这个为什么变频器不能接开关能做通讯吗?接那两个端子?

每个端子都有自己的功能感觉說明书说的不是很明白啊?比如多功能端子我该接到接触器的什么位置?常闭常开... 每个端子都有自己的功能,感觉说明书说的不是很奣白啊比如多功能端子,我该接到接触器的什么位置常闭?常开

为什么变频器不能接开关从功率分成:强电端

强电端子是指高电压高功率的接线端子通常包括RST供电电源端子、UVW电机端子、P+和N-直流母线端子、PB制动电阻端子、E散热铝片接地端子等。为什么变频器不能接开关嘚能量通过这些端子传递进来处理后传递出去给电机。

弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部繼电器输出端子、AO模拟量输出端子、VI、AI模拟量输出端子、RS485通讯端子等等这类也叫控制端子。为什么变频器不能接开关的怎样转、转多尐速度、它现在的状态怎样、和外围设备怎样联手运作等都通过这些端子的电平高低来实现

通常FWD、REV、X1~X7通过外部接触器的触点信号的开閉,送入指令给为什么变频器不能接开关 一般采用常开触点控制较多,某些为什么变频器不能接开关还可以自行定义逻辑信号的正反邏辑

您可以先写出所需要的功能,再翻查为什么变频器不能接开关说明书的多功能端子详细说明修改输入端子参数获得需要的功能囷常开常闭逻辑。

你对这个回答的评价是

么样的功能,这个很关键为什么变频器不能接开关选对,这个也很关键

2接触器的辅助触点囿什么作用你要了解,无非就是互锁和自锁两个功能

频器厂家,接线端子的功能都会阐述的非常明白进口的为什么变频器不能接开关廠家,甚至

会提供多种语言的说明书供你参考所以你

说说明书说的不是很明白,只有两种情况一种是你看不懂,另一种你选的为什么變频器不能接开关厂家不

正规但基本上可以排除第二点。

4多画画接线图对于系统性的理解还是很有帮

助的!最后,祝你成功!

你对这個回答的评价是

这些说明书上说的都很清楚的,要配合为什么变频器不能接开关的内部指令一起使用才有效的具体需要看变频的参数設定

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

控制单元可以帮助用户实现所有嘚为什么变频器不能接开关功能

如果安装操作不正确可能会导致为什么变频器不能接开关的意外上电。为什么变频器不能接开关的安装必须由经过此类系统安装培训并认证合格的人员完成

1.1将控制单元(CU)安装到功率模块(PM)上

将控制单元(CU)安装到功率模块(PM)上

控制單元可以按下图所示安装到功率模块上,要想拆下控制单元只需按一下功率模块顶部的释放按钮

不管什么样的控制单元和功率模块的组匼,安装控制单元到功率模块的过程都是一样的它们采用了相同的技术。

1-2 将控制单元(CU)安装到功率模块(PM)上

注意:进行热插拔的過程中在将控制单元卡到功率模块上之前,先为端子接通 24V 电源

1.2 控制单元的端子连接

1.2.1 控制端子的公共信息

如下图所示,在连接控制端子の前必须先将接线端子盖取下

接线端子的最大压紧力矩为 0.25Nm2.2 lbf·in),并且信号线的公称截面积应为 1.5mm2

1-3 控制单元接线端子盖的拆卸

如下图所示,所有型号的 CU240 控制单元的接线端子接好线后,仍可以将端子块分别从为什么变频器不能接开关接线母板上拆下来这样,在热插拔嘚方式下进行同型号的控制单元的更换时就可以不需要再重新接线。

控制单元的所有接线完成后一定要将接线端子盖盖好

1.2.2 控制单元的接线端子控制

本节中给出了带有 CU240S 控制单元的 SINAMICS G120 为什么变频器不能接开关接线端子控制的接线示例:

? 控制单元的默认设置

? 通过接线端子进荇频率的主辅设定

AI0 AI1采用电压信号输入)

? 通过接线端子进行频率的主辅设定

AI0 AI1 采用电流信号输入)

同样也可以通过接线端子对 CU240S DP CU240S DP-F 进荇控制,但是要对命令和设定值信号来源的设定参数进行修改

基于工厂设定的基本控制

当控制单元从工厂到货并安装到功率模块上之后,应该在依照为什么变频器不能接开关的工厂设定运行为什么变频器不能接开关之前做一次恢复出厂设置的操作以读取功率模块的数据。

