用三菱plc通讯接口扩展的485接口连接5个数字压力表,如何用软件读取每个压力表的数值?

xuan050318
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
不会设置ABB ACS510-01压力开关的上下限。消防水泵的启动需要控制在压力表上限压力4MP,下限2.5MP,如何设置?请高手帮忙解决,谢谢?
年度积分:50
历史总积分:306
注册时间:
4010 & 4012给定最大值 &4013给定最小值
xuan050318
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
谢谢回复。我现在想把水泵的启动压力控制在3.5MP,低于这个值就启动,达到这个值后自动停止,能告诉我详细的设置方法吗,我是新手,谢谢
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:342
注册时间:
你好,你说的压力表应该是远传压力表,不能没有这个表,他要给变频器模拟量。远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到变频器的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极接变频的3号接线端子,另一根则接2号端子。
& 第二部你再用一个电接点压力表与远传压力表并一块,把下限压力定在下限2.5MP,挡下来下限时,有两根是通的,把它接在变频器的10和13号端子就可以了,注意11和12端子要短接。内部设置与不设置最大值或最小值也无所谓,变频器会自动稳压在三公斤半。还需要设定变频器内部PID的一些参数就可以了。不明白在留言!
年度积分:-1371
历史总积分:-1286
注册时间:
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
文章数:4083
年度积分:496
历史总积分:10079
注册时间:
学习了..谢谢
xuan050318
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
谢谢三楼的回复,变频器内部PID的一些参数如何设置?如果还需要改动压力值,还是按照你提供的方法吗?因为我 是第一次涉及到变频器的使用和设置,在很多方面需要学习,希望你能不吝赐教,谢谢。
xiaoxinyaner
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
变频器内部PID的一些参数请问解决了吗,我也急需,如解决可以分享以下吗谢谢
lonelylonelydream
年度积分:50
历史总积分:262
注册时间:
回复 #2楼 xuan050318
在吗,能不能具体在咨询下您呢?消防泵到达电接点压力表上限后停止了,可是稳压泵未停止,会是哪的问题呢?如何查看变频器是否出现故障呢?
lonelylonelydream
年度积分:50
历史总积分:262
注册时间:
回复 #3楼 阁楼男孩
在吗,能不能具体在咨询下您呢?消防泵到达电接点压力表上限后停止了,可是稳压泵未停止,会是哪的问题呢?如何查看变频器是否出现故障呢?
工控学堂推荐视频:专注进口工业产品、服务国内制造企业
| 热门关键字:、、、、,,,
>>资讯详情
压力计简介
作 者:压力计
发表时间: 09:14:49
早期的压力测量仪表由于其固有的精度和简单的操作性,目前最仍然在广泛使用。一个U形玻璃管在其内部充满液体后就成为了一个U形管压力计,这种压力计没有移动部件,且不需要校准。这种测量压力的原理是利用重力和液体的密度这两个物理特性换算出来的,也因此形成了U形管压力计的NIST精度标准。&& & & & & & & & & & & &&压力表可以作为压力测量仪器,也可以用作校准标准。如图1所示简单的U形管、充满液体的便携式压力计、集成了处理器的数字压力计等都可以称为压力表。、中U型管压力计的两端联通管,与大气相连时,管内两端的液柱高度相等,以该点作为一个参考。当U型管压力计的一端连接到测压点时,U型管的两液柱高度出现差异,如图3所示。、U型管压力计两端联通大气,等高点作为0点&、.U型管压力计两端存在压差时,液位出现高度差液柱高度差与压力间的换算关系:Δp = P2-P1 = ρgh & & & & & & & & & & & &(式1)式中:Δp为压差;P1为压力较小端压力;P2为压力较大端压力;ρ为液体密度(温度不同密度会有变化);g为重力加速度(不同纬度和海拔有差异);h为液柱高度差;&压力的物理意义是单位面积所承受的力,常用的标准单位有磅每平方英寸(psi)或牛顿每平方米(帕斯卡)。U型管压力计用两液柱高度差来表示压力,也是一种常见的压力单位;在特定温度下,几英寸或几厘米的水柱或汞柱,可以换算为压力的标准单位。所有的U型管压力计测量值都是差值,参考值可以是绝对零值(真空)、大气压力(气压)或一个固定压力。如、所示,U型管压力计的一端与大气相通,在海平面上大气压力为14.7 psi、101.3 kPa或76厘米汞柱。