请教各位前辈规范中规定金属管道系统在压力试验中压力降不应大于0.02MPa,但是没有对压力表的精度给出具体要求。请问1.5级精度的压力表是否能够达到要求?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:12:07
&&发表于&&|&
沉了!是不是压力表的精度并没有那么重要?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:17:10
&&发表于&&|&
规范上有规定,具体是按试验的压力等级定的标准一般1.5级,只是不知道你的压力等级啊
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:28:56
&&发表于&&|&
1、选择压力表需满足压力表正常工作条件:“环境温度为-40℃~+70℃;环境振动条件应不超过GB/T4439规定的V.H.3级;压力测量范围不应超过量程的3/4”。 2、压力测量范围决定了选择压力表的标度范围即量程,一般的水系统工作压力均不超过0.4MPa,所以,标度范围即量程选择0.6MPa较为妥当。其余,根据实际情况以此类推。 3、GB50243规定压力试验中压力降不应大于0.02MPa,这就界定了选择压力表分格值为≤0.02MPa; 4、压力表的精度等级表示仪表允许的最大绝对误差与仪表满刻度值之比的百分比,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。 5、由此,你就可以选择压力表了,在常用的4.0、2.5、1.6、1.0、0.4一般压力表序列里,一般选择1.6以上精确度等级更高的且标度范围选择0.6MPa、压力表分格值为≤0.02MPa的压力表(最好是1.0以上的,其实1.6等级的误差就过大些了)。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:28:48
&&发表于&&|&
学习了,谢谢!好人
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:28:56
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066气瓶水压爆破试验方法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
气瓶水压爆破试验方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩7页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢干货!!水管打压标准和打压试验步骤!
干货!!水管打压标准和打压试验步骤!
导语:打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。那么如何操作呢?如何操作呢?如何操作呢?(重说三!)实际中发现业主普遍存在疑惑。比如,家装水管打压标准是多少呢?家装水管打压试验步骤是什么呢?每个面临装修的业主都非常想知道这些问题的答案。下面就让兔狗小编来告诉大家吧。
家装水管打压试验标准是多少?
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
家装水管打压试验步骤:
1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。
家装水管打压试验收费:
水管打压试验的费用不大,有的小区可以找物业帮忙,这时候水管打压试验是免费的;另外的就是业主直接找外面人员帮忙打压,那么水管打压试验收费就是上门办事费或人员工资费用,每个地方收费都不一样,大致在400元左右。
以上就是家装水管打压标准、收费及打压试验方法的一些小知识啦,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们哦。
相关文章推荐
优选装修好品牌
预算省30%~50%
专业装修管家
优质售后保障
下载兔狗家装app
客服热线:400
商家加盟:以下试题来自:
单项选择题压力测试仪表,压力开关的设定点重复性误差应在()范围内,切换差不应大于量程的10%。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
C、无指针过幅摆动
A、分度号为K或E
B、允许误差为I级
D、铠装热电偶
C、液体电阻钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置-产品报价-济南腾捷仪器设备有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img64.ppzhan.com/1/037828.jpg alt=济南腾捷仪器设备有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
济南腾捷仪器设备有限公司
试验机,液压万能试验机,电子万能试验机,压力试验机
&您所在位置:首页 &
& 钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置
请输入产品关键字:
济南腾捷仪器设备有限公司
地址:济南市槐荫区新沙工业园
联系人:赵先生
钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置
<img src="http://img64.ppzhan.com/2/664594.jpg" alt="钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置" onload="javascript:if (this.width
公司名称:
产品参考价:
发布日期:
所 在 地:
生产地址:
已获点击:
<font color="#FF
槐荫区新沙工业园
【详细说明】
