奥克斯kf-35w空调kfw-35w/zw+2a外机线怎么接

奥克斯空调kFP-35GW丿N&3&工作十分钟停外机内机正常
01/21 00:28
开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显示为瞬时停电.测电源,电压正常.重新开机,测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A,然后又降至10A,工作4分钟后,外机停.外机工作时,模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V.由此可见是模块负载能力差,或是压机性能变差,给模块的负载太大.换模块无效,换压机后,机器正常.
05/25 21:11
测电源电压为AC205V,内外机信号连线正常.由于每次开机都仅能工作5分钟,试将电源线L/N端交换,试机正常. 静态测N(零线)和地之间阻值为20Ω(查整个宿舍楼都使用漏电开关,N对地之间都为20Ω),说明是原L与N端接反所致(变频机要求N.L不能接反).
10/04 12:44
空调开机制冷运行一切正常,当开机制热运行室内机蒸发器预热温度达到23度以上时,室内风机一启动,室内机电脑板上的保险丝管立即烧毁,空调全部无电,针对该故障分析,造成内机电脑板保险丝管烧毁原因,初判为室内风机电机绕组严重短路引起电流大所致. 检测室内机风机电机绕组已严重短路阻值变小,重新更换室内机风机电机试机正常.
12/17 12:21
制冷状态工作正常,说明系统正常的:在制热时可以吹出热风,说明制热也能工作.估计可能是外围的检测电路出现了毛病,向微处理器输入了一个错误的指令,使系统进入了保护状态,压缩机停止运转.经测量室内机管路感温头阻值异常,更换一新感温头故障排除.
04/10 06:31
通过故障现象分析,该机外机(室外机)异常进入保护状态.进入故障查询模式查询,显示CT电流异常,用电流表测电流发现电流正常,经检查发现,压缩机连接线未从电流互感器的磁芯内穿过,导致压缩机电流检测失常,从而产生该故障. [提示]该故障是前维修人员在检修该机显示E2故障,更换室外机主板后,未把压缩机连接线从互感器的磁芯内穿过,从而产生本例故障.因此,即使采用换板的维修方法,也应懂一些简单的电路原理,这对维修是很有帮助的.
08/10 02:26
此电脑为华硕P4V-MX主板(集成显卡.声卡),赛扬2.4GHzCPU,80GB硬盘,LGDVD光驱,月光宝盒ATX-310T电源,512MB内存,七彩虹独立显卡(64ME显存). 开机正常工作20分钟左右便会死机,系统不能再重新启动. 因已用替换法进行了检测,仍有死机现象,因此判断有可能是主板出现了问题.把主板拿出来,仔细观察发现CPU供电部分的5只滤波电容(1500μF/6.3V)中,有2只电容顶部有轻微漏液现象. 刚开机冷态时,电容轻微漏液不足以影响其正常工作,工作一段时间后因受热电容稳定
10/23 00:01
观察该机,该故障的可能原因为: 1)遥控器不良:2)遥控器电池容量不足:3)室内机电脑板与接收器接插件间接触不良:4)接收器损坏:5)室内有较强远红外光谱辐射干扰:6)电源电压过高.过低.不稳原因造成死机. 上门后检查用户的空调供电电源电压正常,为AC222V,检查遥控器正常,应机开机运行正常,再重新断电后遥控开机制热运转空调又出现遥控不开机现象,将用户家中全部的家用电器断电,并将相关的遥控器依依检查是否遥控器按键按下未复位现象或电池不足造成空调干扰死机,当检查到彩电机顶盒的遥控器时,发现彩电机
06/15 04:47
此机制热时,外机工作正常,内机风机时转时不转,风量很小,整机外壳带电,工作几分钟后内外机停机,内机显示屏故障灯亮,故障代码显P2. 在外机工作时发现粗管温度明显太高,内风机转速很慢,测量内风机各绕组阻值,有些抽头开路.打开内机后背板,用手摸风机,感觉烫手,内风机电缆线缠绕在风机轴上,绝缘套管已经磨破,有几根引线也磨断了,引线的破损处接触到风机轴上.至此风机不转,或转速慢.外壳带电的故障都明白了. 后来连续修理了多台同型号,同故障的空调后,发现这类空调内风机引线是从风机上面绕下来到风机里面去的,且
01/20 04:44
奥克斯昨日迎来了自己20岁的生日,而生日的礼物是与360合作联合开发智能空调,并于8月推向市场.此次与360的合作,奥克斯也寄予了更高的期望.奥克斯空调事 业部总经理钱旭峰对外表示,智能化空调在未来也将扮演着重要角色.某种程度上,或许将打破空调行业领军集团已形成多年的固有格局.这对奥克斯是最好的机会. 一向以&营销为王&著称的奥克斯,无论是曾抛出空调成本白皮书大曝空调行业暴利秘密,到以米卢为代言人的&品质时代&.以李连杰为代言人的&健康时代&,吸
05/27 12:41
