格力4代格力多联机故障代码c4,1台900两台600内机全部e6,外机主板不显示!刚把外机挪了地方,准备试机就这样

格力四代多联机“E6”通讯故障-适嘉网全国站
当前位置 : &&& 格力四代多联机“E6”通讯故障 1 格力四代多联机“E6”通讯故障已有 117 人阅读此文 -
- 适嘉网 一、故障显示和现象:1、无双8显示的外机,主板上所有6个LED灯的状态依次如下;2、有双8显示的外机,外机主板或者转接板上双8显示?&E6&;3、无双8显示、且没有接线控器的内机,面板上面3个LED灯同时闪烁;4、有双8显示的内机,面板上双8显示??&E6&;5、接线控器的内机,线控器显示如下:二、可能原因分析■室内机和室外机之间的通讯存在异常;■室内机和室内机之间的通讯存在异常;■室内机和线控器之间的通讯存在异常;■室内、外机主板未上电、不工作或者损坏;■室内机拨码或者地址设置有误;■最后一台内机没有安装匹配电阻。三、故障判断条件和排查方法第一步确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)&&&如果室外机主板显示通讯故障(或E6),并且所有的内机都报通讯故障,则可能是内外机之间的通讯故障;重点提示:模块化多联机外机,内机数量可能不超过16台。转接板没有接内机通讯线的都显示&E6&(没有内机信号连接)是正常显示。单机560、600、785、900室外机有两块转接板,如果内机数量没有超过16台,从室内引出一条信号线,只接一个转接板,另一个转接板上的双8数码管就会显示&E6&通讯故障(没有内机信号连接),这也是正常显示。&&&如果室外机主板未报通讯故障,而部分内机报通讯故障,则可能是室内机之间通讯故障;这里要重点排查内机之间的通讯线是否开路或者是短路。还有内机主板故障也会引起个别内机通讯故障,室内机通讯线路最后一台可能没有安装匹配电阻,也会引起通讯故障。&&&如果单台内机线控器上显示E6,则可能是该内机和其它内机的通讯故障或者内机和线控器之间的故障。第二步检查对应发生通讯故障的主板是否未上电、不工作或者有明显的损坏&&&检查对应的主板是否有电源输入、保险管是否损坏或者有明显的元器件烧坏等;&&&外机主板或转接板上电正常工作之后,对应的LED灯或者双8显示会亮;&&&内机主板上电后,蜂鸣器会鸣叫一声;正常工作情况下LED灯或双8显示会亮;&&&线控器上电之后,会瞬间显示&0℃&,然后再显示正常的室内温度,这个现象是正常的,不要当故障去维修。第三步检查室内机拨码或者地址设置是否有误&&&如果室内机接了线控器,需检查内机主板的功能拨码S7的第2位是否正确(拨在&L&端表示接线控器,&I&端表示从遥控器):如果是接线控器的多联机内机,被人为的改为了&I&从遥控器,这个对应的线控器就显示&E6&通讯故障。纠正一个错误认知,曾经有人把连接线控器的多联机内机全部功能码都为&I&从遥控器,维修了三天都没有查明原因,他为什么要修改功能码呢?这才是问题的根本,因为他给用户配了遥控器,而线控器全部安装在天花板上,他认为内机既然要受遥控控制,就必须把功能码进行修改。这就是一个认知偏差;其实使用遥控器控制的依然是线控器,线控器上面有一个遥控接收窗;什么样的内机需要把功能码第三位改为&I&?四面出风和单面出风天井机,还有座吊机出厂标配遥控器的多联机内机,风管式内机千万不要拨动此功能码。注意:改变了拨码设置后需将内机断电再上电设置才有效!第四最后一台内机没有安装匹配电阻。四代多联机室外机说明书袋子里面,给放了一个匹配电阻(200&O),这个电阻是留着插到内机通讯网络最后一台内机的插口,如果不插这个匹配电阻,就会造成内机通讯不稳定,偶尔出现&E6&通讯故障。如果维修时,发现室内网络最后一台内机没有插匹配电阻,请找一个匹配电阻插上去。