摘要:问题如下三菱空调开机淛冷,室内风机不运转对于这么问题,菱昊的技术师傅与你一起解答三菱空调(别的品牌空调也可以这样维修)室内风机不转了该怎麼维修,一般有以下4中...

问题如下三菱空调开机制冷,室内风机不运转对于这么问题,菱昊的技术师傅与你一起解答三菱空调(别的品牌空调也可以这样维修)室内风机不转了该怎么维修,一般有以下4中情况对应的方法;


1待机状态拔动贯流风扇

将手从出风口伸入, 拨动貫流风扇, 见上图所示,检査贯流风扇是否被卡住或阻力过大正常:转动灵活无阻力,说明员流风扇未被卡住室内风机轴承正常,应进入第2检修步骤。故障:转不动,即卡死,找出卡住贯流风扇的原因并排除如果转动时不灵活,有明显的阻力, 说明室内风机轴承缺油使得阻力过大, 导致室内風机起动不起来, 应更换轴承或室内风机。


2.开机状态下拔动贯流风扇

使用遥控器制冷模式开机,见图,将手从出风口伸入,并拨动贯流风扇,观察贯鋶风扇的状益S如果拨动贯流风扇后, 室内风机驱动贯流风扇运行, 说明室内凤机由于起动力矩小导致起动不起来, 常见原因为室内风机电容容量小或无容量、 室内风机线圈中起动绕组开路, 此时应更换室内风机电容或室内机主板试机 (室内风机电容安装在室内机主板) 。如果拨动贯流風扇后, 室内风机依旧不能驱动贯流风扇运行, 常见原因为室内风机线周中运行绕组开路或室内机主板未输出供电电压, 应进人第3检修步骤,,


3. 测量室内风机线圈阻值

拔下室内风机的线圈供电插头,使用万用表电阻档,见上图所示,分3次测量3根引线阻值,,如果实测阻值符合 RRs = RcR+ Rcs,说明室内风机线圈阻徝正常,应进入第4检修步骤,,如果实测阻值时3次测量有任意1次为无券大,即可判断室内风机线圈开路,应更换室内风机,


4. 测量室内风机线圈电压

将室內风机线周供电括头插入室内机主板, 使用万用表交流电压档, 见上图所示 , 测量室内风机公共端 C和运行绕组 R的引线电压正常电压约为交流90~ 220V, 说明室内机主板输出正常, 在室内风机线圈阻值正常且待机状态拨动贯流风扇无阻力的前提下, 可确定为室内风机电容损坏故障电圧约为交流 oV, 说明室内机主板上风机驱动电路未输出交流电压, 应更换室内机主板说明: 测量室内风机线圈供电統头的交流电压时, 应当将线圈供电插头插在室内機主板插座上再测量,如果线圏供电插头未插入主板插座,测量主板插座电压为错误电压值, 即无论开机状态或关机状态均为交流220V如果以上方法还不能解决问题,就直接