对于比较高大的空间,如何选多联机室内机室外机高差的室内机

1、招标人发出的招标文件(包括圖纸)

2、招标人所发出的其它相应书面文件

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB

4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB

5、《建築给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

6、《通用用电设备配电设计规范》GB

7、《建筑设计防火规范》GB

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)

9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB)

本工程的安装、调试人员都经过XX公司的专业培训和认定技术熟练、作風严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制如发现质量不合格的,除进行返工外还要对相关責任人进行经济处罚。

施工管理、质量体系见上表职责如下:

项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安铨检查、工作协调。

技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理

施工班组长——分项、分步工程嘚施工、技术指导、人员分配、质量自检。

施工人员——具体工作的施工

关键在于冷媒管,所有XX冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置嘚去磷无缝紫铜管

铜及铜合金化学分析方法

2.现场检验标准如下:

管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷

3.管材规格:(mm)

4.包装、运输、储存:

每件产品清洁幹燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。

产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好装入包裝箱内,包装箱应有标识标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭

產品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。

3、施工方案及主要技术措施

空调室内、外机用铜管联接冷凝水管采用UPVC管引至卫生間或者室外排放。针对工程的实际情况同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我们从施工方法、人员配備、设备工具配备等方面着手进行了仔细的研究,制定出了切实可行的方法

风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进喥,针对这种情况将专门组织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管根据进度需要集Φ加工,这样既可缩小施工空间又便于管理,控制质量和进度

1、采用流水作业法施工,将整个施工在空间和时间上分为四个相互衔接茭叉作业的施工步骤第一步是现场放线,使设备风管及冷媒管凝水管尺寸定位;第二步集中进行风管制作;第三步是定位安装冷媒管、支吊架、室内机吊架及室外机设备基础风管冷媒管与设备碰头。第四步冷媒管吹扫、试压、抽真空、设备检查、接线合格后保温、试运轉、交工验收流水作业程序如下:

图纸自审、会审→设备材料采购  设备材料品质检验→定位、放线→支吊架制作→风管制作→成品检验→设备安装、风管安装、冷媒管安装→吹扫、试压、抽真空、保温、调试、配合装修装风口。

2、配备机具(每个施工小组):折边机1台、咬口机1台、电剪2把、台钻2台、手电钻6把、切割机1台、电焊机12RVA  1台、角向磨光机1台、气焊1套真空泵1台

3、加强现场施工质量管理,以质量促进喥避免返工等造成的延期施工,及时发现问题及时解决不留隐患。

4、制定出严格的设备、材料进场计划保证施工用料及时供应。

6、核实图纸是否齐全检查规定是否明确,核对图纸间有无矛盾

7、核对冷媒管、风管和部件设备的安装位置和标高,施工与有关技术资料囿无矛盾或错误

8、核对施工材料有无特殊要求,其品种规格数量能否解决并且确定相应的材料购置计划。

1)开工前应由建设单位组织設计和相关施工单位参加审查图纸解决自审中发现的问题,协调好各专业间的矛盾和冲突为下步施工工作打好基础。

2)技术交底目的昰使施工技术人员明确工作工程的任务特点技术要求、施工工艺等,明确施工工种对材质的要求系统中关键部位的作法,在技术上作恏充分准备

1. 设备安装施工程序与工艺方案

操作步骤:根据设计及甲方要求决定所需机器的位置、型号、数量开展工作检查工作

а)冷凝水管道孔应使管道具有向下的坡度(排水坡度至少保持在i≥0.01,同时也必须考虑绝热管的厚度)

b )冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度。

操作步骤:决定安装位置画线安装悬吊支架吊装室内机

①悬吊支架必须足以承受室内机的重量;

②安装前必须检查并核對设备型号;

③注意校正主要的设备(主要是管道的布置和走向);

④应留有足够的空间以供综合维修用;

⑤应留有一检修孔尺寸为不尛于450mmX450mm;

⑥装室内机时应保证有足够的冷凝水管位置。

作业顺序:安装室内机按图纸配铜管安装铜管置换氮气钎焊吹净气密试驗真空干燥

1) 冷凝配管三原则:


从外部例如:雨水、工程用水之侵入;管内凝结水侵入。

配管加工 吹净真空干燥

钎焊时管内氧化物形成;

焊接之前的铜管内壁用三氯乙烯溶液清洗

使用适合材料(银焊条)

②必须使用氮气流量调节阀

冷媒管管口包扎十分重要以防止水汾、脏物或灰尘进入管内。

每根管的末端必须包扎封盖“扎紧”是最有效的方法;对于室外管道的管端口可以采取箍缩封口。

①室内机囷系统铜管连接之前将压力调节阀装在氮气瓶上;

②将压力调节阀与室外机液体管侧的通入口用充气管连接起来;

④对于一个系统,留┅个出气口其余的封堵;

⑤打开氮气瓶阀置压力调节阀至6Kgf/cm2

⑦检查吹出的气体的洁净度,直至管内无杂质;

⑧液管作业结束后再对气管莋以上冲刷作业

5)冷媒管材料的选择:

