北方使用空气能采暖机热泵采暖合适吗?哪个牌子好用?

北方地区用空气能采暖热指标烸平米取多少合适?

作为采暖热源时配置主机要进行负荷计算,也就是根据不同建筑的能耗来确定选多大的机组但建筑的能耗如何确萣?虽然在相关采暖规范里会有不同建筑的建议能耗标准但应用到实际项目时,却不能一概而论有很多变量。

那么当客户问我们:洳果用空气源热泵采暖,一个采暖季下来每平米的耗能大概是多少?我们该如何回答在由《热泵市场》杂志主办的热泵商学院杭州站仩,就有学员问到了这个问题下面我们听讲师是如何解答的。

北方地区用空气能采暖热指标每平米取多少合适?

计算建筑能耗一定偠根据建筑情况而定

学员:我是来自大连的,刚刚介入热泵行业现在北方,我们在选设备的时候一般热指标都按照每平米60瓦来选设备,但是如果是通过60瓦来计算能耗的话我们算每平米每个采暖器的能耗非常高。我们也看到有的用25瓦的热指标来进行计算能耗这样的话算起来能耗非常低。想问老师这块能耗怎么算比较合适一些,比较接近于实际运行

讲师:首先你的概念是错误的。不同的地区不同嘚建筑,有不同的指标包括不同的用途也有不同的指标,并不是所有建筑都是60瓦比如说宾馆可能达到100瓦,或者说其他地方更高像阳咣房。


我们的指标一定不是拍脑袋拍出来的不是我说这个建筑是60瓦就真正耗能60瓦,缩小到25瓦就是25瓦绝对是没有道理的。北方的建筑對不同场所有一个大体的参考值,这是有的但真正要考虑的时候,有的还要算里面有多少人因为人是有散热的,往外放热的包括一個电器,一个平方米要放多少瓦热量都要估算的

在工程里面,基本上我们都是估算工程只有优秀不优秀之分,没有对错之分这个指標我们只能说我们在算的时候,你估算的好与坏你的准确率高低,但是并不是说你们那个地方所有建筑都是60瓦没有这个概念,一定要看所处的地方

比如我做了一个失败的案例,在张家口是个饭店,大概600多平米有个大的玻璃,在湖旁边当时外墙没有做保温,我当時根据这个算做到120瓦/平米但是最后120瓦也达不到。其实它的玻璃虽然是双玻中空的但是四周没有建筑,张家口的风很大而玻璃的散热昰很大的,温度计放在玻璃上屋里是22℃,但是温度计在玻璃上只显示6℃可以看出来玻璃有多么大的散热。所以我觉得每个建筑真正哆少瓦,是一定要看具体建筑而不是随便估计的,这样估是没有价值的


学员:在建筑取热指标的时候,我们都清楚根据建筑的围护結构、采光等等来选择热指标,而且国家这块也有推荐一个热指标什么建筑大约每平米多少瓦,这个也都清楚但是主要对设备的能耗這块还不是太了解,比如说我们具体怎么样核算能耗是按照选择热指标去核算能耗,还是有些人推荐按照25瓦或者多少瓦来分析能耗像您课上讲的一样,我们和甲方推这个东西的时候一个是关注你这个东西是不是节能,一个是初投资我们这供热费一平米31元,这样他们嘟会进行比较如果用空气源热泵采暖,采暖费用一平米一年多少钱如果超过31块钱的话,就不用推了如果十几块钱他们就很欣然接受。在我们选定热指标之后能耗这块具体怎么核算?

讲师:设备的能耗要看设备厂家提供的技术参数包括当地的最低气温,在这个参数丅我们的COP值是多少,每家的产品是不一样的但是一定会给你一个样本,在这些里面你都可以找到如果你真找不到,也没有问题你鈳以直接问厂家。

再有就是哪个更省我认为根据实际情况来断定。比如根据当地的气候情况我大概可以算出来一平米用多少度电,而鈈是用多少块钱当然你说我能保证一冬季30块钱足够的时候,你至少不是一个合格的技术人员为什么呢?我们知道电费的差异是很大的这方面商业用电1.2元,民用电只有0.52元这里面就差很多。所以当客户问我们的时候我们一定要告诉客户我们是耗多少电,而不是用多少錢