第五步尝试更换主板以上原因全部排除之后,E6问题仍然没有解决,则可能是主板通讯部分电路异常。此时可尝试更换对应的主板,看是否能解决。有一种内机主板损坏会造成其他内关机线控器报&E6&通讯故障,这个需要一台一台断开内机主板去排查,直到找到那台内机主板,把它的通讯线和内机通讯网络断开,其它内机全部正常,就可以放心的更换这台内机通讯故障。深入了解、方案设计和报价,可以在线联系客服或拨打我们的全国服务热线:400-。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享【Panasonic】松下家用中央空调FSV系列588㎡别墅套餐 适嘉价:¥229817Tel:400-【Panasonic】松下家用中央空调FSV系列278㎡别墅 套餐 适嘉价:¥138920Tel:400-【Panasonic】松下家用中央空调FSV系列250㎡别墅套餐 适嘉价:¥105845Tel:400-适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择
&主人,您太忙了,什么都没&格力中央空调多联机电源线如何接推荐回答:室外机的话比较简单,以上说的不全面这个问题有点大,这个需要看你现场情况而定,具体要看你的实际安装机型和具体施工条件而定,需要看你具体安装情况,直接接上电源即可,室内机的话是所有一个总电源还是分楼层分开控制格力多联机一拖三怎么配铜管和分支器推荐回答:多联机空调产品的配管、布管、走管要求很严格,如果操作不规范,很容易就会导致空调出现这样儿那样儿的故障。建议严格按照多联机厂家提供的安装使用说明书或者是安装手册里面的配管要求操作。安装说明书或者安装手册里面对每种型号的多联机产品的配管都有详细的要求说明。格力中央空调分机的开关控制面板怎样接线推荐回答:们用的是什么机型咯,另外还有个水流开关,水冷还是多联。我是格力空调的。水冷的需要连接风档和零线格力模块多联机有一台内机显示e6,开两三分钟停之后显示e6,不一会又自动开,两三分钟后又停,如此往返推荐回答:故障代码E6的含义:1、通迅故障;2、模式冲突;3、内机代码重叠;4.外机电源故障;5、空调机死机6、内外机信号线断或漏电;7、室内电路板坏。故障代码E6的维修方法1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,如断掉电源重新通电后E6代码消失,说明信号线损坏。2、变频机可以尝试更换室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机试试。3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,可尝试更换室内机风扇电机试一试,如故障依然存在则需更换室内机主控电路板。格力中央空调电源怎么接推荐回答:380的电随便接,接错了会保护接错了把线掉一下格力中央空调多联机外机不起动怎么回事?推荐回答:可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象、接触不良。电路方面的问题则是、排除,使过热负载保护开关跳脱,散热不良。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。3,清洗冷凝器。高压过高过热的原因及排除,系统压力及温度失恒:1,压缩机排气温度会过热。适当减少制冷剂量、电源接线松脱。检查冷凝管是否有尘垢,温度传感器过载,建议找专业人员或售后详细检查一下,管路系统堵塞。5。气流变小,信息错误。还有很多其它原因。2。参照压力表判断,重新系统处理、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁:1。4。3,缺氟也有可能,蒸发器或滤网积尘结垢,制冷剂过多,控制电路板故障。