、以大气压力作为参考压力的U型管压力计、所示,被测压力P&大气压力,用正压表示,此时压力绝对值计算入下:绝对压力= 大气压力 + 压力计显示压差 & & (式2)、所示,被测压力P&大气压力,用负压表示,此时压力绝对值计算入下:绝对压力= 大气压力 - 压力计显示压差 & & (式3)综合描述了绝对压力和相对压力的关系。&&&以绝对零压作为参考的U型管压力计U型管压力计可以直接用来测量绝对压力。如图6所示,U型管压力计一端密封真空,则这个U型管压力计的参考值既绝对零压。这类最常见的就是水银压力计,用来测量大气压力。演变型U型管压力计U型管压力计表现出来的液位高度差,与U型管的尺寸和形状无关。如图7a所示,两个U型管的形状不同,U型管的两端均联通大气,而U型管的液柱高度差均为0。如图7b所示,同样将两U型管的一端连接大气压,另一端连接相同压力,虽然两U型管形状不同且内部液体量也不同,但是两U型管内的液位高度差相同。基于以上描述特性,演变出如图8所示的井式压力计。高压部分与U型管的井式端相连,低压端与读数管相连。由于井式端的容积大,井式端的液位几乎不变,通过读数管标示的刻度可以方便读出压差。.井式压力计基于井式压力计,将读数管倾斜,演变出了一种斜管压力计如图9所示。将读数管倾斜,同样的量程,压力标示可以延长好几倍,因此斜管压力计具有更高的灵敏度和分辨率。.斜管压力计&压力计内的液体从式1中可以看出相同压差时,液位差h和液体密度ρ成反比关系。实际应用中水的密度相对较小,可以用来测量较小的压力差,汞或其他密度大的液体可以用来测量较大的压力差。在相同的高度指示下,用密度比水大3倍的液体,压力测量范围也增大3倍,但是测量的分辨率降低了。指示液可以是彩色的水、油、苯、溴或纯汞。在选择一种指示流体时,需要查看该流体在工作温度范围内的密度变化、气化压力和指示点;同样腐蚀性、溶解度和毒性也需要考虑。&数字式压力计液体压力中的玻璃管、表示流体和水平安装要求都限制了其使用的局限性;另外,它不能与计算机或PLC通讯。数字压力计则可以克服这些限制或要求;数字压力计的尺寸一般较小方便携带和安装,其内部的微处理器可以方便的输出测量数据或过程控制量。由于密度和重力受环境因素的影响,液体压力计必须手动补偿这些影响因素。而数字压力计可以通过补偿软件很方便的进行数据修正。数字压力计的其他常见特点:1.有板载内存或存储空间,可以记录数据的最小/最大值等。2.可以定时累积求平均,准确读取平均值。高精度数字压力计一般用于现场校准压力变送器和其他压力仪表。在没有气瓶,调节器,权重装置等环境下数字压力计任然可以使用。
查看更多||||产品
欢迎关注福州法拉第官网:本文来源:&福州法拉第原创转载文章请注明出处,谢谢配合! &电话:400- &主推产品:、、
24小时服务热线400-& & & && & & & 官方微信二维码
关于我们产品中心新闻中心热卖产品推荐品牌明星品牌
,、-最好的减震器、空气弹簧和减震垫代理找福州法拉第机电设备有限公司主要经营进口产品:德国,德国,美国ACE缓冲器,ACE气弹簧,日本NOP机床泵,日本NOP润滑泵,美国PHD气缸,日本IMAO今尾,日本TOYOOKI丰兴,意大利PIZZATO开关,意大利PNEUMAX气动减震器,减震垫服务全国:北京市、天津市、重庆市、上海市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省
Copyright & All Rights Reserved &&&版权所有:福州法拉第机电设备有限公司 & & &&闽ICP备号-10怎样用三菱PLC把压力表的模拟量写入PLC里,_百度知道
怎样用三菱PLC把压力表的模拟量写入PLC里,
FX3U-4AD模拟模块 怎么编程,要求当压力达到最高数值或者最低数值时信号给定停止。使用4-20mA电流型
我有更好的答案
把压力表的输入端接到plc的模拟量输入口,程序就用两个比较指令。
采纳率:43%
from读外围内容
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。DruckDPI104数字式标准压力表_DPI104压力表参数 DPI104压力表价格 - 谷瀑环保
扫一扫,手机浏览
北京智创翔和科技有限公司
美国GE德鲁克压力校验仪,FLUKE热像仪,RAY红外测温仪;日本三菱PLC,变频器,伺服;测厚仪,测振仪,探伤仪等;热线:010-10499
查看所有分类>
您当前的位置: >
> DruckDPI104数字式标准压力表
DruckDPI104数字式标准压力表
&R1 台¥100.00
产品型号:DPI104
品&&&&&&&&牌:德鲁克
所&&在&&地:
更新日期:
1台 | 100.00元
添加描述请填写信息
联系方式:武小姐&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
店内推荐产品
DruckDPI104数字式标准压力表
&品牌:德鲁克 &型号:DPI104 &加工定制:否 &&类型:数字 &精度等级:0.05%FS &公称直径:95 mm&&环境温度:-10-50 ℃&&&