表4&&企业生产输水管产品必备的主要检测设备序号产品单元主要检测设备设备名称技术要求1自应力混凝土输水管案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm胶砂试模40mm&40mm&160mm比长仪或外径千分尺比长仪分度值0.01mm、外径千分尺分度值0.001mm压力试验机示值误差&1%材料拉力试验机或万能材料试验机示值误差&1%反复弯曲试验装置&游标卡尺钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:分度值0.10mm内径千分尺用于管内径测量,分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置压力表1.6级、分度值0.05MPa2预应力混凝土管(一阶段管)案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&混凝土立方试模150mm&150mm&150mm或100mm&100mm&100mm振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm压力试验机示值误差&1%材料拉力试验机或万能材料试验机示值误差&1%反复弯曲试验装置&游标卡尺钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;&1000mm-1800mm时,分度值0.20mm。外径专用检验量具管外径&1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。内径千分尺用于管内径测量,分度值0.01mm读数显微镜分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置压力表1.6级、分度值0.05MPa3预应力混凝土管(三阶段管)案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&混凝土立方试模150mm&150mm&150mm或100mm&100mm&100mm振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm压力试验机示值误差&1%材料拉力试验机或万能材料试验机示值误差&1%反复弯曲试验装置&游标卡尺钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;&1000mm-1800mm时,分度值0.20mm外径专用检验量具管外径&1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。内径千分尺用于管内径测量,分度值0.01mm读数显微镜分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置压力表1.6级、分度值0.05MPa维勃稠度仪干硬性混凝土时应配备4预应力钢筒混凝土管案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&混凝土立方试模150mm&150mm&150mm或100mm&100mm&100mm振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm压力试验机示值误差&1%材料拉力试验机或万能材料试验机示值误差&1%反复弯曲试验装置&游标卡尺钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;&1000mm-1800mm时,分度值0.20mm外径专用检验量具管外径&1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。内径千分尺用于管内径测量,分度值0.01mm读数显微镜分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置或混凝土管外压试验装置(可二者选其一)水压试验装置:压力表1.6级、分度值0.05MPa;外压试验装置:由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。砂浆立方试模70.7mm&70.7mm&70.7mm扭转试验机&精密&尺分度值0.02mm5钢筋混凝土排水管案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&混凝土立方试模150mm&150mm&150mm或100mm&100mm&100mm振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm压力试验机示值误差&1%维勃稠度仪频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.1mm游标卡尺测量管外径测量用,管径&1800mm时必备,分度值0.10mm。外径专用检验量具管外径&1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。内径千分尺分度值0.01mm读数显微镜分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置压力表1.6级、分度值0.005MPa混凝土管外压试验装置由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。6顶进施工法用钢筋混凝土排水管案秤zui小分度值20g天平zui小分度值1g电热鼓风干燥箱误差&2℃砂筛分标准套筛&石筛分标准套筛&混凝土立方试模150mm&150mm&150mm或100mm&100mm&100mm振动台频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.02mm压力试验机示值误差&1%维勃稠度仪频率50Hz&3Hz、振幅0.5mm&0.1mm游标卡尺测量管外径测量用,管径&1800mm时必备,分度值0.10mm。外径专用检验量具管外径&1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。内径千分尺分度值0.01mm读数显微镜分度值0.01mm深度游标卡尺分度值0.05mm管子水压试验装置压力表1.6级、分度值0.005MPa混凝土管外压试验装置由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。7玻璃纤维增强塑料夹砂管天平zui小分度值0.1mg砂筛分标准筛0.4mm电热鼓风干燥箱误差&2℃瓷甘埚不小于30mL巴氏硬度仪HBa-1型或GYZJ934-1型电热恒温水浴室温~100℃,&控温&2℃索氏萃取仪250mL箱式电阻炉450℃~650℃,控温&20℃内径测量尺内径控制管用,分度值1mm游标卡尺分度值0.02mm&尺分度值1mm直角尺分度值1mm管子水压试验装置压力表&1级、分度值0.05MPa万能材料试验机示值误差&1%;应能获得恒定的试验速度,当试验速度不大于10mm/min时,速度误差不大于20%;当试验速度大于10mm/min时,速度误差不大于10%。)刚度试验机万能材料试验机不具备管刚度试验能力时配备,示值误差&1%;应能获得恒定的试验速度,当试验速度不大于10mm/min时,速度误差不大于20%;当试验速度大于10mm/min时,速度误差不大于10%。