E5是电压保护,测试一下市电电压是多少伏,如果低于180V就会保护,如果电压没有问题,那就是内机主板问题了,更换主板就可以解决问题。
昨天听见邻居在骂他老婆,说她就知道天天在被窝里躺着,家里什么也不收拾,弄的到处乱七八糟。  骂的那叫一个难听,堂堂一大老爷们儿什么话都骂的出口,要不是因为外面太冷了,我真想从大衣柜里冲出来揍他一顿。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 11475|回复: 18
新科空调快速维修指南
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一、家用挂壁机系列
室内电路板上的表征&&
有六个指示故障的绿色发光二级管(摩托罗拉LSC409859P)& && &&&008电路& && &&&98、99年生产的挂机(25GW、32GW、35GW)& && &&&红灯闪,L101灯亮& && &&&1、漏氟保护2、室内探头坏或接触不良3、制冷系统堵
& && && && && && && && &红灯闪,L102灯亮& && &&&1、CPU 16脚要接地2、高、低压开关保护
& && && && && && && && &红灯闪,L103灯亮& && &&&1、电源电压太低
& && && && && && && && &红灯闪,L104灯亮& && &&&1、T1探头坏或接触不良
& && && && && && && && &红灯闪,L105灯亮& && &&&1、T2探头坏或接触不良
& && && && && && && && &红灯闪,L106灯亮& && &&&1、T3探头坏或接触不良2、内外机信号连接线断。
二、新科柜机系列
室内机键控板上的表征& && &&&
&&绿色发光二级管指示& && &&&009电路& && &&&新科48LW、48LWF、70LW、75LW、120LW及75LWE、120LWE柜机& && &&&红灯闪,16℃灯亮& && &&&1、漏氟保护2、室内探头坏或接触不良3、制冷系统堵
&&红灯闪,17℃灯亮& && &1、CPU 16脚要接地2、室外机低压开关保护3、三相机相序错保护
&&红灯闪,18℃灯亮& && &&&1、电源电压太低
&&红灯闪,19℃灯亮& && &&&1、T1探头坏或接触不良
&&红灯闪,20℃灯亮& && &&&1、T2探头坏或接触不良
&&红灯闪,21℃灯亮& && &&&1、T3探头坏或接触不良2、室内外机连接信号线断3、室外机高压开关保护
VFD荧光显示,采用三菱M3850芯片& && &&&SH-15电路(发生故障时,内机键控板上“保护”字亮)& && &&&近年来生产的荧光显示柜机(43E、50H、60XF、70LWF)& && &&&键控板设定温度低位显示& &&&
& && && && &&&1& && &&&T1探头坏或接触不良
& && && && && && && &2& && &&&T2探头坏或接触不良
& && && && && && && &3& && &&&T3探头坏或接触不良
& && && && && && && &4& && &&&漏氟保护
VFD真空荧光显示& && &&&日立H8/3662芯片& && &&&新科“明净星”、“洁净”、“灵感”系列柜机(50LWC、50LWNCX、50LWN、50LWL、50LWLF)& && &&&键控板上故障显示代码& && &&&故障原因
& && && && && && && && &E1& && &&&T1探头坏或接触不良
& && && && && && && && &E2& && &&&T2探头坏或接触不良
& && && && && && && && &E3& && &&&T3探头坏或接触不良
& && && && && && && && && && && && &E4& && &&&漏氟保护
& && && && && && && && &E5& && &&&通迅异常保护
& && && && && && && && && && &&&
三个绿色发光二级管指示(智能型)& && &&&日立H8/3662芯片& && &&&年生产的43HF、48HF智能型& && & 运行灯& & 定时灯& &&&故障灯& && &&&记号:●亮;×灭;★闪,& && && && && && && && && &&&
& && && && && && && && && &&&×& && && && && & ×& && && && & ★& && &&&T1探头坏或接触不良
& && && && && && && && && &&&×& && && && && & ★& && && && &★& && &&&T2探头坏或接触不良
& && && && && && &&&★& && && && &&&×& && && && & ★& && &&&T3探头坏或接触不良
& && && && && && &&&★& && && && &&&★& && && && &★& && & 1、漏氟保护2、室内探头坏或接触不良3、制冷系统堵
三、新科家用变频空调系列
〈一〉、询问与观察
1、先观察机器故障现象,安装情况,管路系统,供电线路等,尽可能排除外界原因。