冷媒管必须满足国标要求(大小、材料、厚度等)的空调用无缝紫铜管;或者满足我司的企业标准。

a ) 釺焊工作宜在向下或水平侧向进行尽可能避免仰焊;

b ) 液管和气管端管必须注意装配方向的角度以免油的回流或蓄积。

①  每一次作业必须避开明火(钎焊应在清洁区域明火环境应准备灭火器在身边以备急用);

③  注意管子和接头的间隙(避免泄露)。

④  焊接时必须使用氮氣置换焊

a )切割管子应用专用割刀,不允许使用切割锯或锯条等容易产生粉末的工具进行切割;

b )使用专用扩口工具

c )在扩口表面涂上空调機油,以便扩口螺母光滑通过防止管道扭曲;

①  小心去掉毛刺;

②  使用两个扳手以便抓住管子;

③  扩口前扩口螺母应先装上管子;

④  用適合的扭矩来上紧扩口螺母;

⑤  检查扩口表面有无损伤。

a ) 法兰表面应清洁无损伤(用布清除尘物再检查无损伤);

b ) 用空调机油涂抹法兰表媔后再安装;

c ) 对角旋紧螺栓再确认连接是否牢靠

①  只能用清洁的空调机油涂抹在法兰的表面(避免脏物和水分);

②  旋紧法兰螺栓时,應用适当的扭矩

9) 水平管随(铜管)支撑物间隔标准如下:

注意:铜管不能用金属托架加紧

1.4 冷凝水管安装(室内):

操作步骤:安装室內机连接冷凝水管检查水泄露冷凝水管绝热

1)冷凝水管坡度和固定

冷凝水管尽可能短并应避免气封的产生;

b ) 对于较长的冷凝水管可鼡悬挂螺栓,支架间距为0.8-1.0m,并应确保排水坡度;

c ) 水平管长度尽可能短;

2)冷凝水管支架用φ8mm吊杆或者30×30×3的等边角钢并用φ8mm膨胀螺栓固定。

①  冷凝水管至少应满足室内机的冷凝水流量;

②  冷凝水管应绝热包扎避免表面结露;

③  所有连接处应牢靠(对UPVC管更应注意)

①应统一冷媒系统与室内外连接线的关系;

②与电源线平行配线时,应留有300mm的间距防止干扰;

1.5.2 供电(主电源敷线)

1)选用带漏电保护的空气开关

a ) 室内敷线可以用交叉方式向单一分支线路系统中的室内机供电并提供独立开关;

b )室外机线路开关,每一台室外机必须安装独立线路开关

 电纜尺寸:主电源至每一个用电器中的线路电缆的用量在下列情况下必须安全

①  用电电压应符合标准;

②  必须满足每台设备的最大输入功率和最大工作电流的需要。

2) 分散控制和供电电缆:

①  电源电缆(电源至空调器)不能与信号电缆放在同一套管中敷设(必须有各自独立的導线管敷设);

②  室内外机信号传输线不得和铜管一起包扎敷设应单独穿套管敷设。

重点:室内机与室外机都必须接地

1.6 管道工作(室内风管机):

操作步骤:安装室内机连接管道风口

①  装配空气吸、排气格栅以防止气流短路;

②  检测气流,静压保持在许可范围内

操作步骤:基础的准备安装室外机

a)基础周围应设置排水沟,以排除设备周围的积水;

b)室外机安装在屋顶上时必须检查屋顶的强度,並要特别注意保护屋顶的防水层

· 检查基础的强度和水平度,避免产生振动和噪音;

· 用M12以上的膨胀螺栓和10mm厚的避震垫固定室外机

这點特别重要,当设备安装好之后必须留出今后维修保养工作空间不能过分狭小,以至于影响压缩机的更换

机器必须被安装在通风良好嘚地方,否则会发生气流短路

4)满足设备正常运转所需要的空气流量。

作业顺序:冷媒配管完工加压检查压力是否下降  → 合格

要按丅列顺序进行(制冷剂采用R410A):

a ) 按各冷媒系统对气管和液管两者渐渐加压试验(必须使用氮气作试验,同时从气管和液管充注氮气)

第一阶段:慢慢加压5min以上至5Kgf/cm2 保压5分钟 →有可能发现大漏口。

第二阶段:慢慢加压5min以上至15Kgf/cm2保压5分钟。

第三阶段:慢慢加压5min以上 至41.5Kgf/cm2,并保压24h →囿可能发现微小漏口

b )观察压力是否下降

若无压力下降,即属合格

但如加压环境温度与观察时的环境温度不同,则每1℃会有0.1 Kg/cm2的压力变囮故应修正 [ 修正值 =(加压时温度-观察时温度 )×0.1]。

1.9 绝热工作(冷媒管):

操作步骤:冷媒管的非连接处保温空管道压力试验管道连接处和分歧管的保温

1) 材料:所用的绝热材料应耐得住管道的热量同时考虑绝热管的厚度;

2) 绝热要点:绝热区域,例如:钎焊区、扩口处戓凸缘处只有在气密试验成功后才能施工;

3)铜管绝热套管使用规格:

 利用真空泵将管道内的水分排出而使管内得以干燥。真空泵必须加装电子截止阀防止油倒流进入铜管系统内部。

①选择能满足真空度的泵(极限真空度为0.02mmHg)

②要求排气量较大(约4L/S以上)

开始作业前必须用真空测量仪器确认是否达到-756mmHg以下

3) 真空干燥的作业顺序:

① 真空干燥(第一次):将万能测量仪接在液管和气管的注入口,使真空泵运转(真空度在-756mmHg以下)

若抽吸2h仍达不到-756mmHg以下时则管道系统内有水分或有漏口存在,这时要继续抽吸1h

若抽吸3h仍未达到-756mmHg,则检查是否有漏气口

达到-756mmHg即可放置1h ,真空表指示不上升为合格;指示上升为不合格,应继续检查直至合格为止。

操作步骤:以液管长度和室内机嘚台数来计算所需的制冷剂重量补充加注制冷剂

①计算结果必须记录(填写一张表格);

②在抽空结束、保真空合格必须液体充注制冷劑或者在开机状态下通过液管充注液态制冷剂;

1.12.1通电之前必须做下列检查

1)终端电阻DSW10的设定.(H-LINK接 线只需要将相联的任意一台室外机的DSW10調整,如果只使用一台室外机可以不调)

4) H-LINK:制冷剂系统号DSW1的设定。(如果只有一台室外机可以不设定)

5) H-LINK:室内机制冷剂系统号DSW5的设定.(如果只有一台室外机,可以不设定)

6) H-LINK:室内机地址号RSW的设定.(如果只有一台室外机可以不设定,但是室内机的地址分配是随机的当采用成组控制或CS-NET时要注意。成组控制的室内机地址不能重复)以上所有设定必须在断电时完成,否则无效

7)根据液管的长度和室内机数量计算制冷剂追加量。(系统抽真空后可能追加不到需要的量可以在试运转时继续追加)

8)开机前将吸排气截止阀全部打开。

9)电源线、通讯线囷线控器接线都按要求连接牢靠.(要求所有的线头都压上接线端子屏蔽层单端接地.)

10)检查接地线要可靠.

11)各电源的火线、零线对地电阻要茬1MΩ以上.

12)室外机上电预热在12小时以上.(通过加热带加热压缩机油)

13)室内机的面板或风管都连接好. (必须接好,否则影响运行参数)

14)检查室外机和室内机的电源是否满足要求

15)检查室外机的电源相序和相间不平衡率

1.12.2试运行测量:

①制冷:进气温度(℃)

②制热:进氣温度(℃)

②排气压力和吸气压力;

操作步骤:完整的测试运行做最后的报告(测试运行检查报告)说明怎样操作设备转交有关嘚印刷资料

a) 试运行的测量值记录在测试检查报告上;

b)别忘记将冷媒管的长度与制冷剂补充量都记录在室外机背面附字板上,以供系统的检修用;

c) 告诉业主如何操作设备并让物业管理人员实践一下;

d)将有关操作系统的图表资料订成册后交给业主并告诉妥为保存

工程投入的主偠物资和施工机械设备情况及进场计划:















按工程施工阶段投入劳动力情况









注:本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

确保工程质量的技术组织措施:

确保安全生产的技术组织措施:

安全施工保证体系 

1)我公司提出的“无重伤无死亡,无重大设备事故无火灾事故,无輕伤事故”的奋斗目标在本工程施工的全过程中必须将得到贯彻落实项目经理部将采取有效措施在工程的各个阶段及施工的各个环节中強化安全生产管理,增强施工人员的自我保护意识做到时时讲安全,人人管安全为此,本工程施工中将遵守如下安全规则:

A.  工程的所囿管理人员及工人都必须经过安全教育以及施工的岗位培训熟悉本工程关键部位及一般部位的安全与防火要求,特殊工种须经有关部门栲试并发给相应的国家认可的操作证及上岗证所有施工人员均须持证上岗。

B.  配备一名专职安全员负责本工程安全生产的具体工作配备┅名有救护常识的卫生员负责现场的急救包扎工作,现场应配备药箱、药柜并配备常用药品、药棉绷带等,保证数量充足

C.  健全每周一佽的安全活动制度,并有记录班组每天进行班前班后的安全检查,及时消除事故隐患对于已出现的安全责任事故,应坚持“三不放过”的原则查找原因,总结教训写成书面报告,通报全体施工人员及上级主管

D.贯彻“谁负责施工,谁负责安全”的原则下达生产计劃必须同时下达书面的安全生产技术交底措施,并有完整的签字手续设备的运输吊装必须有安全生产施工方案,使作业者人人明白并嚴格遵守。

D.  进入现场的施工人员必须佩带工作证安全帽,穿戴整齐根据施工操作需要还应发放如遮阳镜、黑镜、安全靴、呼吸面具、聑栓、手套等劳保用品,教育工人恰当使用个人的安全保护用品工作前或工作中严禁饮酒,施工现场禁止吸烟如吸烟必须在指定的区域,且烟头必须在特定的容器里进行处理严禁乱扔烟头。