DruckDPI104数字式标准压力表
德鲁克压力表DPI 104 是一款数字式标准压力表,操作便捷,准确性高。 DPI 104压力表将高精度与多功能结合在一起,结构紧凑坚固并且易于使用。德鲁克压力表DPI 104可以作为过程压力指示仪单独使用,也可以与德鲁克手泵一起使用。
德鲁克压力表DPI 104优势:
11种可选压力单位
0.05%FS 满量程精度
压力范围 10~ 20,000 psi (1400 bar)
大屏幕,具有5位数字分辨率
百分比压力指示,并带有柱状指示图
温度补偿范围14&F~ 122&F (-10&C~ 50&C)
压力开关测试、大小值、迁移功能
可调节安装位置
兼容IDOS模块,RS232接口
与侵蚀性介质相容的不锈钢及Inconel合金部件
0~5V模拟输出
可提供气压液压测试套装
德鲁克压力表DPI 104特点:
1、英国德鲁克Druck DPI 104高精度数字压力表,是与不锈钢或英科耐尔合金(Inconel)兼容之介质,压力读数的百分数显示,并带有棒壮指示图。大屏幕,易读显示,DPI104&数字式标准压力表具有5位数字分辨率,压力范围可达20,000psi(140MPa)
2、GE-Druck经济型数字式标准压力表DPI104兼容DOS压力模块,RS232接口,大小值,迁移功能,网络能力(支持达99台)
3、DPI104&数字式标准压力表具有11个可选的压力单位,0~5V模拟输出,压力开关测试等
4、&德鲁克压力表DPI 104压力范围:70KPa-70、200KPa-100、700KPa-100、2MPa-100KPa、7MPa-100KPa、20MPa、35MPa、70MPa、100MPa、140MPa
5、分辨率:5位数字
DruckDPI104数字式标准压力表
GE德鲁克压力表Druck DPI 104参数:
德鲁克压力表DPI 104
0.05% FS,综合考虑非线性、迟滞、重复性综合误差及 14&F~122&F (-10&C~50&C)时的温度影响
德鲁克压力表DPI 104
2倍工作压力[20,000 psi (1400 bar)量程耐压极限为29,000 psi(2000 bar)]。
GE德鲁克压力表DPI104
可选压力单位
kPa、MPa、kg/cm2、psi、mbar、bar、inHg、inH2O、mH2O、mmH2O 和mmHg
压力读数:5 位数字,字高0.5 in (12.7 mm)&
百分比指示:2.5位数字,字高0.25 in (6.35 mm)
压力柱状图
除了数字压力指示,DPI 104 LCD还包含一个20子段的环形柱状图,让用户能快速视觉估计从0至100%满量程输出的压力。柱状图增量为用户选择范围的5%。
大小压力值可以在DPI 104上显示,此功能可以被启用或禁用, 同时用户也可以重置该显示值。
DPI 104具有开关测试的功能,可以捕获并显示外部压力开关打开和闭合时的压力值。开关阻抗200&O。
可通过编程设置一个0~5V的模拟输出信号, 使其与显示器显示的压力成正比,或设定为恒定值。电压输出模式对于50 mV ~ 5 V提供0.1% FS精度。
报警输出结点通过开漏场效应管实现(电流250mA,电压24VDC)
可调节安装位置
为增加方便性,DPI 104的外壳可以绕压力管接头旋转320&,前面盘也可以旋转至任意位置,获得视角。
可防止未经授权菜单访问和设置。
提供串行通讯功能,可通过选件串口通讯线(IA4090-2- V0),将数据传输至PC。使用此通讯线,通过ASCII指令集或选件SiCal Pro 软件,发布所有的菜单指令和显示数据。
支持多达99台DPI 104通过菊形连接网络连接在一起
通用压力模块(UPM)
UPM模块可以与DPI 104相连,提高精度和扩展压力范围
DPI 104配备1节9V碱性电池,型号为MN1604。如果每天使用1小时,电池的寿命大约为6个月。为了提高供电性能,建议采用9V锂电池(GE不提供)。
1/4 NPT或BSP外螺纹压力接口,量程10,000 psi (700 bar)以下。
9/16 x 18 UNF外锥螺纹压力接口,量程 15,000 psi (1000 bar) 和20,000 psi (1400 bar)
外壳材料ABS/PC塑料,密封类型 4/IP65
介质部件:与不锈钢(316)和Inconel兼容之介质
SiCalPro软件
此软件包让用户能通过在计算机屏幕上的可视化仪器面板远程控制DPI 104。校验数据可以被记录、浏览或作为校验证书打印出来。
要求:Intel Pentium处理器,Windows& 95或更高版本
GE Druck DPI 104存放温度
-4&F~ 158&F (-20&C ~ 70&C)
GE Druck DPI 104尺寸
直径:3.74&P(95 mm) ,不包括压力接头
厚度:2.17&P (55 mm)
GE Druck DPI 104重量
大约13盎司(350 g)
Druck DPI 104机械振动
符合Def Stan 66-31, 8.4 Cat III