2、通过对顾客询问和对机器观察,可以了解到
顾客反映的故障现象& && &&&观察结果& && &&&故障原因
制冷效果差& && &&&管路连接处有油污& && &&&漏氟
制冷效果差& && &&&管路系统良好,但散热不良& && &&&安装位置不对
制冷效果差& && &&&管路系统良好,且散热良好,但供电电压≤180V& && &&&存在电压限频条件
制冷效果差& && &&&管路系统良好,散热良好,且机器运转后供电正常& && &&&存在其它限频条件
机器在用电高峰时容易出现停机& && &&&供电线路远离变电站或线路老化或线路上存在工业用电供电线路不良
〈二〉、故障显示方法
机器出现故障后,可以通过机器自诊断功能很快判断故障出现在室内部分,还是在室外部分
当室内故障灯点亮时,将室内拨段开关拨到“关”位置,此时通过室内显示板运行、定时、故障三个LED(亮、灭、闪组合)显示故障内容。同时有多个故障则顺序显示故障。
当故障出现在室外机时,室外电路板上的发光二极管同时有相应故障指示。
〈三〉、室内故障直接判定
根据室内故障显示内容(详细内容请参考各机型维修手册),以下故障可以直接维修室内机
故障内容& && &&&常见故障原因
室内环境温度传感器异常& && &&&A、传感器不良;B、连接器接触不良;C、室内控制板不良
室内热交换器温度传感器异常& && &&&A、传感器不良;B、连接器接触不良;C、室内控制板不良
室内风扇电机运转异常& && &&&A、内风机不良;B、风机驱动连接器或风速反馈连接器接触不良;C、室内电控板不良
室内风机电源同步故障& && &&&A、室内电控板不良
&&四〉、室外故障直接判定
根据室内故障显示内容(详细内容请参考各机型维修手册),以下故障可以直接维修室外机
故障内容& && &&&常见故障原因
IPM模块电流或温度保护& && &&&A、系统问题: ①室外风机不运转;②系统堵塞;③压缩机不良B、电控问题:①十芯线束接触不良;②IPM模块不良;③室外控制板不良C、供电系统或主回路接插件接触不良使VPN电压突然跌落
驱动异常(直流变频机特有)& && &&&A、十芯线束接触不良;B、IPM模块不良;C、室外控制板不良!
室外传感器异常& && && && && &A、传感器不良;B、连接器接触不良;C、室外控制板不良
电流或电压互感器故障& && &&&A、室外控制板不良
压缩机壳顶保护& && && && &&&A、系统缺氟或堵塞;B、传感器不良;C、连接器接触不良
〈五〉、IPM模块板与室外控制板之间的故障区分
& &当机器出现IPM模块保护或驱动异常故障时,根据以下经验判定故障出现在IPM模块板或室外控制板:
1、交流或直流变频机若每次启动均出现IPM模块保护,故障一般是由于IPM模块板不良,其次是压缩机不良;
2、交流或直流变频机无规律出现IPM模块保护,故障一般是由于十芯线束连接器接触不良,其次供电主回路连接器接触不良,再次是IPM模块板不良,最后是系统不良;
3、交流或直流变频机出现IPM模块保护,故障在室外控制板的情况较少,但若室外控制板芯片为插件安装形式,则例外;
4、直流变频机若每次启动均出现驱动异常故障,故障一般是由于室外控制板不良,其次是IPM模块板不良,再次是压缩机不良;
5、直流变频机无规律出现驱动异常故障,故障一般是由于十芯线束连接器接触不良,其次是室外控制板不良,再次是IPM模块板不良,最后可判定压缩机不良
〈六〉、通讯故障维修
1.机器每次开机均出现通讯故障,请参考以下方法快速判定故障在室内机或室外机
用测量零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压,正常为周期性地7V-21V上下波动,稳定时在14V左右。根据常见故障维修经验,可得到下列结论:
(1)若电压低于14V,更换室内板;
(2)若电压高于14V,拆开室外机,参考下列步骤维修;
a.控制板指示灯亮,插紧通讯线,更换室外板
b.控制板指示灯不亮,测量模块P、N两端电压,若电压小于100V,请先检查整流桥、电抗器等供电主回路;若电压正常,插紧 IPM模块板与室外控制板之间连接的十芯线束;最后可更换IPM模块板;
2.机器无规律出现通讯故障(此故障现象较少出现),参考下列步骤维修:
(1)将控制板上的保险丝压紧
(2)插紧IPM模块板与室外控制板之间连接的十芯线束
(3)检查整流桥、电抗器等相关主回路接插件
〈七〉、机器出现非正常保护(无故障显示)的维修
根据故障现象,可以分为以下几种:
1.冷机状态下开机,制热设定温度最高和制冷设定温度最低,但机器始终不能启动运行,无故障指示
参考维修方法:
(1)如果天气温度在30℃以下,可以打开室外机,直接更换压缩机排气口温度传感器;
(2)如果天气温度在30℃以上,请先打开室外机,依次测量压缩机排气口温度传感器,室外环境温度传感器和室外盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;若以上传感器阻值无异常,请再打开室内机,直接更换室内温度传感器;
2.冷机状态下开机,制冷设定温度最低,但机器始终不能启动运行,无故障指示;当制热设定温度最高时,机器可以正常运行
参考维修方法:
请先打开室内机,依次测量室内环境温度传感器和室内盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;若以上传感器阻值无异常,直接更换室内控制板;
3.冷机状态下开机,设定温度与室内环境温度相差大于4℃以上,但机器始终低频运行,制冷或制热效果差,无故障指示;
参考维修方法:
(1)机器运行后,监测运行电压,若输入电压在200V以下,机器已限频运行,请参考各机型维修手册,根据运行电流和天气温度可以估算机器当前频率;若机器运行频率与参考手册数据相差较大,或输入电压在200V以上,请参考下一步检测方法;
(2)请先打开室外机,参考各机型维修手册,依次测量压缩机排气口温度传感器,室外环境温度传感器和室外盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;若以上传感器阻值无异常,请再打开室内机,直接更换室内温度传感器;
4.冷机状态下开机,机器高频运行较短时间,然后一直维持低频运行,制冷或制热效果差,无故障指示。参考维修方法:
(1)监测运行电压,若输入电压在200V以下,机器已限频运行,请参考各机型维修手册,根据运行电流和天气温度可以估算机器当前频率;若机器运行频率与参考手册数据相差较大,或运行电压稳定在200V以上,请参考下一步检测方法;
(2)请先打开室内机,检查室内环境温度传感器探头位置是否正确;依次测量室内环境温度传感器和室内盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;
(3)打开室外机,依次测量压缩机排气口温度传感器,室外环境温度传感器和室外盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;
4.冷机状态下开机,机器运行较短时间,然后维持较长时间停机状态,无故障指示;
(1)监测系统压力,,若所测系统压力与各机型维修手册数据相差较大,请捡漏、排气、加氟;否则,请参考下一步检测方法;
(2)打开室外机,参考各机型维修手册,依次测量压缩机排气口温度传感器,室外环境温度传感器和室外盘管温度传感器电阻阻值,更换阻值偏差较大的传感器;&&
〈八〉、部分故障应急处理办法
当用户电网电压较低或不稳时,若用户反映强烈,可以采用以下方法取消电压检测功能:
&&将室外控制板D203,D204剪掉,再在D204位置上焊接12K~15K的电阻。
〈九〉、早期两种机型部分故障的特殊处理
1.KFR-32GW/BP(1999年生产)
(1)室内风机故障
维修方法:桥堆用4个同型号整流管(如1N4007)代替,R117改为10K
(2)电压过低或过高保护
维修方法:将室外控制板D203,D204剪掉,再在D204位置上焊接12K~15K的电阻。
2.KFR-32GW/BM(2000年生产)
(1)室内风机故障
维修方法:在室内控制板C308两端并上2K电阻
(2)电压过低或过高保护
维修方法:将室外控制板D203,D204剪掉,再在D204位置上焊接12K~15K的电阻。
十〉各型号变频空调故障代码表
机型& && &&&故障显示指示& && &&&故障分析(室内灯板发光管组合指示)
& && && && & 运行灯& && &&&定时灯& && &&&故障灯& && &&&记号注明:●闪;×灭;★亮
KFR-32GW/BMF& && &&&出现故障时,内机红灯闪,整机电源不能断开,将室内机的拨动开关拨到“关”的位置,室内灯板即转为故障自诊断显示。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器响一声。蜂鸣器响三声则故障已全部输出。& && &
& && && && & ●& && &&&×& && &&&×& && &&&室内环境温度传感器T1异常
& && && && & ×& && &&&●& && &&&×& && &&&室内热交换器温度传感器T2异常
& && && && &&&×& && &&&×& && &&&●& && &&&压缩机温度传感器异常
& && && && &&&●& && &&&×& && &&&●& && &&&室外热交换器温度传感器异常
& && && && && &×& && &&&●& && &&&●& && &&&室外环境温度传感器异常
& && && && && & ●& && &&&●& && &&&●& && &&&电流互感器异常
& && && && && & ★& && &&&×& && &&&×& && &&&信号通讯异常,电源不能加到室外机(内外机通迅异常,内外板坏)
& && && && && & ×& && &&&★& && &&&×& && &&&IPM模块保护(电流、温度)
& && && && && & ×& && &&&×& && &&&★& && &&&电流峰值关断
& && && && && & ★& && &&&×& && &&&★& && &&&电流控制异常(压缩机停机)
& && && && && & ×& && &&&★& && &&&★& && &&&压缩机排气温度过高(制冷系通堵或外风机不工作)&&
& && && && && && && & ★& && &&&★& && &&&★& && &&&室内风扇电机运转异常;