新机安装使用一个月后工作5-10分钟跳闸,其他网点服务人员上门多次,检测用户家机器内基板短路,后答复用户换机. 上门检测用户家机器正常,造成跳闸现象的原因是用户家机器空气开关压线松动严重.工人协助物业部门固定空气开关压线端,后试机正常.
06/07 21:47
开启空调,外机运转,内机风摆电机工作,风门打开,但内风机不转,约3分钟后整机停机,内机面板显示&E2&故障. 经检查,按遥控器进入制冷模式,内机风摆电机工作,风门打开,主机工作时用手摸二.三通截止阀感觉凉,但此时内机风机不工作,不送风,以为内风机损坏,拆开内机后检测风机绕组正常,通电状态下用手转动贯流风扇,检测风机中的霍尔传感器有断续的电压输出,说明风机正常.以为风机驱动电路损坏,更换风机驱动IC(AQH2223)后故障依旧,再检查风机电路的所有器件均为正常,此时维修陷入困局. 细想后
12/11 23:04
该机是采用单向单独通讯方式,内外机有①.②.③端子的三条通讯线,当外机不正常时应首先从内外机信号的有无来区分是内机还是外机故障. 本机运行一段时间然后停机,有可能是出现某种保护所致,当出现故障时测内机①.②端子无+12V电压,致使外机不运转.一般内机连续十几分钟检测到空调不制冷时即会因室外机异常而保护停机,并在面板显示故障. 根据故障显示灯分析,可能为管温热敏电阻检测不到蒸发器温度变化而保护停机(25℃时热敏电阻是50kΩ,温度越低电阻值越大),经测其电阻值已不能随温度的变化而变化,更换后试机一
01/21 21:30
格力变频空调上电后内机无反应主要表现为:死机.不工作.开不了机.功能乱.无显示或显示不全.自动开关机.时好时坏等. 出现上述现象进逐一检测电源.插头.变压器.显示板连线.遥控器等,根据具体故障现象对症下药: 如果更换显示接收板或遥控器后故障依旧存在,则直接更换内机板. 注:根据售后反馈复核情况,很多&上电无反应&的均为室外机问题,此类现象描述不正确,需要纠正细化到点,有故障代码的必须填写!
04/29 08:56
此台空调因制冷效果差曾补充过制冷剂,室外环境温度较高时开单机不能正常工作,在气温不热时又能正常工作.维修人员又更换了内.外机板和传感器,故障尚未解决.测量单机制冷时的运行压力为0.5MPa,运行电流开始为7.6A,十分钟后上升到11.2A,另一系统的两个电磁阀工作,使制冷剂流过内机蒸发器,造成结霜,故判断为系统内制冷剂过多造成运行电流上升引起的.因为一拖二空调开机制冷电流超过11A时会进入双机制冷情况.将单机运行压力调整到0.4MPa运行电流下降至7A.试机后正常,故障排除. 注意:一拖二空调的
10/11 02:15
空调使用环境良好,电压稳定(380V),开机制冷大约7分钟外机停,内机为送风状态,无故障指示,当时室温21℃,设定温度17℃,开始怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控.排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作正常.根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置约7分钟该位置有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温
05/27 02:24
此空调开机可制冷,工作5分钟左右,就自动断电.等一段时间,再按开启键,它又能工作几分钟而后又断电.此故障同样是外机散热片上,灰尘太多,压缩机发热电路保护,同样是清洗散热片即可解决.
08/21 03:43
根据故障代码知E7为内外机通信异常,重新开机即可解除,但此机重新上电开机,三分钟后依然报警E7. 该机为新装机,考虑到之前机器工作正常,近两天才出现问题,故排除因联机线而引发的通信故障.此外,室内.外机电脑板损坏都有可能会造成此故障,据以往的经验来看,外机电脑板损坏的几率较大,故先从外机人手.拆开外机听到有继电器不停吸放产生的咔咔声,很有规律,大约为1Hz左右,用手依次轻触每个继电器外壳顶部,发现是PTC继电器RL4发出的声音,用FLUKE117C型万用表测P-N两端电压为DC107V,不好!马
09/01 01:46
索尼1020QM型投影机工作30分钟左右,图像暗淡,关机数分钟后再开机,机器又能正常工作一段时间,随后故障重现. 从故障现象分析,怀疑图像亮度通道上某个晶体管和阻容元件热稳定性不良.先检查BA电路板,测得亮度延时缓冲作用的三极管Q42的c极电压为12V, b极电压为0V,e极电压为1V(正常),再检查与Q42基极相连的集成块IC3 14脚有8.2V的电压,检查相关电路R21.线圈DL2和DL2,发现DL2一端无电压,查为DL2开路损坏.换用同型号DL2后,故障排除.
04/15 11:45
