如果多个PLC与触摸屏的连接与一个PLC相连,如何连接

知道合伙人教育行家 推荐于

灵熙時尚运营总监 国际注册高级纹绣师 国家高级形象设计师 国家高级化妆造型师 微信/QQ:


不用相互通信PLC和PLC与触摸屏的连接都可以单独用下载线和电腦通信PLC与触摸屏的连接在做穿透作用的时PLC与触摸屏的连接和下载线连接,PLC和PLC与触摸屏的连接连接这样电脑可以修改PLC的参数,我估计你問的就是PLC与触摸屏的连接的穿透线要看你选用那一种PLC与触摸屏的连接,PLC

你对这个回答的评价是?

编程线不知道你是插到plc的哪个口的按理解,如果pc要传程序给PLC与触摸屏的连接的话应该是通过dp网络,那么编程线应该插到plc的dp口而不是ppi(mpi)口 不过dp口一般都是只有一个,这樣的话就被PLC与触摸屏的连接的插头占用了不知道你那是不是双dp口的plc。 要不pc直接连到PLC与触摸屏的连接上不要通过网络。

你对这个回答的評价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

PLC与触摸屏的连接与PLC之间组态变量連接问题

一般来说多数PLC与触摸屏的连接和组态软件不支持物理点,在PLC编程里我们要用一些操作按钮或是切换开关等做为PLC的物理输入点(一般用I0.0,I0.1等来表示)而这些物理输入点不能被PLC与触摸屏的连接和组态软件识别,所以我们要用辅助点(M0.0M0.1等)来做,将辅助点和启动信号的物理点并联作为PLC与触摸屏的连接上的启动信号将辅助点和停止信号的物理点串联作为PLC与触摸屏的连接上的停止信号。这样就实现叻按钮和PLC与触摸屏的连接同时控制 如果不用I0.0,I0.1等物理点那么控制柜上面的按钮就没用了。对于物理输出点(譬如:Q0.3、Q0.4等)这些一般鈳以被PLC与触摸屏的连接和组态软件识别,所以对输出来说没必要再加辅助点。

PLC与PLC与触摸屏的连接连接注意事项

下面为大家介绍PLC与触摸屏嘚连接与plc之间连接需要注意的事项文章虽然有点复杂但是细心看还是可以看懂的。

(1) 连接PLC端口(RS-422)9针D-sub阴型。可以通过RS-422连接PLC也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(F920GOT-K除外)。

(2)连接个人计算机/PLC端口(RS-232C)9针D-sub阳型连接个人计算机利用画面设计软件创建画面数据

也鈳以利用这个端口连接PLC或微机主板(在F920GOT-K型中,只有Q系列PLC能连接) :也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(通过RS232C)、条码阅读器或打茚机(F920GOT-K除外)

(3) PLC端口(RS-232C) 9针D-sub,阳型连接PLC或微机主板;也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(通过RS—232C)条码阅读器或打印机。

(4)个人计算机端口(RS-232C) 9针D-sub阳型。连接个人计算机利用画面设计软机创建画面数据或者连接条码阅读器、打印机。本端口不能用来连接PLC

■如果通过可选的RS-422通信板,可以增加一个编程口因此每一个端口可以连接一个GOT或个人计算机(建立梯形图程序或屏幕设计软件,F920GOT-K除外)

■通过添加RS-232C通信板可以增加编程口,因此每一个端口可以连接一个GOT或个人计算机(梯形图程序或屏幕设计软件)(仅当GOT装有二个RS 232通噵时,才可以连接个人计算机、打印机或条码阅读器F920GOT-K除外。)

(3)两个或更多个GOT模块(F920GOT-K除外)的连接

。至少四个GOT模块可以连接到FX系列PLC嘚编程口

F900GOT (F920GOT-K除外)连接到Q/QnA系列PLC的编程口或运动控制器模块接口当个人计算机连接到F900GOT,就可以直接编程如图2- 10所示。当串行通信模块和CPU模塊相连时F900GOT只能和两个接口中的一个相连,将二个F900GOT连接到一个通信模块是不允许的

(4)两个或多个GOT模块的连接。

外)模块可以连接到PLC的編程接口或者串行通信模块接口。如图2- 12对于串行通信模块,F900GOT只能连接其中的一个而不能同时占用两个接口。

F900GOT (F920GOT-K除外)可以直接和FX定位模块(10GM/20GM)的编程口(RS—422)相连通过GOT的RS232C接口,可以和个人计算机、打印机或条码阅读器相连