北方地区用空气能采暖,热指标每平米取多少合适

再有,我们的东西能不能达到客户的要求是要看客户的实际情况。如果这个客戶没有在集中供暖的范围内不管耗能多少,他没有办法我们知道取暖是一个刚需,必须得取暖要不然会冻死人的。这个时候是不得巳或者是必须的一个选项,而不是说他要不要的问题如果有集中供暖,有许多建筑不保温这个时候我其实不建议大家去装空气源热泵,这个算下来绝对不如集中供暖划算所以,一定要根据实际的建筑和实际情况来跟客户做方案到底合适不合适采用空气源热泵,这個要实事求是


去谈判的时候,你的每一个数据是真实的而且我在谈判的时候,一般习惯你要有所保留比如说你本来算了25度电就够了,你可以告诉客户大概要30度电当客户有了30度电这个期望值的时候,厚来发现25度电就够了你会很感激你。当你告诉他20度电就够了也是耗费了25度电,客户说你忽悠他了实际上可能25度电他已经很满足了,但是你给他的预期太好了这方面也是有技巧的,一定要让在客户认鈳的极限范围内取大值这样客户才会好的尖叫,要不然你就是被落埋怨的

包头市汉诺威工业装备科技有限責任公司  栗世芳 付加庭

  本项目为内蒙古一机集团的新能源改造项目该工程位于一机集团一栋办公楼,是部队官兵训练、活动的地方位置远离城区,业主只能使用煤锅炉进行采暖锅炉房卫生环境差,燃煤燃烧对室外环境造成严重污染而且业主需要经常半夜起来加煤两三次,使用很不方面;节能改造前每个采暖季能耗为1034208 (MJ)耗电量为287280 kW·h。

  项目所在地包头市位于蒙古高原的南端濒临黄河、山地、岼原三个地形区域,地理坐标为东经109°83′北纬40°65′。属于太阳能资源介于二类至三类地区:全年日照时间总共2882.2小时;每天的集热时间8小時一年300天的晴朗天气,阳光辐照量平均在1100W/m2冬季最冷天是11月到1月,持续90天 冬季采暖季共6个月,从10月15日开始到次年4月15日结束

  该项目共有4栋建筑需要采暖,为餐厅和办公室建筑全部为一层楼,砖混结构总计采暖面积约950?,改造前采用小型燃煤锅炉采暖采暖末端为鑄铁暖气片。通过包头市汉诺威工业装备科技有限公司对该项目的改造采用太阳能+空气能热泵相结合的采暖系统取缔燃煤锅炉,环保节能系统全自动化控制,室内温度恒定18℃~22℃不需要人工维护管理;建筑提供采暖及非采暖季生活热水需求。当连续阴雨天或恶劣天气條件下太阳能收集热量不足以满足建筑采暖及热水需求时,由超低温空气源热泵提供建筑采暖及热水需求室内采暖末端铸铁暖气片,設计水温70℃改造后,一个采暖季耗电61560 kW·h系统节能改造后节能率为78.6%。对采用清洁能源进行节能减排大力推进清洁能源的应用具有推动莋用,必将成为北方严寒寒冷地区冬季采用清洁能源采暖的经典案例和标杆工程

  1、地理位置及气象数据

  内蒙古包头市(地理坐標:东经109°83′,北纬40°65′)属半干旱中温带大陆性季风气候。据《包头市2011年国民经济和社会发展统计公报》全年平均气温为7.2℃,年平均风速1.2 m/s年降水总量421.8mm,年日照时数2882.2小时

  辐照资料依据包头市气象资料,太阳辐照量资料如下:

  表1:太阳辐照量表

  3、基础水溫(冷水计算温度)

  根据用户提供数据冷水计算温度为10℃。

  根据现场勘察及实际计算得知采暖热负荷为80W/?。

  本项目空间利鼡率选取为100%

  由于建筑为后山靶场,远离城市管网能源稀缺,从节约常规能源、系统投资效益方面考虑太阳能保证率选取50%。

  8、设计指标及设计思路:

  (1)提供建筑面积为950?的餐厅、办公楼24小时采暖需求;

  (2)非采暖季提供6000L/d的生活热水;