Druck DPI 104机械冲击
Druck DPI 104电气环境
电磁兼容性:BS EN8 + A2:2001
电气安全:BS EN
机械安全设备定向等级:SEP
DruckDPI104数字式标准压力表
供应商的其他相关信息
您是不是在找:
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
询价产品:
DruckDPI104数字式标准压力表
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
北京通州区市 场 价: 价格
安徽天彩电缆集团有限公司
市 场 价: 价格
天长市康泰仪表电缆厂
市 场 价: 价格
安徽天康(集团)股份有限公司
市 场 价: 价格
江苏上润自动化仪表有限公司
供应商排行
主营:热工标准试验室仪器设备:温度自动检定装置、压力自动检定装置、智能压力校验仪、压力发生器、压力泵、精密数字压力表、过程信号...
价格: 面议摘要:电接点数显压力表是利用指针式压力表的测量原理,配用霍尔传感器作为测压元件、单片机控制的在线测量仪表。它从根本上克服了指针式电接点压力表、压力表精度低、视值误差大、可靠性差、压力控制点少、损坏率高等诸多缺点,是指针式电接点压力表、指针式压力表的换代产品
价格: 面议摘要:智能数字电接点压力表是利用指针式压力表的测量原理,配用霍尔传感器作为测压元件、单片机控制的在线测量仪表。它从根本上克服了指针式电接点压力表、压力表精度低、视值误差大、可靠性差、压力控制点少、损坏率高等诸多缺点,是指针式电接点压力表、指针式压力表的换代产品
价格: 面议摘要:电接点数字压力表是利用指针式压力表的测量原理,配用霍尔传感器作为测压元件、单片机控制的在线测量仪表。它从根本上克服了指针式电接点压力表、压力表精度低、视值误差大、可靠性差、压力控制点少、损坏率高等诸多缺点,是指针式电接点压力表、指针式压力表的换代产品
1500 摘要:1、LCD液晶数字显示,测量结果得数直观、醒目。2、采用进口高精度的传感器,稳定性好、准确度高。3、微功耗,内置可充电锂电池,充一次电连续使用时间长。4、所有元器件严格筛选,可靠性高。5、体积小、操作简单、便于现场校验时使用。6、多种压力单位可选。7、软件内容丰富,操作简单、明了。8、采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
价格: 面议摘要:RJ-001电接点数字压力表是一款可控制工况机械工作于关闭的控制式数字压力表,沿用实验室用高精度数字压力计技术,将该技术运用于工业级压力表,确保了压力表的精度,非常适合于现场使用,完成精密压力测量和一般压力表、精密压力表等压力仪表的校验工作,它完全可以代替指针式精密压力表,性能更优越。
400 摘要:1、量程范围内4~20mA线性电流输出的功能;2、MPa、kPa、psi、Bar、mmHg、kgf/cm2六种单位切换;3、一键清零功能;4、低功耗,不超过1W;5、耐震、抗干扰强、响应快,性能稳定。
380 摘要:1、可实现上限停止,下限启动的功能;2、MPa、kPa、psi、Bar、mmHg、kgf/cm2六种单位切换。3、一键清零功能4、低功耗,不超过0.5W5、耐震、抗干扰强、响应快,性能稳定。
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&380
市 场 价:&400
市 场 价:&1500
市 场 价:&320
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
价格: 面议摘要:ACD-2F峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。该峰值数字压力表外形具有径向、轴向、盘装结构。
价格: 面议摘要:ACD-1F峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式。该数字压力表可通过MOD按钮进行切换。
价格: 面议摘要:JM-100F峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换www.byyb168.com。外形具有径向、轴向、盘装结构。峰值模式下通过高速采集和运算得到一段时间内的最大压力值。
价格: 面议摘要:峰值数字压力表/数显压力表型号:DP-ACD-2F具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。外形具有径向、轴向、盘装结构。
10 摘要:峰值数字压力表型号:JZ-ACD-2F产品简述:具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。外形具有径向、轴向、盘装结构。
价格: 面议摘要:峰值数字压力表/数显压力表型号:DP-ACD-1F产品简述:具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。