4,满意请采纳。有其它问题欢迎再讨论。2。谢谢,清洗蒸发器或滤网。希望能帮到您。缺氟时格力多联机信号线咋样并连推荐回答:通过自带的信号线,由每台室内机互相串联,离主机最近的那台(1#或者5#),条码,信号就连到主机上去,面对接线盒右边,一个蓝色的,串成一排,你会看到有三个四芯接口,就是5#接4#接3#接2#接1#内机,里面有说明书。拆开内机的接线盒,比如5台室内机联成一排,以及上文中的两个白色四芯接口。系统控制线,两个白色的,数据线等等,每一台室内机都有一个密封袋子室内机拆开后怎么安装格力云控推荐回答:一旦发现故障,会提前预警,免去维修期间漫长的等待,无需报修、天井机),通过手机安装智联App后、室内机(包括风管机。截止到目前,更可以辐射到家中所有格力旗下电器,格力云会记载全球所有家用多联机信息、壁挂机、智联APP等组成的系统才是一套完整的智能空调系统,可以实现场景编辑TinyWIFI引领智慧生活TinyWIFI(格力云控)意为极小的路由,故障提前预警,格力维修人员会自动上门服务,也可以安装到室内机86盒上。TinyWIFI是格力智能家用中央空调系统的重要组成部分、小家电等、什么是舒适体验,就可以实现手机对多联机的本地控制和远程控制,外观极为小巧,让你转瞬即体会到什么是智慧生活、空调,让用户可以在任何时候都轻松享受最时尚的智慧生活,包括冰箱、开关机预约,银白色尽显时尚,格力还专门开发了普通版和电视版的智联APP。将TinyWIFI安装好后。TinyWIFI可以实现空调远程自主监控,智联APP已经开发了安卓版和IOS版。TinyWIFI可将空调实时运转状况传回格力电器公司服务器,是专为家用多联机空调配备的wifi路由器。无论你是躺在床上还是正走在路上,碟形外形非常可爱,由格力云控(WIFI控制器)带动的多联外机,更考虑到目前智能电视也开始进入到千家万户。智联App是格力专门为格力家用多联机开发的控制软件、空调所有的功能调节和格力旗下智能产品的联动,界面美观控制全面。TinyWIFI既可以安装到天花板,都可以通过连通网络的手机操控各个室内机及可以连接到的所有家用电器、多联机展开全部格力空调是市面上比较知名的空调品牌,这不仅在它旗下各个系列产品的销量中有所体现,而且根据用户的实际使用评测以及口碑质量等等各个方面的优势中也格力电器股份有限公司生产了许多种大小型家电,例如说电视机、冰箱以及空调等等。现在家电市场上的空调品牌非常地多,格力空调在所有的空调品牌当中也可以算是鹤立鸡群了吧!从一个年产值不到2000万的小厂到全球最大的专业化空调企业,二十多年间,格力电器完成了一个国际化家电企业的成长蜕变。空调是我们家家必备的一种家用电器,那么对于空调有非常多的品牌,格力是非常大的一个品牌,也是大家都非常信赖的一个牌子,格力空调的确不错,不管是市场上有非常多的空调品牌供大家做选择而在众多空调品牌中,格力空调在最近几年的发展是最为迅猛的,也是最受消费者欢迎的一个品牌。国内有名的电器品牌格力,是从1985年开始成立的,走过了这么多的年头,如今还是最受大家喜爱的品牌,尤其对于格力空调的评价,从质量方面就有不错格力空调凯迪斯好吗?格力空调凯迪斯怎么样?其实格力空调在质量方面已经不需多说什么,那么下面小编就带领大家去了解一下。格力挂式空调是什么?现在越来越多人喜欢使用空调,空调的种类有很多,现在的空调可以分为立式和挂式。格力空调的种类有很多种,不同类型的格力空调特点不同,不论是哪个类型的空调产品,格力空调多是应用了自身独有的技术,格力空调的外观设计也很时尚。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签格力空调内机显示e6并且外机没反应是什么原因?_百度知道
格力空调内机显示e6并且外机没反应是什么原因?
格力空调内机显示e6并且外机没反应是什么原因?
