空调外机风扇不转原因分析及维修方法
  空调一般可以分为内机和外机,两个都属于空调的重要部件。正常情况下,空调外机的风扇在空调使用时是一直运转的,主要起散热作用,而空调外机风扇不转会影响到空调的散热效果。下面小编就为大家讲解一下空调外机风扇不转原因分析及维修方法。  空调外机风扇不转原因分析  原因之一:主控开关接触不良  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。  原因之二:空调外机的风扇马达损坏了  解决办法:只需更换一下风扇马达。  原因之三:启动风扇的电容损坏了解决办法:需要对电容器进行检查,然后专业维修人员进行维修或更换相同规格的电容。  原因之四:风扇电机线圈损坏  解决方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理,但是一般情况下我们都直接选择对其进行更换。  原因之五:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱  解决方法:将紧定螺钉重新紧固即可。  原因之六:电源电压低导致压缩机不能正常运转,  解决方法:需要配置稳压器。  原因之七:压缩机损坏  解决方法:更换压缩机即可。  除此之外,空调外机风扇不转的原因还有空调外机处于室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物导致的,解决方法是,对其经常定期进行保养清洗。另外,空调机室内机没有电供向外机、室内外及信号线不通、短路或断路等原因也会导致空调外机风扇不转,这就需要具体的检测及维修了。  空调室外机风扇不转维修方法  原因1:空调主控开关的接触不良  维修分析:在进行维修时,需要使用到万用表来测量空调的主控开关触点电阻,这时如果出现电阻过大或者是为零的时候,就应该做修复处理或者是直接将其进行更换。  原因2:风扇电容器出现短路或者是断路的情况  维修分析:这时需要对电容器进行检查,一旦确定是空调电容器出现故障,那么就需要更换相同规格的电容器。  原因3:风扇电机的线圈出现损坏  维修分析:在进行维修时,需要使用万用表来测量主控开关的触点电阻,如果电阻太大或者是为零的时候,就需要将其进行更换或者是修复处理,但是一般情况下我们都直接选择对其进行更换。  原因4:空调外机风扇的电机和风叶之间的固定螺钉松脱  维修分析:这一故障的维修方法十分简单,我们只需重新将扇叶和电机之间的固定螺丝重新扭紧即可。  通过以上的内容介绍,空调外机风扇不转原因分析及维修方法大家应该有所了解了。由此可知,空调外机风扇不转的原因有多种,因而小编提醒大家在遇到空调使用出现的故障时不要忘记检查空调外机的故障,特别是风扇方面。然后,根据具体情形下空调外机风扇不转来分析其故障出现的原因,再寻找这一故障的具体解决方法。
免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在第一时间进行处理。家里的空调室内机转室外机不转是咋回事?
86291 次浏览
最新回答 (3条回答)
空调室内机风扇不转是什么原因空调室内机要如何清洁
空调室内机风扇不转如何解决
哪位说下空调室内机不转是什么原因
三星空调室内机风机不转
空调室内机和室外机通信故障谁知道怎么处理
空调室内机室外机有什么不同之处
商用中央空调室内机和室外机有啥差别
家里的变频空调室内机响是怎么回事
中央空调室内机组和室外机有什么区别
空调室内机结霜是怎么回事
大金空调室内机不工作是怎么回事
1op空调室内机到室外机连接线由谁来承担费用
vrv空调室内机与室外机一般用几根线连接
格兰仕空调室内,室外机都不起动
空调室内机漏水是怎么回事的
美的空调室内风机不转怎么回事
空调室内机风扇声音大是怎么回事
空调室内机漏水是怎么回事
空调室内机嗡嗡声响是怎么回事
空调室内机有响声是怎么回事
http://zz.17house.com/ask/54/216989.htm 家里的空调室内机转室外机不转是咋回事?通过这个版块,关注了解我们的最新消息
遇见最好的售后管理系统!&&
广告招租 webmaster#163dz.com
只需一步,快速开始
查看: 2060|回复: 7
威望2458 在线时间1255 小时金币80469 贡献2004 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分4462阅读权限150UID198929
董事长, 积分 4462, 距离下一级还需 1538 积分
TA的每日心情奋斗 07:57:33签到天数: 515 天[LV.9]以坛为家II金币80469 贡献2004 存款0 威望2458 最后登录帖子积分4462注册时间UID198929
海信KFR--35G/06ABP最近几日不工作了。内机电源、运行灯亮,风扇吹风。外机风扇及压机不工作。检测外机接线端220V正常,外机主板灯不亮,不知是否板子出问题了?
威望415 在线时间2623 小时金币16558 贡献3020 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分3435阅读权限150UID394262
董事长, 积分 3435, 距离下一级还需 2565 积分
TA的每日心情奋斗 10:27:39签到天数: 1126 天[LV.10]以坛为家III金币16558 贡献3020 存款0 威望415 最后登录帖子积分3435注册时间UID394262
BP空调你没修过么,检查电源,模块,信号。如果是自己还能修修,如果是客户的就推了吧。修板要不上多少钱,换板有搞不到。
对我什么样,你们都清楚,别让我太伤心,否则
威望1666 在线时间3806 小时金币14092 贡献3646 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分5312阅读权限150UID5573
董事长, 积分 5312, 距离下一级还需 688 积分
TA的每日心情奋斗 13:53:19签到天数: 482 天[LV.9]以坛为家II金币14092 贡献3646 存款0 威望1666 最后登录帖子积分5312注册时间UID5573
变频板上开关电源出了故障
每天进步一点点
外机有两块板,一块大板,另块带有变频模块。不知道哪块板子的问题?
