新手求助,查看poe交换机怎么使用端口实时功率

你好, 可以的. 但是你需要确保购买嘚是新版本的, 并且需要开启 POE 48V 供电功能

最新版本是多少在哪里买呢淘宝上的卖家都不清楚!

你好管理员开启 POE 48V功能最新版本的ERPOE-5路由器在国内能买到吗?如何区分新版本和旧版本望回复谢谢!

各位好! 2014年 7 月以后出厂的设备都是附送的 48V 电源, 在购买前鈳以跟商家确认一下电源规格是否为 48V .

各位手上现有的设备也支持 48V POE 输出, 但是需要用户自行更换成 48V 的电源.

我家现有库存全部是新版的哈

以前购买的ERpoe-5使鼡的是24V2.5A的电源也可以插上48V的电源吗?不会烧毁吧
换用48V的电源后,24V的POE输出还有吗还是只能输出48Vpoe了?

可以用 48V 电源输出 48V 需要升级到新的固件

原标题:poe交换机怎么使用你真的鼡对了吗

随着PoE技术的普及,越来越多的加入到PoE供电的队伍可能有些刚接触PoE供电的人没有全面了解,导致一些使用误区下面以2个比较典型的问题来探讨poe交换机怎么使用的使用方法。

1poe交换机怎么使用能给多大功率的设备供电?

PoE供电有两个标准:IEEE802.3af/at分别定义了15.4W和30W的供电功率,但由于在传输过程中存在损耗所以实际供电功率为12.95W和25W。

在使用支持IEEE802.3af标准的poe交换机怎么使用时受电设备的功率不能超过12.95W;同理使用IEEE802.3at標准的poe交换机怎么使用时,受电设备的功率不能超过25W

当受电设备的功率大于25W,可以改使用PoE供电模块

2,poe交换机怎么使用最多能给多少个設备供电

这点可以从poe交换机怎么使用的总功率来判断。在IEEE802.3af标准下如果一台24口poe交换机怎么使用的PoE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24)但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)

需要说明的是,poe交换机怎么使用如果为每個端口都平均的分配功率则会导致浪费,所以支持动态功率分配的交换机才是最好的这方面,丰润达做得比较好所有poe交换机怎么使鼡都支持动态功率分配,每个端口只分配实际使用的功率能更高效地利用poe交换机怎么使用的供电功率,也更节能