我有更好的答案
内机现实E6是一种故障代码,表示空调不能正常使用。一般故障原因有:1、外机电源故障;2、空调死机;3、通讯故障。解决方法:1、查看内外机通讯是否正常,是否有短路断路现象。2、通讯正常情况下,检查外机风扇、变频主板是否出现故障。3、以上都正常,检查室内机风扇以及电路板,更换室内机风扇,如果还出现以上问题则基本任务是室内机主板问题。
采纳率:89%
E6:一般这样的故障显示多发生在变频空调或者多联机上面、先检查通讯线,如果线没有问题的话,在检查外机的主板和模块。我就碰上过,是外机里面的电器盒里,有一个电容坏了,造成的和你一样的问题。格力售后直接换了个新的电器盒,都不用修的,快的很
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力多联机维修|2018年格力多联机一拖多空调维保
中央空调维保清洗流程
水冷螺杆机
格力VRV多联机
北京市华宇众工中央空调维保维修中心
<h1 align="center" data-spm="18年格力多联机一拖多空调维修维保
<p align="center" data-spm="18年4月20日
格力多联机维修维保热线 :
北京华宇众工中央空调发布2018年最新格力多联机维修价格,格力一拖多多联机常用维保方法,常听客户反映格力多联机空调E5错误怎么维修,电压稳定情况下有时几小时不会报E5,一两天也不会,可有时一开机就报E5故障,究竟是那里出现问题了,怎么维修呢?我们的售后工程师在本文详细的讲解格力多联机维修维保的问题。
多联机俗称&一拖多&,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式,多联机是一种一次制冷剂空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
多联机的工作原理同普通中央空调大体相同,但不同的是,多联机通过冷媒直接的进行冷热交换,没有中间载体,因此会更加的节能。多联机它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
多联机中央空调优势
A.节约能源、运行费用低、噪音低;
B.建筑空间小、使用方便、可靠性高、不需机房、无水系统等;
C.控制先进,运行可靠,维修方便;
D.机组适应性好,制冷制热温度范围宽;
E.具有设计安装方便、布置灵活多变,不受开关机时段限制,每个房间使用时间灵活;
F.免费维护,使用寿命长,机组故障率极低。
接下来就让小编为大家介绍一下格力一拖多多联机中央空调维修、保养方法。
格力多联机空调E5错误怎么维修
电压稳定情况下有时几小时不会报E5,一两天也不会,可有时一开机就报E5故障,究竟是那里出现问题了.
  格力多联机空调显示E5错误:压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障.
压缩机过载保护会出现的几种现象和解决办法:
1.压缩机不运转,有&嗡嗡&声,一会儿过载保护
故障特点:能给压缩机供电,有&嗡嗡&声,实质是启动电流过大保护。
故障原因:
(1)加在压缩机上的电压过低,包括电网的供电电压低和因用户的供电线路的接触不良、线径细。两者都会造成压缩机的启动电流过大,而保护继电器动作。
(2)压缩机的启动电容失效、短路,启动绕组断路,运行绕组部分匝间短路,压缩机抱轴、卡缸,均会造成压缩机启动电流过大,而保护继电器动作。
2.压缩机能启动运转,但是过一段时间后保护继电器动作
故障特点:运转一段时间后才保护。实质是过载或过温升保护。
故障原因:
(1)冷凝器散热不良。如:冷凝器上灰尘、油污过多,冷却风机转速慢或不转,冷凝器工作环境不易散热等,均会造成冷凝压力升高,压缩机超负荷工作,工作电流大于正常的工作电流,压缩机过载,逐渐温度升高,而造成保护继电器动作。
(2)毛细管或干燥过滤器堵塞。此时压缩机吸气温度升高,压缩机不能被吸入的制冷剂冷却,而造成压缩机温度升高,保护继电器动作。
(3)压缩机润滑不良。由于制冷系统内水分、杂质过多,使润滑油变质,或由于制冷系统回油差,使压缩机缺油,均会造成压缩机润滑效果变差,导致压缩机温升过高而保护。
(4)制冷剂过多或过少。制冷剂充注过多,造成压缩机超负荷运行,使运行电流超过正常值,压缩机过温升,保护继电器动作。制冷剂过少,则会造成压缩机吸气温度升高,压缩机线圈不能被制冷剂冷却,导致压缩机温升过高而保护。此种情况多是制冷系统使用时间过长和经过维修过的机器。
格力空调多联机E6怎么维修
故障代码:E6
故障内容:室内机和室外机通信故障
故障原因:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
建议找专业维修人员检查看看。
格力空调多联机维修的方法是什么?
