空调加氟接口接口露水

查看: 17930|回复: 7
求助空调外机接口处滴水
在线时间4357 小时
主题帖子积分
偶是邪恶的男淫,让你扑朔迷离。。。
皇帝, 积分 201613, 距离下一级还需 798387 积分
皇帝, 积分 201613, 距离下一级还需 798387 积分
在线时间4357 小时
俺家二楼三楼都接了美的空调,因为一楼当时是客厅,外机挂在与邻居拼墙的上面,有时因为冷热的原因外机的机架和接头处有时候会有滴水(问过维修部的人了,说外机这地方有滴水是正常的)但最近一楼改装成房间了,就是那种一个窗一扇门的房间,然后就是那个房门上方刚好就是空调机,象现在吧,一打空调,二楼三楼的外机的接头处的水滴就会流到一楼的门口,还真滴的个准,刚好把脱在门口的鞋都滴湿了,给一楼的造成的不大不小的困惑,哪位懂行的师傅给出个主意吧,谢谢了
我是今生的水,你是前世的茶,用今生的水沏一杯前世的茶.透明的玻璃杯里,沉淀的是前世的情,沸腾的是今生的爱。
在线时间3267 小时
生日1913 年 8 月 29 日
主题帖子积分
在线时间3267 小时
滴水那在接跟管子啊 !
在线时间593 小时
主题帖子积分
二品巡抚, 积分 19243, 距离下一级还需 757 积分
二品巡抚, 积分 19243, 距离下一级还需 757 积分
在线时间593 小时
{:soso_e162:}
在线时间626 小时
主题帖子积分
眼镜配镜师
三品侍郎, 积分 9211, 距离下一级还需 789 积分
三品侍郎, 积分 9211, 距离下一级还需 789 积分
在线时间626 小时
找个师傅,装根排水管接出去就好了
在线时间4790 小时
主题帖子积分
皇帝, 积分 275372, 距离下一级还需 724628 积分
皇帝, 积分 275372, 距离下一级还需 724628 积分
在线时间4790 小时
楼上的都回答了
当我最想说些什么的时候,往往也是我最沉默的时候......
在线时间4357 小时
主题帖子积分
偶是邪恶的男淫,让你扑朔迷离。。。
皇帝, 积分 201613, 距离下一级还需 798387 积分
皇帝, 积分 201613, 距离下一级还需 798387 积分
在线时间4357 小时
大卫眼镜 发表于
找个师傅,装根排水管接出去就好了
不是空调洞里通出来的那根管子要滴水,要外机的机架和外机的一边的铁壳上不是有螺丝呀啥的那个地方要滴水啦
我是今生的水,你是前世的茶,用今生的水沏一杯前世的茶.透明的玻璃杯里,沉淀的是前世的情,沸腾的是今生的爱。
在线时间4759 小时
主题帖子积分
亲王, 积分 90279, 距离下一级还需 9721 积分
亲王, 积分 90279, 距离下一级还需 9721 积分
在线时间4759 小时
伐上伐落 发表于
不是空调洞里通出来的那根管子要滴水,要外机的机架和外机的一边的铁壳上不是有螺丝呀啥的那个地方要滴水 ...
夏天,空调制冷,为内机冷凝水流出,按照现在的空调安装规范,都要接水管,避免直接流下。
冬天,空调制热,为外机冷凝水流出,这样需要在空调的外机上,有个外机排水口,水管从这里接到排水管。
由于一般用户都节约,冬天很少打制热空调,应用不广泛,所以在宁海,基本上没看到空调外机,有接排水管。
随着社会的发展,冬天应用空调制热的频率增加,和受众广泛。空调制热,外机流水现象会越来越多,外机接水管的要求,会越来越强烈。
也许3年后,每个新安装的空调,外机接上排水管,将成为标准安装规范。
这个是社会,和时代发展的一个过程.
向所有为中华民族的生存与尊严而战斗过的先烈们致敬!!!
在线时间809 小时
生日1989 年 1 月 15 日
主题帖子积分
亲王, 积分 56541, 距离下一级还需 43459 积分
亲王, 积分 56541, 距离下一级还需 43459 积分
在线时间809 小时
水蒸气凝结成水滴呗。。。
心中无敌者,则无敌于天下
Powered by Discuz! X3.2大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
想问问空调露水是什么原因
浏览次数:0
空调漏水的原因一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。空调滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。原因二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现...
