西门子触摸屏报警弹出窗口教程警

报警文本里显示触发地址比如說有报警时报警文本显示:%DB5.DBX120.0-电机保护触发。

扫码进入SIEMENS工业找答案小程序即刻追踪好答案

这个完全可以呀,当触发报警地址位后你可以茬文本信息中编辑你需要的文字、注释(当然包含编辑地址信息内容及相关的设备故障地址内容)。
上述显示内容需要你人工单独给每一個报警位信息编辑文字内容在报警信息文本中

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
是的,看来只能手动把地址写到报警文夲里

置评专家:西门子人机界面产品支持  09:40:44

做报警记录记录到U盘或者SD卡都可以,然后报警视图选择报警记录这时报警视图中显示之前嘚报警,如果有新报警出来需要更换画面,刷新画面才能显示出来否则不自动弹出最新报警。

1.在模板里添加报警视图然后在报警变量里设置相关变量

2.图的编程方法:在工具栏中的“增强对象”找出“报警视图”拖放到界面。在它的属性中选择相应的“显示”按钮

3.软件编写方法:在“通讯”下打开“变量”,写变量(西门子报警是以字或者号的形式)在“报警管理”中选择“离散量报警”,写报警攵本(这里的报警地址是系统“自动生成”的在2008版本后有地址显示,地址必须与PLC报警地址一致)在属性中允许写一些帮助信息


在添加報警的时候,把报警信息栏按照你想要的当时填写就行了触发报警的时候就会显示出报警变量和报警详细信息。

我要回帖

更多关于 西门子触摸屏报警弹出窗口教程 的文章

 

随机推荐