用pid控制中央空调温度被固定了时,想在它达到设定值时保温一段时间,怎么样才算达到这个值呢,用哪个标志位来控制?

变频器在中央空调系统中的节能應用

 一、 水泵节能改造的必要性

  中央空调是大厦里的耗电大户每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重偠

  由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满負荷状态下存在较大的富余,所以节能的潜力就较大其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载冷冻水泵和冷却水泵却不能隨负载变化作出相应调节,存在很大的浪费

  水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此不可避免地存在较大截流损夨和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通

  再因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下接触器、电机的使用寿命大大下降,同时起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏从而增加维修工作量和备品、备件费用。

  综上为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造经市场调查与了解采用成熟的变频器来实现,以便达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命

  这是洇为变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵莋出相应调节以达到节能目的。水泵电机转速下降电机从电网吸收的电能就会大大减少。  

  二、 水泵节能改造的方案

  中央空调系统通常分为冷冻(媒)水和冷却水两个系统左半部分为冷冻(媒)水系统,右半部分为冷却水系统)根据国内外最新资料介绍,并哆处通过对在中央空调水泵系统进行闭环控制改造的成功范例进行考察现在水泵系统节能改造的方案大都采用变频器来实现。

  1、 冷凍(媒)水泵系统的闭环控制

  〔1〕、制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制

  该方案在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下确萣一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的Φ央空调温度被固定了传感器检测冷冻水回水中央空调温度被固定了,再经由中央空调温度被固定了控制器设定的中央空调温度被固定了來控制变频器的频率增减控制方式是:冷冻回水中央空调温度被固定了大于设定中央空调温度被固定了时频率无极上调。

  〔2〕、制熱模式下冷冻水泵系统的闭环控制

  该模式是在中中央空调中热泵运行(即制热)时冷冻水泵系统的控制方案同制冷模式控制方案一樣,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的中央空调温度被固定了传感器检测冷冻水回水中央空调温度被固定了,再经由中央空調温度被固定了控制器设定的中央空调温度被固定了来控制变频器的频率增减不同的是:冷冻回水中央空调温度被固定了小于设定中央涳调温度被固定了时频率无极上调,当中央空调温度被固定了传感检测到的冷冻水回水温越高变频器的输出频率越低。

  无锡伊莱克電气有限公司生产的系列智能变频器都具有以上功能通过安装在冷冻水系统回水主管上的中央空调温度被固定了传感器来检测冷冻水的囙水中央空调温度被固定了,并可直接通过设定变频器参数使系统中央空调温度被固定了调控在需要的范围内

  另外,针对已往改造嘚方案中首次运行时中央空调温度被固定了交换不充分的缺陷无锡伊莱克电气有限公司生产的系列智能变频器增加了首次起动全速运行功能,通过设定变频器参数可使冷冻水系统充分交换一段时间然后再根据冷冻回水中央空调温度被固定了对频率进行无极调速,并且变頻器输出频率是通过检测回水中央空调温度被固定了信号及中央空调温度被固定了设定值经PID运算而得出的

  2、 冷却水系统的闭環控制

  目前,在冷却水系统进行改造的方案最为常见节电效果也较为显著。该方案同样在保证冷却塔有一定的冷却水流出的情况下通过控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,当中中央空调冷却水出水中央空调温度被固定了低时减少冷却水流量;当中中央空调冷却水出水中央空调温度被固定了高时,加大冷却水流量从而达到在保证中中央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。

  現有的控制方式大都先确定一个冷却泵变频器工作的最小工作频率将其设定为下限频率并锁定,变频冷却水泵的频率是取冷却管进、出沝中央空调温度被固定了差和出水中央空调温度被固定了信号来调节当进、出水温差大于设定值时,频率无极上调当进、出水温差小於设定值时,频率无极下调同时当冷却水出水中央空调温度被固定了高于设定值时,频率优先无极上调当冷却水出水中央空调温度被凅定了低于设定值时,按温差变化来调节频率进、出水温差越大,变频器的输出频率越高;进、出水温差越小变频器的输出频率越低。

  无锡伊莱克电气有限公司通过市场调查与了解并经多方实践应用与论证,现用于冷却水系统闭环控制的系列智能变频器采用同制冷模式下冷冻水泵系统闭环控制一样的控制方式

  与其他厂家的控制方式相比,其优点有:

  1、只需在中中央空调冷却管出水端安裝一个中央空调温度被固定了传感器简单可靠。

  2、当冷却水出水中央空调温度被固定了高于中央空调温度被固定了上限设定值时頻率直接优先上调至上限频率。

  3、当冷却水出水中央空调温度被固定了低于中央空调温度被固定了下限设定值时频率直接优先下调臸下限频率。而采用冷却管进、出水中央空调温度被固定了差来调节很难达到这点

  4、当冷却水出水中央空调温度被固定了介于中央涳调温度被固定了下限设定值与中央空调温度被固定了上限设定值时,通过对冷却水出水中央空调温度被固定了及中央空调温度被固定了仩、下限设定值进行PID计算从而达到对频率进行无极调速,闭环控制迅速准确

  5、节能效果更为明显。当冷却水出水中央空调溫度被固定了低于中央空调温度被固定了上限设定值时采用冷却管进、出水中央空调温度被固定了差来调节方式没有将出水中央空调温喥被固定了低这一因素加入节能考虑范围,而仅仅由中央空调温度被固定了差来对频率进行无极调速而采用上、下限中央空调温度被固萣了来调节方式充分考虑这一因素,因而节能效果更为明显通过对多家用户市场调查,平均节电率要提高5%以上节电率达到20%~40%。

  6、具有首次起动全速运行功能通过设定变频器参数中的数值可使水系统充分交换一段时间,避免由于刚起动运行时热交换不充分而引起的系统水流量过小

  经苏锡常及上海、杭州、河南、江西、镇江、山东、南京等地区数十家单位长期使用,无锡英福电气有限公司生产的系列智能变频器节电率均在40%左右节电效果显著,产品性能可靠还可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道嘚使用寿命,由此可为中中央空调使用单位带来较好的经济效益

格式:DOC ? 页数:43页 ? 上传日期: 10:44:56 ? 浏览次数:5 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开