1、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。
2、剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S 系统或局部TT 系统的场所。
3、剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2 倍。
4、剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。
5、剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。
6、下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器:
(1) 使用安全电压供电的电气设备。
(2) 一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备。
(3) 使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。
(4) 具有非导电条件场所的电气设备。
7、选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量
本回答由科学教育分类达人 冯腾推荐
剩余电流式电气火灾监控探测器各家产品可能会稍有不同,但工作原理都差不多。下面我就以我比较了解的几款为例来说一下在安装时具体的设置方法:
LFT201-L剩余电流式电气火灾监控探测器
□ 探测器用螺钉安装在开关下,探测器的安装位置应保持与其他元件或箱体侧壁的距离至少为500px。
□ 回路的相线和零线必须同向穿过探测器,而保护地线(PE)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的,不能与其他配电箱的线路“共零”,零线(N)不允许重复接地。如配电柜与配电柜的零排(N)不能串联。
□ 探测器上端取电时相应的零线也不能穿过探测器。
□ 探测器上的接线需要连接到端子排上。
□ 外接的温度探头采取扎带捆绑在开关接点附近的线缆上,以检测电气接点温度;悬空固定以检测壳体内部的环境温度;扎带捆绑在接点附近铜排上,以检测铜排接点温度。如图所示(注意:严禁对温度探头做任何改动,包括引线长度和外附绝缘层等)。
□ 通信总线采用横截面不小于1.0mm?的屏蔽双绞线。
□ 如需要报警后切断电源,则需要将探测器“继电器输出”端子接至断路器的分励脱扣器。
□ 工作电源引自监控器或其他不间断电源。
□ 探测器在配电箱中一次回路接法
本回答被提问者和网友采纳
这种情况都是用消防输入模块来连接,以便监视剩余电流电气火灾探测器的工作状态,剩余电流电气火灾监控探测器基本都是安装在配电控制箱(柜)里的,箱(柜)门上安装有电气线路图的,上面标注有哪两个端子是接入消防监视模块的。
DH5000剩余电流式电气火灾监控探测器
剩余电流式电气火灾监控探测器是用于安装在小区住宅、大厦、宾馆等人员密集地方的配电设备中,探测被保护线路中的剩余电流参数。探测器一旦检测到用电设备有漏电,便发出声光报警。把漏电造成的火灾事故消灭在萌芽状态之中,保护用电安全
1、最大容量:6路电流
4、显示方式:LCD液晶、LED指示灯
5、通讯方式:MBUS两总线
8、安装方式:导轨安装
10、外壳防护等级:IP30
11、使用环境:-10℃~55℃
四、电气火灾探测器参考标准:
五、剩余电流式电气火灾探测器产品特点:
1、采用了DC36V安全电压供电,能有效保证安装、维护和使用人员在操作时的人身安全;
2、通讯采用2线制工作方式,不区分正负极,方便现场安装施工;
3、内部设有微型计算机芯片,每个探测器都有独立地址编码;
4、显示具有LED,LCD指示,显示直观、大方,方便调试。
六、电气火灾探测器的安装与维护保养:
1、请勿在雨水、湿度大于或等于93%环境、有腐蚀的环境下使用。
1、运输和安装过程中应该避免暴力操作,以免影响产品的性能和防护等级。
3、开箱检查产品有无破损,如有破损或者其他变形的不要使用。
1、 最大容量:6路电流
4、 显示方式:LCD液晶、LED指示灯
5、通讯方式:MBUS两总线
8、 安装方式:导轨安装
10、 外壳防护等级:IP30
1.本产品质保一年,一年后有偿维修服务,注意:一旦自行拆开机壳,将终止保修!
2.超出质保期的产品,甲方只收取维修成本费。
3.公司为客户提供7X24小时的专业服务,公司在接到客户通知后4小时内作出反应,24小时内出具解决方案。
4.为确保产品性能的可靠性,我们建议用户,在使用期限内,定期对产品进行维护。