[导读]教你看懂中央空调自控系统。
  1. 中央空调系统哪些部分需要配置自动控制?
  主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。
  2. 末端设备,例如新风机组,空调机组等一般本身没有带自控系统,需另外配置自控系统好理解,但是冷热源主机部分不是都自带了控制面板吗,为什么也要配置额外的控制系统?
  冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停;此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。
  3. 末端设备配置自控系统有什么作用?
  控制系统的作用无外乎几点:
  1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
  2) 设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
  3) 有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。
  4. 为什么有时需要采取联网监控?
  如果空调系统很大,末端设备众多而且分散,控制系统的维护,例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃,都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便,如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机,就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态,还可以远程设定参数,记录历史数据,故障监视,自动报警等都非常方便,这就是联网监控的好处。
  5. 什么叫上位机、下位机?
  上位机是指:人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。简言之如此,真实情况千差万别不离其宗。上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。
  在概念上控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系但上位机和下位机是可以转换的。
  6. 什么是点表?
  除一些简易的控制系统外,正式的控制系统设计都应该做出点表:
  点表说明:
  1) 横向列出了四种类型的控制变量:
  DI――数字输入,例如开关状态,报警状态等一切只有0,1两种状态的变量;
  AI――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数;
  DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制,例如电机的起停,蝶阀的开闭等;
  AO――模拟输出,用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀,变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节。
  2) 纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等。
  3) 点表是配置控制设备的最重要依据,例如AI总计有3个,可能需要配置三个不同的传感器,如温度、湿度、压力传感器等;AO有4个,就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等。同时点表还是配置DDC控制器的最重要依据,例如经过统计,有AI点3个,AO点4个,DO点6个,DI点8个,那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数,例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC。即DDC本身的点数太多,造成浪费,太少,又不够用。
  7. DDC和常规的温湿度等控制器比较,有什么不一样?
  最重要的区别在于:
  1) DDC是可以二次开发的,即可以编程改变功能,千变万化,可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器,功能是做死的,不会改变控制程序。
  2) 具备远程通讯构成网络的功能。
  3) 还能扩展应用,例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等,用一个触摸屏连接多台DDC做一个经济型的联网监控。
  8. DDC复杂吗,容易使用吗?
  DDC经过长期的发展,现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能,否则那不是一台真正的DDC控制器:
  1) 前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个,就不能用,如果AI和DI能相互转换就好了,所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了。
  2) DDC需要连接的AI型传感器多种多样,例如有0~10VDC电压型的、4~20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等,最好都能连接,而且每个端口都能灵活定义,这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围最好也能灵活设定,通用性就更强了。
  3) DDC需要编程,应该配套相应的编程软件,最好要简单易用,如果要从头写代码编程,那就太难了,所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电动阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态,那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个,例如AI5,输出通道AO是哪一个,例如是AO3,再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等,最后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了,用电脑通过数据线下载到DDC里面。
  4) 好的DDC最好还能通过随机携带的小键盘编程,这样在没有带电脑的情况下也能修改控制逻辑。
  5) 如果DDC已经连到控制网络上,即联网监控的,程序应该能够通过网络远程下载。
  所以总的来说,DDC是高度智能化的东西,好的DDC编程不但容易,而且有趣,远非一般的控制器可比。
  9. 关于控制器,有PLC和DDC之分,到底该选择哪种呢?
  控制系统按照应用场合不同可以分成两种大的类型:工业自动控制和楼宇自动控制,工业自动控制中往往采用PLC实现过程控制或者数控设备的控制,而在楼宇控制中,往往采用DDC实现建筑电器设备的自动控制,例如空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等,DDC是直接数字控制器的缩写(Direct Digital Controller),是由PLC发展而来的 ,和PLC可编程序控制器相比,有以下特点:
  PLC &更通用,可编程,控制精度高。
  PLC &应用水平取决于编程者对工艺或设备的熟悉程度。
  DDC &对于空调自控,有更好的性价比。
  DDC &固化了大量的控制程序,例如焓值控制,新风补偿控制等,常见的空调控制要求几乎都有现成的程序,大大减少了编程调试工作量。
  DDC &常备显示界面,更容易使用和维护。
  所以世界范围内,空调自控通常采用DDC控制器。
  但是,对于有经验积累的空调节能公司也很多采用PLC,但更需要暖通专业知识和现场调试能力及时间。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!