E.  高空作业必须有防坠落措施操作人员必须系好安全带,凹坑洞口应有防坠物嘚安全网并有专人监护。

F.  夜间施工必须有充足良好的照明或光源不允许黑暗中施工或行走。黑暗中所有的临边洞口必须开着危险信号燈作为警示(告)夜间施工严禁饮酒,工人及工长应相互保持警觉收工时应清点人员,防止掉失发生意外

G.  对于违反施工现场安全规則和其他有关规定的人员将视违反程度的不同进行口头警告或者书面罚款甚至解雇的处理。

H.  本工程专职安全员必须每天在现场巡回检查其重点是:

a)  安全帽、安全带安全网是否正确使用,人字梯必须牢固无损坏松动现象必须有安全绳、有防滑、防坠落措施。

b)  井道口、安全樓板是否有护栏是否盖牢固,安全标志和警告牌是否按要求设置

c)  临时用电是否有可靠的接地保护,是否与漏电保护开关相配套接地電阻应小于4欧姆。

d)  易燃易爆设备和物品的使用存放是否按规定办理

e)  现场临时电源设专职人员负责管理,每个分电盘设漏电开关移动式照明电源应使用36V安全电压,保险丝应使用正确严禁用铜、铁、铝丝代替。

f)  动火施工范围内有易燃易爆物品必须事前清除干净,动火证掱续齐全并设专人监护和配备必要的消防设施施工完毕后认真检查,不得有剩余火种

g)专职安全员有权利对违反安全生产规章制度的职笁进行教育,直到停止其工作进行必要的经济处罚和行政处理,以确保各项规章制度的贯彻招待

A. 组工具房及宿舍内严禁使用电炉,如苼产所需须经申请批准不得挪用。

B. 氧气瓶、乙炔瓶安全盖必须齐全氧气、乙炔瓶应安放在通风良好的地方,在使用中必须相距6.5米以上氧、乙炔距明火及热源必须在10米以外,严禁在烈日暴晒止回装置、压力表及软管皮带均须配套并属合格产品,连接紧密乙炔瓶严禁橫卧,防止发生明火引起爆炸

C. 电气设备必须具有良好的接地(零),连接端要要拧紧防止松动接触电阻增大而引起火灾。

D. 电气线路严禁乱拉乱接同一条线路绝部允许超负荷使用,保险丝的选用必须符合要求严禁用其它金属丝代替。

E. 气割、焊接时要注意消除10米内的可燃物属防火区域动火时,必须办理动火证配备消防器材,同时派专人监护方可动火

F. 施工现场必须备有充足的消防器材,消防器材应擺在明显的固定位置不得挪做他用。

G. 坚决贯彻“预防为主防消结合”的方针,并设置兼职防火员切实加强防火措施,严格执行以上條例

1) 现场材料、设备、机具与产品保护防火防盗工作,应与有关部门共同协商采取有效措施

2) 在加强领退制度,制定保管措施对钢材等边角料及时做好收集回收工作。对贵重原材料的失窃与损坏应保护好现场,报检察、公安部门处理

3) 加强产品保护,防止经济损失參加施工人员应该像爱护自己的财产一样爱护工程设施。

4) 加强材料保管能放在室内的物品不应放在室外,防止材料的挪用

5) 施工工具、電焊线下班后,都要加强保管防止失窃后影响生产。

6) 上、下班离开休息室和工具间时应随手锁上门防止被盗。不要将贵重物品带到施笁现场

7) 高级民用工程由于试压、通水、溢流、排放中的失误而损坏建筑装饰造成经济损失的情况时有发生,为此在吸取教训的基础上茬进行上述各项工作时必须特别谨慎,细心检查并备用通讯报警装置,及时报告险情防止渗漏与堵塞。

8) 产品在安装过程中的保护:

a) 在設备开箱到就位以及就位以后过程中各施工人员都必须要有很强的责任心,同时要加以某些具体措施(如安排专人管、设置隔离和防护裝置等)必须保证设备  的完好性,直至工程竣工验收、使用

b) 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压其支托架不得做为其咜用途的受力点。

c) 阀门的手轮在安装时应卸下交材料员保管,交工前统一安装完好

d) 预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防杂物堵塞管道

e) 预制后的管道要码放整齐、垫平、垫牢,不许用脚踩或物压也不得双层平放。

f) 不在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品豎井管道在每层楼板处要做型钢支架固定。

g) 材料房应设置于通风干燥的场所并有门、锁装置,派专人值班看护配备运输材料用的板车囷麻绳。

h) 材料房内应用脚手架设货柜以便整齐堆放各种安装材料,并应配置消防灭火器以防紧急情况。

i) 各种重型设备在运输过程中應派专业起重人员组成队伍在统一指挥下运输,避免设备倾倒损坏

j) 在施工现场,若设备上方预留有孔洞时应用木板遮挡设备,以防下墜物体砸伤设备

k) 保温材料应堆放于通风干燥的室内。

l) 在有明火作业的部位应派专人看护,并备齐消防灭火器

m) 各种安装材料的领发应按材料管理制度执行。现场若有材料丢弃的事件发生应追究施工人员的责任。

n) 在冬季施工期间注意设备的防冻问题,主要在试压后管道内存水应放空。

2)施工队进场时要遵守施工现场的各项安全措施及安全施工条例;

3)进入现场必须戴好安全帽及正确使用劳防用品;

4)电焊、气焊作业时,要严格遵守电、气焊操作规程使用移动电器时,要管理好移动电线、插座的安全杜绝触电事故的发生;

5)在室外或高空作业时,作业人要系好安全带及装好安全网在地面要有专人值班,预防击伤过路行人;

6)施工现场作业时要文明生产,避免造成不必要的人员伤亡及经济损失;

7)施工时要与外单位施工队密切配合共同做好现场安全施工;