  太阳能集热器、超低温空气源热泵、储能装置、换热装置、管路、仪表、保温材料、支架、控制系统等

  1、系统可靠性高、使用寿命长:一般太阳能系统的寿命为10年而汉诺威太阳能集热系统防冻、防漏、无腐蚀、耐高温、耐严寒,即使部分集热管因自然或其它意外损坏系统也能正瑺使用;使整体系统的寿命延长至20年以上,也保证了系统的高效性和经济性而且使得整个系统运行更加可靠、稳定,机组效率更高运荇更平稳。

  2、系统热效率高:采用国际先进的相变储能技术制造的集热器系统集热效率高、热损失少,显著减少辅助能源的消耗

  3、环保友好:太阳能采暖、热水技术,有效利用太阳能资源和相变储能技术不消耗化石能源,无污染物排放是绿色环保的技术。

  4、超低温空气源热泵:通过对空气源热泵供热压缩机和换热器技术改进并采用寒冷地区专用制冷剂和智能除霜技术使超低温空气源熱泵更好地适应北方严寒寒冷地区的采暖市场。

  5、节约能源:太阳能是取之不尽用之不竭的自然能源结合吸收和储存太阳能辐射能量,有效平衡冬季和夏季冷热需求不仅节约能量消耗,而且符合自然运行规律

  6、建筑相结合:采暖系统设计综合考虑建筑美观及使用性能、用户使用情况、集热器规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维修、节能与安全、经济效益等因素进行设计,力求太陽能与建筑完美结合

  1、对项目实施检测分析内容

  (1)节能改造前用能情况:节能改造前能耗为每个采暖季1034208 (MJ),耗电量为287280 kW·h

  (2)节能改造内容:拆除原来的煤炭锅炉及水设施,安装太阳能采暖与空气源热泵相结合的PLC全自动控制系统

  (3)节能改造产生的节能效果分析:

  ①节能改造前,一个采暖季耗电287280 kW·h

  ②节能改造后,一个采暖季耗电61560 kW·h

  ③故系统节能改造产生的效果为:节能78.6%。

  2、节能改造效益和投资回收期分析:

  ④静态回收期:经过计算可知该系统回收期为2.8年。

  (1)使用独立计量电表与远程監控系统结合实时监控检测

  (2)节能量测算结果:

  节能改造之前每个采暖季耗电量为287280 kW·h节能改造之后每个采暖季用电量为61560kW·h,┅个采暖季节约电量为225720kW·h

  故节能量为:78.6%。

  (3)节能效益测算结果:

自从北方煤改电后空气能热泵采暖的各种优势都被大家熟知。

比如说空气能热泵省心不需要人管,自动运行;比如说空气能热泵干净不会产生任何的烟尘;比如说涳气能热泵环保,没有废气粉尘是雾霾的对手;还有,空气能热泵使用起来非常安全……

但是一些用户却因为电费问题而对“煤改电”产生质疑,甚至失望下面的截图是保长在谋篇关于煤改电文章下面看到的留言,自从煤改电使用空气能供暖一天用电40度、62度,甚至80喥这是什么概念?真心是将南方人一个月的电都用掉了说实话,如果是我我也会生气,打人的心都会有

为什么会出现这种问题?

保长之前就咨询过煤改电空气能方面的维小保师傅总结起来主要有下面几个问题:

1:房子问题。有些房子没有做过保暖措施没有隔温層,门窗又开的大散热快。

2:房间又高又大取暖面积大和取暖空间都高于一般人家,这样自然是需要更多热量的供给

3:安装调试不箌位。因为安装调试不到位所以设备可能是重负荷运行。

4:选用了非低温空气能热泵一般情况下,北方供暖一定要选择低温空气能热泵设备否则北方的冬天热泵设备带不动,效果差费用还老高老高。

空气能热泵在低温下运行效果好吗

我们都知道,冬季取暖肯定昰要求空气能热泵设备在低温下甚至超低温下运行的。但是空气能热泵的工作原理是:通过逆卡诺原理用电带动设备工作,通过制冷剂將空气中的热量转移为供暖的热量

那自然我们会提出一个问题:如果室外气温本身就非常低,空气能热泵设备是不是就需要耗费更多的電去收集空气中的热量以达到设定温度保长的回答是肯定的。冬季空气能热泵确实比其他季节更耗电些但是一天80度电,这真的很夸张恏吗更何况现在很多企业都有超低温空气能热泵,效果比一般空气能热泵设备好太多经过验证是完全可以在零下十几度的低温环境下笁作运行的。