& && && && && && && & ★& && &&&●& && &&&●& && &&&四通阀切换异常
& && && && && && && & ★& && &&&●& && &&&★& && &&&AC输入异常
& && && && && & ●& && &&&★& && &&&●& && &&&漏氟保护
机型& && &&&故障显示指示& && &&&故障分析(室内灯板发光管组合指示)
& && && && && & 运行灯& && &&&定时灯& && &&&故障灯& && &&&记号注明:●闪;×灭;★亮
①KFR-32GW/ABP;②2002年10月前生产的KFR-27GW/BM& && &&&出现故障时,内机红灯闪,整机电源不能断开,将室内机的拨动开关拨到“关”的位置,室内灯板即转为故障自诊断显示。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器响一声。蜂鸣器响三声则故障已全部输出。& && &
& && && && &●& && &&&×& && &&&×& && &&&室内环境温度传感器T1异常
& && && &&&×& && &&&●& && &&&×& && &&&室内热交换器温度传感器T2异常:
& && && && && & ★& && &&&★& && &&&★& && &&&室内风扇电机运转异常,
& && && && && & ★& && &&&×& && &&&×& && &&&信号通讯异常,电源不能加到室外机(内外机通迅异常,内外板坏
& && && && && &×& && &&&★& && &&&×& && &&&IPM模块保护(电流、温度)
& && && &&&×& && &&&×& && &&&★& && &&&室内风机电源同步故障
& && && &&&●& && &&&★& && &&&×& && &&&机型故障
& && && && && & ●& && &&&★& && &&&★& && &&&电压互感器故障
& && && && && & ●& && &&&●& && &&&×& && &&&室外传感器故障
& && && && && & ●& && &&&●& && &&&★& && &&&压缩机驱动异常(线束接触不良)
& && && && && & ×& && &&&×& && &&&●& && &&&压缩机温度传感器异常
& && && && && & ●& && &&&×& && &&&●& && &&&室外热交换器温度传感器异常
& && && && && & ×& && &&&●& && &&&●& && &&&室外环境温度传感器异常
& && && && && & ★& && &&&●& && &&&★& && &&&AC输入异常
& && && && && & ★& && &&&★& && &&&●& && &&&待机状态
& && && && && & ●& && &&&★& && &&&★& && &&&电压互感器故障
& && && && && & ×& && &&&×& && &&&×& && &&&正常工作
2002年10月后生产的KFR-27GW/BM(区别在于:新机型的27BM室内外板上加了一个“B”字)& && &&&出现故障时,室外电路板上的绿色指示灯LED4先灭1秒,亮2秒,然后以2HZ闪烁N次,循环执行。LED4灯闪烁次数代表不同故障内容& && &&&LED4灯闪烁次数N& &
& && && && && & 1& && &&&室外环境温度传感器异常
& && && && && & 2& && &&&室外热交换器温度传感器异常
& && && && && & 3& && &&&压缩机温度传感器异常
& && && && && & 5& && &&&电压互感器故障
& && && && && & 7& && &&&信号通讯异常,电源不能加到室外机(内外机通迅异常,内外板坏)
& && && && && & 9& && &&&压缩机驱动异常(线束接触不良)
& && && && && & 11& && &&&电流峰值关断
& && && && && & 12& && &&&AC输入异常
& && && && && & 13& && &&&IPM模块保护(电流、温度)
四、新科商用空调系列
1、自检故障指示
机器类别& && &&&故障显示方法& && &&&故障说明
十匹柜机& && &&&室外电路板上红灯亮室内显示板上温度灯闪& && &&&T1、T2、T3探头坏或接触不良
3P、5P、10P风管机& && &&&键控板上显示故障代码& && &&&故障说明
& && &&&E1& && &&&室内回风温度传感器T1短路或开路
& && &&&E2& && &&&室内蒸发器温度传感器T2短路或开路
& && &&&E3& && &&&室外环境温度传感器T3短路或开路
& && &&&E4& && &&&室外冷凝器温度传感器T4短路或开路
& && &&&E5& && &&&制冷剂泄漏保护
& && &&&E6& && &&&通迅故障
& && && &&&E7& && &&&相序错
& && &&&E8& && &&&低压保护
& && &&&E9& && &&&高压保护