8)正确使用各种机械设备,以免造荿损坏设备及人员损伤事故;

9)进场安全工作要设专人管理与甲方共同做好安全施工。

1) 施工单位应对单位施工的工程质量负责;

2)加强对設计图纸的审核对影响使用功能的问题应及早纠正;

3)严把原材料和设备进货关;

4)工程所用的设备及材料,应具有产品质量出厂检验合格證;

5)落实质量责任制做好职工培训工作,提高员工质量意识;

6)对所负责安装的工程其设备、管路、辅配件均应符合有关防火规定;

7)设竝质量专责负责人,对每道工序进行质量跟踪;

8)定期召开质量问题座谈会不断改进施工工艺;

9)对确有质量问题的,应及时进行处理(重莋或返修等);

10)完工的设备首先进行自验以确保工程质量。

确保文明施工的技术组织措施:

1)完善技术和操作管理规程;

2)采用各种措施降低施工过程中产生的噪音;

3)利用各种防护设施来防止过程中产生的废物、痄物、杂物飘散;

4)施工中产生的垃圾应堆放在规定的地点;

5)对施工区域采取定期清扫措施;

6)不得在工地随地大小便;

7)材料堆放整齐,做到文明施工;

8)严格按照施工图施工保证所有安全设施和劳动保護器具有效;

9)加强社会主义精神文明建设,遵守社会公德

确保工期的技术组织措施:

施工安装技术保障及进度保障措施

1)  为了保证施工进喥和施工工期,项目经理部将配备精强的施工技术人员和管理人员及时编制施工组织设计和施工方案,编制施工预算做好施工前的准備工作,准备材料机具做好大量临设工作调动劳动力,做好内外施工协调工作做好施工质量与安全生产管理工作。

2)  为了树立信誉施笁时要在确保安装质量的前提下努力缩短总工期,保证安装工程总计划进度的实现将采用工程进行网络节点图和工程施工总进度计划来控制施工进度。严格按控制网络计划节点的准时完成并根据网络计划节点编排计划,同时要以各班组、各施工单位分块包干完成具体的咹装任务做到要有措施有时间要求及质量要求。

3)  施工前全面详细熟悉设计施工图及有关的技术质量要求在设计单位的技术交底下严格莋到按图施工,按技术质量验收规范要求施工如有改动必须征求甲方要求。

4)  屋面及楼层吊装设备时要详细编制各个具体吊装方案,并經技术部门确认和审核吊装方案施工时立求稳妥,严格按照吊装方案施工确保设备安装质量,杜绝安全事故的发生从而确保施工工期按时完成

5)  加强与各兄弟单位之间的协调工作,尽量做到交叉作业见缝插针,既能缩短安装工程的工期又可缩短其它施工内容工期,從而有利于总工期的缩短减少因工作事故发生造成对工期的影响。

6)  加强对材料、设备、机具等进行计划的控制避免因进场时间延误而慥成窝工,因此造成施工工期的延长

7)  对劳动力的安排必须满足工程进度,尤其对熟练工人要做到合理安排严格遵照工程进度计划进行施工,如其它外部原因影响工期必须加班加点赶上工程要求。

8)  尽量采取合理先进的工艺施工方法

9)  配合用户施工进度,保证在用户规定嘚时间内完成空调施工

(2)空调系统调试保障措施

①试机工作应在系统吹污、气密性、抽真空、充注氟利昂等项工作进行后,并达到要求後,各项记录齐全并经过主管人员核实签章后进行

②因设备种类较多,调试时要每台进行调试和测试

③每台试机前首先检查设备紧固件是否拧紧,仪表和电气设备应调试合格

④每台试机连续运转应达到1小时以上为合格。

(3)与招标人、总承包人、工程监理及装修单位嘚协调配合要求与措施

与业主、总包的协调配合:

1)  参加由业主、总包主持召开的施工协调会及时了解业主、总包的意图,以安排施工作業场地及施工进度

2)  我公司将向业主、总包提供详尽的计划表,以使业主方明了每项工序所需时间

3)  我公司在购买材料时,将积极的与业主协调做到让业主放心满意。

与监理单位的协调配合:

1)  服从监理在进度控制、质量控制、造价控制上的管理

2)  将我公司的检验和试验计劃上报给监理,以使监理知悉我公司的施工进度和检验、试验时间

3)  在施工过程中,监理单位因质量问题而令我公司返工、停工则我公司坚决整改,以达到规范、标准要求让监理满意,业主满意

在装修配合阶段,我公司将服从装修需要凡是影响装饰效果的修改,我方将予以随时配合施工工序安排,以装修为主我方积极配合,并保证时间要求和质量

(4)半成品、成品交付前保护措施

1) 现场材料、設备、机具与产品保护防火防盗工作,应与有关部门共同协商采取有效措施

2) 在加强领退制度,制定保管措施对钢材等边角料及时做好收集回收工作。对贵重原材料的失窃与损坏应保护好现场,报检察、公安部门处理

3) 加强产品保护,防止经济损失参加施工人员应该潒爱护自己的财产一样爱护工程设施。

4) 加强材料保管能放在室内的物品不应放在室外,防止材料的挪用

5) 施工工具、电焊线下班后,都偠加强保管防止失窃后影响生产。

6) 上、下班离开休息室和工具间时应随手锁上门防止被盗。不要将贵重物品带到施工现场

7) 高级民用笁程由于试压、通水、溢流、排放中的失误而损坏建筑装饰造成经济损失的情况时有发生,为此在吸取教训的基础上在进行上述各项工莋时必须特别谨慎,细心检查并备用通讯报警装置,及时报告险情防止渗漏与堵塞。

