镀锌线管敷设存在的问题:
&&&&1、电线管明敷暗敷时。线管弯曲半径太小。出现弯瘪、起皱,管子在转弯处不按规范装设过线盒。&
&&&&2、安装时不跨接地线或接地不规范:使用金属软管不跨接地线和金属软管的使用长度不按规范要求,乱拉乱接。
&&&&3、&镀锌钢管和薄壁钢管的连接采用对口焊接或套管熔焊连接,这样不仅破坏了钢管的内外的镀锌层。缩短了线管的使用寿命;另外,焊接还可能在钢管内表面形成瘤结,电线穿管时易被划伤,影响绝缘效果。
&&&&4、JDG线管的紧钉连接不符合要求,套接紧钉连接技术是现在电气管道施工中的一种新的钢管连接技术,它是通过连接套筒的紧钉螺钉起接地作用,无须跨接地线,施工快捷简便。但施工单位使用一些厂家生产的紧钉螺钉存在不少问题,如:有的紧钉螺钉拧转力矩达不到要求;起不到应有的接地效果;还有一些紧钉螺钉其螺帽根本拧不断。
&预防办法:
&&&&1、电线管明敷或暗敷时。管道的弯曲半径应严格按有关规范施工。镀锌钢管和薄壁管内径小于25&mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径大于32&mm&的钢导管应用液压弯管器,PVC管根据其内径选用不同规格的弹簧进行弯管。
&&&&2、镀锌钢管、可挠导管和金属线槽不得熔焊跨接地线,应以接地卡跨接,两卡间使用不小于4&mm2的铜芯软导线。金属软管的使用;照明系统不大于1.2m。动力部分不大于0.8m。对于JDG管的紧钉螺钉连接,应严格选用合格的产品,并全部将螺帽拧断。
&&&&3、在天花吊顶内禁止使用PVC管布线。在墙内暗敷时,管子外表面距墙面不小于15mm,保证墙面沿管子不裂缝。在楼板内预埋敷设时,应尽量避免交叉。对于管道较多处,禁止成捆敷设,应将管道成排分开间隔放置,减少对楼板结构的影响。
&&&&东莞文兴钢管桥架有限公司(Http://www.dgwxgg.com)专门从事,电缆桥架等配件的生产销售。欢迎大家前来咨询和选购!联系方式:1&&&(杨先生)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。电气工程分区
地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!
今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)价格从低到高
价格从高到低
相关推荐词
相关推荐词
相关推荐词
相关推荐词
相关推荐词
[{"chanpin":"tmall","mobileUrl":"https://m.tmall.com/mblist/cp_w_fXsLSpz9-y2w.html","pcUrl":"https://www.tmall.com/mlist/cp_w_fXsLSpz9-y2w.html","word":"明装穿线槽"}]露天安装的电线管要用镀锌水管吗_百度知道
露天安装的电线管要用镀锌水管吗
我有更好的答案
有专门的电线布线管,pvc材质或者复合管,不一定要买金属的,金属的太贵了。
自动化系统集
为您推荐:
其他类似问题
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
常用电线导管的种类及相应的安装方式
下载积分:1500
内容提示:常用电线导管的种类及相应的安装方式
文档格式:PDF|
浏览次数:365|
上传日期: 14:16:08|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
常用电线导管的种类及相应的安装方式
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 镀锌穿线管规格表 的文章

 

随机推荐