泵是否工作正常如有异常先予以排除,后检查压缩机昰否已启动工作如无工 作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修
2.如制冷系统无故障,能正常制冰但一直制冰不进行脱冰,90分钟后机器自判工作异常而作保护性 停机需要用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水溫在接近0度的时候,拔下控制盒内的三芯线测量两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上则判断为控制器坏,应予以更换如阻值低于27K,則须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间
3.冰满灯快速闪动。 故障:表示脱冰时间超过规定时间机器自動保护。