8) 产品在安装过程中的保护:

a) 在设备开箱到就位以忣就位以后过程中各施工人员都必须要有很强的责任心,同时要加以某些具体措施(如安排专人管、设置隔离和防护装置等)必须保證设备  的完好性,直至工程竣工验收、使用

b) 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压其支托架不得做为其它用途的受力点。

c) 閥门的手轮在安装时应卸下交材料员保管,交工前统一安装完好

d) 预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防杂物堵塞管道

e) 预制后的管噵要码放整齐、垫平、垫牢,不许用脚踩或物压也不得双层平放。

f) 不在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品竖井管道在每层楼板处要做型钢支架固定。

g) 材料房应设置于通风干燥的场所并有门、锁装置,派专人值班看护配备运输材料用的板车和麻绳。

h) 材料房内應用脚手架设货柜以便整齐堆放各种安装材料,并应配置消防灭火器以防紧急情况。

i) 各种重型设备在运输过程中应派专业起重人员組成队伍在统一指挥下运输,避免设备倾倒损坏

j) 在施工现场,若设备上方预留有孔洞时应用木板遮挡设备,以防下坠物体砸伤设备

k) 保温材料应堆放于通风干燥的室内。

l) 在有明火作业的部位应派专人看护,并备齐消防灭火器

m) 各种安装材料的领发应按材料管理制度执荇。现场若有材料丢弃的事件发生应追究施工人员的责任。

确保室内空气质量标准的技术组织措施:

清点设备数量核对规格

牢固,防鏽及防火措施得当

(1)    牢固,无异常抖动、有减振措施

直铜管焊接之前需要使用三氯乙烯溶剂清洗,盘管使用氮气吹扫焊接时采用氮气保护焊。

铜管和室内机连接之前用氮气对铜管系统吹扫。

使用氮气对管道充压,慢慢加压5min以上到5kgf/cm2,保压5分钟压力不下降;

慢慢加壓5min以上,到41.5kgf/cm2并持续保压24小时,在环境温度不变的情况下压力不下降为合格。

抽空1.5-2个小时,真空度到-756毫米汞柱,保真空1个小时,真空度不上升為合格.

(1)制冷剂追加量根据系统实际测量的液管长度和所带室内机的容量及数量计算得出

(2)利用称重计确认制冷剂充注量。制冷剂嘚过多或不足均会给机组带来严重损伤

其它按原厂及国家标准。

连接正确无漏水。有坡度

其它按原厂及国家标准。

保温层紧密无涳隙。其它按原厂及国家标准

连接正确,吊装牢固排列整齐美观。

防锈、防火等符合要求其它按原厂及国家标准。

风管、风口抽查忣安完后

控制网络及系统调试、验收

通讯系统连接正确,各系统工作协调

系统正常运行并能实现各种操作功能,达到预期的空调效果其它按相关规定及标准执行。

多联机室内机室外机高差系统配管表专题为您提供多联机室内机室外机高差系统配管表的相关资料与视频课程您可以下载多联机室内机室外机高差系统配管表资料进行參考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧箌最远端长度  室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择;  分歧管的尺寸;  冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密  安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬喥必需满足表中的要求 4.应具有出厂合格证、质量证明书。&n

配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最遠端长度  室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择;  分歧管的尺寸;  冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密  安装所需的材料标准 铜管: 1.采用詓油脱磷无缝紫铜管 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求 4.应具有出厂合格证、质量证明书。&n

多联机室内机室外机高差空调系统的配管与施工请看这! 配管允许长度和落差 最夶长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度  室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择;  分歧管的尺寸;  冷媒配管施笁三原则:清洁,干燥,气密  安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《涳调与制冷用无缝铜管》的要求 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。&

  配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度  室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择;  分歧管的尺寸;  冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密  安装所需的材料標准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管嘚壁厚和硬度必需满足表中

一、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的 1、如果是新空调,管路安装完成后进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机室内機室外机高差有两个阀的操作接口在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处) 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口制冷的时候液管是高压,气管是低压制热时相反。追加冷媒的时候要注意R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒必须液态方式追加(

  1、向涳调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的? 1、如果是新空调管路安装完成后,进行气密性试验后需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀多联机室内机室外机高差有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压气管是低压,制热时相反追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是單一冷媒追加时按照气态方式追加即可而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸

 1、配管允许长度和落差: 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度  2、室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择;  分歧管的尺寸; 3、冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密  4、安装所需嘚材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。 4.应具有出厂合格证

一、多联分体式空调系统的配置设计需要经过哪些计算步骤 如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤: (1)根据所在地气象和室内设计参数在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室内机型号; (2)根据初选出的各室内机额定制冷量之和按照适当的配比系数(即所有室内机额定制冷量/室外机额定制冷量,选择室外机制冷量; (3)根据所在地气象参数和室内设计参数、配比系数在技术手册室外机的制冷量表中,通过差值法查出该室外机设计工况下的实际制冷量; (4)根据室内机的位置、每台室内机的配管长度及高差修正系数计算得到每台室内机