空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。原因三:排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。空调滴水怎么办:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。原因四:排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。空调滴水怎么办:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
房天下知识为您分享了一条干货
原因一:室内机发生偏移室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。原因二:配管上结露水由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,...
原因一:室内机发生偏移室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。原因二:配管上结露水由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。原因三:排水管排水不良或被堵住由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可。
你好,内机滴水的可能原因与排除方法:1、内机滤网过脏或蒸发器过脏,使循环风量变小,容易有很多冷凝水,需清洗滤网及蒸发器。2、排水盘处的排水管口有脏物堵住造成排水不畅使得室内机滴水。需清除堵塞。3、排水盘与排水孔的排水管松脱。需确实接好。4、排水盘的排水孔比排水管出墙口低,造成排水不顺。需重新配置或加装排水泵。以上原因会导致水无法排出,可能会被风机从出风口带出。
116702浏览
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:3,asku:1,askr:65,askz:20,askd:18,RedisW:1askR:4,askD:112 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:117
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:空调接水盘下面有很多露水一样的水珠,是怎么回事呢? - 知乎4被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答3添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票您正在浏览信息,点击查看更多服务空调风口设备:空调露水怎么处理?&公司名称:山东傲中集团服务内容:服务范围:所在地:创智新区联系人:王经理联系:(青岛)联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报其他联系:有些空调在使用过程中用着用着就会出现现象,这种现象&&让众多朋友们伤透了脑筋,空调吹出的风与外界外界的温度接触达到一种什么状态才会出现呢?接下里,空调风口设备的小编,讲述一下空调出现这种状况的原因。
  当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。
  1、空调区域范围内的空气湿度较大;
  2、空调区域范围内由...有些空调在使用过程中用着用着就会出现现象,这种现象&&让众多朋友们伤透了脑筋,空调吹出的风与外界外界的温度接触达到一种什么状态才会出现呢?接下里,空调风口设备的小编,讲述一下空调出现这种状况的原因。
  2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
  3、空调本身大温差、低风速送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
  4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
空调风口设备
针对结露处理方法有很多
  1.采用ABS材质的风口,风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度,东莞炎丰的ABS风口就可以有效防止凝露的问题。
  2.空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到房间。由于空调本身带一定的**能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
  3.空调刚刚启动的时候,温度可以设定为26&-28&,一段时间后再调整到自己所希望的温度。
  4.把出风口做成渐扩喷管样式,或者加大送风量。
  5.如果是百叶风口,可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决结露问题也会有一定帮助。
  针对空调露水这种现象,空调风口设备的小编做出了解释同时也发给大家提供了相应的解决措施,如果您有更多相关问题,欢迎联系我们:http://aozhongkt.c2p.rongbiz.com/百姓网提醒您:1)接受服务前请仔细核验对方经营资质,勿信夸张宣传和承诺&
2)任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险,请提高警惕。小贴士:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责。详情请阅读
信息设置为“搞定了!”状态后,其他用户将无法查看您的联系方式。您确认搞定了这条信息吗?重新发布后可使用“刷新”将发布时间更新为最新时间,并将信息排到第一页。商户推广合作加盟服务支持合作伙伴|&| 沪公网安备16号15&G:95&GM:140
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知下载APP无需登录实时接受私信提醒,联系更便捷!或点击下方先登录再进入私信联系空调外机接口漏水是什么原因_百度知道
空调外机接口漏水是什么原因
空调外机接口漏水是什么原因
我有更好的答案
不是漏水,是铜管上的冷凝水。这是正常现象,连接管的维修阀(管接头)没有冷凝水的话,室内机制冷效果就一定差。制冷剂在室外机经过风扇冷却之后,在通过节流减压装置,使制冷剂发生降压及降温的变化,这低温的制冷剂可能在10度C之下,甚至接近0度C,这么低的温度,透过铜管与空气接触,会使得空气中的水分冷凝成水,就像从冰箱中取出一罐4度C的可乐,可乐瓶的表面接触到空气,使瓶的周围全是冷凝水的道理一样。所以,如果这连接管没有冷凝水,代表制冷剂温度过高,则室内侧就无法获得足够冷的冷气了。
采纳率:100%
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
本回答被网友采纳
空调外机接口处漏水的原因及解决方法:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高。解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。可针对具体情找出对应的措施即可。希望以上回答能帮到你