2P、3P、5P吸顶机& && &&&室内机面板上发光管显示代码& && &&&故障说明
& && &&&红色灯& && &&&黄色灯& && &&&绿色灯& && &&&
& && &&&闪& && &&&灭& && &&&灭& && &&&室内温度传感器故障
& && &&&闪& && &&&闪& && &&&灭& && &&&室内盘管温度传感器故障
& && &&&闪& && &&&闪& && &&&闪& && &&&提水泵系统故障
& && &&&亮& && &&&亮& && &&&灭& && &&&室外盘管温度传感器故障(高压)
& && &&&亮& && &&&灭& && &&&灭& && &&&低压保护
& && &&&灭& && &&&闪& && &&&灭& && &&&防冷风运行
& && &&&灭& && &&&灭& && &&&闪& && &&&除霜运行
& && &&&灭& && &&&闪& && &&&闪& && &&&制冷剂泄漏保护
& && &&&闪& && &&&灭& && &&&闪& && &&&相序错保护
小中空&&HLRD12/B& && &&&主机控制板上显示故障& && &&&故障内容
& && &&&0& && &&&环境温度传感器T1故障
& && &&&1& && &&&定速系统盘管温度传感器T2故障
& && &&&2& && &&&变频系统盘管温度传感器T3故障
& && &&&3& && &&&出水温度传感器T5故障
& && &&&4& && &&&回水温度传感器T6故障
& && &&&5& && &&&变拼压缩机排气温度传感器T4故障
& && &&&6& && &&&变频系统换向阀故障
& && &&&7& && &&&定频系统换向阀故障
& && &&&8& && &&&定速系统低压保护(预留)(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&9& && &&&水系统故障(水管堵或水泵坏)
& && &&&10& && &&&变频系统排气温度过高保护(漏氟或制冷系统堵)
& && &&&11& && &&&变频系统AC欠压保护(输入电压低)
& && &&&12& && &&&变频系统功率模块保护(IPM不良、压缩机不良、室外机热交换器堵塞)
& && &&&13& && &&&变频系统过电流保护(IPM不良、压缩机不良、室外机热交换器堵塞)
& && &&&14& && &&&通迅故障(通迅线断或控制板不良)
& && &&&15& && &&&EEPROM故障(自恢复)
& && &&&16& && &&&出水温度过高保护(自恢复)
& && &&&17& && &&&出水温度过低保护(自恢复)
& && &&&18& && &&&电加热高温保护
小中空&&HLRD12& && &&&0& && &&&环境温度传感器T1故障
& && &&&1& && &&&2P盘管温度传感器T2故障
& && &&&2& && &&&3P盘管温度传感器T3故障
& && &&&3& && &&&出水温度传感器T4故障
& && &&&4& && &&&回水温度传感器T5故障
& && &&&7& && &&&2P系统低压保护(预留)(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&8& && &&&3P系统低压保护(预留)(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&9& && &&&水系统故障(水管堵或水泵坏)
HLR20及HLR28& && &&&0& && &&&环境温度传感器T1故障
& && &&&1& && &&&左盘管温度传感器T2故障
& && &&&2& && &&&右盘管温度传感器T3故障
& && &&&3& && &&&出水温度传感器T4故障
& && &&&4& && &&&回水温度传感器T5故障
& && &&&7& && &&&左系统低压保护(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&8& && &&&右系统低压保护(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&9& && &&&水系统故障(水管堵或水泵坏)
& && &&&A& && &&&三相电源缺相
& && &&&B& && &&&三相电源错相
& && &&&F& && &&&通迅故障(通迅线断或控制板不良)
HLR10及HLR13& && &&&上电首次开机,液晶显示故障0& && &&&三相电源缺相
& && &&&上电首次开机,液晶显示故障1& && &&&三相电源错相
& && &&&运行中出现2& && &&&高压保护(清洗换热器,改良换热)
& && &&&运行中出现3& && &&&低压保护(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&运行中出现4& && &&&水泵过载保护(水管堵)
& && &&&运行中出现5& && &&&换向阀故障' l
& && &&&运行中出现6& && &&&环境温度传感器T1开路或短路