100/100字符
全部评论(0)
千家智客APP
千家智客客户端
在这里,读懂智能行业!中央空调系统的数据分析与控制策略是什么时候的赛题_百度知道
中央空调系统的数据分析与控制策略是什么时候的赛题
我有更好的答案
1 提高室内温湿度控制精度所带来的节能效果
在建筑中,室内温湿度的变化与建筑节能有着紧密的关系。据美国国家标准局统计资料表明,如果夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗;如果冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将室内温湿度控制在设定值精度范围内是空调节能的有
效措施。欧美等国对室内温湿度控制精度要求为:温度为±1.5℃,湿度为60%±5%的变化范围。br传统的运行方式,由于缺乏准确的控制,实际温度误差通常>°C,造成夏季室温过冷、冬季室温过热的现象,能耗的浪费通常很大,通过楼宇自控系统的优化运行和精确控制,若能使空调系统的运行温度和设定温度差在0.5℃以内,这样仅通过温度的精确控制就将能带来很好的节能效果。
2 新风量控制带来的节能效果
根据卫生要求,建筑内每人都必须保证有一定的新风量。但新风量取得过多,将增加新风耗能量。以我国上海地区酒店为例,在设计工况(夏季室温26℃、相对湿度60%,冬季室温22℃相对湿度55%)下,处理1kg室外新风量需冷量6.5kWh,热量12.7kWh,因此在满足室内卫生要求的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。br新风量应该根据室内允许CO2浓度来确定,C02允许浓度值一般取0.1%(1000ppm),采取固定新风量的方式是不够精确的,因为随着季节和时间的变化以及空气的污染情况,室外空气中C02浓度是变化的,同时室内人员的变化自然对新鲜空气的需求也发生变化,所以最为合理的方式是根据室内或回风中的C02浓度,自动调节新风量,以保证室内空气的新鲜度,控制功能较完善的楼宇自控系统可以满足这些控制要求。
3 空调水系统平衡与变流量管理
空调系统的节能控制算法是智能建筑节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温度环境的自动控制,同时可以得到相当可观的节能效果。
空调系统的热交换本质是一定流量的水通过表冷器与风机驱动的送风气流进行能量交换,因此能量交换的效率不但与风速和表冷器温度对热效率的影响有关,同时更与冷热供水流量与热效率相关。通常在没有采用对空调系统进行有效的空调供水系统平衡与变流量管理时,常规的做法是以恒定供回水压力差的方式来设定空调控制算法,结果温湿度控制精度很差,能量浪费也极明显。这是由于在恒定的供回水压力差之下,自平衡能力低,流量值与实际热交换的需要量相差甚远,往往因此造成温、湿度失控,能量浪费和设备受损。br通过对系统最远端和最近端(相对于空调系统供回水积水器而言)的空调机在不同供能状态和不同运行状态下的流量和控制效果测量参数分析可知,空调系统具有明显的动态特点,运行状态中楼宇自控系统按照热交换的实际需要动态地调节着各台空调机的电磁阀,控制流量进行相应的变化,因此总的供回水流量值也始终处于不断变化之中。为了响应这种变化,供回水压力差必须随之有所调整以求得新的平衡。应通过实验数据建立变流量控制数学模型(算法),将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。br动态变流量控制系统利用变频控制技术,改变空调系统循环水的流量和温度,可保证整个系统在满负荷及部分负荷情况下,均处于最佳工作状态,从而最终达到综合节能的目的。
4 自适应化检测控制所带来的节能效果br由于现代写字楼的人员流动较大,经常有很多人不在办公室中,办公室的空置率较高,按传统的空调运行方式,很难对这种变化的热负荷进行检测。楼宇自控及智能化楼宇电气系统则可以很好地对这种变化提供相应控制策略。据统计,通常写字楼中,工作人员
不在办公室的比例约为40%,智能化的中央空调系统可以自动检测到这种负荷的变化,在人员减少的时候,自动通过调节水温差、风量等方式调低系统的冷/热量供应,达到节能的效果。
机电设备的最佳启停控制效果br办公和商场等建筑,夜晚是不需要开空调的,为了保证工作开始时室内环境的舒适,就需要提前对建筑进行预冷、预热。另外,室内温度是惯性很大的被控对象,提前关闭空调也可以保证室内温度在一定的时间内变化不大,楼宇自控系统通过对空调设备的最佳启停时间的计算和控制,可以在保证环境舒适的前提下,缩短不必要的空调启停宽容时间,达到节能目的。同时在预冷或预热时,还可关闭室外新风阀门来节省能耗。br在实行多种电价的地区,利用楼宇自控系统,通过与冰蓄冷设备、应急发电机等配合,可以在用电高峰时,选择卸除某些相对不重要的机电设备,减少高峰负荷,或投入应急发电机以及释放存储的冷量等措施,实现避峰运行,降低运行费用。
6 通过克服暖通设计设备容量冗余带来的效果
目前,我国绝大多数暖通系统,为了保证能在最不利的环境下正常运行,在设计时往往采用静态方法计算负荷,而且还乘以较大的安全系统,以致于在设备(如制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵、风机等)选型方面往往偏大。暖通系统是一个典型的动态系统,一年之中的负荷绝不是均匀分布的,即使是一天之中的负荷也是随时间而变化的。不恰当的冗余将会造成能源的浪费,而这种冗余是很难用人工监控的方式加以克服的。由于智能建筑科学地运用楼宇自控系统的节能控制模式和算法,动态调整设备运行,可有效地克服由于暖通设计带来的设备容量和动力冗余而造成的能源浪费。
