影响10kv高压电缆载流量量的几个因素分析

一二次额定电流的计算口诀

容量算电流,系数相乘求

六千零点一,十千点零六

低压流好算,容量一倍半

变压器高压进线端我计算的电流为

错了?电缆计算除了应該考虑流量外还应该考虑什么呢请教高手帮忙释疑!

)电缆的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的

载流能力還要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力;

不能在变压器或其它设备发生短路故障时

电缆通过大电流的冲击,

不够洏出现电缆故障影响恢复供电;

按额定电流来选择,按短路电流来校验

)我觉得设计院之所以要选择载流量大一些的电缆是考虑到变壓器在空载时会产

这对变压器的绕组等电流回路都会带来影响的,

有可能在改变系统运行方式是需要这台变压器担负起原来有其他变压器

擔负的负荷相当于一个备用变压器来用,所以才会把变压器的高压进线选的大一些啊

)高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所鉯应当根据变压器高压侧短路电流

进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少如果大于

截面,就应当根据热稳定

)按回路的电压等级和电流来选择电线电线的耐压水平和额定载流量应当

按回路的短路电流热稳定来校验电线的截面能否满足要求,用回路短路电

流的動稳定来校验三相电线之间的距离和固定方式能否满足要求