三菱plc视频教程105集 q02h参数错误

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:776

故障现象: 一台设备采用三菱Q02HPLC型PLC控制该设备机械部分安装完成后,开始传输程序程序刚一传完,该PLC的CPU上的ERROR灯闪烁RUN指示灯灭了。故障分析与处理: 反复将PLC的运行开关打开、关闭故障依旧。在STOP的状态下复位CPU复位后,PLC没有报错但把开关拨到RUN状态,ERROR灯就又开始闪爍了并且RUN指示灯

一台设备采用三菱Q02HPLCPLC控制,该设备机械部分安装完成后开始传输程序。程序刚一传完该PLCCPU上的“ERROR”灯闪烁,“RUN”指礻灯灭了

反复将PLC的运行开关打开、关闭,故障依旧在“STOP”的状态下复位CPU。复位后PLC没有报错,但把开关拨到“RUN”状态“ERROR”灯就又开始闪烁了,并且“RUN”指示灯熄灭了

分析该故障可能是和编写的程序有关,仔细的检查程序发现有个除法运算,是SM400驱动的但始终运行,而且这个除法运算中的除数是通过触摸屏赋值的新设备还没有赋值操作,这个地址中的数值为00作为除数时,在Q02HPLC中是不允许的所鉯程序一运行,就会报错而停止

    修改了一下程序,在赋值后这条语句才能接通。修改程序后重新上传到PLC,结果在“RUN”状态下不再报警程序运行正常。


免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章文章仅作为读者参栲使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源:

 大量现货***低价格供应,欢迎询價比价!

购原装三菱Q02HCPU就找武汉鑫恒瑞 三菱Q02HCPU价格优惠,完善的售后服务期待您的询价。

公司名称:武汉鑫恒瑞机电设备有限公司  

三菱Q系列其它相关型号如下:

QY40P    16点晶体管输出合用1个公共端,漏型带短路保护,带浪涌吸收器

QY41P    32点晶体管输出合用1个公共端,漏型带短路保護,带浪涌吸收器

QY42P    64点晶体管输出合用1个公共端,漏型带短路保护,带浪涌吸收器

QY81P    16点晶体管输出合用1个公共端,源型带短路保护,帶浪涌吸收器

QD62D    2通道高速计数计数器输入信号:差动线型驱动,重合输出:漏型40针连接器

我要回帖

更多关于 三菱plc视频教程105集 的文章

 