7 通过优化运行方式所带来的节能效果
通过智能化控制器中内置的各种优化运行的数学模型,使建筑电气设备在合理、优化的方式下运行,以节省大量能源。如在计算机房、实验室等特殊场合中,设备可能发热量大,在过渡季节可自动加大新风量的引入,利用新风进行降温,既满足温度要求,又大量节省了能源。这种运行方式的数学模型,内置在空调设备的自控装置中,在环境条件适合时,可自动或手动启动优化程序。见表1所示。
8 对照明、电梯等系统的自动控制带来的节能效果br通过自动控制公共区域的照明灯、泛光灯、景观灯以及电梯、扶梯等,可解决“长明灯”、“永动机”的问题。通过楼宇自控系统可以对这些系统进行合理的控制,如上班时自动全部开启所有的灯光、电梯等设备,而下班时则自动关闭大部分灯光和电梯,只留下少量的设备运行保证最低运行需求。这样通过准确的定时控制,比人工运行可带来5%以上的节能效果。此外,还可对室外光线进行预程调光控制和窗际调光控制,极大地降低了能源消耗。
9 能源管理系统的应用效益
开发能源管理软件,建立能源管理和控制系统(EMCS),实现能耗跟踪、节能的远程及就地控制。能源管理系统由各种计量仪表和软件程序组成。安装于各种基本的空调设备(如制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵、风机等)上的计量仪表不仅可以在系统运行时采集该设备的适时运行原始数据,还可以协助中央控制器,在系统软件控制下,实现系统的节能运行。软件程序则是能源管理系统的中枢。br首先,由各种计量仪表采集的设备运行原始数据,通过数据传输通道传输到中央处理器,利用软件程序对其进行分析整理,从而建立系统高效低能运行数据库并集成在能源管理系统软件中,为以后的能源管理提供基本依据。br然后,在空调系统的运行过程中,各种计量仪表采集相应的运行数据传输给中央处理器,通过软件程序的对比分析,拟出系统的运行曲线,从而判断系统是否处于节能运行状况。若发现运行异常,系统软件可根据采集的适时运行数据及所拟合的运行曲线,自动确定故障部位、发出声光报警信号,通知故障检测程序自动排障或指示设备管理人员人工排障。br此外,能源管理软件还可自动存储或打印设备运行数据和运行曲线,为后续的系统完善提供可靠资料。各种计量仪表也可通过显示屏直接显示运行数据,提高管理人员的节能意识。
10 对楼宇电气设备自动控制将延长设备的使用寿命
通过对楼宇电气设备的自动运行控制,可自动停止各种不必运行的设备,如自动停止无人员区域的空调器设备,下班后停止大部分电梯和照明设备等,并自动进行运行时间均衡,如空调主机的运行时间均衡、电梯的运行时间均衡等,使各设备自动达到均衡运行的目的,可有效地提高设备的运行寿命周期。
11 楼宇电气设备的自动控制会减少运行人员的开支费用
通过对楼宇电气设备的自动运行控制,运行人员可以在中控室对所有设备进行操作,对运行状态、故障信息进行监控,这样在一幢大型的高层大厦中,设备现场管理人员可大量减少,即可大大减少运行及维护人员的数量。br通过建筑电气设备优化集成,将开拓建设智能建筑的一个崭新途径,所带来的效率提高是显而易见的,我国是一个人均资源相对缺乏的国家,通过这种方式,可更好地实现节省资源、节约能源,将给国家、用户带来较大的利益,同时为我国智能建筑电气产业领域的企业带来更好的发展空间。
VpnVip资讯教程,软件使用平台。
操作系统/系统故障
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PLC控制中央空调,编程中可分为哪几个部分?如何控制的?想系统化的了解。请高手指点_百度知道
PLC控制中央空调,编程中可分为哪几个部分?如何控制的?想系统化的了解。请高手指点
我有更好的答案
不知道您想用PLC控制什么样的中央空调? 若是只控制一台涡旋压缩机,水冷冷水型机组,使用普通外平衡式膨胀阀,高低压触电式保护器,就很简单。 首先要有4个模拟量输入,检测冷冻水冷却水进出水温度,冷冻水温度用来控制开关机,同时用作冰点保护。冷却水温度一般只做显示。 4到6个触点输入,一个高压保护,一个低压保护,一个过流保护,一个水流开关保护,还可以加个相序保护或接个机械式的冰点保护。 若希望保护全面点,还可以检测膨胀阀后温度,压缩机回气温度。 再全面点还可以加个电流互感器,检测压缩机电流,加装冷凝温度探头。 再全面点还可以加装高低压压力变送器。
采纳率:69%
你要说出实现怎样的控制啊- -
主要是温度采集,实现智能控制。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调控制器的设计_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调控制器的设计
&&该设计是本人的毕业设计,主要是用单片机控制的空调控制。希望对其他人能有参考作用。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 分体空调控制器 的文章

 

随机推荐