观察此机开机正常工作5-10分钟后自动关机.若隔段时间重新启动,仍能开机,但故障依旧. 按一般规律,应属于空气滤网上积尖多,散热不好导致机器自动保护.所以随即卸下滤网清理,果真灰尘不少.但清理后开机工作几分钟后故障依旧. 后仔细观察停机前后投影机面板上各指示灯反映的信息,发现温度指示灯(TEMP)始终处于熄灭状态,停机时也并未出现红色闪烁现象,分析温度应正常:再看(LAMP)光源指示灯,故障前后都以绿色和红色交替闪烁,属异常(正常情况下是稳定的绿色),电源指示灯也是稳定的绿色.查看三菱公司投影机
06/17 13:23
对机器进行模拟检查试验发现,当机器工作30分钟左右,发射输出功率由正常的5W减至0. 6W,电源电流也由正常的1A减至0.4A,此现象基本可说明,故障是由于机内温度变化,引起保护电路动作,造成的输出功率减小.首先手摸功率模块温升正常,测量功率模块各脚电压,发现②脚电压由正常的3V降至1.8V,说明APC电路起控工作.由TK-308电原理图可以看出,APC电路包含了一个温度控制电路Q17,也就是说,APC电路起控一个原因是APC电路本身工作,另一个原因就是温度控制电路Q17工作.由于故障是在机器工我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有6条答案
奥克斯空调是非常不错的。产品在市场上的销量也是比较好。如果是整机不工作的话,那要检查室内机有没有电源输送到外机,如果室外风机运转的话那问题可能出现在压缩机电源这一块哦,几个故障点都有可能,如果有兴趣可以自己试试,不行的话还是另请师傅吧!我们在使用空调的时候应该要按照正确的方法,以免发生意外。
奥克斯空调是很不错的产品,我家用的就是奥克斯空调。如果是整机不工作的话,那要检查室内机有没有电源输送到外机,如果室外风机运转的话那问题可能出现在压缩机电源这一块哦,几个故障点都有可能,如果有兴趣可以自己试试,不行的话还是另请师傅吧!我们在使用空调的时候应该要按照正确的方法,以免发生意外。
奥克斯空调是很出名的空调品牌,质量很好,消费者很认可。奥克斯空调外机不运作内机运作的原因:缺雪种,导致内机盘管温度不够。内机温度传感器或电路板故障,导致测温误差或指令错误。出现问题不要慌张,可以来舒适100网站找专业的维修公司。
你好,能够产生这种现象的原因有很多,要看看你们家的空调是什么情况才能够确定原因。如果是整机不工作的话,那要检查室内机有没有电源输送到外机,如果室外风机运转的话那问题可能出现在压缩机电源这一块哦,几个故障点都有可能。具体是什么原因造成的,建议找专业人士来检查。
您好,如果想要了解空调外机不运作的原因,可以通过以下方法进行验证:设置——cpu信号驱动继电器——继电器工作——输出电压到电机——风机工作没信号驱动继电器——看看驱动电路集成块2003,有的是用三极管驱动的(cpu坏的可能性较小)——有信号到继电器,继电器不工作则继电器不良——继电器有电压输出,但电机没电压,查下线路是否良好——电机有电压但不工作——电机故障。通过这些层层的检验办法,应该就可以找到空调外机不运作的原因了。
奥克斯空调外机不运作内机运作有可能是内机控制板上有问题,另外你换的传感是那里的,是不是内机的,如果说是的,你可以把室内温度设定在18度,然后模式要在制冷哟~
更多相似问题
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:00奥克斯空调外机滴水,老是滴到楼下窗沿上_百度知道
奥克斯空调外机滴水,老是滴到楼下窗沿上
奥克斯空调外机滴水,老是滴到楼下窗沿上...
奥克斯空调外机滴水,老是滴到楼下窗沿上
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
相当小把戏知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
相当小把戏
采纳数:40539
获赞数:68659
参与团队:
空调冬天制热室外机换热器出现凝露水或者化霜水是正常的。如果这些水影响到了生活,可以从淘宝网上购买专用的冷凝水排出装置安装在室外机的底盘上的排水孔上,把冷凝水收集起来集中排放到想排放的位置上。
匿名用户知道合伙人
滴水是对的,没有毛病
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频空调常见故障分析(奥克斯)_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频空调常见故障分析(奥克斯)
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩8页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消费者最喜爱的网站主办:中国电子视像行业协会
售后服务(9:00-21:00):020-
问题已解决
请问奥克斯空调怎么样?
商城特价促销
相关问题       

我要回帖

更多关于 奥克斯空调排名第几 的文章

 

随机推荐