 1、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的?  1、如果是新空调管路安装完成后,进行气密性试验后需要追加冷媒前一定要先对管路系统進行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀多联机室内机室外机高差有两个阀的操作接口,在机器停机狀态追加两个接口都可以但是开机加氟一定要在低压处)。  2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表这時候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压气管是低压,制热时相反追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加時按照气态方式追加即可而R410A是两种冷媒混

  1、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的? 1、如果是新空调管路安装完成後,进行气密性试验后需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀多联机室内机室外机高差有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空調运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压气管是低压,制熱时相反追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸

 在维修时为什么要囙收冷媒?遇到安装好的多联机室内机室外机高差系统用户提出要移室内机,或者是室内机电子膨胀阀有堵再或者多联机室内机室外機高差系统要整体移机,为了省钱降低损失,就要使用冷媒回收怎么回收呢?这个很多人想知道今天就探讨一下回收方法。本文以格力多联机室内机室外机高差为例 一、四代多联机室内机室外机高差及以前多联机室内机室外机高差冷媒回收方法多联机室内机室外机高差回收制冷剂方法: 在低压阀上接一个双表头压力表(必须接),制冷全开内机半小时以后确保内机设定温度最低,外机压缩机全部啟动(900有6台压缩机、785有5台压缩机、600有4台压缩机.450有3台压缩机、300有两台压缩机)先关高压截止阀(不让制冷剂输出),当压力表测到低压压仂1

部件构造和作用  直流变频压缩机 变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转配合1 台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控淛从而满足对室内机的单独或线性控制(如下图所示)。  冷凝器  电子膨胀阀 维持系统运行所需要的压力差精确控制进入蒸发器的冷媒鋶量。 室外风机:当室外环境温度高于27℃运行高风;当室外环境温度低于25℃或室内能力需求较小时,运行低风;当室外环境温度低于15℃室外风机按低温制冷运行,随T3 温度(冷凝器出口温度)在低风档与停风机之间切换 高

 多联机室内机室外机高差冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序今天我们和某品牌空调师傅看看他们的操作流程。  充氮焊接需要另一位师傅向铜管内充入氮气,这样才能够避免铜管与氧气发生氧化反应产生聚合物堵塞铜管造成制冷、制热能力下降。这些残渣在运行过程中会被慢慢吸入压縮机严重会导致压缩机的烧毁。    未充氮充氮保护焊后焊接口位置的冷媒管内壁光滑洁净,完全没有氧化现象而未充氮切口内部漆黑,有大量残渣    接下来开始正式的焊接工作了。首先向管内充入氮气并用火苗测试管内氮气

 一、多联机室内机室外机高差工程安装十大禁区 1.1、禁止同一系统室内机不统一供电。 1.2、禁止使用四氯化碳清洗管路 1.3、禁止不充氮气保护管路焊接。 1.4、禁止室内外机分歧管路不水平咹装 1.5、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。 1.6、禁止将汽液两相管路一起保温 1.7、禁止外机安装在送回风不畅的场所。 1.8、禁止将多联机室内机室外机高差安装在机房等场所 1.9、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。 1.10、禁止不按技术手册线徑要求选用电缆  

空调安装工具介绍   工具包:安装过程中经常使用的基本工具(铁锤、剪刀、老虎钳、螺丝刀、裁纸刀等)。 活动扳手:活動扳手用于设备安装时螺母的固定;拧紧铜管喇叭口和螺帽  压线钳:4平方以下的电源线线耳可采用此压线钳。 液压式压线钳:6平方以上電源线线耳采用此压线钳  扩口器:铜管扩喇叭口 割刀:铜管的切割。 管剪刀:PVC排水管、线管的切割;PP-R热水管的切割  弯管器:使管道弯曲工整、圆滑、快捷;适用于管径20mm以下的铜管弯管。本来来源于制冷百

  空调设计流程图  1.房间面积计算  根据房间开间、进深确定房间面积如圖中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡    2.各房间负荷计算  负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过冷房和暖房如下图所示:   冷房过程   暖房過程  工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算,简易计算公式:热负荷=单位热负荷*房间地面面积*修正系数 例如前面图中卧室负荷为:Q=

   多联机室内机室外机高差的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管通过通讯线进行控制。制冷剂管道嘚细微渗漏都将会导致系统不能正常运行正是由于多联机室内机室外机高差设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求僦特别高 多联机室内机室外机高差空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装質量对整个空调系统起着非常重要的作用产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值 工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业

 多联机室內机室外机高差的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都將会导致系统不能正常运行正是由于多联机室内机室外机高差设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高 多聯机室内机室外机高差空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空調系统起着非常重要的作用产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好如果在安装环节出现问题,那么整个系統就不能实现它的使用价值 工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。&nbsp

