PCS7库中阀门问题块的使用问题,求助

吉他入门 韩语入门 素描入门 爵士舞入门教学视频 围棋入门 股票入门基础知识 单反相机入门教程 肚皮舞入门教学视频 电子琴入门 c语言入门

我公司关于西门子sipart ps2 智能电气阀门問题定位器的奇怪故障 ,定位器反馈到计算机上的反馈值一直在不停的变化,范围从0-40%,而实际定位器本地液晶显示也是如同计算机显示同步在不停的波动.但是实际该定位器控制的阀门问题是没有动作的.,也按照中控室给定的开度定在40%的位置上的.请专家解答下,公司好几个定位器都出现過这样的情况.有些是反馈有连锁,搞的没有信心用智能的定位器了.

如果该定位器控制的阀门问题确是在没有动作时输出反馈值一直在不停嘚变化,更换定位器后仍然如此并且阀门问题定位器上液晶显示与远程的计算机显示都同步波动变化,那么这应该是电磁干扰所致了
 1、仔细检查该阀门问题定位器与远程计算机的电缆传输线路是否有大功率、强电磁设备;
 2、阀门问题定位器与远程计算机之间采用屏蔽电纜线;
 3、重新敷设,更该阀门问题定位器与远程计算机间线路的传输路由

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

86:  电磁干扰指的是计算机的输出还是阀位反馈的输入?

ddddttt:输出反馈值一直在不停的变化
1阀门问题定位器电位器信号有问题

应该就是信号干扰的问题!
 ***儀表到电脑之间必须使用屏蔽电缆!
 屏蔽层的接地必须仔细且严格仪表地与设备保护地不可接到一起,否则也可能出现问题!

我要回帖

更多关于 阀门问题 的文章

 