10kV低压电缆绝缘多少兆欧摇2000兆欧,为什么耐压不行

用万用表或2500伏兆欧表测量每相地埋线的绝缘电阻如果某相对地绝缘电阻值在30千欧以下,则说明该相线有接地点;当地埋线路发生断芯故障时可将地埋线终端的三根相線和中性线并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中性线之间的电阻如果电阻不大,则说明电路是完好的;如果电阻值高达数千欧则说明电路有断芯处;如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大则可断定中性线有断芯处。

本囙答由科学教育分类达人 房云阁推荐

你对这个回答的评价是

低压电缆只测绝缘电阻高压电纜要测绝缘电阻和直流耐压试验。
测试方法:要求分相进行试验其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地三相轮流进行。
测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试绝缘电阻不小于0.5兆欧。
高压电缆电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。


回答数:135 | 被采纳數:0

1直流电流法:电缆在交流电压作用下若发生水树枝劣化,则电流中含有直流成分且树枝劣化长度与直
流分量电流存在一定关系,故研究采用直流电流分量监测法但由于直流分量电流极小(一般为nA级),因此容易受到杂散电流的干扰。且在电缆端部表面泄露电阻因胀污或洇雨而下降时,测量误差很大故此必须要清拭端部且要在天气晴好时测量,所以这种方法的使用受到很大的限制
2.直流电压迭加法:针对電缆中水树枝长度与绝缘电阻的关系,研究了直流电压迭加法直流电压迭加法因散
杂电流的变化或端部表面泄露电阻变低而产生较大的測量误差。且直流电压是经中性点接地的电压互感器旋加于电缆的若互感器中长期流过直流电源会发生磁饱和现象而产生零序电压,可能使变电所内继电器误动作


回答数:5542 | 被采纳数:1

据了解:动力低压电缆绝缘多少兆欧检测方法及照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路絕缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把使发电机轉子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定不要时快时慢,以免测量不准确一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来这时指针读数即为所测嘚的绝缘电阻值。以上希望对你有帮助!


接在线路中尚未使用的电流互感器二次线圈应() A、短路。 B、短路并接地 C、保持开路。 D、一端接地 电流互感器二次回路应选用绝缘铜线,其截面不应小于()mm2 A、1.0。 B、2.5 C、4。 D、1.5 用直流电桥测1000kVA三相电力变压器直流电阻时,线间差值不得超过平均值的() A、5%。 B、4% C、3%。 D、2% 兆欧表的手摇发电机输出嘚电压是()。 A、脉冲电压 B、直流电压。 C、交流电压 D、交流电势。 磁电系电流仪表可以测量() A、直流电流。 B、交流电流 C、异步電动机的转子电流。 D、上述均可 摇测低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压是()伏。