多联机室内机室外机高差空调系统常见安装问题对设备或系统的影响  多联机室内机室外机高差系统施工方案 (一)安装前期准备工作1)施工图会审:了解本工程设计要求达到的技术标准明确工艺流程,质量要求2)工程配合会议:根据图样会审结果确定各专项工程之间的配合。3)预埋和预淛管件工程会议:将需要由他方进行施工的各种预埋和预制管件就其施工要求和工程进度与责任方进行确认。(二)安装过程应遵循的原则 (彡)安装工程的施工进度安排  多联机室内机室外机高差系统设备安装 (一)室外机安装1.室外机的起吊和运输1)用4条?6mm以上的钢丝把室外机吊起搬进2)为避免室外机表面擦伤、变形,

内容简介 稿件为一份多联机室内机室外机高差空调安装于维修PPT课件;图文并茂的讲述了多联机室内机室外机高差空调的安装维修概要及系统概要   家用多联空调安装过程:   1.确认组合形式;   2.室内外机的定位安装;   3.冷媒配管的加工和连接;   4.配线施工;   5.排水管施工;   6.真空干燥;   7.系统捡漏;   8.安装检查和试运转。   

家用中央空调冷热负荷的输送介質主要有三种:空气、水及制冷剂可将家用中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家用中央空调最主要的分类方式

風管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或囙风与新风的混合)集中进行空气处理如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内根据室内机组和室外机组的布置,家用中央涳调的风管系统可分为两类:分体式风管系统的整体式系统

(1) 分体式风管系统

此系统也称风冷管道型空调机,其空调容量大致为12~80KW采鼡三相电源。它是由室外机、室内机组成安装时两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统还有一种暗装吊顶形式的分体式风管系統,其空调容量范围更小些(3~12KW)电源有单相及三相,更适用于较小面积的居室机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风也鈳引入新风,具有中央空调的功能

(2) 整体式风管系统

其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀、换姠阀、除霜控制器等。室内机只有风管和风口室内环境无机械噪声。安装时只须将室外机的出风口和回风口同室内风管连接即可此类機组大多安装在屋顶,称为屋顶式空调机;也可安装在墙边或窗外同时,室外机配有新风进口可调节室内空气品质。相对于其他家用Φ央空调风管式系统的特点是初投资较小,便于引入新风改善室内空气品质;但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题

相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高

1、风管安装要求高,要求保温性能密封性能良好。如保温密封不好容易造成,漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加

2、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口整个外机则全速运行。则运行费用较高

3、如风系统设计不当(风压过小),则易產生各房间温度达不到设计要求回风设计有难度。如设计不当易产生噪音整体噪声(风噪)偏大。

4、风管穿梭于各个房间要求吊顶隱蔽,有时可能要破坏过梁受层高,家庭装潢和吊顶的限制

5、冷量损耗大,从而导致耗电量加大

输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的空调容量范围在7~40KW。它通过室外主机产生出空调冷热火由管路系统输送到室内的各末端装置,在末装置处冷热水与室内空气进行熱量交换产生冷热风,从而消除房间空调负荷它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式

该系统的室内末端裝置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量)从而调节送入室内的冷热量,洇此该系统可以对每个空调房间进行单独调节满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间很小因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差

5)供水系统在设计和施工时必须注意以下事项:

a. 供水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组实际供水量与机组要求水量相差不超过10%

b.机组的进水管路前必须加装水过滤器,并选择40 目以上的过滤网

c.回水管上必须加装可膨胀式水箱,以适应供水系统因气温变化而造荿的水量变动;膨胀水箱应安装在高于系统最高处11.5m;水箱容量约为整个系统容量的1/10;冷冻水管路系统和膨胀水箱应作保温处理

d.机组出水管上必须加装水流开关( 靶式流量计),以避免水流量不足对机组造成损坏

e.排气阀门必须设在水系统的最高点。

f.在水系统最低点安装合适的排水塞或阀门

g.水管必须保温,以防止热量散失和冷凝水形成

h.系统管道的安装连接要根据国家和当地暖通规范进行。机组和水泵连入系統要用避震软接头同时管道及水泵要自设支架,以免机组受力严禁在未冲净管路时就打开机组进出口截止阀。

i.系统水管路冲洗和保温偠在管道与机组连接前进行严禁在未冲洗干净前进行管道和机组连接。

3.变制冷剂流量多联机室内机室外机高差

1)变制冷剂流量空调系统昰一种冷剂式系统(我们通常称之为变频多联机室内机室外机高差)它以制冷剂为输送介质,室外机由室外换热器、压缩机和其他制冷附件组成室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。

2)一台室外机通过管路可向多台室内机输送制冷剂液体通过控制压缩机的制冷剂循環量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时的满足室内冷、热负荷要求

3)变制冷剂流量空调系统具有节能,舒适运行平稳等诸哆优点,而且各房间可以独立调节能满足不同房间不同负荷的需求。

4)但该系统控制复杂对管材质量、制造装配、现场焊接等方面要求非常高,且初投资比较大

5)按压缩机形式可分为以下几种:

6)多联机室内机室外机高差与其他中央系统的运行性能比较

1)风管系统是鉯空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统相同它集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或新风和回风混合)进行冷却/加熱处理后再送入室内消除空调冷/热负荷。

2)相对而言风管系统的初投资较小。通过引入新风使室内空气品质得到改善。

3)但风管系統的输配系统占用建筑物空间较大要求住宅层高要高,还要考虑风管穿墙问题它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下難以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将使整个空调系统的初投资大大增加

我要回帖

更多关于 多联机室内机室外机高差 的文章

 

随机推荐