每天进步一点点
威望1325 在线时间3726 小时金币25293 贡献651 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1976阅读权限90UID219377
部门经理, 积分 1976, 距离下一级还需 24 积分
该用户从未签到金币25293 贡献651 存款0 威望1325 最后登录帖子积分1976注册时间UID219377
查一下外机大板上的供电是否正常
免责声明:
1.本人是文盲,只是来回帖子赚几个积分的苦力
2.因删帖不及时所产生的任何法律纠纷或责任本人概不负责
3.谢绝跨省、跨地区、跨市、跨县、跨乡、百米跨栏追捕&&
4.最终解释权归本人所有。
运行指示灯亮一会就熄灭了,过一会又亮。亮的时候220V电源进线接到主板,但是主板灯不亮。
每天进步一点点
威望1321 在线时间272 小时金币2641 贡献141 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1462阅读权限80UID172221
项目经理, 积分 1462, 距离下一级还需 38 积分
TA的每日心情开心 23:51:23签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I金币2641 贡献141 存款0 威望1321 最后登录帖子积分1462注册时间UID172221
有可能是外机的模块坏了
威望11 在线时间45 小时金币246 贡献191 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分202阅读权限30UID466265
初级工程师, 积分 202, 距离下一级还需 198 积分
TA的每日心情开心 18:10:49签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I金币246 贡献191 存款0 威望11 最后登录帖子积分202注册时间UID466265
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
***************************************************************
Powered by按&Ctrl+D&,把梦雪psd下载网放入收藏夹,可方便下次访问!x关闭
> > >海尔变频空调外机不转,内机正常。不报警,外...海尔变频空调外机不转,内机正常。不报警,外...发布时间:
23:41 文章来源: 网络 浏览次数:
海尔变频空调外机不转,内机正常。不报警,外机有220外机就是不启动,风机,压缩机都不起动。
检查信号线是否短了 二、空调传感器感温元件坏了
是不是遥控器调错了,是制冷啊。不然内机怎么可以正常啊
内机正常外机风机压缩机都不运行注: 文章内容来源于网络,文章内容与本站无关,如有侵权请联系管理员删除!如果你喜欢本站,请不要忘记收藏并分享哦猜您喜欢人气排行15022732641551461271181098108相关文章112534425064738491100快捷访问相关信息旗下网站扣扣交流群&梦雪psd下载 版权所有 &&共件素材空调室内机不转怎么解决?
空调室内机不转怎么解决?
被浏览2699次
我来帮他解答
室内机不运转原因有很多。
结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。电控方面,由于室内空气中的尘埃和水蒸气沉积在室内机内侧,腐蚀电控盒或钣金件压伤导线表皮,造成漏电或短路。而空调室外机部分不运转,除了结构、电控方面,还有性能方面的原因。
不过对于这样子的专业问题,还是找个专业的维修师傅帮你解决,比较好点。希望这个对你有帮助。
空调室内机风机不转的原因:
1、保养差,长期缺乏润滑油。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然电机拖动不了扇叶。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了磨损引起的转动困难。如果一台风扇用久了,电机的轴套磨损后会导致转动困难。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
(1)机器进入除霜运行了。仔细观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右之后,机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。
(2)如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。
锁清秋X&回答:空调室外机不工作的原因-电源问题
  注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
空调室外机不转
空调室外机不转
  空调室外机不工作的原因-电压的原因
  电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
  空调室外机不工作的原因-长时间不保养
  空调长时间的不保养会使空调室外机不转,具体空调室外机不转的原因分析,在结构上,可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;由于注塑工艺保证方面的问题,塑料件有吱吱的声音,导风条与连杆机构属于塑料件,导风条、步进电机与连杆机构结构的部位传动性能受影响,也会造成室内机不运转。
  空调室外机不工作的原因-环境温度过高导致系统保护
  环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
  空调室外机不工作的原因-交流接触器故障
  将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
  通过以上介绍可以看出引起空调室外机不工作的原因有很多,既有遥控器设置、电源、电压的问题,也有不保养、外界温度过高等问题。因此,如果出现有空调外机不工作的情况,用户应该请专业的空调维护人员对自家的空调进行检修。
tian猛&回答:空调室外机不工作的原因分析及处理方法:1、检测空调冷凝器散热效果是否良好,导致空调压缩机过热保护;及时给空调冷凝器清洗,并定期给空调清洗。2、空调线路断路:检测格力空调所用线路是否断路;检查排除。3、空调室内机与室外机连接线断路
小虎2643&回答:应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
梦见了什么&回答:应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
dys&回答:空调外机不转的原因很多,比如以下七点:
1、压力保护开关出现故障,这个需要维修师傅来修一下。
2、制冷剂过多造成保护性停机。加些制冷剂就可以了。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。