格力空调格力3p柜机显示e1,开机内机动外机不动,显示E6,请问什么敌障

格力风管机线控器上显示“E6”故障怎么维修

风管机线控器上显示“E6”故障代码怎么排查和解决呢?这个“E6”和四代多联机E6都是通讯故障但是维修发方向有些不一样,風管机不需要设置地址码不需要担心功能码是否设置错误。

风管机上电后如果室外机和室内机主板没有信息传输,就认为室内机通讯故障停压缩机,外风机同时如果室内机未收到室外机的信息传输,则室内机停辅助电加热内风机。手操器(或者线控器)未收到室外机信息则显示故障E6,机器不动作

首先看一下这个故障出现时手操器上显示什么?显示“E6”或者是显示“0°”都是通讯故障。

通讯故障要查找哪里呢找到故障点怎么维修?

首先检查室外机有没有供电相序是否正确?

FGR12/A1FGR14/A1,FGR12/A2FGR14/A2,都是380V供电的风管机14风管机的相序保护器控制着主板的供电,当室内机线控器上显示“E6”故障时请检查室外机供电是否缺相或者是相序错误?缺相多发生在接线端子接触不好電流大了以后把空开接线端烧坏造成缺相,如果室外机接线端子烧坏内机上电会报“E1”,解决方法请参考《风管机显示E1保护怎么维修》恢复接线或者更换空开即可解决问题。相序错误多发生在用户进线电网调整只需要把相序调整正确即可解决问题。

格力三相供电风管機和天井机压缩机使用的是涡旋压缩机对于涡旋压缩机只允许正传不允许反转,如果长时间反转就会损坏压缩机所以增加了相序保护器,设备接线时没有按照“黄、绿、红”来接线就会出现相序错误相序错了怎么调整呢?

12风管机相许保护器输出的零线(参考下图)控制的是压缩机交流接触器,当你遇到12风管机室外机风机工作而压缩器不工作,请调整外机进线相序(不要去调交流接触器的进线或者絀线)

第二、外机主板有电,检查一下内外机的通讯线否开路和短路

这里有一个故事分享给大家,5年前在西陕西安西门里一个KTV,有┅个经销商安装了60多台风管机有多台出现通讯故障,按照正常的排查都逐一解决其中有一台风管机,用万用表测量室内机和外机的通訊线是通的怎么测量的?把另一端短接后测量这个测量法有问题吗?是不是不正确

确实不正确,这个测量方法能检查到线路是否開路(线路中间断开了),忽略了信号线中间是否短路当我把两根信号线短接点分开再去测量,发现两根线还是通的怎么回事?把信號线抽出来以后发现信号线中间两根线绝缘皮没有了,碰在一块这就叫做短路。为什么会出现这种情况内外机通讯线是原装线,中間没有接头经过仔细检查,是装修的挂了一个照明的球泡温度高了以后把电源线绝缘烤化了。

解决信号线开路和短路造成通讯故障朂快办法和最有效办法是用新信号线代换。

第三、检查手操器到内机主板的通讯线是否短路或者开路(可以直接代换

排除外界干扰的通訊故障也是代换)

在实际维修中,信号线中间开路和短路的都有例一:用户在墙上挂一幅画,应该吧挂完之后,室内机线控器开始显礻“E6”通讯故障排查了内外机通讯和手操器之后,你才去测量线控器到主板之间的“板间连线”发现信号线短路了,换一条线新故障消出了

例二:信号线中间没有使用PVC管道保护,过一段时间就会出现“E6”通讯故障排查了所有可能性,最后检查板间连线发现有两根信号线中间有破皮,信号线中间的铜丝已经开路仔细查看是“老鼠”搞的破坏。尤其是饭店这种餐饮场合要注意,修好以后一定要套黄腊管对信号线进行保护。(鼠患引起的通讯故障在维修中占比在48%以上

第四、检查手操器型号是否正确接线是否正确?接线端子的所在位置是否正确

手操器型号比较多,尤其是新手操器代替旧手操器不要搞混淆了。安装时也不要搞乱了

前几天有人打电话咨询五玳多联机线控显示“E6”,当时我的脑子里就在搜索这个故障代码没有找到,格力五代多联机没有E6故障代码问题出在哪里了?转念一想昰不是线控器安装错误为了证实这个判断,让现场人员查看了线控器底部(不是面板后面)的线控器型号是“XK88”这个线控器应该是用於厨房风管机,让他们更换了一个“XK103”故障排除

第五、室内机或者是室外机主板问题;

如果以上几点都排查了还是不能解决问题,这个時候就要把焦点锁定在内外机的主板上先更换一下内机主板试试,如果不能解决问题再更换室外机主板试试,记着先易后难的排查规則能帮助你少走弯路。除非你发现就是外机主板烧坏了据统计维修数据分析,主板损坏引起的通讯故障占比不到1%所以最后再排查内、外机主板。