你好,先要弄清楚期间有没有人(别的维修工)动过那机器,如果有人动过,说不定把地址码调乱了。这就要把所有手操器与内机主板的地址码重新核对。
另外,内外机之间的通信线有可能被老鼠咬坏造成E6故障,这也要细心查看。
如果多台外机共用一根通信线,其中一台外机出现通信故障,也会引起室内所有手操器出现E6;
外机的转接板故障也可能出现&E6&
格力五代多联机H0故障维修方法
故障显示:当你看到室内机线控器显示
故障判断条件和方法:
通过内机线控器查看故障代码,如果内机线控器显示HO,则需要同步查看室外机主控板上双八数码管上的故障代码显示情况,根据主控板上的故障代码可以判断出风机驱动板的具体故障,然后参考具体故障排查方法进行故障排查。
可能原因 :
■ 风机驱动模块复位保护(室外机主控板上双八数码管显示H3)
■ 风机驱动温度传感器故障(室外机主控板上双八数码管显示H7)
■风机驱动 IPM过温保护(室外机主控板上双八数码管显示H8)
■风机驱动电流检测路故障(室外主控板上双八数码管显示 HC )
■ 风机驱动充电回路故障(室外主控板上双八数码管显示 HF )
■ 变频风机失步保护(室外机主控板上双八数码管显示H9)
■ 变频风机启动失败(室外机主控板上双八数码管显示HJ)
格力多联机维保须知
中央空调的保养工作一直是不容忽视的一个环节,但是不同系统的中央空调保养的方法不一样,多联机中央空调系统是目前家用中央空调的主要中央空调系统,小编下面就详细的大家说说多联机中央空调系统的保养方法。
多联机中央空调保养清洗不可少
小编提醒大家:无论是什么系统的中央空调,清洗是中央空调保养最基础的工作,清洗不可少。多联机中央空调清洗要怎样呢?多联机中央空调清洗主要包括基础清洗:过滤网和机身,深度清洗:冷凝器和蒸发器,基础清洗是用户自己可以做到的。过滤网在中央空调设备中有非常重要作用,能帮助中央空调排除外界污染物,防止灰尘进入空调中,能起到清洁的作用,过滤网的清洗就是把中央空调过滤网拆下可用水或中性洗涤剂清洗,但是要注意的事不宜用50℃以上的热水清洗,以免变形;中央空调机身就是空调外壳和裸露部分,直接用清水清洗或是中央空调洗涤剂清洗即可。而多联机中央空调的深度清洗冷凝器和蒸发器需要专业的人员来清洗,用户自己不能动手清洗,但是,
小编要提醒大家的是:中央空调的深度清洗只需3-5年进行一次,不需要清洗,而基础清洗就需要大家不定期的经常清洗。
多联机中央空调保养要注意是否漏氟
多联机中央空调出现漏氟的现象会影响到中央空调的制冷效果,加重中央空调的使用负担,更加费电,另外对中央空调的使用寿命也有影响,所以,多联机中央空调保养时要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏,如果有就需要及时找专业的售后人员进行处理,及时改善漏氟的现象,给中央空调及时加氟。
多联机中央空调保养要注意用电安全
在日常中央空调保养中,用电安全也是一个大的保养方面,经常检查中央空调电器插头与插座接触是否良好,运行时有没有出现电缆发烫等现象,如果有要及时对房屋整个线路及时盘查更换,避免用电事故。
另外,小编还提醒大家保养好多联机中央空调要注意在空调运行过程中科学的使用中央空调,不要时开时关,为中央空调提供良好的运行环境,做好这几点中央空调会保养的更好,使用寿命更长。
多联机空调维保方法:
经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。
关键词:格力,格力一拖多,多联机,多联机维修,多联机维保,多联机故障
格力多联机维修维保热线 :
技术部咨询电话: 负责人:张工 在线QQ: 在线微信:zch2706
版权所有:北京市华宇众工空调设备有限公司 京ICP备号-1格力模块多联机有一台内机显示e6,开两三分钟停之后显示e6,不一会又自动开,两三分钟后又停,如此往返_百度知道
格力模块多联机有一台内机显示e6,开两三分钟停之后显示e6,不一会又自动开,两三分钟后又停,如此往返
我有更好的答案
  故障代码E6的含义:1、通迅故障;2、模式冲突;3、内机代码重叠;4.外机电源故障;5、空调机死机6、内外机信号线断或漏电;7、室内电路板坏。  故障代码E6的维修方法  1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,如断掉电源重新通电后E6代码消失,说明信号线损坏。  2、变频机可以尝试更换室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机试试。  3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,可尝试更换室内机风扇电机试一试,如故障依然存在则需更换室内机主控电路板。
采纳率:70%
E6通讯故障。信号线接头松动
E6是通讯故障。您提供的现象可能是1、空调室内机的地址码错误,2、线控器接线存在续接,3、空调室内机与线控器地址码不对应。格力北京售后010-,格力保修18个月。