& && &&&运行中出现7& && &&&T2除霜温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现8& && &&&T3制冷剂温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现9& && &&&T4吸气管温度传感器开路或短路' a
& && &&&运行中出现A& && &&&T5出水温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现B& && &&&T6回水温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现C& && &&&流量不足(查水泵或水系统是否堵塞)
& && &&&运行中出现D& && &&&排气温度过高保护(漏氟、换风机、清洗换热器
HLR35& && &&&上电首次开机,液晶显示故障0& && &&&三相电源缺相
& && &&&上电首次开机,液晶显示故障1& && &&&三相电源错相
& && &&&运行中出现2& && &&&高压保护(清洗换热器,改良换热)
& && &&&运行中出现3& && &&&低压保护(换热器不良或低压开关坏)
& && &&&运行中出现4& && &&&水泵过载保护(水管堵)
& && &&&运行中出现5& && &&&换向阀故障
& && &&&运行中出现6& && &&&环境温度传感器T1开路或短路
& && &&&运行中出现7& && &&&T2盘管温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现8& && &&&T3排气管温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现9& && &&&T4出水温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现A& && &&&T5回水温度传感器开路或短路
& && &&&运行中出现C& && &&&流量不足(查水泵或水系统是否堵塞)
& && &&&运行中出现F& && &&&通迅故障(通迅线断或控制板不良)
1、关于吸顶机漏水维修的几点看法:
& &&&①首先检查冷凝水管是否有足够斜度,室内机出水口处必须增加“n”形弯。
& & ②冷凝水管保温层是否够厚,水管接头是否粘牢。
& & ③对于开机马上出现“三盏灯同时闪”的故障,应检查制冷系统是否缺氟,提水泵是否卡死不工作。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限55
在线时间 小时
谢谢分享了。
阅读权限55
在线时间 小时
学习了,谢谢。
阅读权限60
在线时间 小时
谢谢分享,。。
阅读权限30
在线时间 小时
不错滴,蛮发靥滴
阅读权限15
在线时间 小时
有你更将才&&的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢师傅的无私奉献,学习了
阅读权限35
在线时间 小时
好资料,好师兄,
阅读权限40
在线时间 小时
阅读权限30
在线时间 小时
谢谢了,好资料。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 6206|回复: 4
新科空调换感温头后开机15分钟出现E5故障?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &新科空调35机换感温头后,制冷正常,但15分钟后出现E5故障代码,断电重启15分钟又反复此故障,哪位大侠遇到过相似问题,望高手指点。
阅读权限15
在线时间 小时
感温头 型号不对吧
阅读权限15
在线时间 小时
看看阻值多少&&匹配吗
阅读权限45
在线时间 小时
换的型号对吗?外机工作时检查没是否正常?
阅读权限10
在线时间 小时
苏宁售后换的,是不是跟外机压力有关,还有3个压力。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有新科空调故障代码E5_百度知道
新科空调故障代码E5
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
我是小凉仁仁
我是小凉仁仁
采纳数:468
获赞数:149
这个还是建议你去找售后来给你看一下。格力是老牌子了,专业打造空调,无论设计材料功能等都不错,价钱相对大众化。品质取胜在很多消费者的心目当中,一直有买品质,选格力的美誉。
其中格力变频空调在青岛家电消费者中备受推崇,格力变频空调一直是今年空调业里的一个热门话题,由于其产品在节能与舒适健康使用方面的突出表现让它一度成为空调产品不断向前发展的一个趋势。目前卖场里销售的格力变频空调大多是运用了发展成熟的180度正弦波直流变频技术,很多厂商为了实现产品进步,技术的发展与突破都已近开始生产销售变频空调。
新科内机显示E5什么情况,如果管子有死弯会有影响吗
1条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 新科和志高哪个空调好 的文章

 

随机推荐