100 摘要:H8367峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。外形具有径向、轴向、盘装结构。
1 摘要:峰值数字压力表/数显压力表型号:LDX-AS-ACD-1F产品简述:LDX-AS-ACD-1F峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。
市 场 价:&10
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
市 场 价:&3500
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
1 摘要:陕西轴向数字压力表,西安压力表厂家,宝鸡数字压力表批发价格它采用了先进微功耗器件以及独具特色的软件处理技术,可真实地连续测量压力数值。内置LI电池可24小时连续工作3年以上;它采用大屏幕段码宽视角液晶显示窗,读数十分醒目、直观。该产品出厂前,经过了高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺,即使在(0~50)℃范围、一年时间内、99%置信概率的苛刻条件下,也能够确保产
价格: 面议摘要:数显压力表适宜测量对钢和铜合金无腐蚀性介质的压力。
价格: 面议摘要:数显压力控制器适宜测量对钢和铜合金无腐蚀性介质的压力。
价格: 面议摘要:RYB-60Z轴向数字压力表为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值。
价格: 面议摘要:轴向数字压力表数字压力表型号PG-60Z为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值
价格: 面议摘要:轴向数字压力表哪家好,数字压力表型号PG-60Z为全电子结构,采用电池供电,现场安装简易。前端采用高精度压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值
价格: 面议摘要:轴向数字压力表◆微功耗、准确度高、高清晰度五位数字液晶显示;◆体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用;◆智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零◆液晶显示具有动态压力值显示功能,直观显示压力百分比
1 摘要:数字精密压力表,是我公司新推出的微功耗智能产品。
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
市 场 价:&1
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&100
10 摘要:隔膜数字压力表(图文)【安徽布莱迪】唯一厂家价格|报价
价格: 面议摘要:结构原理:卡箍型隔膜数字压力表内充密封液。当被测介质的压力作用于隔膜时,卡箍型隔膜数字压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器组成一个封闭系统。则隔膜发生变形,压缩封闭系统中的密液。由于密封液的固有性质,使数字压力表中的压力传感器发生相应的形变,从而输出电流信号,经内部电路转换,显示压力值。
价格: 面议摘要:隔膜数字压力表采用高精度低功耗大规模集成电路为核心器件,主要由高精度测量芯片、电池充电保护电路、传感器和信号处理电路组成。
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&10
价格: 面议摘要:ACD-201卫生型数字压力表,采用陶瓷电容传感器,敏感元件直接接触测量介质,不用充油,不会污染被测介质。该数字压力表测量响应速度快,便于拆装和清洗。适用于食品、医药等卫生场合。同时保留RS485通讯和输出4~20mA信号功能通信功能,配合通讯软件可直接与计算机通讯,对检测数据进行保存、处理和报表输出;信号全隔离设计,杜绝干扰;
价格: 面议摘要:ACD-Z4无线数字压力表主要由压力传感器、信号处理电路、中央处理器和通讯电路组成。采用大容量高新能锂电池供电,寿命(1~2)年;实现远程实时监控,无线传输,节省现场布线及人力管理成本;安装简便、使用安全可靠;是传统压力变送器的理想升级产品。
价格: 面议摘要:无线数字压力表采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输,可靠性高、抗干扰能力强。
价格: 面议摘要:产品简述:ACD-Z无线数字压力表主要由压力传感器、信号处理电路、中央处理器和无线通讯电路组成。该表采用大容量高性能锂电池供电,寿命1~2年,无需外接电源供电。实现远程实时监控,无线传输,无需现场布线,省去普通仪表需要现场布线的麻烦,既节省了人力,又节省了施工的成本。该仪表特别适用于野外或现场无法提供电源且又需要数据进行实时传输的油田、油井,供暖等管道输出和水井压力的巡回检测。该仪表可与我公司ACI-2无线通讯终端配套使用。