备注1、&所有检测设备的测量范围应能覆盖申请单元zui大规格型号产品或试件的检测要求。2、&压力表、压力试验机、材料试验机、荷载显示仪等仪器仪表类器具测量范围的配置应保证被测参数在其20%-80%范围内使用。3、&本表所列精确度或分度值均为zui低要求,实际配置不应低于表中要求。4、&企业配备的检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的功能要求。&排水管内水压测试机,-钢筋混凝土排水管内压试验机,混凝土排水管压力测试机,排水管内水压试验装置排水管在在城市建设中发挥很大的作用,对他的内压以及外压的检测必不可少。济南腾捷对这一款设备有独特的研究,根据国标GB/T 的规定采用三点抗压模式的排水管压力测试机。排水管压力试验机,钢筋混凝土排水管内压试验机,混凝土排水管压力测试机,厂家直销排水管内水压试验装置,质检站专用排水管压力测试机济南腾捷仪器设备有限公司主导产品:一是液压万能试验机。包括数显液压万能试验机、微机屏显液压万能试验机、微机控制电液伺服液压万能试验机、汽车配件液压万能拉力试验机、阀门原材料检测拉力试验机、电力金具拉力试验机、汽车配件拉力试验机、标准件拉力试验机等。二是电子万能试验机。包括数显电子万能试验机、微机控制电子万能试验机,电子式拉力试验机、人造板试验机、防火门试验机、保温材料试验机、土工布试验机、球团试验机、薄膜拉力试验机、编织袋拉力试验机、土工布试验机,钢管扣件试验机等。三是弹簧试验机,包括手动弹簧拉压试验机、数显自动弹簧拉压试验机、微机控制弹簧拉压试验机等。四是扭转试验机。包括手动扭转试验机、数显式扭转试验机、微机控制扭转试验机、线材扭转试验机等。五是压力试验机。包括数显式压力试验机,微机控制电液伺服式压力试验机、水泥恒应力压力试验机等。六是冲击成套检测设备。包括半自动冲击试验机、屏显示冲击试验机、微机控制冲击试验机、低温槽、电动拉床、手动拉床、投影仪、各式硬度计等。七是非标试验机。包括液压万能非标试验机类,电子万能非标试验机,弹簧非标试验机类,比如橡胶减震器静刚度试验机、汽车转向器电子万能拉力试验机、其他汽车配件成品拉力试验机、涨紧轮试验机、石膏板抗折试验机、动车座椅气弹簧力学试验机等等。&钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置概述:&&混凝土和钢筋混凝土排水管试验装置是按国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-99)、《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》(GB/T )的规定而研制的,采用三点抗压模式,主要适用于混凝土、钢筋混凝土排水管的外压试验。钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置主要特点1、横梁采用电动丝杠升降,方便做不同直径排水管试验(200-3000mm)。2、下支撑梁采用分段组合式,方便做不同长度排水管试验。3、机座采用混凝土浇注,与地面平齐,方便各种口型排水管的放入。4、加载采用微机控制液压加载,省时省力、加载平稳,试验空间复位迅速。5、加载速度恒定,全程有微机自动控制,满足国标规定的加载速度及在每级保压控制时间要求,并且控载级别可有客户任意编程指定。6、力值直接以KN值显示,免去力值计算之烦。7、软件设峰值保持功能,及数据自动存储,报表编辑打印等功能。8、报表可同时将试验曲线及力值等信息保存并打印,使试验过程真是再现。9、横梁及活塞的行程均设限位保护,保证试验过程的安全。10、高刚性机架设计,减少了对试验结果的干扰因素。11、控制柜采用万向轮活动式,方便试验人员从不同部位操作试验,观察裂缝。12、数据、报表处理功能,为用户提供了面向图形排版的专用报表编辑工具,具有操作灵活、简单易学的特点,能方便的打印试验曲线及试验值;13、软件设有力值自动清零系统,消除了人为清零误差不一等因素14、每组试验的面积,高度,环境温度等参数可根据实际情况更改或填写。15、双套系统控制,即手动控制系统和电脑自动控制系统。更换方便,保证了电脑病毒,不能正常开机等客观因素存在时,工作不受影响。16、试验速度、保压点、保压时间在编程时都可以写入,由微机全自动控制运行。17、保压点可以任意多点设定,每阶段速度任意设定,保压时间任意设定,达到预设条件后自动切换到下一阶段。钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置主要技术参数:1、zui大压力:500KN2、立柱间距:2600mm3、试验空间:mm4、横梁调整方式:电动丝杠(电动控制按钮,自由调节)5、横梁调整范围:300mm~3500mm5、力值精度:1级(优于示值的&1%)6、试验力显示方式:电脑自动控制,实时显示当前保压时间、速度、力值、等参数。7、测力系统为微机全自动控制系统,具有双屏显示功能,加载速度、力值数字显示,具有自动存储,可随时查询,报表打印,试验过程保存等功能。还配有HP彩色打印机,可打印试验报表。8、裂缝载荷自动识别并记录,破坏载荷自动记录。9、达到国标百分比自动计算,并出具数据。10、具有过载保护功能即力值超满量程的2%自动停机断电功能。11、活塞行程:0-150mm12、上支承梁: 2000mm13、硬木支撑长度:= 2000mm12、硬木支撑间距:可调(转盘式,调节方便)13、硬木支撑圆角:R=12.5mm14、加载方式:电动液压。15、控载方式:电脑全自动控制系统。16、试件放入方式:承插口管及直管均采用滚入式。15、电源:380V&10%,220V&10%,50HZ16、整机重量 : 4000Kg17、外形尺寸 : 00mm18、因设备庞大,需现场提前做好地基,现场安装、着漆,(需用户安装、吊装)。19、配联想品牌电脑,液晶显示器,HP彩色打印机。钢筋混凝土排水管内压试验机/混凝土排水管压力测试机/排水管内水压试验装置售后服务:1.如设备有故障,1小时内给予电话答复;如需现场解决,省内24小时现场服务,省外72小时现场服务。2.购买设备后,7天包退,15天包换,质保期内免费服务,设备终身维护。3.设备软件终身免费升级。排水管压力试验机,钢筋混凝土排水管内压试验机,混凝土排水管压力测试机,厂家直销排水管内水压试验装置,质检站专用排水管压力测试机
感兴趣的产品:
留言内容:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
常用邮箱:
详细地址:
请选择您所在的省份
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
中国包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)