要使为什么变频器不能接开关在基本设置下运行(不做附加的参数设定和 DIP 开关设定)则必须满足以下的条件:

? 为什么变频器不能接開关的额定电流不小于电机的额定电流。

? 为什么变频器不能接开关的功率范围要与电机的功率范围相匹配

? 所控制的电机应为 4 极电机(最好是 Siemens 1LA7 电机)。

? 为什么变频器不能接开关默认的电机的工作频率为 50Hz 并且功率的单位一定要是 kW

运行和停止命令可以由数字输入 0 5 号端孓给出。

所需的频率设定值可以通过在 3 号和 4 号端子的模拟量输入端连接一个电位计来完成

反转可以通过数字输入 1 6 号端子来实现。

? 故障确认(Ack

为什么变频器不能接开关的故障确认可以由数字量输入 2 7 号端子来完成这样就可以将故障信号复位。

实际的输出频率可以通過 12 13 号端子的模拟量输出进行显示

通过继电器输出 1RL1)的 19 20 号端子可以指示故障状态。例如接一个小灯泡当它点亮时则表示有故障发苼。

通过继电器输出 2RL2)的 21 22 号端子可以指示报警状态例如接一个小灯泡,当它点亮时则表示有报警发生

1-5 默认的控制接线

1.2.4 电压输入控制接线

通过接线端子实现频率的主辅设定

这种接线方式通过在模拟量输入 AI0 AI1上加装电位计达到使频率的设定由一个主设定值和一个附加設定组合的目的。下图给出了完成此功能所需的接线

位置。更详细的信息请参阅完全版《操作手册》的“功能”一章中“模拟量输入”┅节

不需要修改其它另外的参数。

1.2.5 电流输入控制接线

通过接线端子实现主辅设定

这种接线方式可以实现频率设定值由主设定和附加设定組成例如由 PLC 来设定。

下图给出了完成此功能所需的接线

普通的 I/O DIP 开关用来组态模拟量输入(AI)。把 DIP 开关 1 2 设置到 ON 位置更详细的信息

请參阅完全版《操作手册》的“功能”一章“模拟量输入”一节。

以下参数需要修改成下面所给出的值这些参数的修改必须是在快速调试唍成之后进行。

? P00033 设定参数访问等级为专家级

? P1000[0]22 频率设定通道设定为模拟量输入

? P0756[0]2 将模拟量输入 0AI0)设定为电流信号输入

? P0756[1]2将模擬量输入 1AI1)设定为电流信号输入

在上面的基础上还需另外修改以下参数:

下标 [0] 是指模拟量输入 0 下标 [1] 是指模拟量输入 1, 如果您只用一个模拟量输入则您只需要修改所用模拟量对应的下标里的值。

1-7 电流信号输入控制的接线

1.3 安装编码器接口

? 编码器已经按照附随编码器的咹装指导在电机上安装就绪

为了保证编码器的正常工作,我们必须遵守以下的所列规则:

? 只能采用屏蔽双绞线做为编码器和编码器接ロ的连接电缆

? 如果编码器电缆带有屏蔽/接地/保护地线,那么它必须接到为什么变频器不能接开关的背板或者柜体的外壳上

? 信号电纜决不可以与动力电缆安装得太近。

编码器接口的端子和功能描述如下表所示:

1-1 编码器接口

下图为一个典型的脉冲编码器的电缆编码器怎样连接与编码器的接线端子有关:

当编码器与编码器接口之间采用差动连接的时候,才可以得到最好的信号清晰度当环境噪声较大戓者编码器电缆较长的情况下,这一点尤其重要尽管不管是差动连接还是绝对信号连接,编码器都能够正常工作采用差动连接的时候,当差动信号中的一条线出现断线时为什么变频器不能接开关仍能正常工作。如果 A 脉冲或者 B 脉冲有一个完全消失那么为什么变频器不能接开关会跳闸,并报 F0090 故障

1-2 典型的编码器连接

下表列出了可能的设置:

1-3 编码器的电压设置

DIP 开关 3 4 都在 ON 位置,那么共给编码器的电压將会是 24V因此在 DIP 开关 3 4 都在ON 位置的情况下是不能够接 TTL 编码器到为什么变频器不能接开关。