1 摘要:MG3寸数字压力表产品说明MG3”高性能数字压力表,是特别设计用于在液体与气体的测量。使用最新的温度补偿技术,体积小,性能稳定,容易使用,且具有&0.25%F.S.的优良准确度,压力测量范围从15~7,000psi。各种方便使用的功能,如单位设定,归零,与其它各种客制化的功能,皆能满足工业与商业的应用。应用范围冷冻空调压缩机帮浦流量液压
0.1 摘要:M15产品为低价位、高性能数位压力表,特别针对室内或一般工作环境测量非腐蚀气体所设计。应用最新温度补偿技术,范围从-10~+60℃。体积小、操作简易,具有+1%F.S.的优良准确度,压力测量范围从0~150psi。特殊超省电设计,在每次取样1.2秒速度下,电池续航力可达1年之久。各种方便使用的功能,如单位设定、自动关机等,能满足工业与商业的应用。
价格: 面议摘要:CJBPG01型无线数字压力表采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输,可靠性高、抗干扰能力强。
价格: 面议摘要:RGY-501无线数字压力表主要由压力传感器、信号处理电路、中央处理器和通讯电路组成。采用大容量高性能锂电池供电,寿命1~2年。实现远程实时监控,无线传输,无需现场布线,省去普通仪表需要现场布线的麻烦,节省了人力及施工成本。该仪表设计先进、品种规格齐全、安装使用简便,是传统压力变送器的理想升级产品。
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
市 场 价:&0.1
市 场 价: 面议
市 场 价:&2000
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
价格: 面议摘要:ACD-100数字压力仪表采用进口传感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、耐震动、长期稳定性好等优点。信号处理电路是由最新超低功耗MCU和信号处理芯片及电源管理芯片组成。该数字压力表采用大容量高性能锂电池供电,使用寿命长。
价格: 面议摘要:PNY-100B型防爆数字显示压力表高精度、高稳定性,误差≤1%,内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。
价格: 面议摘要:电子式数显压力表广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统行业实验室和现场进行计量、科研。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计、减压阀等其它仪器仪表提供测量。
价格: 面议摘要:HY-Y-100B型防爆数字显示压力表高精度、高稳定性,误差≤1%,内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。
价格: 面议摘要:峰值记忆数显压力表广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统行业实验室和现场进行计量、科研。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计、减压阀等其它仪器仪表提供测量。
价格: 面议摘要:YN-CYF-100B防爆数字压力表是在线测量仪表。它采用电池长期供电方式,无需外接电源,安装使用方便。该系列数字压力表可用于表压、绝压、真空(负压)的检测,其品种及安装形式多样,能满足各种测量需要,尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。该产品通过了计量认证及防爆认证,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
100 摘要:Y-100B型防爆数字显示压力表高精度、高稳定性,误差≤1%,内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。防爆数字显示压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量有爆炸危险的各种流体介质的压力。
价格: 面议摘要:数显压力表0-25MPAM20*1.5广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统行业实验室和现场进行计量、科研。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计、减压阀等其它仪器仪表提供测量。
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价:&1
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
市 场 价: 面议
数字压力表

我要回帖

更多关于 三菱fx3u通讯接口 的文章

 

随机推荐